Помощь , труба |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помощь , труба |
14.3.2011, 18:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.7.2009 Пользователь №: 15065 |
Уважаемые Господа.
Нужна ваша помощь! В зоне сцен по ПУЭ разрешена прокладка кабеля только в стальной трубе. Можно ли проложить кабель в трубе гофрированной из нержавеющей стали??? У меня имеются на данную продукцию все необходимые документы. Дирекция не дает согласие на это! Очень нужны коменнтарии на данную тему! |
|
|
Новенькая Помощь 14.3.2011, 18:07
savelij® Цитата(Новенькая @ 14.3.2011, 18:07) У ме... 14.3.2011, 18:26
Новенькая И сертификат соответствия 14.3.2011, 18:30
savelij® Цитата(Новенькая @ 14.3.2011, 18:30) И се... 14.3.2011, 19:53
с2н5он 1. почему дирекция не дает согласия?
2. если из-за... 14.3.2011, 18:38
Новенькая 1. Дирекция беспокоится что Ростехнадзор не примет... 14.3.2011, 18:43
с2н5он Цитата(Новенькая @ 14.3.2011, 18:43) . А ... 14.3.2011, 23:25
gomed12 Если сертификат на гофтрубу ссылается на соответст... 14.3.2011, 23:34
с2н5он Цитата(gomed12 @ 14.3.2011, 23:34) Если с... 14.3.2011, 23:45
gomed12 Цитатавсе-таки в ПУЭ написано труба стальная
Для ч... 14.3.2011, 23:48
с2н5он см. пост 1 14.3.2011, 23:51
gomed12 Цитата(с2н5он @ 14.3.2011, 23:51) см. пос... 15.3.2011, 0:03
сергей_абрамов Из опыта работы . Разводка на сцене выполнена под... 15.3.2011, 2:47
Гость сочувствующий Цитата(Новенькая @ 14.3.2011, 18:07) Уваж... 15.3.2011, 17:40
Новенькая Разработчики ПУЭ6 из Росжлектромонтажа дали разреш... 17.3.2011, 10:18
с2н5он если письменное, то можно его сюда вывесить?
и воо... 17.3.2011, 10:32
Новенькая письменное разрешение есть, но оно находится сейча... 17.3.2011, 10:36![]() ![]() ![]() |
|