Всем привет!
Наш объект (котельная) отнесен ко 2-й категории электроснабжения, но фактически он запитан по одной линии и на нём не установлен дизель-генератор. Я конечно понимаю что необходимо устанавливать дизель-генератор или тянуть ещё одну резервную линию от другого источника питания, почему раньше никто этим вопросом не задался я не в курсе. Прокуратура нас обязует установить дизель-генератор, но в связи с не самым лучшим финансовым положением нашей компании эта задача не выполнима. Посоветоветуйте, каким образом можно оспорить необходимость установки дизель-генератора. Может объект можно отнести условно к 3-й категории или ещё как-нибудь. Буду признателен любому совету. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Всем привет! Наш объект (котельная) отнесен ко 2-й категории электроснабжения, но фактически он запитан по одной линии и на нём не установлен дизель-генератор. Я конечно понимаю что необходимо устанавливать дизель-генератор или тянуть ещё одну резервную линию от другого источника питания, почему раньше никто этим вопросом не задался я не в курсе. Прокуратура нас обязует установить дизель-генератор, но в связи с не самым лучшим финансовым положением нашей компании эта задача не выполнима. Посоветоветуйте, каким образом можно оспорить необходимость установки дизель-генератора. Может объект можно отнести условно к 3-й категории или ещё как-нибудь. Буду признателен любому совету. А что за линия? Какой уровень напряжения? Где граница балансовой принадлежности? Откуда получаете питание? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
С учетом возможной массовости ущерба здоровью населения при отсутствии отопления, ЭУ котельной относится ко 2 категории по надежности ЭС.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Всем привет! Наш объект (котельная) отнесен ко 2-й категории электроснабжения кем или чем отнесен? прокуратурой? киньте вторую линию передвижная ДЭС есть? а каким образом возбудилась прокуратура? или кто то настучал? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
При таких раскладах кинь вторую линию с того же щита но с другого автомата. Кто там будет разбираться, линия есть и точка.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 ![]() |
А что за линия? Какой уровень напряжения? Где граница балансовой принадлежности? Откуда получаете питание? Линия наша, уровень СН-2, граница в ТП сетевой организации. Цитата кем или чем отнесен? прокуратурой? киньте вторую линию передвижная ДЭС есть? а каким образом возбудилась прокуратура? или кто то настучал? Передвижной ДЭС нет. Прокуратура возбудилась в связи с получением паспорта готовности к ОЗП. Не получим, пока не устраним замечания. А на счет прокладки линии, то я сразу предложил это нашему руководству, но денег и на это нет. Цитата С учетом возможной массовости ущерба здоровью населения при отсутствии отопления, ЭУ котельной относится ко 2 категории по надежности ЭС А есть в каком-нибудь НТД перечень объектов, которые относятся к соответствующим категориям электроснабжения. Вот например такой перечень есть по ограничению режима потребления эл.энергии ниже уровня аварийной брони, так может и по категориям электроснабжения имеется... И чё делать то? ![]() Сообщение отредактировал DronXP - 24.12.2010, 1:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Может объект можно отнести условно к 3-й категории или ещё как-нибудь. Буду признателен любому совету. К третей категории котельную относить нельзя, ибо: Цитата СНиП II-35-76 14.2. Электроприемники котельных по надежности электроснабжения относятся к первой или второй категориям, определяемым в соответствии с ПУЭ и п. 1.12 настоящих норм и правил. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2441 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а вы обрубите тепло нахрен вообще - в связи с неготовностью - и вперед, пусть они там быстренько денег найдут.
единственное, что вы можете им сказать, что в момент проектирования и строительства котельная подчинялась другим правилам и нормам. и только в случае реконструкции(капремонта) необходимо выполнять все по действующим нормативам Сообщение отредактировал belok5 - 24.12.2010, 8:46 |
![]() |
|
![]()