Привет всем. У меня тут возник довольно не сложный вопрос. В общем нужно с помощь одного ответвления заземляющей проводки (PE) заземлить сразу 4 розетки, выстроенные вряд. Можно ли заземлять розетки последовательно с помощью перемычек от каждой из них и от заземляющего контакта последней розетки пустить еще один провод в начало этой цепи, т.е непосредственно на то самое одно ответвление заземляющего провода ? не будет ли это представлять какую-либо опасность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Igor M.   Правильное заземление розеток   8.4.2011, 13:05
- - haramamburu   Лучше в каждом подрозетнике, за механизмом, делать...   8.4.2011, 13:35
- - savelij®   Или в одном...   8.4.2011, 13:49
- - gomed12   Для присоединения проводника РЕ в каждой розетке и...   8.4.2011, 14:41
|- - haramamburu   Цитата(gomed12 @ 8.4.2011, 14:41) Для при...   8.4.2011, 15:05
|- - Гость сочувствующий   Цитата(gomed12 @ 8.4.2011, 14:41) Для при...   9.4.2011, 21:27
|- - gomed12   Цитата(Гость сочувствующий @ 9.4.2011, 21...   9.4.2011, 22:51
||- - haramamburu   Цитата(gomed12 @ 9.4.2011, 23:51) По суще...   9.4.2011, 23:00
||- - gomed12   Цитата(haramamburu @ 10.4.2011, 0:00) А м...   9.4.2011, 23:32
||- - haramamburu   Цитата(gomed12 @ 10.4.2011, 0:32) Кавычки...   9.4.2011, 23:54
|- - belok5   Цитата(Гость сочувствующий @ 9.4.2011, 22...   9.4.2011, 23:37
- - Работник   Разве последовательно заземление не запрещено? Защ...   8.4.2011, 14:52
|- - с2н5он   Цитата(Работник @ 8.4.2011, 15:52) Разве ...   8.4.2011, 15:08
|- - haramamburu   Цитата(с2н5он @ 8.4.2011, 15:08) в.2 на к...   8.4.2011, 15:38
|- - с2н5он   Цитата(haramamburu @ 8.4.2011, 16:38) Вот...   8.4.2011, 15:56
|- - haramamburu   Цитата(с2н5он @ 8.4.2011, 16:56) это буде...   8.4.2011, 15:58
|- - Viktor2004   Цитата(haramamburu @ 8.4.2011, 16:58) А п...   8.4.2011, 17:57
|- - haramamburu   Цитата(Viktor2004 @ 8.4.2011, 18:57) Нуле...   8.4.2011, 18:06
|- - Viktor2004   Цитата(haramamburu @ 8.4.2011, 19:06) ЗЫ ...   8.4.2011, 18:19
|- - haramamburu   Цитата(Viktor2004 @ 8.4.2011, 19:19) Вы п...   8.4.2011, 18:46
- - gomed12   В розетках нет ОПЧ и места для использования после...   8.4.2011, 18:01
- - Артём   Друзья, читайте ПУЄ!! Цитата(Igor M. ...   8.4.2011, 21:27
|- - gomed12   Цитата(Артём @ 8.4.2011, 21:27) Только от...   8.4.2011, 21:37
|- - Viktor2004   Цитата(Артём @ 8.4.2011, 22:27) Друзья, ч...   8.4.2011, 21:45
- - belok5   розетки белорусские, они там ПУЭ наше не читали))   8.4.2011, 21:54
|- - Viktor2004   Цитата(belok5 @ 8.4.2011, 22:54) розетки ...   8.4.2011, 21:58
|- - savelij®   Цитата(Viktor2004 @ 8.4.2011, 22:58) Кста...   8.4.2011, 22:32
- - belok5   а разве там не сплошная медная пластинка?   8.4.2011, 21:59
|- - Viktor2004   Цитата(belok5 @ 8.4.2011, 22:59) а разве ...   8.4.2011, 22:01
- - belok5   я в ступоре.. разве что на молекулярном уровне   8.4.2011, 22:07
- - Артист   Какие то споры беспочвенные , без конкретики, може...   8.4.2011, 22:33
- - gomed12   Большинство ответов-разъяснений взяты из НД времен...   9.4.2011, 9:17
- - azaxratan   если при демонтаже одной розетки происходит разрыв...   9.4.2011, 9:46
|- - gomed12   Цитата(azaxratan @ 9.4.2011, 9:46) если п...   9.4.2011, 10:06
- - azaxratan   года четыре назад устранял свои косяки со шлейфами...   9.4.2011, 11:30
- - belok5   тут же не шлейф розеток, а перемычки внутри одного...   9.4.2011, 11:39
- - haramamburu   А чем ответвление от ВАГИ отличается от "отпа...   9.4.2011, 21:45
- - Yuri Yurchenko   Добрый день! У мя есть теже проблемы что и обс...   21.7.2011, 10:00
- - Гость_Дмитрий_*   В чём собственно проблема? Если розетка разобран...   21.7.2011, 10:17
- - Yuri Yurchenko   Проблема как раз в том что подключение розеточных ...   21.7.2011, 10:35
- - с2н5он   прав заказчик, разве что землю можно тянуть с коро...   21.7.2011, 10:38
- - Yuri Yurchenko   обоснуйте Это не единственный форум откуда я черп...   21.7.2011, 11:08
- - savelij®   Yuri Yurchenko, исходите из принципа - "Заказ...   21.7.2011, 11:20
- - Yuri Yurchenko   savelij®.. принцип "заказчик всегда прав...   21.7.2011, 11:26
|- - savelij®   Цитата(Yuri Yurchenko @ 21.7.2011, 12:26)...   21.7.2011, 11:56
- - Yuri Yurchenko   Любопытная иллюстрация... но по сути то же шлейф.....   21.7.2011, 12:38
|- - savelij®   Цитата(Yuri Yurchenko @ 21.7.2011, 13:38)...   21.7.2011, 13:24
- - Гость_Дмитрий_*   Не понимаю, за что заказчик боится. В розетках кон...   21.7.2011, 12:50
- - Sinus   Во во, последнее дело придумывать проблему а потом...   21.7.2011, 12:59
- - Yuri Yurchenko   от распайки до распайки тяется шлейф. Ведь так? ...   21.7.2011, 13:52
- - savelij®   Шлейф, не шлейф... Суть только в способе подключен...   21.7.2011, 14:12
- - Гость_Дмитрий_*   А чего к розеткам-то придираться? Защитный проводн...   21.7.2011, 14:26
|- - savelij®   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 21.7.2011, 15:26...   21.7.2011, 15:09
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(savelij® @ 21.7.2011, 15:09) В как...   21.7.2011, 16:24
- - savelij®   Познавательно..., но какое отношение это имеет к т...   21.7.2011, 17:29
- - gomed12   К ссылке в п.42 могу лишь только добавить: 1. Исхо...   21.7.2011, 19:01
- - Гость_Дмитрий_*   ЦитатаВ этом случае, конструкция соединения в розе...   21.7.2011, 22:13
|- - savelij®   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 21.7.2011, 23:13...   21.7.2011, 22:34
||- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(savelij® @ 21.7.2011, 22:34) Где и...   22.7.2011, 0:22
|- - gomed12   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 21.7.2011, 22:13...   22.7.2011, 7:18
- - с2н5он   шлейфование всего что рядом или один из способов ...   21.7.2011, 22:39
- - Yuri Yurchenko   gomed12 2. В то же время есть определенные требова...   22.7.2011, 8:49
|- - zmiey   Цитата(Yuri Yurchenko @ 22.7.2011, 8:49) ...   22.7.2011, 9:13
|- - gomed12   Цитата(Yuri Yurchenko @ 22.7.2011, 8:49) ...   22.7.2011, 10:56
- - с2н5он   наконечник какой материал? сечение какое (не прово...   22.7.2011, 10:30
- - с2н5он   возьмем две правые розетки - ф+0 идут отдельно на ...   22.7.2011, 12:24
- - Yuri Yurchenko   эта ситуация более менее понятна. А если ситация т...   22.7.2011, 12:26
|- - gomed12   Цитата(Yuri Yurchenko @ 22.7.2011, 12:26)...   22.7.2011, 12:48
||- - Yuri Yurchenko   Цитата(gomed12 @ 22.7.2011, 12:48) По дос...   22.7.2011, 13:24
|- - с2н5он   Цитата(Yuri Yurchenko @ 22.7.2011, 13:26)...   22.7.2011, 14:38
|- - Yuri Yurchenko   Цитата(с2н5он @ 22.7.2011, 14:38) почему ...   22.7.2011, 14:46
|- - с2н5он   Цитата(Yuri Yurchenko @ 22.7.2011, 14:46)...   22.7.2011, 15:01
- - Yuri Yurchenko   Стесняюсь спросить, что означают аббревиатуры: ПЧ ...   22.7.2011, 13:03
|- - gomed12   Цитата(Yuri Yurchenko @ 22.7.2011, 14:03)...   22.7.2011, 13:13
- - gomed12   ЦитатаРЕ попадает под ГОСТ 10434, и относится к ра...   22.7.2011, 14:57
|- - Yuri Yurchenko   Цитата(gomed12 @ 22.7.2011, 14:57) Неразр...   22.7.2011, 16:05
- - gomed12   Цитатапосему винтовое соединение проводника шина Р...   22.7.2011, 17:09