Привет всем. У меня тут возник довольно не сложный вопрос. В общем нужно с помощь одного ответвления заземляющей проводки (PE) заземлить сразу 4 розетки, выстроенные вряд. Можно ли заземлять розетки последовательно с помощью перемычек от каждой из них и от заземляющего контакта последней розетки пустить еще один провод в начало этой цепи, т.е непосредственно на то самое одно ответвление заземляющего провода ? не будет ли это представлять какую-либо опасность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 8.4.2011, 13:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Лучше в каждом подрозетнике, за механизмом, делать ответвления "земли" с помощью Ваго


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.4.2011, 13:49
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Или в одном... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.4.2011, 14:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7539
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Для присоединения проводника РЕ в каждой розетке имеется штатный место, эти проводники соединяются последовательно от одной розетки к другой.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 8.4.2011, 14:52
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Разве последовательно заземление не запрещено? Защитные проводники для 4 розеток должны быть подключены в распайкоробке, одной или не скольких, но на каждую розетку свой проводник
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 8.4.2011, 15:05
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(gomed12 @ 8.4.2011, 14:41) *
Для присоединения проводника РЕ в каждой розетке имеется штатный место, эти проводники соединяются последовательно от одной розетки к другой.

Вашими бы устами... просто сталкивался, упрутся рогом - "шлейфование РЕ" и все тут, так что ну их нах, себе и знакомым - на ламелях "шлейфую" - в гос конторах и на др. объектах - "сварка, пайка, опрессовка, ваго...."

Цитата(Работник @ 8.4.2011, 14:52) *
Разве последовательно заземление не запрещено?

Смотря Что в это слово вкладывать, лично я понимаю "последовательное заземление" так - имеется холодильник (земля есть через розетку) и, если я возьму и присоединю присоединю к корпусу холодильника "корпус" например микроволновки - то да, это последовательная земля, так как при "вытыкании" холодильника из розетки - земля пропадет и на микроволновке. ИМХО


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.4.2011, 15:08
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23047
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Работник @ 8.4.2011, 15:52) *
Разве последовательно заземление не запрещено? Защитные проводники для 4 розеток должны быть подключены в распайкоробке, одной или не скольких, но на каждую розетку свой проводник

совершенно верно:
в.1. блок из 4-х розеток (не встречал) с общей землей
в.2 на каждую розетку своя земля из коробки
в.3 шинка РЕ в первой розетке (если влезет), а от ней потом уже к РЕ на розетки


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 8.4.2011, 15:38
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(с2н5он @ 8.4.2011, 15:08) *
в.2 на каждую розетку своя земля из коробки
Это имхо, что из раздела извратов
Цитата
в.3 шинка РЕ в первой розетке (если влезет), а от ней потом уже к РЕ на розетки
Вот именно эти функции и будет нести "ВАГО"


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.4.2011, 15:56
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23047
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(haramamburu @ 8.4.2011, 16:38) *
Вот именно эти функции и будет нести "ВАГО"

это будет считаться последовательным соединением


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 8.4.2011, 15:58
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(с2н5он @ 8.4.2011, 16:56) *
это будет считаться последовательным соединением

А при тех же условиях "нулевая шинка" - нет???


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 8.4.2011, 17:57
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(haramamburu @ 8.4.2011, 16:58) *
А при тех же условиях "нулевая шинка" - нет???

Нулевой провод можно подключать последовательно, а защитный нет.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.4.2011, 18:01
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7539
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В розетках нет ОПЧ и места для использования последовательных соединений.
От ТП до конечного потребителя-это последовательное соединение РЕ-проводников от большого сечения до наименьшего.
При последовательном соединении РЕ имеем наменьшее количество контактных соединений, значит выше надежность.
Возможное исчезновение контакта на любой розетке, так при других способах соединения даже при неразъемных (сварка) контакт может исчезнуть как в розетке так и ЭЩ (КЩ). А с вагами добавляем дополнительно 3-х кратное количество контактов.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 8.4.2011, 18:06
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Viktor2004 @ 8.4.2011, 18:57) *
Нулевой провод можно подключать последовательно, а защитный нет.

А каков Ваш вариант?
ЗЫ просто тупо многие (не конкретизирую) с этим не сталкивались, ну и параллельно последовательное "хромает"
ЗЗЫ ОВОН - где ВЫ? Рассудите, или как?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 8.4.2011, 18:19
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(haramamburu @ 8.4.2011, 19:06) *
ЗЫ просто тупо многие (не конкретизирую) с этим не сталкивались, ну и параллельно последовательное "хромает"

Вы правы. Объясните мне, дураку, как устроена розетка.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 8.4.2011, 18:46
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Viktor2004 @ 8.4.2011, 19:19) *
Вы правы. Объясните мне, дураку, как устроена розетка.

Пятак поросенка - т.е. две дырочки и туда можно "вилку" втыкать, вне желаний поросенка!


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Артём_*
сообщение 8.4.2011, 21:27
Сообщение #16





Гости






Друзья, читайте ПУЄ!!

Цитата(Igor M. @ 8.4.2011, 13:05) *
Привет всем. У меня тут возник довольно не сложный вопрос. В общем нужно с помощь одного ответвления заземляющей проводки (PE) заземлить сразу 4 розетки, выстроенные вряд. Можно ли заземлять розетки последовательно с помощью перемычек от каждой из них и от заземляющего контакта последней розетки пустить еще один провод в начало этой цепи, т.е непосредственно на то самое одно ответвление заземляющего провода ? не будет ли это представлять какую-либо опасность?


Заземлять розетки последовательно с помощью перемычек НЕЛЬЗЯ! Заземляющий проводник не должен быть "разрывным". Только отдельный провод к каждой розетке и патом в вашу распаечную коробочку и на PEN!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.4.2011, 21:37
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7539
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Артём @ 8.4.2011, 21:27) *
Только отдельный провод к каждой розетке и патом в вашу распаечную коробочку и на PEN!

С ТП на каждый потребитель, чтобы совсем не разрывать. icon_biggrin.gif


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 8.4.2011, 21:45
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Артём @ 8.4.2011, 22:27) *
Друзья, читайте ПУЄ!!



Заземлять розетки последовательно с помощью перемычек НЕЛЬЗЯ! Заземляющий проводник не должен быть "разрывным". Только отдельный провод к каждой розетке и патом в вашу распаечную коробочку и на PEN!


Интересно. А вот если купить розеточный блок на 4 розетки, то там уже на заводе проводками все розетки скоммутированы перемычками, в том числе и заземляющий. Эти розетки требуют перемонтаж заводской сборки? Тогда подводящий кабель должен быть как минимум 6-жильный: фаза, ноль и 4 земли.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 8.4.2011, 21:45


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 8.4.2011, 21:54
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2435
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



розетки белорусские, они там ПУЭ наше не читали))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 8.4.2011, 21:58
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(belok5 @ 8.4.2011, 22:54) *
розетки белорусские, они там ПУЭ наше не читали))

Розетки от всероссийского общества слепых.

Кстати, а возьмите любой сетевой фильтр и посмотрите внутренний монтаж. По ПУЭ сетевой фильтр на 8 розеток должен иметь не 3-х контактных, а 10-контантный штекер, при этом 8 земляных штырей длиннее двух других. А покупной фильтр можно использовать?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2025, 17:43
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены