#41
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.3.2011 Пользователь №: 21843 ![]() |
2 Лёд повторюсь с вопросом... у вас на станке стоит неродное, 4кВт двигло? 16А с характеристикой С-автомат при родном, 11 кВт, да еще при известных проблемах с электоснабжением в России в частном секторе будет вышибать- раз на раз не придется.. пс...еще добавлю- там обычная 4хпроводка- судя по фонарю на столбе-5 провод идет именно на освещение- через реле света На станке сейчас стоит 11 кВт двигатель, но будет меняться. Что касается количества проводов, то проходит 5 проводов. Я привозил проектировщика на место, соответственно он делал по месту. Может вот эта схема скажет |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
схема сказала- именно 4хпроводка- 5 провод идет на свет
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.3.2011 Пользователь №: 21843 ![]() |
Подскажите, как я понял из схемы, РЕ должно идти на шины шкафа, соответственно заранее соединено с заземляющим электродом. Как должен проходить РЕ в данном случае, обходить автомат в специальном лотке, рукаве? Поправьте меня, если я пишу ерунду. Есть ли какие-то замечания по установке шкафов?
Сообщение отредактировал Лёд - 6.3.2011, 16:07
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#44
|
Гости ![]() |
А почему автомат 4-полюсный?
Ещё раз повторяю - у вас система TN-C-S: 1) до ввода в дом 3 фазы + PEN, то есть 4 провода, из них через автомат пропускаются фазные 2) PEN вообще не должен прерываться, PEN приходит на шину с перемычкой и с этой же шины уходит на электроды |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#45
|
Гости ![]() |
PEN разделяется на защитный ноль и рабочий ноль на шине в щите, рабочий ноль раздаётся через перемычку от заземления
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.3.2011 Пользователь №: 21843 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
Лёд. мои замечания: 1-разводку групп освещения и розеток (гр.1 2 3) выполни 3-х жильным кабелем.
2- заземляющий выпуск разрядника следует подсоединить сразу на заземляющий электрод а не присоединять к шине РЕ. удачи |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.3.2011 Пользователь №: 21843 ![]() |
Лёд. мои замечания: 1-разводку групп освещения и розеток (гр.1 2 3) выполни 3-х жильным кабелем. 2- заземляющий выпуск разрядника следует подсоединить сразу на заземляющий электрод а не присоединять к шине РЕ. удачи По первому замечанию всё понятно, а вот по второму не понял, что в моём случае является разрядником? |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#49
|
Гости ![]() |
потому что по проекту так. N - 4 провод, а РЕ - 5-ый. PEN всегда приходит на шину заземления без разрывов и там разделяется. Это раз. А дальше читайте внимательнее проект: Цитата Четырёхпроводный ввод в здание Цитата 5. На вводе выполнить повторное заземление защитного нулевого проводника путём присоединения к заземляющему устройству Это два. А в третьих, я никогда в жизни не поставлю никаких выключателей на РЕN. Можно выключать только рабочий ноль и только в случае, если его сечение меньше сечения фазных проводов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1. Желательное место подключения PEN
Цитата рабочий ноль раздаётся через перемычку от заземления 2. Используемая терминология неправильная: рабочий ноль подключается к шине N, которая в свою очередь связана с ГЗШ (РЕ) через перемычку. Заземляющее устройство подключается к ГЗШ (РЕ) посредством РЕ-проводника. Цитата 2- заземляющий выпуск разрядника следует подсоединить сразу на заземляющий электрод а не присоединять к шине РЕ. 3. Тут УЗИП не показано, но в любом случае оно подключается к РЕ шине, которая металлически связана с ЗУ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... и только в случае, если его сечение меньше сечения фазных проводов. А вот об этом не говорится ни в одном нормативном документе... за европу не знаю... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.3.2011 Пользователь №: 21843 ![]() |
Как правильно подключить ОПС1-С? У меня на ОПС указан значок земли и знак L\N, про землю понятно, а L\N? Какие провода идут в L\N?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.3.2011 Пользователь №: 21843 ![]() |
По схеме, если я правильно понимаю идёт L, но какой из трёх? Или это не имеет значения, можно любой L?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.3.2011 Пользователь №: 21843 ![]() |
Сейчас внимательно посмотрел схему и увидел, что ОПС рекомендуют 4-х полюсной, получается ноль тоже надо защищать. Или я что-то не так понимаю. И можно ли использовать четыре однополюсных ОПС?
на схеме L/N не вижу. в вашем случае будет 3 разрядника и, соответственно, на один подключаете фазу L1(А), на второй L2(В), на третий L3(С).и лучше вывести их в отдельный шкаф.примерно так: на вашем фото дополнительно стоят потенциаловыравнивающие разрядники? Сообщение отредактировал Лёд - 9.3.2011, 14:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
представьте, что молния попала в ноль - вот разрядник и его защищает
можно. я с АВВ сталкивался. у них там просто для каждой фазы и нуля своя сменяемая кассета, так что думаю, что вопрос просто в практичности Сообщение отредактировал belok5 - 9.3.2011, 14:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.3.2011 Пользователь №: 21843 ![]() |
Что мне делать с 5-ым РЕ проводом на входе в автомат? По схеме он идёт мимо автомата, но как мне его правильно заводить в шкаф после автомата. Можно ли его перед вводом в автомат соединить с нолём? Не могу врубиться с этим 5-ым проводом, как правильно обойти автомат?
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |