NShar
сообщение 25.1.2011, 15:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 21230



п.9.1.1. "Питание цепи управления", ГОСТа МЭК 60204-1-2007 "Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов." гласит: "Когда используется питание от сети переменного тока, обязательным является использование трансформаторов для питания цепей управления".

В чем физический/технический смысл использования трансформатора, если напряжение цепи управления 220В, трансформатор с обмотками 220/220, первичная обмотка подключена к фазе А и глухозаземленной нейтрали N, нижний вывод вторичной обмотки заземлен (т.е., практически соединен с N)?

Вроде в этом случае можно трансформатор убрать, и взять напряжение управления просто с фазы А через автомат (предохранитель) и N.

Как отсутствие трансформатора повлияет на безопасность? И какую именно безопасность (поражение током, пожаробезопасность, разрушение элементов цепи...)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.1.2011, 23:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23115
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не до конца процитировали "В случае, когда машины оснащены только одним пусковым устройством двигателя и максимум двумя приборами управления (например, устройство блокировки, кнопка аварийной остановки), использование трансформаторов может быть необязательным."
возможно здесь собака порылась icon_biggrin.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.1.2011, 9:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Более того трансформатор разделительный.
Вторичная обмотка должна быть изолирована от земли.
Это выполнено в целях безопасности, если использовать 220 В - "фаза-ноль", любое случайное замыкание фазы на раб. ноль в определенных участках цепи управления, может восприниматься как команда и произойти самопроизвольное включение какого-нибудь узла.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NShar
сообщение 26.1.2011, 10:20
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 21230



Если цепь управления совсем простая (контактор и две кнопки), то тут МЭК разрешает не ставить трансформатор, это понятно. У меня цепь управления посложнее: релейный АВР освещения, в нем 3 контактора, десяток реле, кнопок, преключателей...

>> Более того трансформатор разделительный.
>> Вторичная обмотка должна быть изолирована от земли.
>> Это выполнено в целях безопасности, если использовать 220 В - "фаза-ноль", любое случайное замыкание фазы на раб. ноль в определенных участках цепи управления, может восприниматься как команда и произойти самопроизвольное включение какого-нибудь узла.

Трансформатор не обязательно разделительный и с изолированной от земли вторичной обмоткой. Это требуется, если мы хотим сделать цепь управления безопасной при прямом прикосновении. Тогда она должна быть низковольтной (менее 42 В), трансформатор разделительный и вторичная обмотка не заземляется.
У меня обычная цепь управления в закрытом шкафу.
Замыкание фазы на ноль в цепи управление вызовет срабатывание защитного устройства этой цепи (автомата или предохранителя) и обесточивание цепи управления. Это не может привести к включению чего-либо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.1.2011, 10:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Простой пример, кнопка "ПУСК": на одной клемме ноль напрямую, на другой фаза через катушку. Замыкание этой фазы на корпус не вызовет срабатывания защиты, а включит самовольно этот агрегат при разомкнутой кнопке.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 26.1.2011, 11:09
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Трансформатор сам по себе прибор разделительный ( в отличии автотр). Вторичная обмотка в цепи управления обычно заземляется и ставится один автомат на фазу, если не заземляется то два автомата на каждый полюс и возможно потркебуется контроль изоляции. Я вижу тут требование безопасности в том что при попадании на фазу вас будет бить транс со всей своей мощностью маленькой, а при его отсутствии будет бить транс с ктп


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.1.2011, 11:37
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



ГОСТ МЭК 60204-1-2007
9.1.1 ... Эти трансформаторы должны быть с раздельными обмотками.

Как раз разделением цепей и достигается безопасность, одиночное замыкание фазы безопасно что для чел, что для оборудования, замыкание второй фазы приведет к срабатыванию токовой защиты.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NShar
сообщение 26.1.2011, 12:20
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 21230



>> Простой пример, кнопка "ПУСК": на одной клемме ноль напрямую, на другой фаза через катушку. Замыкание этой фазы на корпус не вызовет срабатывания защиты, а включит самовольно этот агрегат при разомкнутой кнопке.

Кнопка "ПУСК" не может ставиться между катушкой и заземленным нулем, это противоречит п.9.4.3.1 (а1). Поэтому фаза должна идти на кнопку, с кнопки на катушку, с катушки на ноль. Тут замыкание на землю любого проводника не включит катушку.
Кроме того, если собрать цепь, как Вы описали, трансформатор не поможет.

>> 9.1.1 ... Эти трансформаторы должны быть с раздельными обмотками.
>> Как раз разделением цепей и достигается безопасность, одиночное замыкание фазы безопасно что для чел, что для оборудования, замыкание второй фазы приведет к срабатыванию токовой защиты.

Это опять про цепь управления с незаземленной вторичной обмоткой. В такой цепи нужно делать контроль изоляции (п.9.4.3.1 (а2)). Мне это не нужно, у меня цепь управления с заземленным нулем.

>> Трансформатор сам по себе прибор разделительный ( в отличии автотр). Вторичная обмотка в цепи управления обычно заземляется и ставится один автомат на фазу, если не заземляется то два автомата на каждый полюс и возможно потркебуется контроль изоляции. Я вижу тут требование безопасности в том что при попадании на фазу вас будет бить транс со всей своей мощностью маленькой, а при его отсутствии будет бить транс с ктп

Это мнение я встречал на форуме.
Степень поражения человека током зависит от силы тока через него. Сила тока будет равна напряжению (220В в обоих случаях), разделенному на полное сопротивление цепи протекания тока. Без разделительного трансформатора сопротивление будет складываться из сопротивления человека (несколько кОм) + сопротивление проводников (доли Ом) + сопротивление вторичной обмотки трансформатора ктп (доли Ом). С трансформатором цепи управления сопротивление будет складываться из сопротивления человека (несколько кОм) + сопротивление проводников (доли Ом) + сопротивление вторичной обмотки трансформатора цепи управления (единицы Ом). В обоих случаях полное сопротивление определяется сопротивлением человека и практически не зависит от сопротивления всей остальной части цепи. Значит и степень поражения будет практически одинаковой. Согласитесь, от трансформатора мощностью 100 Вт человека вполне может убить при длительном воздействии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.1.2011, 12:47
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Кнопка "ПУСК" не может ставиться между катушкой и заземленным нулем, это противоречит п.9.4.3.1 (а1).

В системе с глухозаземленной нейтралю рабочий ноль имеет электрическую связь с защитным нулем.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 26.1.2011, 14:33
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Я бы не подходил с электробезопасности с простой арифметикой с омами и вольтами. Слишком уж разные источники тока (кстати этот вопрос еще и мало изучен). И как насчет уровня токов кз и для человека и для оборудования. А сваршиков и 36В убивает причем без длительного воздействия.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.1.2011, 15:03
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В п.3, 5 допустил неточность, замыкание рабочего нуля на корпус вызовет включение агрегата.


Сообщение отредактировал gomed12 - 26.1.2011, 15:05


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NShar
сообщение 26.1.2011, 15:55
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 21230



Цитата(Andrey59 @ 26.1.2011, 14:33) *
Я бы не подходил с электробезопасности с простой арифметикой с омами и вольтами. Слишком уж разные источники тока (кстати этот вопрос еще и мало изучен). И как насчет уровня токов кз и для человека и для оборудования. А сваршиков и 36В убивает причем без длительного воздействия.


Да, простая арифметика тут весьма приблизительна, но вроде видно, что при попадании человека под это напряжение управления, и в случае наличия, и в случае отсутствия трансформатора человеку будет весьма плохо. Поэтому вроде довод, что трансформатор нужен для безопасности человека, малоубедителен, этот трансформатор не обеспечивает этой безопасности.
Уровень тока кз для человека мы и рассмотрели. Уровень тока кз для оборудования, когда сопротивление замыкания =0, ток кз определится сопротивлением остальной части цепи. Если транс есть, то это вторичная обмотка транса и провода цепи (в сумме 2-5 Ом). Если транса нет, то это вторичная обмотка транса ктп, кабели питания до шкафа управления (10мм2, длина метров 50) и провода цепи (в сумме около 0,2 Ом). Да, меньше, но ток кз получается 1-2 кА, что вполне приемлемо. И с этой стороны смысла в трансе вроде не видно.
Вот и не знаю, что думать: можно убрать транс, или следовать требованию МЭК вслепую, не понимая, чем оно обосновано.

>> В п.3, 5 допустил неточность, замыкание рабочего нуля на корпус вызовет включение агрегата.

Так я и говорю, так включать катушку нельзя: с FU надо на SB1, а второй конец KM на N (п.9.4.3.1 (а1), рис.3).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.1.2011, 16:10
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Так я и говорю, так включать катушку нельзя: с FU надо на SB1, а второй конец KM на N (п.9.4.3.1 (а1), рис.3).

Возможно, но уверяю вас, что есть взаимосвязанные привода с многочиленными датчиками, в которых возможно замыкание раб. нуля на корпус.
Кроме всего, при проектировании с использованием разделительного транса, отпадает необходимость постоянно контролировать эту проблему.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 26.1.2011, 16:24
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(gomed12 @ 26.1.2011, 18:03) *
В п.3, 5 допустил неточность, замыкание рабочего нуля на корпус вызовет включение агрегата.

Здравствуйте все, здравствуйте уважаемый 'gomed12'.
Вообще при составлении схемы принципиальной катушка пускателя должна быть подключена к рабочему нулю, и между катушкой и нулем разрешается включать только контакт теплового реле, а иначе, произойдет то, что у Вас изображено на схеме. Подключение катушки так, как нарисовано в приведенной Вами схеме, считается (или уже в прошедшем времени?) серьезной ошибкой. Привести литературу или ссылку на норматив сейчас не готов. Но для примера, можно заглянуть в типовые схемы блоков БУ, ПУ, ящиков РУС, ЯУ, Я5000. Во всех схемах предлагаемые заводами-изготовителями блоков или ящиков, где используется для управления ~220В в сети 380/220, схема уже собрана так, что катушка пускателя уже предполагается подключенной со стороны нуля, а кнопки, ключи управления и блок-контакты все со стороны фазы. Это касалось и для цепей управления на выделенном постоянном или переменном напряжении, не связанном с главными силовыми цепями. Как исключение, катушка реле (пускателя) иногда ставилась в середину цепи управления, но исключительно для максимальной минимизации контактов реле в схемах релейно-контактной автоматики. То есть при этом удавалось сэкономить количество используемых контактов реле и не размножать их в большом количестве. При этом обязательна была проверка на ложное срабатывание и его последствия для составленной схемы. Но это как ИСКЛЮЧЕНИЕ.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.1.2011, 16:36
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



OBON, здравствуйте!
Не хочу быть голословным, но постараюсь найти доказательства.
Ведь как сказано в ГОСТ МЭК 60204-1-2007 для одиночных приводов допускается прямое питание цепей управления без транса, где еще можно исключать вышесказанное.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 26.1.2011, 16:59
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Все таки повторюсь что ток кз зависит от источника тока (в данном случае транса), а уже во вторую от омов (Вы слишком просто определяете уровень тока к.з. - он не так близок к закону Ома). К тому же транс управления отделяет цепь управления от силовой цепи сглаживая коммутационные и прочие всплески напряжения)


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NShar
сообщение 26.1.2011, 17:54
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 21230



Да я бы особо не старался избавиться от транса управления, но в АВР на 3 входа - 1 выход нужно, чтобы напряжение управления было при наличии напряжения на любом из входов. Получается нужно ставить 3 транса. Боюсь заказчика такие доводы не убедят в необходимости 3-х трансов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 26.1.2011, 19:08
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



На АВР обычно трансы и не ставят, а стойкость к кз предохранители могут обеспечить


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.1.2011, 10:18
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Искать не стал.
Как известно, при реконструкции и новом строительстве сети рекомендуют переводить на систему заземления TNS (TNС-S).
Если цеховые сети переведены на систему заземления TNS и если при этом у станков цепи управления 220 В с глухозаземленной нейтралю и после разделения PE и N снова объединяются, то понятно, оборудование функционировать не будет.
При изолировании нуля от корпусов ухудшится надежность работы оборудования не менее чем в 2 раза.
Это связано поиском утечек с нуля на корпус, нулей этих в сложном оборудовании могут быть немеренное количество.
Это все было, когда цепи управления по мет.конструкциям оборудования прокладывались пучками из провода с одинарной изоляцией и корпус использовался как PEN-проводник.
Теперь 602304 рекомендует использовать цепи управления с низким напряжением, усиленной изоляцией и ее контролем.

Сообщение отредактировал gomed12 - 27.1.2011, 10:23


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 27.1.2011, 11:52
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



ГОСТ 60204 в области применения относится к управлению механизмами, а АВР скорее всего относится к области распредустройств.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения