Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а разве там не сплошная медная пластинка?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
а разве там не сплошная медная пластинка? Честно говоря не знаю. А разве сплошная медная пластинка не является прерыванием заземления? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
я в ступоре..
разве что на молекулярном уровне ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Кстати, а возьмите любой сетевой фильтр и посмотрите внутренний монтаж. Смотрим и удивляемся... В нормальном сетевом фильтре, как и заводском блоке розеток, контакты РЕ сделаны не перемычками, а ответвлением от основной шины, что не противоречит ПУЭ. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 8.4.2011 Из: Россия Пользователь №: 22367 ![]() |
Какие то споры беспочвенные , без конкретики, может нормы кто нибудь начнет приводить?
Например: ВОПРОС № 22: Как понять «подключение щитов - шлейфом, через коробку» и «подключение рабочих мест – шлейфом»? Ответ 1: Питающий кабель-нагрузка, далее кабель - нагрузка2, ... Щиты и рабочие места можно подключать веером или шлейфом. Если от ГРШ идет кабель к каждому щиту (т.е. из ГРШ выходит столько кабелей, сколько щитов) – это веер, если выходит один кабель, заходит последовательно в каждый щит, (обычно перед щитом ставят распределительную коробку, но подключаются щиты, естественно, параллельно) – это шлейф. Рабочие места - аналогично (если позволяют клеммники, коробку можно не ставить). «СП-31-110», п. 8.3 «В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления)». Т.е. получается, что до блока розеток доходит один РЕ проводник, затем через клеммник делаются ответвления РЕ проводника к каждой розетке. Для удобства делают первую установочную коробку глубокой, чтобы там разместить этот клеммник. В нашей практике выглядит следующим образом: приходящий, отходящий и идущий на розетку (светильник) РЕ проводник скручивается в коробке и обваривается. Вопросов у инспекторов никогда не возникало. Встречал один раз года 3-4 назад коробки под розетки с клеммником для РЕ. Каким образом в Ваших инсталляциях систем электропитания достигается неразрывность земляного проводника? Ответ: Согласно ГОСТ 17441-84 «Соединения контактные электрические» неразрывность достигается двумя способами (в зависимости от оконечного устройства): • с помощью «быстромонтируемых изолированных ответвителей»; • помощью двойных трубчатых наконечников. Ответ 2: Во фразе из пункта 1.7.94 («Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления при помощи ОТДЕЛЬНОГО ответвления. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ включение в заземляющий или нулевой защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается»). "Последовательное включение в заземляющий или нулевой защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается" обратите внимание на слово ЧАСТЕЙ. Т.е., смысл фразы в том, что запрещается заземлять приборы шлейфом через их КОРПУСА или другие металлические их ЧАСТИ. А шлейфование КЛЕММНЫХ КОЛОДОК не запрещено, тем более, что они не являются "частью электроустановки, подлежащими заземлению" - а являются КЛЕММНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ. К слову сказать, все вышесказанное относиться и к шлейфованию заземленных розеток. Ведь не тянут же к каждой розетке отдельный провод заземления со щита! Также нет и противоречия п. 1.7.83 («В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей»). Так как такие клеммные колодки "не имеют разъединяющих приспособлений и предохранителей" и сами по себе таковыми не являются. Ведь для того, чтобы разъединить обеспечиваемое ими соединение, требуется приспособление "отвертка". Кроме того, на возможность использования клеммных колодок в линиях заземления/зануления отчасти указывает и этот пункт из ПУЭ: 1.7.90. Соединения заземляющих и нулевых защитных проводников между собой должны обеспечивать надежный контакт и выполняться посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред выполнять соединения заземляющих и нулевых защитных проводников другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434-82 “Соединения контактные электрические. Общие технические требования” ко 2-му классу соединений. При этом должны быть предусмотрены меры против ослабления и коррозии контактных соединений. Соединения заземляющих и нулевых защитных проводников электропроводок и ВЛ допускается выполнять теми же методами, что и фазных проводников. Ответ 3: По поводу питания розеток шлейфом Информационное письмо «Главгосэнергонадзора» "О прокладке защитных проводников в электросетях жилых и общественных зданий" (и.п. 16.12.1994 г. №42-6/39), правда, имеет ли оно силу в настоящее время, неясно... ... 2. При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии ответвления нулевого защитного проводника к каждой штепсельной розетке должны выполняться в ответвительных коробках или (при питании розеток шлейфом) в коробках для установки штепсельных розеток одним из принятых способов (пайка, сварка, опрессовка, специальные сжимы, клеммы и т.д.). Последовательное включение в нулевой защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток не допускается. … Все современные стандартные евророзетки оснащены внутренними соединительными контактами, т.е. "специальными сжимами" и "клеммами" для шлейфования. И устанавливаются эти розетки именно туда, куда дозволяет документ (и.п.16.12.94 №42-6/39) -- в коробки для штепсельных розеток. «Последовательное включение в нулевой защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток не допускается». Так это ж имеются в виду внешние контакты розеток. Согласен - нельзя. Но к теме отношения не имеет. Так что пользуйтесь современными розетками, иначе придется действительно внутри каждой коробки разрезать провод заземления и ставить проходную клемму с отводом на заземляющий контакт розетки - вместо двух контактов четыре. Ответ 4: По поводу подключения шлейфом фазы и рабочего нуля N в правилах ничего не сказано, по видимому это можно делать, а вот относительно PE сказано достаточно ясно (1.7.94). Дело в том, что по правилам PE - проводник не должен иметь разрывов нигде. А при прокладке шлейфом подразумевается, что разрыв может быть и даже не один, в зависимости, сколько розеток приходится на шлейф. Даже если РЕ не разрывать, а просто снять изоляцию и завести зачищенный участок под винт в розетке, а оставшийся провод пустить дальше, то все равно нет никакой гарантии, что так будут делать все, я даже абсолютно уверен, что так почти никто не будет делать, а будут по старинке создавать шлейф из кусков провода. В результате - рано или поздно нарушится контакт в какой-нибудь из розеток - и РЕ уже нет. Эта проблема в той же самой мере касается и N - проводника, отойдет контакт, и мы получаем в полной мере проблему с пресловутым отвалившимся нулем. А я не вижу особой разницы, где отвалился ноль - в щитке или в одной из розеток. Ответ 5: Вдумайтесь в выражение: «Дело в том, что, по правилам, PE - проводник не должен иметь разрывов нигде». - Такого правила нет. В «ПУЭ» 1.7.139 сказано: «Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи». Но не путайте «НЕПРЕРЫВНОСТЬ ЦЕПИ» с «НЕРАЗРЫВНОСТЬЮ ПРОВОДА»! Если есть сомнения по поводу трактовки выражений, то обратите Ваше внимание на пункт 1.7.122 (про сторонние проводящие части), где понятие непрерывности упоминается уже в проясняющем контексте: “непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими СОЕДИНЕНИЯМИ, защищенными от механических, химических и других повреждений”. Кстати, хорошенькое дело – неразрывность защитного провода при прокладке линий к светильникам! Попробуйте-ка соблюсти эту неразрывность в соответствии с требованиями ПУЭ 7.1.70, которое гласит, что электропроводка к светильникам должна быть трехпроводной, независимо от их конструкции. Так что, шлейфуйте, себе на здоровье и не опутывайте себя лишними проводами. Только розетки используйте соответствующие: Ответ 6: Александр Шалыгин, Валерий Шейн, АК "Росэлектромонтаж" В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается. Ответ 7: СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. 3.238. Крюки и шпильки для подвеса светильников в жилых зданиях должны иметь устройства, изолирующие их от светильника. 3.239. Присоединение светильников к групповой сети должно быть выполнено с помощью клеммных колодок, обеспечивающих присоединение как медных, так и алюминиевых (алюмомедных) проводов сечением до 4 кв.мм. 3.240. В жилых зданиях одиночные патроны (например, в кухнях и передних) должны быть присоединены к проводам групповой сети с помощью клеммных колодок. 3.241. Концы проводов, присоединяемых к светильникам, счетчикам, автоматам, щиткам и электроустановочным аппаратам, должны иметь запас по длине, достаточный для повторного подсоединения в случае их обрыва. 3.244. Электроустановочные аппараты при открытой установке в производственных помещениях должны быть заключены в специальные кожухи или коробки. Ответ 7А: «ПТЭЭП-2003», глава 2.7 «Заземляющие устройства». 2.7.6. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается. Сечение заземляющих и нулевых защитных проводников должно соответствовать правилам устройства электроустановок. Аналогичная проблема: Смонтирован объект, электрическая сеть - 380/220В, TN-S, 2 категория. В здании около 700 рабочих мест, расположенных на 8-ми этажах. На каждое рабочее место по 4 розетки «Legrand» и 2 порта ЛВС. По кабинетам кабель проложен в коробе 75х20 мм. «Legrand» (по проекту). В одном шлейфе - до 5 р/м, т.е. 5 блоков по 4 электророзетки. При сдаче в Энергонадзор столкнулись с понятием «последовательное заземление». По требованиям Энергонадзора запрещается рвать защитный РЕ проводник при соединении розеток. Как вариант, разрешается перед блоком розеток ставить коробку, либо клеммник и соединять отдельным проводником каждую розетку, но размер короба это не позволяет. Причем инспектор ссылается на ПУЭ, не указывая точно пункт. Аналогичная проблема: При сдаче одного производственного объекта была предъявлена претензия следующего содержания: «Подключение люминесцентных светильников выполнено с нарушением «ПУЭ», поскольку светильники запитаны шлейфом друг от друга». Количество светильников – 10 шт. Требуется переподключить их следующим образом: на питающем кабеле должны быть установлены распределительные коробки, а уже от этих коробок надо подключать светильники |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Большинство ответов-разъяснений взяты из НД времен царя гороха, глава 1.7. ПУЭ-6 давно заменен (1.7.90, 1.7.94).
Цитата При сдаче в Энергонадзор столкнулись с понятием «последовательное заземление». Напоминаю, розетка является коммутационным аппаратом. Это уникальный и единственный аппарат, где коммутируется защитный проводник через скользящий пружинящий контакт. В розетке нет металлических частей, подлежащих занулению, заземлению и уравниванию потенциалов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 ![]() |
если при демонтаже одной розетки происходит разрыв цепи защитного проводника -то это уже нарушение, отмазки типа что можно после демонтажа соединить защитный проводник не катят.
на рынке есть монтажные коробки с клемником для для РЕ проводников (правда достаточно дорогие),поэтому если в коробке есть пропаяная (клемник,ваго,сварка)скрутка то вопросов к вам не будет. представте что вам надо снять один светильник из групы_если демонтаж не приведет к разрыву защитного проводника - то вы все сделали правильно |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
если при демонтаже одной розетки происходит разрыв цепи защитного проводника -то это уже нарушение, отмазки типа что можно после демонтажа соединить защитный проводник не катят. Демонтаж розетки-это отключение цепи, включение после замены розетки. И никакого криминала. А ответственные розетки необходимо обслуживать, чтобы "вдруг" не было. Цитата на рынке есть монтажные коробки с клемником для для РЕ проводников (правда достаточно дорогие),поэтому если в коробке есть пропаяная (клемник,ваго,сварка)скрутка то вопросов к вам не будет. представте что вам надо снять один светильник из групы_если демонтаж не приведет к разрыву защитного проводника - то вы все сделали правильно Вы никак не поймете, разницу между потребителем светильником, через которого недопустимо шлейфование и розеткой коммутационным аппаратом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 ![]() |
года четыре назад устранял свои косяки со шлейфами (инспектор выявил), дядька попался не плохой даже провел мастер класс с нами . с тех пор стараюсь делать как описал выше и замечаний больше не получал. к шлейфу розеток сам отношусь отрицательно и применяю в исключительных случаях (ну уж очень мало место в коробках).
цитировать главы из ПУЭ тоже не буду _недаром на каждую главу с добрый десяток офиц. разьянений написано. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
тут же не шлейф розеток, а перемычки внутри одного блока, являющегося единым коммутационным аппаратом, работа которого без любой составляющей невозможна
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
Для присоединения проводника РЕ в каждой розетке имеется штатный место, эти проводники соединяются последовательно от одной розетки к другой. Если сравнить проводник PE в розетках и заземление, допустим, 10 электродвигателей, установленных в ряд. Как будем заземлять электродвигатели? Правильно, магистральная заземляющая стальная полоса и от неё отпайка к каждому электродвигателю. Точно так-же требуется и в розетках: магистраль - PE в коробке, и от неё отдельный проводник PE к заземляющему контакту каждой розетки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А чем ответвление от ВАГИ отличается от "отпайки со стальной полосы"?
Ну или (бог с ней с вагой) сварка, обжим за механизмом розетки? (про ламели самой розетки уже молчу, точнее даже не стал заводить про них) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если сравнить проводник PE в розетках и заземление, допустим, 10 электродвигателей, установленных в ряд...Точно так-же требуется и в розетках: магистраль - PE в коробке, и от неё отдельный проводник PE к заземляющему контакту каждой розетки Еще раз напоминаю розетка -это клеммник с входными клеммами и выходными скользящими контактами. В розетке нет открытых проводящих частей, подлежащих занулению в TN и заземлению в ТТ. Розетка не потребитель электроэнергии, хоть это понятно? Цитата Как будем заземлять электродвигатели? Правильно, магистральная заземляющая стальная полоса и от неё отпайка к каждому электродвигателю. Опять 25. Неправильно, если говорим о достаточности. Если рассуждать по-вашему, можно вместо стальной полосы припиндюрить и золотую. По существу, заземление ряда ЭД с отпайками выполняется для системы заземления ТТ. А кто об этом обмолвился? Для системы TN достаточно соединения этих ЭД последовательно даже с использованием корпуса ЭД для целей уравнивания потенциалов между ОПЧ ЭД. Защитный нулевой проводник (РЕ) в составе кабеля должен прийти к каждому ЭД свой и никаких отпаек. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
По существу, заземление ряда ЭД с отпайками выполняется для системы заземления ТТ. А кто об этом обмолвился? Для системы TN достаточно соединения этих ЭД последовательно даже с использованием корпуса ЭД для целей уравнивания потенциалов между ОПЧ ЭД. А можно здесь немного "просвятить"? Почему для ТТ - отпайками, а для TN можно и "корпусами"? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А можно здесь немного "просвятить"? Почему для ТТ - отпайками, а для TN можно и "корпусами"? Кавычки ваши, что означают? Предлагаю. Например, для тех у кого сильно развита зрительная память изучению рис.1.7.5 и 1.7.7 ПУЭ, для остальных п.1.7.83., для непонятливых все вместе, если после этого будут вопросы, пожалуйста. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Если сравнить проводник PE в розетках и заземление, допустим, 10 электродвигателей, установленных в ряд. Как будем заземлять электродвигатели? Правильно, магистральная заземляющая стальная полоса и от неё отпайка к каждому электродвигателю. Точно так-же требуется и в розетках: магистраль - PE в коробке, и от неё отдельный проводник PE к заземляющему контакту каждой розетки. при этом вы же не знаете, как внутри этих двигателей заземлены составные части? так же и блок розеток - единый конструктив, который нельзя рассматривать отдельно Сообщение отредактировал belok5 - 9.4.2011, 23:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Кавычки ваши, что означают? Да ничего, просто акцент на слово (а не сарказм - как могли подумать) - изучать буду уже точно не сегодня. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 9.12.2009 Пользователь №: 16499 ![]() |
Добрый день!
У мя есть теже проблемы что и обсуждаемая тут тема. Заказчик требует подключение отдельным контактом заземляющего контакта розетки. Предлагаю Вашему вниманию его аргумент: см. вложение
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
В чём собственно проблема?
Если розетка разобрана или снята на обслуживание, значит вся линия должна быть отключена от питания и все провода переключены на шину заземления. То есть никакого прерывания не будет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 9.12.2009 Пользователь №: 16499 ![]() |
Проблема как раз в том что подключение розеточных групп выполнено шлейфом. Заказчик отказывается принимать работы мотивируя что необходимо выполнять подключение звездой.
Действительно при демонтаже розетки, шлейф остается не только без РЕ но и без L N . Заказчик говорит о возможных неисправностях, выходе из строя, ослаблении контакта.. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |