Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Помощь , труба

Новенькая
сообщение 14.3.2011, 18:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 15065



Уважаемые Господа.
Нужна ваша помощь!
В зоне сцен по ПУЭ разрешена прокладка кабеля только в стальной трубе. Можно ли проложить кабель в трубе гофрированной из нержавеющей стали??? У меня имеются на данную продукцию все необходимые документы. Дирекция не дает согласие на это! Очень нужны коменнтарии на данную тему!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.3.2011, 18:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Новенькая @ 14.3.2011, 18:07) *
У меня имеются на данную продукцию все необходимые документы.

Пожарный сертификат?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Новенькая
сообщение 14.3.2011, 18:30
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 15065



И сертификат соответствия
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.3.2011, 18:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23149
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. почему дирекция не дает согласия?
2. если из-за ПУЭ, то сделайте запрос в Ростехнадзор в возможности применения гофры
а сами то почему в трубах не хотите?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Новенькая
сообщение 14.3.2011, 18:43
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 15065



1. Дирекция беспокоится что Ростехнадзор не примет
2. Слишком много осветительного оборудования и нет места для прокладки стальных труб. Ну и конечно самое главное сроки. А вы не подскажите как сделать запрос и какого содержания в Ростехнадзор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.3.2011, 19:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Новенькая @ 14.3.2011, 18:30) *
И сертификат соответствия

Показывайте... но что то мне подсказывает, что про электрику там ни слова...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.3.2011, 23:25
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23149
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Новенькая @ 14.3.2011, 18:43) *
. А вы не подскажите как сделать запрос и какого содержания в Ростехнадзор?

так пишете на руководителя Вашего отделения (или как там его РТН)
Прошу Вас дать разъяснения по пункту такому то ПУЭ - возможна ли прокладка кабеля в гофре вместо стальных труб, сертификаты прилагаются


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.3.2011, 23:34
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7613
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если сертификат на гофтрубу ссылается на соответствие ГОСТ 17516.1-90 в части защиты от мех. воздействий, то все нормально.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.3.2011, 23:45
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23149
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(gomed12 @ 14.3.2011, 23:34) *
Если сертификат на гофтрубу ссылается на соответствие ГОСТ 17516.1-90 в части защиты от мех. воздействий, то все нормально.

не уверен - все-таки в ПУЭ написано труба стальная, сталкивался кстати пару раз с подобными объектами и гофры нигде не видел


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.3.2011, 23:48
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7613
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
все-таки в ПУЭ написано труба стальная

Для чего написано и где нужна такая труба?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.3.2011, 23:51
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23149
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



см. пост 1


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.3.2011, 0:03
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7613
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(с2н5он @ 14.3.2011, 23:51) *
см. пост 1

Об этом и спрашиваю.
В зоне сцены возможны мех. воздействия на кабель непреднамеренные не только со стороны работников, зрителей, но и зверей, которые не обучишь на группу.
Представляю состояние проводки в гофре после контакта с крупным животным.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 15.3.2011, 2:47
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Из опыта работы . Разводка на сцене выполнена под сценой.В полу вмонтированы ящики под розетки. Питание на розетки подаётя их осветительной.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.3.2011, 17:40
Сообщение #14





Гости






Цитата(Новенькая @ 14.3.2011, 18:07) *
Уважаемые Господа.
Нужна ваша помощь!
В зоне сцен по ПУЭ разрешена прокладка кабеля только в стальной трубе. Можно ли проложить кабель в трубе гофрированной из нержавеющей стали??? У меня имеются на данную продукцию все необходимые документы. Дирекция не дает согласие на это! Очень нужны коменнтарии на данную тему!

Никогда не сталкивался с гофрированной трубой из нержавеющей стали, может это металлорукав? Сможет-ли Ваша гофротруба обеспечить противопожарную стойкость равноценную стальной трубе с толщиной стенки 2 мм?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Новенькая
сообщение 17.3.2011, 10:18
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 15065



Разработчики ПУЭ6 из Росжлектромонтажа дали разрешение на прокладку кабеля в стальной гофрированной трубе (это не металлорукав) по потолку над зоной сцены и прилигающей к ней зоной холлов!всем бльшое спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.3.2011, 10:32
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23149
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если письменное, то можно его сюда вывесить?
и вообще то я предполагал что речь идет о зоне под сценой


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Новенькая
сообщение 17.3.2011, 10:36
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 15065



письменное разрешение есть, но оно находится сейчас в дирекции театра, как только смогу сделать копию выложу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему