Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

15 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проверка состояния силовых шкафов на объекте , Ждем проверку Ростехнадзора

gomed12
сообщение 18.1.2011, 22:10
Сообщение #121


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7727
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
скажите, а ТВЧ должны быть доступными ?
Что при нормальных условиях за оболочкой?

Когда речь идет о ТВЧ, необходимо представить оборудование, находящееся под напряжения и не более того.
Без намерения доступа нет никакой опасности - это части эл.оборудования под напряжением, т.е. ТВЧ.
Как только речь идет о доступе, сразу подразумевается место доступа, где произошли изменения:основной изоляции, оболочки, ограждений, размещения вне зон досягаемости.
Доступ-это изменение нормальных, безопасных условий устройства твч.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.1.2011, 22:23
Сообщение #122


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18203
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Gomed12, вы начинаете снова объяснять свою позицию. Тем более про намерение.. поломка может произойти вдруг, без намерения человека.
Я хотел бы получить однозначный ответ: ("да" или "нет") на 1 вопрос и "что за оболочкой" на 2-й.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.1.2011, 22:30
Сообщение #123


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7727
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Олега, ответил как были заданы вопросы.
Не было места, чтобы ответить "да-нет".
Что случилось?
Теперь изложите свою позицию на те же вопросы.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.1.2011, 22:35
Сообщение #124


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18203
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 18.1.2011, 22:30) *
Олега, ответил как были заданы вопросы.
1. Не было места, чтобы ответить "да-нет".
2. Что случилось?
Теперь изложите свою позицию на те же вопросы.

1. icon_wink.gif
2. Я получил не ответ, а повторное изложение позиции.
Моя позиция изложена так же неоднократно. А толку?
Вот и прошу ответить однозначно, может так пойму icon_sad.gif
Давайте начнем с первого, он покороче: "ТВЧ должны быть доступными" ?


Сообщение отредактировал Олега - 18.1.2011, 22:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.1.2011, 22:41
Сообщение #125


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7727
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



1. Нет.
Цитата
Моя позиция изложена так же неоднократно. А толку?

Радуйтесь, перечитывайте, позиции на протяжении не увидел.
Моя позиция ни на йоту не отличается от 61140, в своей проведите ревизию.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.1.2011, 22:47
Сообщение #126


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18203
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



1. Ну и 2-й: Предполагаем мера защиты одна (ведь можно) - оболочка. В нормальных условиях она присутствует, цела и невредима. Что при нормальных условиях за оболочкой? Ведь выполнена основная защита.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.1.2011, 22:51
Сообщение #127


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7727
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Задайте вопрос корректно, чтобы мог ответить "да - нет".
Ну и свой коммент основанный на действующих НД на ваши же вопросы.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.1.2011, 22:57
Сообщение #128


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18203
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 18.1.2011, 22:41) *
.. позиции на протяжении не увидел.

А о чем тогда дискуссия, что оспариваете?

Цитата(gomed12 @ 18.1.2011, 22:51) *
Задайте вопрос корректно, чтобы мог ответить "да - нет".

Что в вопросе не корректно? Скажите подкорректирую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.1.2011, 23:13
Сообщение #129


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7727
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Что в вопросе не корректно? Скажите подкорректирую

Для корректировки перечитайте предыдущие посты.
Отвечать буду только на "да-нет", сформируйте правильно вопрос.
Жду.

Нашли?
Ответ см. п. 112


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.1.2011, 23:50
Сообщение #130


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18203
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ну конечно же ТВЧ. Какие м.б. у вас варианты. Условия же нормальные, оболочка на месте, цела и невредима.
Теперь вот это:
ОПАСНЫЕ ТОКОВЕДУЩИЕ ЧАСТИ не должны быть доступными..:
- в нормальных условиях (4.1);
- при наличие неисправности (4.2).
Наличия неисправности нет. Нормальные условия выполнены основной защитой - оболочкой. Зачем здесь пункт "в нормальных условиях". Ведь "ДОСТУП, КОНТАКТ и ОПАСНЫЕ появляются ВМЕСТЕ, ОДНОВРЕМЕННО"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.1.2011, 0:17
Сообщение #131


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7727
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Зачем здесь пункт "в нормальных условиях". Ведь "ДОСТУП, КОНТАКТ и ОПАСНЫЕ появляются ВМЕСТЕ, ОДНОВРЕМЕННО"

Может по методу "да-нет"?
п.119
Вопрос О. 1. Каким же образом при нормальных-то условиях (оболочка на месте) идет речь об опасных ТВЧ ?
Ответ. Защита в нормальных условиях осуществляется за счет основной изоляции, оболочки, ограждений, размещения вне зон досягаемости.
5.1 Условия основной защиты
ОСНОВНАЯ ЗАЩИТА должна состоять из одной или нескольких мер, которые в нормальных условиях исключают контакт с ОПАСНЫМИ ТОКОВЕДУЩИМИ ЧАСТЯМИ.

Вы плановые работы в ЭУ собираетесь выполнять?
Или только, когда все разваливается (оболочка, ограждения и т.д.)?
И вообще, вы 61140 собираетесь изучать?
Отдохните от вопросов, теперь экзаменую я.
Теперь мои ответы будут состоять исключительно из вопросов.
В своих ответах найдете ответы на предыдущие вопросы.
1. Что такое нормальное условие для твч?
2. Когда возможно нарушение нормальных условий для твч?

Сообщение отредактировал gomed12 - 19.1.2011, 0:26


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.1.2011, 23:17
Сообщение #132


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18203
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 19.1.2011, 0:17) *
Отдохните от вопросов, теперь экзаменую я.

Нет уж увольте, у меня вопросов больше чем ответов. Надо помыслить.
Пока к 119 по "открытости".


Цитата(gomed12 @ 18.1.2011, 20:40) *
На это термин и была рассчитана ссылка.
Ну и...

В 18311-м дано понимание слова "открытые", которое ранее с доступом к твч никак не ассоциировалось. "Открытое изделие" - "оболочка которого не имеет специальной защиты персонала от прикосновения к токоведущим .. частям". Строго говоря, в термине не указано при изготовлении или в процессе эксплуатации оболочки твч стала "беззащитной", можно воспринимать как состояние по факту. Пусть при изготовлении. По-моему речь здесь о том, что нет защиты от прямого прикосновения (к твч), значит этот термин все ж об ЭБ, ведь "доступ, контакт и опасные появляются вместе, одновременно".


Цитата(gomed12 @ 18.1.2011, 20:40) *
Есть и другие выражения связанные с "открытыми", давайте перечислим: ОРУ, открытая электропроводка, список можно продолжить.
Да и отношения к ЭБ это не имеет.

Велик и могуч РЯ. Толкования я уже как-то приводил. Даже открытая дверь может относиться к ЭБ.

Цитата(gomed12 @ 18.1.2011, 20:40) *
Аппараты защиты с открытыми токоведущими частями должны быть доступны для обслуживания только квалифицированному персоналу. [/i]

Периодическое тестирование УЗО и коммутационные действия может выполнить "простое лицо". Может не стоит зачеркивать?

Цитата(gomed12 @ 18.1.2011, 20:40) *
3.1.14. ..чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов. Аппараты защиты с открытыми токоведущими частями должны быть доступны для обслуживания только квалифицированному персоналу.
4.1.24. Распределительные устройства, установленные в помещениях, доступных для .. должны иметь токоведущие части, закрытые сплошными ограждениями.
[i]В случае применения РУ с открытыми токоведущими частями оно должно быть ограждено. При этом ограждение должно быть сетчатым, сплошным или смешанным высотой не менее 1,7 м. Расстояние от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства должно быть не менее 0,7 м, а от сплошных - в соответствии с 4.1.14. Ширина проходов принимается в соответствии с требованиями, приведенными в 4.1.21..
Еще раз, пункты выше к доступу отношения не имеют и с ЭБ не связаны.

Не согласен, отношение к доступу , значит к ЭБ.

Цитата(gomed12 @ 18.1.2011, 20:40) *
6.4.1. к доступу отношения не имеют и с ЭБ не связаны.

Тут согласен. ТВЧ имеют доступ к гор.материалам.

Сообщение отредактировал Олега - 19.1.2011, 23:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 21.1.2011, 20:24
Сообщение #133


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7727
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Тут согласен. ТВЧ имеют доступ к гор.материалам.

Тогда как различить эта "открытость" в 6.4.1. и другие "открытости" якобы по ЭБ?



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 21.1.2011, 21:24
Сообщение #134


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Главное чтобы шкафы были icon_smile.gif
Мы вот третий день 2 шкафа найти не можем. В лихие 90-е пропили их.


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.1.2011, 14:39
Сообщение #135


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18203
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 21.1.2011, 20:24) *
Тогда как различить эта "открытость" в 6.4.1. и другие "открытости" якобы по ЭБ?

Наличие в текстах одинакового словосочетания не позволяет утверждать об общности тематики, в одном случае речь о доступе к твч человеков (в 3.1.14 и 4.1.24 говорится о персонале, это ЭБ), в другом - горючих материалов (это ПБ). В обоих случаях открытость имеет смысл доступности, для различия важен текст всего пункта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.1.2011, 16:13
Сообщение #136


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7727
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



А неизолированные шины за дверю ЭШ это что?

Эти "открытые" образовались после разрушения каких оболочек?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.1.2011, 19:55
Сообщение #137


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18203
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Шины за дверью шкафа не "открытые". Оболочка, в состав которой входят дверцы и крышки, выполняет защ.функции. Доступности нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.1.2011, 20:07
Сообщение #138


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7727
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 22.1.2011, 19:55) *
Шины за дверью шкафа не "открытые". Оболочка, в состав которой входят дверцы и крышки, выполняет защ.функции. Доступности нет.

Думается, о них и говорится в
"3.1.14. ..Аппараты защиты с открытыми токоведущими частями
4.2.99. ..не должно устанавливаться оборудование с открытыми токоведущими частями.
4.1.24...В случае применения РУ с открытыми токоведущими частями..
6.4.1. ..Открытые токоведущие части открыто установленных трансформаторов"


Если нет, то когда успела разрушиться оболочка, чтобы они стали "открытыми"? icon_biggrin.gif


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.1.2011, 20:31
Сообщение #139


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18203
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 22.1.2011, 20:07) *
Если нет, то когда успела разрушиться оболочка, чтобы они стали "открытыми"?

Почему только разрушения? Оболочка не обеспечивает недоступности при нарушении ТБ - снятых крышках, оставленных незапертыми дверцах, при отсутствии тоже. Открытые твч одинаково доступны и опасны в случае с разрушенной оболочкой РУ, распахнутой дверцей РУ и в случае с РУ у которого ее не было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.1.2011, 20:36
Сообщение #140


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7727
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 22.1.2011, 20:31) *
Почему только разрушения? Оболочка не обеспечивает недоступности при нарушении ТБ - снятых крышках, оставленных незапертыми дверцах, при отсутствии тоже. Открытые твч одинаково доступны и опасны в случае с разрушенной оболочкой РУ, распахнутой дверцей РУ и в случае с РУ у которого ее не было.

В вышеперечисленных пунктах вами сказанное постоянно соблюдается и поэтому они "открытые" твч?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

15 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 16:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены