Оперативное управление? , как правильно трактовать п. 1.5.8 ПТЭ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Оперативное управление? , как правильно трактовать п. 1.5.8 ПТЭ? |
28.2.2011, 11:48
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 10.8.2008 Пользователь №: 11825 |
Прошу прощения, может быть, эту тему стоит создавать и не здесь - модераторы пусть перенесут.
Ситуация такая. Являюсь ответственным за электрохозяйство большого офисно-складского комплекса, имеем пока лишь 1 ввод с РТП, в дальнейшем планируется сделать еще один ввод, так что комплекс будет питаться от 2 вводов, предусмотрено будет автоматическое переключение вводов при пропадании напряжения на одном из них. На территории комплекса, помимо прочего, имеется наш (в смысле, только для нашего комплекса) дизельный генератор, который планируется перевести в автоматический режим (то есть, при пропадании напряжения сразу на двух вводах он запускается и автоматически питает весь комплекс, а при появлении напряжения хотя бы на одном вводе от РТП - автоматически останавливается и перекидывает весь комплекс на этот ввод). Согласно п. 1.5.8 ПТЭ, потребители, у которых имеются собственные источники энергии, должны организовать оперативное диспетчерское управление. Так вот у меня вопрос - если система автоматическая, все равно необходимо организовывать диспетчерскую службу? Она должна быть круглосуточной (комплекс официально работает с 8 до 22, в остальное время, в том числе и по выходным, остается лишь охрана)? Заранее спасибо за ответы. |
|
|
sharmax Оперативное управление? 28.2.2011, 11:48
Гость Цитата(sharmax @ 28.2.2011, 11:48) Так во... 28.2.2011, 12:40
с2н5он по Правилам требуется, но в соответствии с п.1.5.9... 28.2.2011, 13:01
Гость Цитата(с2н5он @ 28.2.2011, 13:01) по Прав... 28.2.2011, 16:23
sharmax Спасибо! Формально создадим систему оперативно... 28.2.2011, 13:06
с2н5он лучше и ночь закройте охраной, типа они просто пер... 28.2.2011, 15:28
с2н5он ТС это что или кто? 28.2.2011, 19:08
Гость Цитата(с2н5он @ 28.2.2011, 19:08) ТС это ... 28.2.2011, 19:18
с2н5он так он уже написал сам
"п. 1.5.8 ПТЭ, потреб... 28.2.2011, 22:34
Гость Цитата(с2н5он @ 28.2.2011, 22:34) так он ... 1.3.2011, 8:46
gomed12 Цитата(Гость @ 1.3.2011, 8:46) А блок акк... 1.3.2011, 9:29
Гость Цитата(gomed12 @ 1.3.2011, 9:29) ПТЭЭП ка... 1.3.2011, 21:43
с2н5он это уже не ко мне, а к составителям Правил
в Прави... 1.3.2011, 9:21
doro Ой, здесь вопрос скорее к инспектору Ростехнадзора... 1.3.2011, 20:10
Гость A3EC44 ПТЭ "1.5.8. У Потребителей, имеющих собственн... 1.3.2011, 22:32
с2н5он При полностью автоматической установке постоянное ... 1.3.2011, 23:14
Гость Цитата(с2н5он @ 1.3.2011, 23:14) откуда т... 1.3.2011, 23:36
с2н5он Цитата(Гость @ 1.3.2011, 23:36) 1. ПТЭЭП ... 1.3.2011, 23:57
Гость Цитата(с2н5он @ 1.3.2011, 23:54) 1. вообщ... 2.3.2011, 0:03
A3EC44 Цитатаоткуда такой вывод? а если ДЭС не запустится... 1.3.2011, 23:53
с2н5он 1. не передергивайте я такого не говорил, я сказал... 2.3.2011, 9:10
Гость Цитата(с2н5он @ 2.3.2011, 9:10) 1. не пер... 2.3.2011, 23:19
с2н5он 1. не обязательно
2. увы но похоже да п.1.5.8
3. ... 2.3.2011, 23:52
Гость Цитата(с2н5он @ 2.3.2011, 23:52) 1. не об... 3.3.2011, 22:14
с2н5он Цитата(Гость @ 3.3.2011, 22:14) 1. Итак о... 3.3.2011, 23:15
Гость Цитата(с2н5он @ 3.3.2011, 23:15) 1. не дл... 5.3.2011, 9:19
с2н5он 1. радуете то что написано в ПТЭЭП это моё изобре... 5.3.2011, 9:39
Гость Цитата(с2н5он @ 5.3.2011, 9:39) 1. радует... 5.3.2011, 9:46
с2н5он Цитата(Гость @ 5.3.2011, 9:46)
есть одно... 5.3.2011, 14:04
с2н5он эн нет, для № 3 ОДУ должно быть, автоматика здесь ... 5.3.2011, 10:35
Гость Цитата(с2н5он @ 5.3.2011, 10:35) эн нет, ... 6.3.2011, 13:43
с2н5он Цитата(Гость @ 6.3.2011, 13:43) Организац... 6.3.2011, 23:20
Гость Цитата(с2н5он @ 6.3.2011, 23:20) от именн... 6.3.2011, 23:57
doro Перечитал тему, в которой в свое время отметился, ... 7.3.2011, 16:44![]() ![]() ![]() |
|