Здравствуйте!
Поделитесь, пожалуйста, информацией о прокладке кабелей 220 В в водоемах (транзит). В частности в бассейнах, декоративных прудах и т.д. (куда могут попасть люди). Разрешается ли такая прокладка и ри каких условиях? Есть ли нормативыные документы регламентирующие такую проклаку? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
запрета найти не смог, думаю должна быть как минимум мех. защита, УЗО или диф., ну кабель соответствующий
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Есть риск повреждения кабелей судовыми якорями.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
.....В частности в бассейнах, декоративных прудах и т.д. ....
....Есть риск повреждения кабелей судовыми якорями...... ![]() ![]() ![]() -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
С учетом возможной периодической очистки дна водоемов, прокладка должна быть защищена от мех. воздействий.
1. Бронированный кабель ниже дна водоема на глубину 1м без защиты. 2. В герметичной трубе небронированный кабель. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
ну если заказчик такой жмот что не хочет раскошелиться на прокладку кабеля в обход бассейна то ему стаю пирний в бассейн.
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11389 ![]() |
а не запрещает ли ПУЭ такую прокладку?
Вы все же прочтите главу канализация электроэнергии и специальные установки |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.12.2007 Пользователь №: 10016 ![]() |
а не запрещает ли ПУЭ такую прокладку? Вы все же прочтите главу канализация электроэнергии и специальные установки Не запрещает, но такой способ должен быть всесторонне обоснован, предусмотрен проектом и проч. Смотрите ПУЭ - Подводная прокладка кабельных линий. Вообще исходный вопрос сильно расплывчатый, неясно, что конкретно интересует - прокладка через несудоходный водоем или устройство декоративной подсветки в бассейне. Сообщение отредактировал Ocean - 21.1.2011, 12:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Смотрите ПУЭ - Подводная прокладка кабельных линий. там про это ничего нет, не могут же допустим 100 разработчикам ПУЭ прийти в голову мысли которые приходят тысячам -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.12.2007 Пользователь №: 10016 ![]() |
там про это ничего нет, ... Топикстартер просил указать нормативный документ, регламентирующий прокладку кабелей в водоемах. Я указал, что ПУЭ, конкретно глава Подводная прокладка кабельных линий, дает ответы на его вопросы, а именно, можно ли, как прокладывать, какие условия должны соблюдаться... и такое прочее. Согласен, не густо, но чем богаты. Если кто-то может сослаться на документ или методику, более полно раскрывающей эти вопросы, милости прошу. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Вообще исходный вопрос сильно расплывчатый, неясно, что конкретно интересует - прокладка через несудоходный водоем или устройство декоративной подсветки в бассейне. Есть декоративный водоем, в котором есть остров, на острове прожектора которые надо запитать. Важное условие - в дно закапвывться нельзя. ПУЭ читал, там немного не о том, вот и ищу еще каки документы. П.С. Всем спаибо особенно за якорь). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Существуют специальные кабели для подводной прокладки, правда, для больших сечений.
В Вашей ситуации достаточно соблюсти условия безопасности за счет мех. защиты самого кабеля и коррозионной стойкости этой защиты. ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 839-1-4-89) 6.4 Механическая защита электропроводов Цитата Электропровода должны иметь надежную защиту от механических и коррозионных повреждений и прокладываться в строго отведенных местах или в специальных трассах, например штробах, металлоруковах, коробах, лотках и т.п. Предлагаю проложить кабель по дну водоема в 1). металлополимерном герметичном рукаве типа Металланг, с сальниковой герметизацией подключаемых концов, 2). гофротрубе для подземной прокладки, 3). в металлической трубе не подверженной коррозии. Такая прокладка не противоречит НД. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_SIN_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Спасибо, gomed12.
Так и делаем, но есть сомнения по поводу напряжения (220 В). Не требуется ли перевод на безопастные 12В? Если пробъет, когда человек в водичке? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Так и делаем, но есть сомнения по поводу напряжения (220 В). Не требуется ли перевод на безопастные 12В? Если пробъет, когда человек в водичке? Безопасности много не бывает. Кабель должен защищаться УЗО на 10 мА, чтобы предупредить всякие утечки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.12.2007 Пользователь №: 10016 ![]() |
делаем... но есть сомнения ... Если пробъет, когда человек в водичке? В зависимости от последствий будете отвечать за сделанное, ведь вы сами все решения принимаете. Другое дело, если электроснабжение острова будет выполнено согласно проекта, лицензированной организацией. Безусловно, это расходы, но совсем другой уровень ответственности для вас лично в любой нехорошей ситуации. |
![]() |
|
Гость_SIN_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Мы и есть лицензированная организация выполняющая проект. С целью корректного выполнения проекта и интересуюсь. Жестко аднака ... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.4.2007 Из: Н.Новгород Пользователь №: 8574 ![]() |
Народ во первых это не транзит объект один, за питаваешь ты остров или фонарики делаешь это уже не ажно этот кабель для пруда - искуствееного бассейна с острровом. Поэтому можно применять меры:
- прокладка при 12 В - безопастно, но при этом будет бить током - живы будете. - установить УЗО на 10 мА. Прокладка идёт по дну открыто ведь так -значит опасно иследовательно нужна безопастность - что Вам разрешат делать с бассейномгде кладка возможно в виде иранской мазайке это не не известно гофру ил трубу металическую - проще сразуна эл стул. 12 В и ли УЗО га 10 мА - ПУЭ за 12 В т.к. это опасный объект. Кабель можно самый простой - класно будет если в гофре для змли и запихать в кабель канал, при этом гофру надо будет вывесте из воды, но там будет конденироватся влага это ещё хуже. -------------------- С уважением ООО "ПП "ЭСИЭЛ" Электроэнергетика Электроника Системная Интеграция email=UZGA-UZGA@MAIL.RU
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |