Уборщица в офисе с кафельным полом с моющим пылесосом = Переносное об включаемое в роз. сеть+сырой токопроводящий пол ![]() Если пол токопроводящий - повышенная опасность, для всех без исключения. Только может он влажный? Вода тут же затягивается, воздух выше 75-ти не увлажняется. Хоть чем то оперировать в случае чего. Для жилых и общественных ни слова Черпнул не помню откуда и записал для себя, но сам EN не смотрел: "Электропроводящие напольные покрытия (ECF) Пип категогории ECF должен иметь электрическое сопротивление, достаточно низкое для обеспечения быстрого отвода зарядов в том случае, если имеется заземление или подключение к точке с более низким потенциалом. Сопротивление полов данной категории: R< или = 10^6 0м EN 1081" это для нефтянников Понятие "1.7.86. Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны и площадки могут быть применены" для определения величины объемного сопротивления полов токопроводящих. "Сопротивление относительно локальной земли изолирующего пола ..таких помещений, .. в любой точке должно быть не менее: 50 кОм при номинальном напряжении электроустановки до 500 В включительно.." Это для всех, только считать лень. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2011, 17:22 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |