Подводка кабеля к щиту , как правильно подвести кабель к квартирному щитку

лейтенантВдВ
сообщение 5.3.2011, 22:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.2.2011
Пользователь №: 21726



Новый дом. В месте, где нужно установить квартирный щиток со счетчиком, из стены торчит куча проводов. Сам щиток навесной 40x30x12cм. В нем снизу обозначены отверстия для входа кабеля (но отверстий самих нет).

Вопрос: Можно ли завести провода в щиток в середине щитка, внутри (проделав отверстие, так чтобы удобно было разместить автоматы и счетчик)? Или они обязательно должны заходить снизу в обозначенных мечтах?

То есть вопрос в том, чтобы сделать невидимыми входящие кабеля.

Повторюсь дом новый. Электрики собирать автоматы в щитке придут позже. А сейчас штукатуры ставят вопрос как вешать этот ящик, чтобы они могли стену штукатурить. Нужно, чтобы было по правилам, так как будут еще принимать дом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.3.2011, 23:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



правил, запрещающих так делать, нет. единственное, при вырезе отверстия края не должны остаться острыми, чтобы не перерезать кабель.
и сам кабель должен быть виден комиссии, как он из стены выходит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.3.2011, 23:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7596
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



У пластиковых щитов место отверстий обозначены и на задней стенке.
А втулки существуют стандартные
http://www.mir-rti.ru/customers/catalog/ca...r&menu=b1_7


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
лейтенантВдВ
сообщение 9.3.2011, 18:33
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.2.2011
Пользователь №: 21726



Цитата(belok5 @ 5.3.2011, 23:03) *
правил, запрещающих так делать, нет. единственное, при вырезе отверстия края не должны остаться острыми, чтобы не перерезать кабель.
и сам кабель должен быть виден комиссии, как он из стены выходит

а можно кабель завести в гофрированной трубе? как раз и не перережется

Цитата(gomed12 @ 5.3.2011, 23:27) *
У пластиковых щитов место отверстий обозначены и на задней стенке.
А втулки существуют стандартные
http://www.mir-rti.ru/customers/catalog/ca...r&menu=b1_7


а можно вместо втулок просто завести кабель в гофрированной трубе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.3.2011, 19:32
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7596
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(лейтенантВдВ @ 9.3.2011, 18:33) *
а можно вместо втулок просто завести кабель в гофрированной трубе?

Думаю, что нет, в этом месте саму гофру необходимо защитить.
В крайнем случае, берите кусок необходимого габарита жесткой ПНД трубы


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 9.3.2011, 19:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



если позволяет конструктив. то сделайте больше само отверстие
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
лейтенантВдВ
сообщение 9.3.2011, 22:29
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.2.2011
Пользователь №: 21726



Цитата(gomed12 @ 9.3.2011, 19:32) *
Думаю, что нет, в этом месте саму гофру необходимо защитить.
В крайнем случае, берите кусок необходимого габарита жесткой ПНД трубы


спасибо, там как раз есть куски труб ПНД остатки, вот их и приспособлю.

не знаю только, можно ли делать в квартирном щитке в котором счетчик, дополнительные соединения проводов, которые идут с автоматов на розетки.
оставили провода короткие и они не дотягиваются до автоматов.

одни говорят что "категорически" нельзя наращивать провода в щитке. Другие говорят что это касается только ВХОДЯЩЕГО кабеля, а исходящие от автоматов наращивать можно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.3.2011, 22:48
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
одни говорят что "категорически" нельзя наращивать провода в щитке.
Только до счётчика, на это есть соответствующее требование. Остальные провода можно соединить на переходных клеммах на дин-рейке. И надёжно и эстетично.... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
лейтенантВдВ
сообщение 9.3.2011, 23:17
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.2.2011
Пользователь №: 21726



Цитата(savelij® @ 9.3.2011, 22:48) *
Только до счётчика, на это есть соответствующее требование. Остальные провода можно соединить на переходных клеммах на дин-рейке. И надёжно и эстетично.... icon_wink.gif


там вопрос в том, что и до дин рейки не известно дотянется ли. оставили огрызки проводов см4. это только ставить на них клемники типа таких



а уже от них тянуть к автоматам.
главное чтобы никто в обморок не упал icon_biggrin.gif увидев такое творчество и не заорал "согласно пункту 1212.2`2` так низзя!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.3.2011, 23:24
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(лейтенантВдВ @ 9.3.2011, 23:17) *
.... это только ставить на них клемники типа таких

От таких... да в щитке...
точно упадут. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 9.3.2011, 23:25
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



это, конечно, не самый эстетичный вариант, но в принципе можно
посмотрите в сторону подобных девайсов
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
лейтенантВдВ
сообщение 9.3.2011, 23:30
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.2.2011
Пользователь №: 21726



Цитата(belok5 @ 9.3.2011, 23:25) *
это, конечно, не самый эстетичный вариант, но в принципе можно
посмотрите в сторону подобных девайсов


спасибо!
а как называется этот клемник?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 9.3.2011, 23:46
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



вот тут, например:
http://www.wago.spb.ru/catalog3/Ekspressklemmy/
клеммы WAGO, монтажные.
вы город уточните, может кто оттуда и магазин подскажет

Сообщение отредактировал belok5 - 9.3.2011, 23:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
лейтенантВдВ
сообщение 10.3.2011, 0:20
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.2.2011
Пользователь №: 21726



Цитата(belok5 @ 9.3.2011, 23:46) *
вот тут, например:
http://www.wago.spb.ru/catalog3/Ekspressklemmy/
клеммы WAGO, монтажные.
вы город уточните, может кто оттуда и магазин подскажет


а вот как раз Питер и есть.
Озерки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 10.3.2011, 7:54
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



тогда сюда сходите:
http://www.minimaks.ru/contacts/minimaks_spb/42/
или
http://www.etm.ru/contacts/

это общестроительный, но по электрике там тоже есть:
http://www.metizi.com/contacts.phtml?a=1803
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЛейтенантВДВ_*
сообщение 10.3.2011, 11:00
Сообщение #16





Гости







спасибо большое!