Прокладка КЛ-0,38 и 0,22 кВ в водоемах

Гость_SIN_*
сообщение 20.1.2011, 15:21
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
Поделитесь, пожалуйста, информацией о прокладке кабелей 220 В в водоемах (транзит).
В частности в бассейнах, декоративных прудах и т.д. (куда могут попасть люди).
Разрешается ли такая прокладка и ри каких условиях? Есть ли нормативыные документы регламентирующие такую проклаку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.1.2011, 16:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



запрета найти не смог, думаю должна быть как минимум мех. защита, УЗО или диф., ну кабель соответствующий


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.1.2011, 18:28
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Есть риск повреждения кабелей судовыми якорями.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 20.1.2011, 20:28
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



.....В частности в бассейнах, декоративных прудах и т.д. ....
....Есть риск повреждения кабелей судовыми якорями......
icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif это к надувному матрасу еще и якорь нужен???


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.1.2011, 22:55
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(case69rus @ 20.1.2011, 20:28) *
icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif это к надувному матрасу еще и якорь нужен???

неее, к шее icon_biggrin.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.1.2011, 23:09
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



С учетом возможной периодической очистки дна водоемов, прокладка должна быть защищена от мех. воздействий.
1. Бронированный кабель ниже дна водоема на глубину 1м без защиты.
2. В герметичной трубе небронированный кабель.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 20.1.2011, 23:40
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



ну если заказчик такой жмот что не хочет раскошелиться на прокладку кабеля в обход бассейна то ему стаю пирний в бассейн. icon_biggrin.gif . а по существу УЗО обязательно с уставкой 10 мА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dinamov
сообщение 21.1.2011, 1:30
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 5.6.2008
Пользователь №: 11389



а не запрещает ли ПУЭ такую прокладку?
Вы все же прочтите главу канализация электроэнергии и специальные установки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ocean
сообщение 21.1.2011, 11:50
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 10.12.2007
Пользователь №: 10016



Цитата(dinamov @ 21.1.2011, 0:30) *
а не запрещает ли ПУЭ такую прокладку? Вы все же прочтите главу канализация электроэнергии и специальные установки

Не запрещает, но такой способ должен быть всесторонне обоснован, предусмотрен проектом и проч. Смотрите ПУЭ - Подводная прокладка кабельных линий.
Вообще исходный вопрос сильно расплывчатый, неясно, что конкретно интересует - прокладка через несудоходный водоем или устройство декоративной подсветки в бассейне.

Сообщение отредактировал Ocean - 21.1.2011, 12:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.1.2011, 13:33
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Ocean @ 21.1.2011, 11:50) *
Смотрите ПУЭ - Подводная прокладка кабельных линий.

там про это ничего нет, не могут же допустим 100 разработчикам ПУЭ прийти в голову мысли которые приходят тысячам


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ocean
сообщение 21.1.2011, 17:04
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 10.12.2007
Пользователь №: 10016



Цитата(с2н5он @ 21.1.2011, 12:33) *
там про это ничего нет, ...

Топикстартер просил указать нормативный документ, регламентирующий прокладку кабелей в водоемах.
Я указал, что ПУЭ, конкретно глава Подводная прокладка кабельных линий, дает ответы на его вопросы, а именно, можно ли, как прокладывать, какие условия должны соблюдаться... и такое прочее.
Согласен, не густо, но чем богаты.
Если кто-то может сослаться на документ или методику, более полно раскрывающей эти вопросы, милости прошу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.1.2011, 10:56
Сообщение #12





Гости






Цитата(Ocean @ 21.1.2011, 11:50) *
Вообще исходный вопрос сильно расплывчатый, неясно, что конкретно интересует - прокладка через несудоходный водоем или устройство декоративной подсветки в бассейне.

Есть декоративный водоем, в котором есть остров, на острове прожектора которые надо запитать. Важное условие - в дно закапвывться нельзя.
ПУЭ читал, там немного не о том, вот и ищу еще каки документы.
П.С. Всем спаибо особенно за якорь).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.1.2011, 12:46
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Существуют специальные кабели для подводной прокладки, правда, для больших сечений.
В Вашей ситуации достаточно соблюсти условия безопасности за счет мех. защиты самого кабеля и коррозионной стойкости этой защиты.
ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 839-1-4-89) 6.4 Механическая защита электропроводов
Цитата
Электропровода должны иметь надежную защиту от механических и коррозионных повреждений и прокладываться в строго отведенных местах или в специальных трассах, например штробах, металлоруковах, коробах, лотках и т.п.

Предлагаю проложить кабель по дну водоема в 1). металлополимерном герметичном рукаве типа Металланг, с сальниковой герметизацией подключаемых концов, 2). гофротрубе для подземной прокладки, 3). в металлической трубе не подверженной коррозии.
Такая прокладка не противоречит НД.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SIN_*
сообщение 24.1.2011, 14:44
Сообщение #14





Гости






Спасибо, gomed12.
Так и делаем, но есть сомнения по поводу напряжения (220 В). Не требуется ли перевод на безопастные 12В? Если пробъет, когда человек в водичке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.1.2011, 15:35
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(SIN @ 24.1.2011, 14:44) *
Так и делаем, но есть сомнения по поводу напряжения (220 В). Не требуется ли перевод на безопастные 12В? Если пробъет, когда человек в водичке?

Безопасности много не бывает.
Кабель должен защищаться УЗО на 10 мА, чтобы предупредить всякие утечки.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ocean
сообщение 24.1.2011, 23:11
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 10.12.2007
Пользователь №: 10016



Цитата(SIN @ 24.1.2011, 13:44) *
делаем... но есть сомнения ... Если пробъет, когда человек в водичке?

В зависимости от последствий будете отвечать за сделанное, ведь вы сами все решения принимаете.
Другое дело, если электроснабжение острова будет выполнено согласно проекта, лицензированной организацией. Безусловно, это расходы, но совсем другой уровень ответственности для вас лично в любой нехорошей ситуации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SIN_*
сообщение 25.1.2011, 11:11
Сообщение #17





Гости






Цитата(Ocean @ 24.1.2011, 23:11) *
будет выполнено согласно проекта, лицензированной организацией

Мы и есть лицензированная организация выполняющая проект. С целью корректного выполнения проекта и интересуюсь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 25.1.2011, 12:46
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(SIN @ 25.1.2011, 11:11) *
Мы и есть лицензированная организация выполняющая проект. С целью корректного выполнения проекта и интересуюсь.

Жестко аднака ...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СергейКиселёв(uz...
сообщение 25.1.2011, 13:33
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 20.4.2007
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 8574



Народ во первых это не транзит объект один, за питаваешь ты остров или фонарики делаешь это уже не ажно этот кабель для пруда - искуствееного бассейна с острровом. Поэтому можно применять меры:
- прокладка при 12 В - безопастно, но при этом будет бить током - живы будете.
- установить УЗО на 10 мА. Прокладка идёт по дну открыто ведь так -значит опасно иследовательно нужна безопастность - что Вам разрешат делать с бассейномгде кладка возможно в виде иранской мазайке это не не известно гофру ил трубу металическую - проще сразуна эл стул. 12 В и ли УЗО га 10 мА - ПУЭ за 12 В т.к. это опасный объект. Кабель можно самый простой - класно будет если в гофре для змли и запихать в кабель канал, при этом гофру надо будет вывесте из воды, но там будет конденироватся влага это ещё хуже.


--------------------
С уважением ООО "ПП "ЭСИЭЛ" Электроэнергетика Электроника Системная Интеграция email=UZGA-UZGA@MAIL.RU
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения