Всем привет!
Наш объект (котельная) отнесен ко 2-й категории электроснабжения, но фактически он запитан по одной линии и на нём не установлен дизель-генератор. Я конечно понимаю что необходимо устанавливать дизель-генератор или тянуть ещё одну резервную линию от другого источника питания, почему раньше никто этим вопросом не задался я не в курсе.
Прокуратура нас обязует установить дизель-генератор, но в связи с не самым лучшим финансовым положением нашей компании эта задача не выполнима.
Посоветоветуйте, каким образом можно оспорить необходимость установки дизель-генератора.
Может объект можно отнести условно к 3-й категории или ещё как-нибудь. Буду признателен любому совету.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 23.12.2010, 10:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(DronXP @ 23.12.2010, 9:56) *
Всем привет!
Наш объект (котельная) отнесен ко 2-й категории электроснабжения, но фактически он запитан по одной линии и на нём не установлен дизель-генератор. Я конечно понимаю что необходимо устанавливать дизель-генератор или тянуть ещё одну резервную линию от другого источника питания, почему раньше никто этим вопросом не задался я не в курсе.
Прокуратура нас обязует установить дизель-генератор, но в связи с не самым лучшим финансовым положением нашей компании эта задача не выполнима.
Посоветоветуйте, каким образом можно оспорить необходимость установки дизель-генератора.
Может объект можно отнести условно к 3-й категории или ещё как-нибудь. Буду признателен любому совету.

А что за линия? Какой уровень напряжения? Где граница балансовой принадлежности? Откуда получаете питание?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.12.2010, 13:29
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



С учетом возможной массовости ущерба здоровью населения при отсутствии отопления, ЭУ котельной относится ко 2 категории по надежности ЭС.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.12.2010, 14:40
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(DronXP @ 23.12.2010, 8:56) *
Всем привет!
Наш объект (котельная) отнесен ко 2-й категории электроснабжения

кем или чем отнесен? прокуратурой?
киньте вторую линию
передвижная ДЭС есть?
а каким образом возбудилась прокуратура? или кто то настучал?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.12.2010, 18:14
Сообщение #5





Гости






При таких раскладах кинь вторую линию с того же щита но с другого автомата. Кто там будет разбираться, линия есть и точка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DronXP
сообщение 24.12.2010, 1:43
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 202
Регистрация: 18.5.2010
Из: г.Южно-Сахалинск
Пользователь №: 18338



Цитата(ЛЕША @ 23.12.2010, 17:13) *
А что за линия? Какой уровень напряжения? Где граница балансовой принадлежности? Откуда получаете питание?

Линия наша, уровень СН-2, граница в ТП сетевой организации.

Цитата
кем или чем отнесен? прокуратурой?
киньте вторую линию
передвижная ДЭС есть?
а каким образом возбудилась прокуратура? или кто то настучал?

Передвижной ДЭС нет.
Прокуратура возбудилась в связи с получением паспорта готовности к ОЗП. Не получим, пока не устраним замечания.
А на счет прокладки линии, то я сразу предложил это нашему руководству, но денег и на это нет.

Цитата
С учетом возможной массовости ущерба здоровью населения при отсутствии отопления, ЭУ котельной относится ко 2 категории по надежности ЭС

А есть в каком-нибудь НТД перечень объектов, которые относятся к соответствующим категориям электроснабжения. Вот например такой перечень есть по ограничению режима потребления эл.энергии ниже уровня аварийной брони, так может и по категориям электроснабжения имеется...


И чё делать то? help.gif

Сообщение отредактировал DronXP - 24.12.2010, 1:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 24.12.2010, 8:26
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(DronXP @ 23.12.2010, 10:56) *
Может объект можно отнести условно к 3-й категории или ещё как-нибудь. Буду признателен любому совету.


К третей категории котельную относить нельзя, ибо:
Цитата
СНиП II-35-76
14.2. Электроприемники котельных по надежности электроснабжения относятся к первой или второй категориям, определяемым в соответствии с ПУЭ и п. 1.12 настоящих норм и правил.



--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 24.12.2010, 8:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2441
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а вы обрубите тепло нахрен вообще - в связи с неготовностью - и вперед, пусть они там быстренько денег найдут.
единственное, что вы можете им сказать, что в момент проектирования и строительства котельная подчинялась другим правилам и нормам. и только в случае реконструкции(капремонта) необходимо выполнять все по действующим нормативам

Сообщение отредактировал belok5 - 24.12.2010, 8:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerJant27
сообщение 6.1.2011, 21:53
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Регистрация: 16.12.2008
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852



Цитата(DronXP @ 24.12.2010, 2:43) *
А на счет прокладки линии, то я сразу предложил это нашему руководству, но денег и на это нет.

И чё делать то? help.gif


Сделать это проблемой руководства. "Нет денег" - не проблема исполнителя.
Вернуться в начало страницы