Если бы не была закрыта тема http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...711&st=1380 , обратился бы туда.
Обращается соседка через 3 огорода (чайник) ко мне как к профессионалу. Ее сосед ставит ТП 10/0,4 вплотную к ее забору. Вроде бы, согласовано с электроснабжающей организацией. Тип ТП не знаю, пока идут землеустроительные работы. На тему электромагнитных полей успокоил: при этом классе напряжения несущественно. Но есть некоторые опасения в расстоянии до токоведущих частей. И я, и упомянутая соседка свои проблемы электроснабжения решили, хотя я был в какое-то время готов поставить подстанцию 35/0,4 буквально на своем огороде. Одно сдерживало - заходы линий нереальные. Выйду на работу, подниму соответствующие нормативные документы. Но все же навскидку: поскольку в понедельник пойдут основные монтажные работы, времени на размышление мало. Может ли соседка обратиться в Ростехнадзор с соответствующим заявлением, и на нарушение каких норм ей ссылаться? У меня в вышеупомянутом надзорном органе есть если не друзья - приятели, то, по крайней мере, деловые партнеры. Но вот каждое общение с ними удовольтствия не доставляет. Сообщение отредактировал doro - 27.3.2011, 13:46 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ростехнадзор вряд ли, а вот Ропотребнадзор может - теже ЭМИ в норме будут или нет, шум, вибрация
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1. Расстояния от зданий до ТП.
От деревянных- 5 м, от остальных - 3м. 2. Межевание. Т.к. ТП является капитальным строением, расстояние от ТП до границ соседа не менее 3 м. Более уточните . ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СНиП 2.07.01-89* Сообщение отредактировал gomed12 - 27.3.2011, 18:26 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Такие вещи, как установка ТП, без проекта не делаются. Не видя проект нельзя говорить о каких-либо нарушениях. Ещё о проекте: он-же, скорее всего, проходил экспертизу в том-же самом Ростехнадзоре. Обращаться с заявлениями в любые органы у нас вроде-бы ни кому не запрещено.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
то, что до границы собственности минимум три метра, должны учитывать проекте, иначе он действительно нарушает указанные выше нормативы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Такие вещи, как установка ТП, без проекта не делаются... ...Ещё о проекте: он-же, скорее всего, проходил экспертизу в том-же самом Ростехнадзоре... А если разграничить "не делаются" и "не должны делаться"? Мы живем не в Лондоне, а в окрестностях Краснодара. Никакой экспертизы проект нигде не проходил. И проекта, скорее всего, не было. Да и не желаю я своим, пусть и троюродным соседям, вреда. Поставлена им задача установить ТП, могут они это выполнить - флаг им в руки и попутного ветра. Но и с теми соседями, с которыми у меня уже сложились хорошие отношения, хочу сохранить и укрепить отношения. Нужна всего лишь информация: где, как и чем нарушены права соседей, над которыми будет то ТП висеть. Строго по нормативным документам. Впрочем, завтра выйду на работу, если найдется свободная минута, подниму нормативные документы. Но завтра может оказаться поздно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Т.к. ТП является капитальным строением если это кирпичная ТП, а не КТП -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
А если разграничить "не делаются" и "не должны делаться"? Мы живем не в Лондоне, а в окрестностях Краснодара. Никакой экспертизы проект нигде не проходил. И проекта, скорее всего, не было. Да и не желаю я своим, пусть и троюродным соседям, вреда. Поставлена им задача установить ТП, могут они это выполнить - флаг им в руки и попутного ветра. Но и с теми соседями, с которыми у меня уже сложились хорошие отношения, хочу сохранить и укрепить отношения. Нужна всего лишь информация: где, как и чем нарушены права соседей, над которыми будет то ТП висеть. Строго по нормативным документам. Впрочем, завтра выйду на работу, если найдется свободная минута, подниму нормативные документы. Но завтра может оказаться поздно. Так о том и речь, что мало информации, на основании чего ставится ТП. У нас, в Свердловской области, такие проекты без экспертизы не проходят. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
остается посмотреть на подключение проводов к ТП и уже от них "плясать"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
еще раз повторюсь - даже сортир построить нельзя ближе. чем в трех метрах от границы участка.
а по теме, согласно «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», п. 4, охранная зона для кабелей до 20 КВ - 10 м простите, наврал, данный документ уже недействующий. однако документ, его заменяющий, также придерживается 10 м. с оговоркой, правда, что можно и 5, если кабели изолированные. сам документ тут: http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/54/54886/index.htm Сообщение отредактировал belok5 - 27.3.2011, 21:38 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
а по теме, согласно «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», п. 4, охранная зона для кабелей до 20 КВ - 10 м нет ли очепятки в цифре? охранная зона это не тот веский аргумент который что-либо запрещает. ведь тогда строители могут сослаться на стесненность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
виноват, что подредактировал с опозданием
обратите внимание на п. 10. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
охранная зона здесь не причем, т.к. строится ТП, а не у существующей ТП что то строят
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
причем, т.к. к ней подходят кабели
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
какие? пока что ещё ничего не проходит
![]() да и для КЛ другое расстояние -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
для КЛ - согласен.
но мне кажется, что на даче у человека - ВКЛ. построит он сначала ТП, а потом кабель подведут - и сосед не может на своем участке заниматься мелиораторством без согласований. сдается мне, ему это не понравится ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
согласен, но пока то ничего нет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
потом поздно будет переносить, человек же не просто так себе ящик решил поставить))
Сообщение отредактировал belok5 - 27.3.2011, 23:14 |
![]() |
|
Гость_П.Член_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
При замыкании на Землю 8 метров радиус утечки тока. Ещё должен быть запас, что-бы ток на сырой забор (если есть забор) не утёк, и от забора никого не долбануло. Значит, должно быть не меньше 10 метров, чего советую добиваться через Прокуратуру
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#20
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Спасибо за поддержку, но есть небольшие дополнения. Речь идет не о даче - нормальный жилой дом. Никаких КВЛ. Ввод - чистой воздушкой 10 кВ (хотя, если по итогам обсуждения удастся убедить соседа на торсаду - уже какое-то решение). Прокуратура за это возьмется, когда уже долбануло. Остается надежда на Ростехнадзор и Роспотребнадзор. Пока активные действия приостановлены. Но это - не впервой.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |