Здравствуйте. Можно ли заменить штатный замок электрощита на болт с котргайкой? Если таковое допускается, то прошу указать пункт нормативного акта. Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 17.4.2011, 17:53
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



если щит находится в помещении куда имеет доступ только обслуживающий персонал то да
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.4.2011, 18:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если паспортом на шкаф не определен тип запирающего устройства, то оно меняется на другое устройство со специальным ключом, которым может быть в т.ч. гаечный ключ (рожковый, торцевой, накидной), либо отвертка (плоская, фигурная), либо другое, открывающее механизм шкафа специальным устройством.
2.2.4. Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты должны быть ограждены от случайных прикосновений. В специальных помещениях (электромашинных, щитовых, станций управления и т.п.) допускается открытая установка аппаратов без защитных кожухов.
Все РУ (щиты, сборки и т.д.), установленные вне электропомещений, должны иметь запирающие устройства, препятствующие доступу в них работников неэлектротехнического персонала.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nenni
сообщение 18.4.2011, 16:23
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 17.4.2011
Пользователь №: 22493



Благодарю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.4.2011, 22:14
Сообщение #5





Гости






Ну тут могут быть нюансы такие- у нас как то загорелся кодовый эл.замок на дверях в школе, был запитан от ЩО в коридоре, а закрыт на болт с контрагайкой; пока искали гаечные ключи пол двери сгорел
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.4.2011, 22:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
пока искали гаечные ключи пол двери сгорел

А кодовый на основании чего устанавливался?
Почему гаечный ключ не оказался в связке с остальными спец ключами?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.4.2011, 22:47
Сообщение #7





Гости






Цитата(nenni @ 17.4.2011, 15:26) *
Здравствуйте. Можно ли заменить штатный замок электрощита на болт с котргайкой? Если таковое допускается, то прошу указать пункт нормативного акта. Заранее благодарю.

ПОТРМ -016-2001 п.1.3.11. Двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок, кроме тех, в которых производятся работы, должны быть закрыты на замок.

Сначала нужно доказать, что болт с контргайкой является замком icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 12.10.2015, 15:45
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1045
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(gomed12 @ 17.4.2011, 21:19) *
2.2.4.
Все РУ (щиты, сборки и т.д.), установленные вне электропомещений, должны иметь запирающие устройства, препятствующие доступу в них работников неэлектротехнического персонала.

Подскажите насчёт ремонта замков и дверей в эл. щитах на этажах многоквартирных домов. Дом обслуживает управляющая компания (УК).

В доме за предыдущие 40 лет не было нормального эл. обслуживания и около 70 замков требуют ремонта. На этажной площадке находится эл.щит, а рядом в одном конструктиве такой же для низковольтных сетей и кабелей антенн ТВ.
Я, как электрик, сослался, что в замках ничего не понимаю и необходимо пригласить специалиста-слесаря.
УК: - не хочешь сам ремонтировать, пошлём ремонтника без эл. допуска, а ты будешь стоять около, пока он будет ремонтировать замки.
Я: - я просто отключу вначале работы подъезд и включу после окончания. Для жильцов повешу объявление, что идут ремонтные работы.

Вопрос:
1.Кто должен ремонтировать встроенные замки в дверях эл. щитов этажей и правильная технология по обеспечению эл. безопасности?


В УК структура по оплате состоит из текущего обслуживания эл. оборудования и текущего ремонта.
Текущее обслуживание - профилактика и мелкий ремонт электрооборудования и электроосвещения.
Текущий ремонт - работы связанные с бОльшими объёмами сил и средств, проводятся в зависимости от актуальности проблеммы, планируются на год. Электрику за тек. ремонт деньги оплачиваются, если выполнен определённый объём работ.

Вопрос:
2.Из каких средств должен проводится ремонт замков и выпрямление дверей, учитывая большое их количество и запущенность дома?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 12.10.2015, 16:01
Сообщение #9


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



2. Из средств текущего ремонта.
1. Сама дверь этажного щитка находится в общедоступном месте, соответственно, сами работы может выполнять работник, не имеющий группы допуска. А по сути, у слесаря должна быть 1 группа по электробезопасности, если он сотрудник УК. Вариант с присутствием вас рядом со слесарем мне видится самым оптимальным и безопасным. Дёргать рубильник лишний раз без острой необходимости смысла не вижу.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 12.10.2015, 17:29
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1045
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



P.S. При ремонте встроенного замка дверцу эл. щитка придётся держать открытой и вся опасная открытая эл. начинка будет от слесаря на расстоянии 0,5м.

Сообщение отредактировал -Mike- - 12.10.2015, 18:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2024, 20:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены