![]() Помощь , труба |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помощь , труба |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.7.2009 Пользователь №: 15065 ![]() |
Уважаемые Господа.
Нужна ваша помощь! В зоне сцен по ПУЭ разрешена прокладка кабеля только в стальной трубе. Можно ли проложить кабель в трубе гофрированной из нержавеющей стали??? У меня имеются на данную продукцию все необходимые документы. Дирекция не дает согласие на это! Очень нужны коменнтарии на данную тему! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
У меня имеются на данную продукцию все необходимые документы. Пожарный сертификат? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.7.2009 Пользователь №: 15065 ![]() |
И сертификат соответствия
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. почему дирекция не дает согласия?
2. если из-за ПУЭ, то сделайте запрос в Ростехнадзор в возможности применения гофры а сами то почему в трубах не хотите? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.7.2009 Пользователь №: 15065 ![]() |
1. Дирекция беспокоится что Ростехнадзор не примет
2. Слишком много осветительного оборудования и нет места для прокладки стальных труб. Ну и конечно самое главное сроки. А вы не подскажите как сделать запрос и какого содержания в Ростехнадзор? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И сертификат соответствия Показывайте... но что то мне подсказывает, что про электрику там ни слова... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
. А вы не подскажите как сделать запрос и какого содержания в Ростехнадзор? так пишете на руководителя Вашего отделения (или как там его РТН) Прошу Вас дать разъяснения по пункту такому то ПУЭ - возможна ли прокладка кабеля в гофре вместо стальных труб, сертификаты прилагаются -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если сертификат на гофтрубу ссылается на соответствие ГОСТ 17516.1-90 в части защиты от мех. воздействий, то все нормально.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Если сертификат на гофтрубу ссылается на соответствие ГОСТ 17516.1-90 в части защиты от мех. воздействий, то все нормально. не уверен - все-таки в ПУЭ написано труба стальная, сталкивался кстати пару раз с подобными объектами и гофры нигде не видел -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата все-таки в ПУЭ написано труба стальная Для чего написано и где нужна такая труба? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
см. пост 1
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
см. пост 1 Об этом и спрашиваю. В зоне сцены возможны мех. воздействия на кабель непреднамеренные не только со стороны работников, зрителей, но и зверей, которые не обучишь на группу. Представляю состояние проводки в гофре после контакта с крупным животным. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Из опыта работы . Разводка на сцене выполнена под сценой.В полу вмонтированы ящики под розетки. Питание на розетки подаётя их осветительной.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Уважаемые Господа. Нужна ваша помощь! В зоне сцен по ПУЭ разрешена прокладка кабеля только в стальной трубе. Можно ли проложить кабель в трубе гофрированной из нержавеющей стали??? У меня имеются на данную продукцию все необходимые документы. Дирекция не дает согласие на это! Очень нужны коменнтарии на данную тему! Никогда не сталкивался с гофрированной трубой из нержавеющей стали, может это металлорукав? Сможет-ли Ваша гофротруба обеспечить противопожарную стойкость равноценную стальной трубе с толщиной стенки 2 мм? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.7.2009 Пользователь №: 15065 ![]() |
Разработчики ПУЭ6 из Росжлектромонтажа дали разрешение на прокладку кабеля в стальной гофрированной трубе (это не металлорукав) по потолку над зоной сцены и прилигающей к ней зоной холлов!всем бльшое спасибо!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если письменное, то можно его сюда вывесить?
и вообще то я предполагал что речь идет о зоне под сценой -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.7.2009 Пользователь №: 15065 ![]() |
письменное разрешение есть, но оно находится сейчас в дирекции театра, как только смогу сделать копию выложу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2025, 16:33 |
|
![]() |