Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.2.2011 Пользователь №: 21726 ![]() |
Новый дом. В месте, где нужно установить квартирный щиток со счетчиком, из стены торчит куча проводов. Сам щиток навесной 40x30x12cм. В нем снизу обозначены отверстия для входа кабеля (но отверстий самих нет).
Вопрос: Можно ли завести провода в щиток в середине щитка, внутри (проделав отверстие, так чтобы удобно было разместить автоматы и счетчик)? Или они обязательно должны заходить снизу в обозначенных мечтах? То есть вопрос в том, чтобы сделать невидимыми входящие кабеля. Повторюсь дом новый. Электрики собирать автоматы в щитке придут позже. А сейчас штукатуры ставят вопрос как вешать этот ящик, чтобы они могли стену штукатурить. Нужно, чтобы было по правилам, так как будут еще принимать дом. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
правил, запрещающих так делать, нет. единственное, при вырезе отверстия края не должны остаться острыми, чтобы не перерезать кабель.
и сам кабель должен быть виден комиссии, как он из стены выходит |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7596 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
У пластиковых щитов место отверстий обозначены и на задней стенке.
А втулки существуют стандартные http://www.mir-rti.ru/customers/catalog/ca...r&menu=b1_7 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.2.2011 Пользователь №: 21726 ![]() |
правил, запрещающих так делать, нет. единственное, при вырезе отверстия края не должны остаться острыми, чтобы не перерезать кабель. и сам кабель должен быть виден комиссии, как он из стены выходит а можно кабель завести в гофрированной трубе? как раз и не перережется У пластиковых щитов место отверстий обозначены и на задней стенке. А втулки существуют стандартные http://www.mir-rti.ru/customers/catalog/ca...r&menu=b1_7 а можно вместо втулок просто завести кабель в гофрированной трубе? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7596 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
а можно вместо втулок просто завести кабель в гофрированной трубе? Думаю, что нет, в этом месте саму гофру необходимо защитить. В крайнем случае, берите кусок необходимого габарита жесткой ПНД трубы -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
если позволяет конструктив. то сделайте больше само отверстие
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.2.2011 Пользователь №: 21726 ![]() |
Думаю, что нет, в этом месте саму гофру необходимо защитить. В крайнем случае, берите кусок необходимого габарита жесткой ПНД трубы спасибо, там как раз есть куски труб ПНД остатки, вот их и приспособлю. не знаю только, можно ли делать в квартирном щитке в котором счетчик, дополнительные соединения проводов, которые идут с автоматов на розетки. оставили провода короткие и они не дотягиваются до автоматов. одни говорят что "категорически" нельзя наращивать провода в щитке. Другие говорят что это касается только ВХОДЯЩЕГО кабеля, а исходящие от автоматов наращивать можно |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата одни говорят что "категорически" нельзя наращивать провода в щитке. Только до счётчика, на это есть соответствующее требование. Остальные провода можно соединить на переходных клеммах на дин-рейке. И надёжно и эстетично.... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.2.2011 Пользователь №: 21726 ![]() |
Только до счётчика, на это есть соответствующее требование. Остальные провода можно соединить на переходных клеммах на дин-рейке. И надёжно и эстетично.... ![]() там вопрос в том, что и до дин рейки не известно дотянется ли. оставили огрызки проводов см4. это только ставить на них клемники типа таких ![]() а уже от них тянуть к автоматам. главное чтобы никто в обморок не упал ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
.... это только ставить на них клемники типа таких От таких... да в щитке... точно упадут. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.2.2011 Пользователь №: 21726 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вот тут, например:
http://www.wago.spb.ru/catalog3/Ekspressklemmy/ клеммы WAGO, монтажные. вы город уточните, может кто оттуда и магазин подскажет Сообщение отредактировал belok5 - 9.3.2011, 23:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.2.2011 Пользователь №: 21726 ![]() |
вот тут, например: http://www.wago.spb.ru/catalog3/Ekspressklemmy/ клеммы WAGO, монтажные. вы город уточните, может кто оттуда и магазин подскажет а вот как раз Питер и есть. Озерки |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
тогда сюда сходите:
http://www.minimaks.ru/contacts/minimaks_spb/42/ или http://www.etm.ru/contacts/ это общестроительный, но по электрике там тоже есть: http://www.metizi.com/contacts.phtml?a=1803 |
![]() |
|
Гость_ЛейтенантВДВ_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
спасибо большое! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |