Молниезащита! , Вопрос

Жанна
сообщение 19.11.2010, 0:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 19.11.2010
Пользователь №: 20305



Добрый день! Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, как можно сделать молниезащиту здания - пол здания 14х40м кирпичного, а пол здания 14х14м стеклянного.
На кровле молниеприемная сетка, в местах где кирпичные стены опуски- возможны, а вот где стекло опуски НЕ ВОЗМОЖНЫ!
Вопрос в том, что можно сделать в тех местах, где стекло???
СПАСИБО!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 19.11.2010, 8:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Конструкция самого здания какая?
Несущий каркас из чего?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик Дмитрий
сообщение 19.11.2010, 11:02
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Доброго времени суток.
У нас в подобном проекте в качестве токоотводов использовалась арматура железобетонных колон.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andival
сообщение 20.11.2010, 18:41
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 13828



Ага, молния долбает в крышу+мокрые стены+высокое сопротивление на стыках+кто то держится рукой = плохо прожаренный труп.
Я раз в этом случае опускал контуры внутри здания, только обязательно в пластиковых электроизоляционных трубах.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.11.2010, 23:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Жанна @ 19.11.2010, 0:17) *
На кровле молниеприемная сетка, в местах где кирпичные стены опуски- возможны, а вот где стекло опуски НЕ ВОЗМОЖНЫ!

Обычно от «сетки» по всему периметру монтируют токоотводы с шагом 10 ÷ 25м (в зависимости от уровня защиты), для равномерного растекания тока по ниболее кратчайшему пути.
Чтобы не выполнить токоотводы по стеклу, необходимо увеличить проводимость сетки над крышей со стеклом и граничных токоотводов "кирпич-стекло".


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 22.11.2010, 8:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(andival @ 20.11.2010, 20:41) *
Ага, молния долбает в крышу+мокрые стены+высокое сопротивление на стыках+кто то держится рукой = плохо прожаренный труп.
Я раз в этом случае опускал контуры внутри здания, только обязательно в пластиковых электроизоляционных трубах.


Читаем РД 34.21.122 и удивляемся.
Цитата
2.12. При прокладке молниеприёмной сетки и установки молниеотводов на защищаемом объекте всюду, где это возможно, в качестве токоотводов следует использовать металлические конструкции зданий и сооружений (колонны, фермы, рамы, пожарные лесницы и т.п., а также арматуру железобетонных конструкций) при условии обеспечения непрерывной электрической связи в соединениях конструкций и арматуры с молниеприемниками и заземлителями, выполняемых, как правило сваркой.

Так что лучше пользоваться нормативной документацией, а не фантазиями.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andival
сообщение 22.11.2010, 22:17
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 13828



В теории конечно все верно. Если Вы присутствовали при строительстве и точно ьзнаете где чего сделано. На практике (если вам конечно не все равно) лично я такими вещами не занимаюсь. (Я про арматуру) Встречается куча всяких вариантов, от просто "висящей в воздухе" - что очень нередко. До гигантских сопротивлений что выливается в эффекты типа горячей стены.
Кстати по буржуйским требованиям это допустимый (и рекомендуемый) вариант.

Сообщение отредактировал andival - 22.11.2010, 22:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 23.11.2010, 9:05
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(andival @ 23.11.2010, 0:17) *
В теории конечно все верно. Если Вы присутствовали при строительстве и точно ьзнаете где чего сделано. На практике (если вам конечно не все равно) лично я такими вещами не занимаюсь. (Я про арматуру) Встречается куча всяких вариантов, от просто "висящей в воздухе" - что очень нередко. До гигантских сопротивлений что выливается в эффекты типа горячей стены.
Кстати по буржуйским требованиям это допустимый (и рекомендуемый) вариант.

На практике не должно встречатья "кучи всяких вариантов". Для этого проект и делается, чтобы всё было построено по нему.
Если проект допускает "кучу всяких вариантов", то это не проект, а народное творчество.
Кто вам мешает дать задание конструктору, чтобы он обеспечил в своём разделе надёжное сварное соединение арматуры, или других несущих строительных конструкций? Кроме того существуют решения и для случаев, когда по какой-либо причине нет возможности варить арматуру.
Вы поизучайте материалы для проектирования систем молниезащиты и заземления разработанные НИИ, поговорите со своими конструкторами, уверн- узнаете много нового и полезного.
И кто вам запрещает проектом предусмотреть контрольные измерения сопротивления растеканию токов после исполнения монтажа?
Кто запрещает заранее разработать мероприятия, которые необходимо выполнить в случае, если сопротивление окажется выше требуемого?
Это ж ваша работа, как проектировщика.
А похабить фасады зданий своими ржавыми шинами и проволочками потому, что вам так "кажется"- это позапрошлый век.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andival
сообщение 23.11.2010, 12:39
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 13828



Вы ей богу как с луны (без обид) . В проекте можно написать что угодно. Как это бывает реализовано другой вопрос. А реализовано как правило похабно. И при реконструкции нужно исходить из реального положения вещей. А на практике я категорически против использования арматуры. Кстати вспомнил, был случай в офисном здании после удара молнии в молнеприемник выгорело десяток сетевых, при том что все фильтры и свичи остались живы. Подозреваю что как раз из за предложенного вами варианта.
Кроме того речь идет о реконструкции уже существующего здания и расчитывать на то что строители в n ском году сделали все по уму...
Предложенный мной вариант, мне кажется и надежней и безопасней во много раз. Кроме того "ржавых шин" нигде не видно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 23.11.2010, 12:57
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Ну вот опять-двадцать пять.
Подозреваю.., кажется...
А вы случайно при реконструкциях старый люминь на новые медные шинопроводы в розеточные группы не вставляете?
Ну, вдруг покажется, что строители похабный кабель кинут, или скрутки не докрутят, а с шинопроводом- железно и надёжно?
И вобще, с чего вы взяли, что там реконструкция?
Вроде автор об этом и словом не обмолвился. Иль опять кажется?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.11.2010, 17:13
Сообщение #11





Гости






На наших "хрущёвках" всего два спуска на заземление молниезащиты, расположенных по торцам домов. Заземлитель - на каждом торце один штырь из периодической арматуры длиной 2-2,5 м, диаметром от 20 до 60 мм. А вот кто следит за исправным состоянием молниезащиты жилых домов (и следит ли), к сожалению не знаю, но точно не ЖЭК-овские электрики.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 24.11.2010, 17:54
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



Цитата(Гость сочувствующий @ 24.11.2010, 17:13) *
На наших "хрущёвках" всего два спуска на заземление молниезащиты, расположенных по торцам домов. Заземлитель - на каждом торце один штырь из периодической арматуры длиной 2-2,5 м, диаметром от 20 до 60 мм. А вот кто следит за исправным состоянием молниезащиты жилых домов (и следит ли), к сожалению не знаю, но точно не ЖЭК-овские электрики.

пока гром не грянет, мужик не перекрестится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.11.2010, 18:17
Сообщение #13





Гости






Цитата(дмитрий ^^^ @ 24.11.2010, 17:54) *
пока гром не грянет, мужик не перекрестится


Заинтересовало: кто-нибудь из форумчан практически занимался проверкой молниезащиты жилых зданий в процессе эксплуатации?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andival
сообщение 25.11.2010, 22:19
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 13828



Цитата(RomanNV @ 23.11.2010, 4:57) *
Ну вот опять-двадцать пять.
Подозреваю.., кажется...
А вы случайно при реконструкциях старый люминь на новые медные шинопроводы в розеточные группы не вставляете?
Ну, вдруг покажется, что строители похабный кабель кинут, или скрутки не докрутят, а с шинопроводом- железно и надёжно?
И вобще, с чего вы взяли, что там реконструкция?
Вроде автор об этом и словом не обмолвился. Иль опять кажется?

А чего делать то, ежли родина скажет ?
Я сам сколько раз пересчитывал проэкт на объекте, потому как проэкт не соответствовал местным условиям, и просто местами противоречил.
А вызывать проектировщиков было дорого и долго.
А реконструкция я думаю потому как человек задает вопрос. Если бы там был проект, человек бы сделал как написано умными людьми и не забивал бы себе голову....
Я б так и сделал, несмотря на всю корявость материала. ИМХО
P/s Я вот пытался изначально донести мысль что то что написанно не есть реализованно реально.

Сообщение отредактировал andival - 25.11.2010, 22:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 25.11.2010, 23:45
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Чаще всего электрики появляются на объекте когда конструктив и архитектура уже разработаны. Уговаривать архитектора корректировать КЖ из-за молниезащиты пустое дело. Да и проект в нашей стране еще не повод все делать как задумал проектировщик (если вы в проктировании думаю отлично это знаете). Предпочитаю искусственные токоспуски арматуре в конструкциях по след. причинам:
1 Чаще всего лохой металлический контакт арматуры и даже если есть указания в КЖ не факт что выполнят;
2 По хорошему необходимо делать расчет не вызовет ли протекания тока молнии разрушение конструкции;
3 Неконтролируемый путь протекания тока полнии+токопроводящие свойства бетона приводят к заносу высокого потенциала внутрь здания;
Всего этого можно избежать проложив токоспуски в малозаметных местах фасадане испортив при этом внешний вид.


Цитата(Жанна @ 19.11.2010, 0:17) *
Добрый день! Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, как можно сделать молниезащиту здания - пол здания 14х40м кирпичного, а пол здания 14х14м стеклянного.
На кровле молниеприемная сетка, в местах где кирпичные стены опуски- возможны, а вот где стекло опуски НЕ ВОЗМОЖНЫ!
Вопрос в том, что можно сделать в тех местах, где стекло???
СПАСИБО!!!


14х14м стекла. Если уровень молниезащиты объекта принят II и меньше, то минимальное расстояние между токоотводами 15м (СО153 табл. 3.3). Проложив токоспуск 0,5м от края стекла с обеих сторон вы укладыаетесь в нормы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YoungProfi
сообщение 26.11.2010, 3:53
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



~Слава~, 15 метров это насколько я понимаю расстояние между токоотводами по периметру ?.

Копи/паст из СО "Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее
расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл. 3.3.
"

Периметр стекла 42 метра.

Получается что не укладывается в нормы.

Или я что-то неправильно понимаю ?

Сообщение отредактировал YoungProfi - 26.11.2010, 3:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 26.11.2010, 9:43
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(~Слава~ @ 26.11.2010, 1:45) *
Чаще всего электрики появляются на объекте когда конструктив и архитектура уже разработаны.

Электрик должен появляться тогда, когда в этом возникает необходимость. И если проектом предусмотрено выполнение каких то работ электриком на стадии рытья котлована (гипотетически), значит электрик должен прибыть на стройку вместе с первым экскаватором. А не тогда, когда здание уже стоит, а электрик только вспомнит, что ему в центре котлована нужно было лом забить в землю и трубу закопать.
На стадии проектирования электрик должен взаимодействовать с архитектором, конструктором и другими инженерами с самого начала проектных работ, а не когда уже всё готово и электрику остаётся "обгладывать остатки костей с общего стола".
Цитата(~Слава~ @ 26.11.2010, 1:45) *
Уговаривать архитектора корректировать КЖ из-за молниезащиты пустое дело.

Не нужно никого уговаривать, достаточно дать грамотное задание специалисту и он всё сам сделает, без всяких уговоров.
Цитата(~Слава~ @ 26.11.2010, 1:45) *
Да и проект в нашей стране еще не повод все делать как задумал проектировщик (если вы в проктировании думаю отлично это знаете).

Видимо мы живём в разных странах.
В нашей стране к счастью всё с точночтью до наоборот.
И заинтересован в этом прежде всего заказчик. Ибо никто не хочет брать на себя лишнюю ответственность (что в принципе разумно).
А то, что описываете вы, это банальное раздолбайство, нарушение технологии выполнения проектных работ, строительства и отсутствие дисциплины.
От этого давно пора было избавиться.
Цитата(~Слава~ @ 26.11.2010, 1:45) *
Предпочитаю искусственные токоспуски арматуре в конструкциях по след. причинам:
1 Чаще всего лохой металлический контакт арматуры и даже если есть указания в КЖ не факт что выполнят;

Т.е. арматурщикам вы не доверяете, но почемуто доверяете монтажникам? Интересно, почему?
И сварщик, который забъёт на сварку арматуры, обязательно почему то должен на ваш взгляд добросовестно отнестись к сварке стальной полосы?
А где гарантия, что ваша полоса, или проволока, упрятанная под вентилируемый фасад не проржавеет на сквозь за год? Там ведь после дождичка влага ой как долго держится, плюс всякая химия скапливается и оседает. И уж точно нкто не согласится сковыркивать обшивку фасада, чтобы обследовать состояние молниеотводов.
Этого вы не боитесь? Зато вы боитесь арматуры, которая гораздо лучше защищена от воздействия наружной среды бетонным покрытием. И общее сечение её гораздо больше ваших шинок стальных...
Цитата(~Слава~ @ 26.11.2010, 1:45) *
2 По хорошему необходимо делать расчет не вызовет ли протекания тока молнии разрушение конструкции;

По хорошему- это работа для НИИ, а не для проектировщиков. И НИИ с этой работой уже давно справились, на основании чего и была выпущена соответствующая норматиная документация.
Цитата(~Слава~ @ 26.11.2010, 1:45) *
3 Неконтролируемый путь протекания тока полнии+токопроводящие свойства бетона приводят к заносу высокого потенциала внутрь здания;

Путь протекания тока очень даже контролируемый- по металлическим строительным конструкциям и арматуре.
И вот ещё что очень интересно, допустим здание 50х50 метров, или 100х100 вы тоже будете сетку только по периметру здания мониеотводами оборудовать?
А если обшивка фасада металлическая, что в последнее время встречается ну ооочень часто, вы так-же уверенно сможете контролировать путь протекания тока?
Не страшно?
Цитата(~Слава~ @ 26.11.2010, 1:45) *
Всего этого можно избежать проложив токоспуски в малозаметных местах фасадане испортив при этом внешний вид.

Всего этого можно избежать не придумывая для себя разнообразные кошмары, а руководствуясь нормативными документами и не нарушая технологию выполнения проектных работ и строительства.



--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 26.11.2010, 11:25
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата
Электрик должен появляться тогда, когда в этом возникает необходимость. И если проектом предусмотрено выполнение каких то работ электриком на стадии рытья котлована (гипотетически), значит электрик должен прибыть на стройку вместе с первым экскаватором. А не тогда, когда здание уже стоит, а электрик только вспомнит, что ему в центре котлована нужно было лом забить в землю и трубу закопать.
На стадии проектирования электрик должен взаимодействовать с архитектором, конструктором и другими инженерами с самого начала проектных работ, а не когда уже всё готово и электрику остаётся "обгладывать остатки костей с общего стола".
Не нужно никого уговаривать, достаточно дать грамотное задание специалисту и он всё сам сделает, без всяких уговоров.


Если не брать болшие сложные объекты где есть грамонтый генпроектировщик, то безуловно можно все предусмотреть и выдать задание вовремя, и взаймодействовать и ГИПом и ГАПом. Я веду речь про объекты на которых заказчик старается экономить в т.ч. и на проектных работах.

Цитата
Видимо мы живём в разных странах.
В нашей стране к счастью всё с точночтью до наоборот.
И заинтересован в этом прежде всего заказчик. Ибо никто не хочет брать на себя лишнюю ответственность (что в принципе разумно).
А то, что описываете вы, это банальное раздолбайство, нарушение технологии выполнения проектных работ, строительства и отсутствие дисциплины.
От этого давно пора было избавиться.

Сстрана у нас с Вами одна, а восприятие действительности видимо разное... Неужели в вашей практике всегда все хорошо, все по букве закона, вокруг одни проффессионалы и люди радеющие за дело?

Цитата
Т.е. арматурщикам вы не доверяете, но почемуто доверяете монтажникам? Интересно, почему?
И сварщик, который забъёт на сварку арматуры, обязательно почему то должен на ваш взгляд добросовестно отнестись к сварке стальной полосы?
А где гарантия, что ваша полоса, или проволока, упрятанная под вентилируемый фасад не проржавеет на сквозь за год? Там ведь после дождичка влага ой как долго держится, плюс всякая химия скапливается и оседает. И уж точно нкто не согласится сковыркивать обшивку фасада, чтобы обследовать состояние молниеотводов.
Этого вы не боитесь? Зато вы боитесь арматуры, которая гораздо лучше защищена от воздействия наружной среды бетонным покрытием. И общее сечение её гораздо больше ваших шинок стальных...


Монтажные работы по открытой прокладке токоспусков можно проконтролировать. С арматурщиками это сделать сложнее.
Гарантия отсутствия коррозии на токоспуске - использование качественной оцинкованной стали.
Вентилируемый фасад сделанный по всем нормам и правилам монтажа должен говорит сам за себя. Он вентилируемый, о какой влаге и химии вы говорите? Какие застойные являения могут возникнуть? Если такой фасад то за год могут сгнить металлические направляющие на которые он крепится..
Представьте что при замерах лаборатории сопротивление будет большим из за плохого контакта и что тогда делать? Причем фасады уже смонтированы и сияют своей кросотой.. Если на объекте плохие подрядчики это вполне может быть...


Цитата
Путь протекания тока очень даже контролируемый- по металлическим строительным конструкциям и арматуре.
И вот ещё что очень интересно, допустим здание 50х50 метров, или 100х100 вы тоже будете сетку только по периметру здания мониеотводами оборудовать?


Да хоть 200х200! Молниеотводами не буду, а вот токоспусками да. Соблюдая допустимое минимальное расстояние между и сечение токоспусков. Если переживаете за равномерное растекание или сильный локальный нагрев, увеличте сечение элементов молниезащиты.

Цитата
А если обшивка фасада металлическая, что в последнее время встречается ну ооочень часто, вы так-же уверенно сможете контролировать путь протекания тока?
Не страшно?

Приведите пример металлческой обшивки фасада с металлической целостностью? В любом случае заносить потенциал молнии внутрь здания не есть хорошо.

Цитата
Всего этого можно избежать не придумывая для себя разнообразные кошмары, а руководствуясь нормативными документами и не нарушая технологию выполнения проектных работ и строительства.


RomanNV представьте что вам в вашей идеальной стране попался объект на котором уже стоит коробка и смонтированна кровля. Ваши действия по организации МЗС?

Цитата(YoungProfi @ 26.11.2010, 3:53) *
~Слава~, 15 метров это насколько я понимаю расстояние между токоотводами по периметру ?.

Периметр стекла 42 метра.

Получается что не укладывается в нормы.

Или я что-то неправильно понимаю ?


Почему 42м? Автор написал пол здания 14х14м стеклянного. Я это понял как ВхШ или размеры вида сверху.

Сообщение отредактировал ~Слава~ - 26.11.2010, 11:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andival
сообщение 28.11.2010, 19:53
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 13828



Люди теоретики, это для вас написано. Если вам все равно то можно сделать по гостам. За арматурщиками следить не реально т.к. они не понимают связи процессов. Им главное количество, а за душой не постоишь. Заносить потенциал молнии в здание чревато проблемами, от сгорания сетевого оборудования до ударов током.
Прочувствуйте момент.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YoungProfi
сообщение 29.11.2010, 4:16
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Цитата(~Слава~ @ 26.11.2010, 18:25) *
Почему 42м? Автор написал пол здания 14х14м стеклянного. Я это понял как ВхШ или размеры вида сверху.


Я понял что 14х14 это ШхГ. Поэтому так и написал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения