![]() Обязательность питания цепей управления через трансформатор по МЭК 60204-1-2007 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Обязательность питания цепей управления через трансформатор по МЭК 60204-1-2007 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.1.2011 Пользователь №: 21230 ![]() |
п.9.1.1. "Питание цепи управления", ГОСТа МЭК 60204-1-2007 "Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов." гласит: "Когда используется питание от сети переменного тока, обязательным является использование трансформаторов для питания цепей управления".
В чем физический/технический смысл использования трансформатора, если напряжение цепи управления 220В, трансформатор с обмотками 220/220, первичная обмотка подключена к фазе А и глухозаземленной нейтрали N, нижний вывод вторичной обмотки заземлен (т.е., практически соединен с N)? Вроде в этом случае можно трансформатор убрать, и взять напряжение управления просто с фазы А через автомат (предохранитель) и N. Как отсутствие трансформатора повлияет на безопасность? И какую именно безопасность (поражение током, пожаробезопасность, разрушение элементов цепи...)? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23115 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не до конца процитировали "В случае, когда машины оснащены только одним пусковым устройством двигателя и максимум двумя приборами управления (например, устройство блокировки, кнопка аварийной остановки), использование трансформаторов может быть необязательным."
возможно здесь собака порылась ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Более того трансформатор разделительный.
Вторичная обмотка должна быть изолирована от земли. Это выполнено в целях безопасности, если использовать 220 В - "фаза-ноль", любое случайное замыкание фазы на раб. ноль в определенных участках цепи управления, может восприниматься как команда и произойти самопроизвольное включение какого-нибудь узла. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.1.2011 Пользователь №: 21230 ![]() |
Если цепь управления совсем простая (контактор и две кнопки), то тут МЭК разрешает не ставить трансформатор, это понятно. У меня цепь управления посложнее: релейный АВР освещения, в нем 3 контактора, десяток реле, кнопок, преключателей...
>> Более того трансформатор разделительный. >> Вторичная обмотка должна быть изолирована от земли. >> Это выполнено в целях безопасности, если использовать 220 В - "фаза-ноль", любое случайное замыкание фазы на раб. ноль в определенных участках цепи управления, может восприниматься как команда и произойти самопроизвольное включение какого-нибудь узла. Трансформатор не обязательно разделительный и с изолированной от земли вторичной обмоткой. Это требуется, если мы хотим сделать цепь управления безопасной при прямом прикосновении. Тогда она должна быть низковольтной (менее 42 В), трансформатор разделительный и вторичная обмотка не заземляется. У меня обычная цепь управления в закрытом шкафу. Замыкание фазы на ноль в цепи управление вызовет срабатывание защитного устройства этой цепи (автомата или предохранителя) и обесточивание цепи управления. Это не может привести к включению чего-либо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Простой пример, кнопка "ПУСК": на одной клемме ноль напрямую, на другой фаза через катушку. Замыкание этой фазы на корпус не вызовет срабатывания защиты, а включит самовольно этот агрегат при разомкнутой кнопке.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Трансформатор сам по себе прибор разделительный ( в отличии автотр). Вторичная обмотка в цепи управления обычно заземляется и ставится один автомат на фазу, если не заземляется то два автомата на каждый полюс и возможно потркебуется контроль изоляции. Я вижу тут требование безопасности в том что при попадании на фазу вас будет бить транс со всей своей мощностью маленькой, а при его отсутствии будет бить транс с ктп
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ГОСТ МЭК 60204-1-2007
9.1.1 ... Эти трансформаторы должны быть с раздельными обмотками. Как раз разделением цепей и достигается безопасность, одиночное замыкание фазы безопасно что для чел, что для оборудования, замыкание второй фазы приведет к срабатыванию токовой защиты. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.1.2011 Пользователь №: 21230 ![]() |
>> Простой пример, кнопка "ПУСК": на одной клемме ноль напрямую, на другой фаза через катушку. Замыкание этой фазы на корпус не вызовет срабатывания защиты, а включит самовольно этот агрегат при разомкнутой кнопке.
Кнопка "ПУСК" не может ставиться между катушкой и заземленным нулем, это противоречит п.9.4.3.1 (а1). Поэтому фаза должна идти на кнопку, с кнопки на катушку, с катушки на ноль. Тут замыкание на землю любого проводника не включит катушку. Кроме того, если собрать цепь, как Вы описали, трансформатор не поможет. >> 9.1.1 ... Эти трансформаторы должны быть с раздельными обмотками. >> Как раз разделением цепей и достигается безопасность, одиночное замыкание фазы безопасно что для чел, что для оборудования, замыкание второй фазы приведет к срабатыванию токовой защиты. Это опять про цепь управления с незаземленной вторичной обмоткой. В такой цепи нужно делать контроль изоляции (п.9.4.3.1 (а2)). Мне это не нужно, у меня цепь управления с заземленным нулем. >> Трансформатор сам по себе прибор разделительный ( в отличии автотр). Вторичная обмотка в цепи управления обычно заземляется и ставится один автомат на фазу, если не заземляется то два автомата на каждый полюс и возможно потркебуется контроль изоляции. Я вижу тут требование безопасности в том что при попадании на фазу вас будет бить транс со всей своей мощностью маленькой, а при его отсутствии будет бить транс с ктп Это мнение я встречал на форуме. Степень поражения человека током зависит от силы тока через него. Сила тока будет равна напряжению (220В в обоих случаях), разделенному на полное сопротивление цепи протекания тока. Без разделительного трансформатора сопротивление будет складываться из сопротивления человека (несколько кОм) + сопротивление проводников (доли Ом) + сопротивление вторичной обмотки трансформатора ктп (доли Ом). С трансформатором цепи управления сопротивление будет складываться из сопротивления человека (несколько кОм) + сопротивление проводников (доли Ом) + сопротивление вторичной обмотки трансформатора цепи управления (единицы Ом). В обоих случаях полное сопротивление определяется сопротивлением человека и практически не зависит от сопротивления всей остальной части цепи. Значит и степень поражения будет практически одинаковой. Согласитесь, от трансформатора мощностью 100 Вт человека вполне может убить при длительном воздействии. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Кнопка "ПУСК" не может ставиться между катушкой и заземленным нулем, это противоречит п.9.4.3.1 (а1). В системе с глухозаземленной нейтралю рабочий ноль имеет электрическую связь с защитным нулем. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Я бы не подходил с электробезопасности с простой арифметикой с омами и вольтами. Слишком уж разные источники тока (кстати этот вопрос еще и мало изучен). И как насчет уровня токов кз и для человека и для оборудования. А сваршиков и 36В убивает причем без длительного воздействия.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В п.3, 5 допустил неточность, замыкание рабочего нуля на корпус вызовет включение агрегата.
![]() Сообщение отредактировал gomed12 - 26.1.2011, 15:05 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.1.2011 Пользователь №: 21230 ![]() |
Я бы не подходил с электробезопасности с простой арифметикой с омами и вольтами. Слишком уж разные источники тока (кстати этот вопрос еще и мало изучен). И как насчет уровня токов кз и для человека и для оборудования. А сваршиков и 36В убивает причем без длительного воздействия. Да, простая арифметика тут весьма приблизительна, но вроде видно, что при попадании человека под это напряжение управления, и в случае наличия, и в случае отсутствия трансформатора человеку будет весьма плохо. Поэтому вроде довод, что трансформатор нужен для безопасности человека, малоубедителен, этот трансформатор не обеспечивает этой безопасности. Уровень тока кз для человека мы и рассмотрели. Уровень тока кз для оборудования, когда сопротивление замыкания =0, ток кз определится сопротивлением остальной части цепи. Если транс есть, то это вторичная обмотка транса и провода цепи (в сумме 2-5 Ом). Если транса нет, то это вторичная обмотка транса ктп, кабели питания до шкафа управления (10мм2, длина метров 50) и провода цепи (в сумме около 0,2 Ом). Да, меньше, но ток кз получается 1-2 кА, что вполне приемлемо. И с этой стороны смысла в трансе вроде не видно. Вот и не знаю, что думать: можно убрать транс, или следовать требованию МЭК вслепую, не понимая, чем оно обосновано. >> В п.3, 5 допустил неточность, замыкание рабочего нуля на корпус вызовет включение агрегата. Так я и говорю, так включать катушку нельзя: с FU надо на SB1, а второй конец KM на N (п.9.4.3.1 (а1), рис.3). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Так я и говорю, так включать катушку нельзя: с FU надо на SB1, а второй конец KM на N (п.9.4.3.1 (а1), рис.3). Возможно, но уверяю вас, что есть взаимосвязанные привода с многочиленными датчиками, в которых возможно замыкание раб. нуля на корпус. Кроме всего, при проектировании с использованием разделительного транса, отпадает необходимость постоянно контролировать эту проблему. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Здравствуйте все, здравствуйте уважаемый 'gomed12'. Вообще при составлении схемы принципиальной катушка пускателя должна быть подключена к рабочему нулю, и между катушкой и нулем разрешается включать только контакт теплового реле, а иначе, произойдет то, что у Вас изображено на схеме. Подключение катушки так, как нарисовано в приведенной Вами схеме, считается (или уже в прошедшем времени?) серьезной ошибкой. Привести литературу или ссылку на норматив сейчас не готов. Но для примера, можно заглянуть в типовые схемы блоков БУ, ПУ, ящиков РУС, ЯУ, Я5000. Во всех схемах предлагаемые заводами-изготовителями блоков или ящиков, где используется для управления ~220В в сети 380/220, схема уже собрана так, что катушка пускателя уже предполагается подключенной со стороны нуля, а кнопки, ключи управления и блок-контакты все со стороны фазы. Это касалось и для цепей управления на выделенном постоянном или переменном напряжении, не связанном с главными силовыми цепями. Как исключение, катушка реле (пускателя) иногда ставилась в середину цепи управления, но исключительно для максимальной минимизации контактов реле в схемах релейно-контактной автоматики. То есть при этом удавалось сэкономить количество используемых контактов реле и не размножать их в большом количестве. При этом обязательна была проверка на ложное срабатывание и его последствия для составленной схемы. Но это как ИСКЛЮЧЕНИЕ. С уважением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
OBON, здравствуйте!
Не хочу быть голословным, но постараюсь найти доказательства. Ведь как сказано в ГОСТ МЭК 60204-1-2007 для одиночных приводов допускается прямое питание цепей управления без транса, где еще можно исключать вышесказанное. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Все таки повторюсь что ток кз зависит от источника тока (в данном случае транса), а уже во вторую от омов (Вы слишком просто определяете уровень тока к.з. - он не так близок к закону Ома). К тому же транс управления отделяет цепь управления от силовой цепи сглаживая коммутационные и прочие всплески напряжения)
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.1.2011 Пользователь №: 21230 ![]() |
Да я бы особо не старался избавиться от транса управления, но в АВР на 3 входа - 1 выход нужно, чтобы напряжение управления было при наличии напряжения на любом из входов. Получается нужно ставить 3 транса. Боюсь заказчика такие доводы не убедят в необходимости 3-х трансов.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
На АВР обычно трансы и не ставят, а стойкость к кз предохранители могут обеспечить
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Искать не стал.
Как известно, при реконструкции и новом строительстве сети рекомендуют переводить на систему заземления TNS (TNС-S). Если цеховые сети переведены на систему заземления TNS и если при этом у станков цепи управления 220 В с глухозаземленной нейтралю и после разделения PE и N снова объединяются, то понятно, оборудование функционировать не будет. При изолировании нуля от корпусов ухудшится надежность работы оборудования не менее чем в 2 раза. Это связано поиском утечек с нуля на корпус, нулей этих в сложном оборудовании могут быть немеренное количество. Это все было, когда цепи управления по мет.конструкциям оборудования прокладывались пучками из провода с одинарной изоляцией и корпус использовался как PEN-проводник. Теперь 602304 рекомендует использовать цепи управления с низким напряжением, усиленной изоляцией и ее контролем. Сообщение отредактировал gomed12 - 27.1.2011, 10:23 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
ГОСТ 60204 в области применения относится к управлению механизмами, а АВР скорее всего относится к области распредустройств.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |