Надпись 220В , Делать или нет

Гость_vepr_*
сообщение 18.11.2007, 23:17
Сообщение #1





Гости






Прошу прощения, вероятно ответ на вопрос надо искать в ПУЭ, но лень. icon_biggrin.gif
А вопрос в следующем - на производстве часто требуют подписывать напряжение подведенное к розеткам 220В.
Это действительно нормальное требование, или это пережиток с тех пор когда, еще в СССР, переходили с напряжения 127В на 220В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew12
сообщение 19.11.2007, 9:25
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 102
Регистрация: 1.8.2007
Пользователь №: 9107



Цитата(vepr @ 19.11.2007, 1:17) *
Прошу прощения, вероятно ответ на вопрос надо искать в ПУЭ, но лень. icon_biggrin.gif
А вопрос в следующем - на производстве часто требуют подписывать напряжение подведенное к розеткам 220В.
Это действительно нормальное требование, или это пережиток с тех пор когда, еще в СССР, переходили с напряжения 127В на 220В


По моему есть где то такое требование. Попадалось както на глаза. Это скорее не пережиток, а то что иногда розетки 220В по виду были очень похожи на розетки для радиоточек. Так вот может чтобы не воткунть радио в 220 и пишут icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 19.11.2007, 11:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Точно тоже не могу ответить, но требования есть и вызвано это тем что помимо 220, есть 36 и 12 вольт, особенно в гаражных боксах и помещениях с особыми требованиями. По внешнему виду ничем не отличаются, поэтому и делаются надписи. Возможно есть какие-то исключения. Это нужно смотреть литературу. А, ведь, лень жешь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 19.11.2007, 12:08
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



vepr чтобы не выполнять данное требование , примените розетки и вилки для 36 Вольт (если таковые в Вашем помещении имеются) с трёмя плоскими контактами (раньше это было нормой , сейчас многие этим пренебрегают)
а подписи на розетках всё равно не мешают работникам "убивать" лампочки на 36 Вольт в переносках , всё равно "втыкают" в розетки 220 Вольт , если розетки идентичны (из личного опыта) icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.11.2007, 12:13
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7623
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Требования не встречал, хотя раньше такое практиковалось.
6.6.25. Вилки штепсельных соединителей должны быть выполнены таким образом, чтобы их нельзя было включать в розетки сети с более высоким номинальным напряжением, чем номинальное напряжение вилки. Конструкция розеток и вилок не должна допускать включения в розетку только одного полюса двухполюсной вилки, а также одного или двух полюсов трехполюсной вилки.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 19.11.2007, 13:05
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
См. ПТЭЭП п. 2.12.6. ...В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grej
сообщение 19.11.2007, 13:08
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



Когда я работал на жд у нас такое требование было, в наших жд инструкцияя, вот это точно!
А вот на счет гражданских сооружений не в курсе, есть ли прописные нормы! У нас это было вызвано тем, что по всюду в акуммуляторных, релейных были розетки 12,36В
И правильно говорит Nickel это вообще никому не мешало жечь приборы и пояльники! icon_mrgreen.gif


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 19.11.2007, 13:13
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Такие требования сохранились во многих отраслях до сих пор. Например у медиков и т.д.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_boss_*
сообщение 19.11.2007, 14:48
Сообщение #9





Гости






Кстати,если в комнате кроме электрических розеток имеется радиорозетка уже требуется надпись 220в для электрических
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grej
сообщение 19.11.2007, 15:18
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



Цитата(boss @ 19.11.2007, 14:48) *
Кстати,если в комнате кроме электрических розеток имеется радиорозетка уже требуется надпись 220в для электрических

Не ну это точно перебор! icon_cool.gif Это 100 пудово к NicKelu сообщ №4


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 19.11.2007, 15:34
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



boss
Цитата
Кстати,если в комнате кроме электрических розеток имеется радиорозетка уже требуется надпись 220в для электрических

для этого существуют розетки и вилки с двумя плоскими контактами как раз для подключения радиоточек и снабжены соответствующими надписями , выполненными производителем , и не требующие дополнительной маркировки , если конечно используются по прямому назначению icon_smile.gif
vepr
добавлю , что если надписи всё же придётся делать , то для этого сейчас существуют готовые самоклеящиеся стикеры или самоклеющаяся бумага для принтеров , на которой можно изобразить любые надписи для последующего расклеивания около розеток и выключателей , либо на них самих icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_boss_*
сообщение 19.11.2007, 16:25
Сообщение #12





Гости






Это из практики- инспектор ( по охране труда) инспекции Роструда в предписании написал,что не подписаны элек.розетки,радио розетки были старого типа(не плоские контакты),так что это не перебор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grej
сообщение 19.11.2007, 19:26
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



Цитата(boss @ 19.11.2007, 16:25) *
Это из практики- инспектор ( по охране труда) инспекции Роструда в предписании написал,что не подписаны элек.розетки,радио розетки были старого типа(не плоские контакты),так что это не перебор

так на старых, да и на новых производителем, выштамповано "РАДИО"
А эти инспекторы парой такого скажут, что-то ведь надо в замечаниях писать!


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
EN_2011
сообщение 23.1.2011, 10:18
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 23.1.2011
Пользователь №: 21204



Здравствуйте! У меня возникла такая же проблема. Требуют подписать розетку в производственном помещении на 220V. Подписать конечно же не проблема, но дело в том, что этих неподписанных розеток может оказаться не одна сотня. И тогда по логике с меня могут потребовать, чтобы они все были подписаны. В помещениях с напряжениями двух номиналов (такие тоже есть) - вопросов не возникает. А вот как быть с остальными помещениями, в том числе и с офисными? Инженер по ОТ сказал так: "А я не знаю какое здесь напряжение. Как я могу знать, что здесь именно 220V?" Я сослался на п.2.12.6 ПТЭЭП, на что он потребовал выпустить документ, в котором будет сказано, что во всех розетках на данном участке напряжение 220V.
Что посоветуете делать в данной ситуации?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.1.2011, 22:53
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(EN_2011 @ 23.1.2011, 10:18) *
на что он потребовал выпустить документ, в котором будет сказано, что во всех розетках на данном участке напряжение 220V.
Что посоветуете делать в данной ситуации?

попросите обосновать даное требование со ссылкой на Правила


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.1.2011, 20:33
Сообщение #16





Гости






8.5.33. Вилки напряжением 12-42 В не должны подходить к розеткам 127 и 220 В. Штепсельные розетки напряжением 12 и 42 В должны отличаться от розеток сети 127 и 220 В. На всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.
Межотраслевые правила по охране труда в розничной торговле.

5.12.4. Переносные ручные светильники ремонтного освещения должны питаться от сети напряжением не выше 42 В, а при повышенной опасности поражения электрическим током - не выше 12 В.
Вилки 12-42 В не должны подходить к розеткам 127 и 220 В. Розетки должны иметь надписи с указанием напряжения.
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

Подобный пункт был в старых (1995 г.) Правилах эксплуатации электроустановок потребителей.
Всё что пока удалось найти
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.1.2011, 23:28
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну первое тут про торговлю
второе не совсем ясно - речь идет о розетказ 12, 42 В. по моему мнению или обо ввсех, если и те и те находятся в одном помещении


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_EN_2011_*
сообщение 26.1.2011, 15:01
Сообщение #18





Гости






Спасибо за ответы! Я пока розетку не подписываю. Жду обоснования от инженера по ОТ. Все остальные электрики с кем разговаривал по этому вопросу на моей стороне icon_biggrin.gif Если все же заставит подписывать - в первую очередь промаркирую у него в кабинете. Сделаю таблички 72 жирным шрифтом. no_way.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 4.4.2013, 10:05
Сообщение #19





Гости






Господа в чем проблема? Формально, нужно подписывать розетки если разные источники напряжения, но в соответствии с действующим Законодательством (ТК, да и другие нормативные документы) наниматель или работодатель имеет право ужесточать требования по охране труда или по безопасности. В данном случае наниматель не ухудшает требования по охране труда, а значит требования , что бы подписывать розетку на 220 вполне обосновано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 4.4.2013, 10:29
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



я полагаю, что автор за 6 лет с вопросом разобрался.. smoke.gif
Вернуться в начало страницы