Уж приводил во многих местах. П. 52.Мой вопрос. Значит, все, что подключено до точки деления это TN-C, а после этой точки уже TN-C-S? П.53. Ответ Олега. Потребители после этой точки TN-C-S. Это законченное предложение. Уже отвечал, в стольких же местах: Вопрос: "все, что подключено ..(кто кроме потребителя).. после этой точки уже TN-C-S? Ответ: [/b] Потребители после этой точки TN-C-S. В этом законченном предложении написано "Система после этой точки начинается" ? Может покрупнее сделать? Мне нужна Ваша позиция, изложите ее без выкрутасов и хамства. Жду. Ждите на здоровье ![]() Сообщение отредактировал Олега - 16.11.2010, 22:26 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#142
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
После точки деления к системе заземления, случайно не знаете, что подключается?
Случаем не потребителей. ![]() А ведь речь шла об этом рисунке и о чем речь идет прекрасно знаете, не ужжжжите ![]() Цитата Моя позиция изложена в теме многократно (и не удалялась), только слушать не хотелось Старо. После п. 114, где приведены анализ со схемами и рисунками, ничего серьезного и нового. А ссылка Х был видимо крик души. Понял. ![]() 1. Почему нельзя присоединять нулевой защитный проводник к заземляющему проводнику до присоединения его к нейтрали? 2. Почему нельзя присоединить непосредственно к выводу нейтрали три проводника (нулевой рабочий (N), нулевой защитный (РЕ), и заземляющий проводник, соединяющий с заземлителем? Если данные присоединения возможны, значит систему TN-S, изображенную на рисунке п.17.2 а ПУЭ можно смонтировать. Значит нужно искать другие доказательства в том, что систему TN-S можно организовать в системе TN-C. Все до банальности просто, вот определение. система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее (системы) протяжении. Где здесь сказано, что система начинается от ИП? Раз нет, выполняй с любого характерного места. В п.114 привел нижний рисунок, где множество систем заземления, разберетесь, где там TNС-S? Не всегда, что теоретически возможно выполнить на самом деле исполняется по ряду причин, которые озвучил выше, в том числе и безопасности. Казанцева-Шатров изложили возможные варианты вывода нейтрали на РУНН для TN, заземление подключают в РУНН во всяком случае для КТП. И эта нейтраль по-любому ни что иное как РЕN, значит "хвостик" РЕNа останется перед РЕ и N. Сообщение отредактировал gomed12 - 16.11.2010, 22:55 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#143
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Где здесь сказано, что система начинается от ИП? В определении ГОСТов понятия "СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ" ![]() Уже забыто ? После точки деления к системе заземления, случайно не знаете, что подключается? Случаем не потребителей. ![]() А ведь речь шла об этом рисунке .. Вот на этом рисунке лично я вижу подключение после точки разделения именно ПОТРЕБИТЕЛЯ №2. Об этом и написал. А чего там G усмотрел? Случаем не систему?? ![]() ![]() Старо. После п. 114, где приведены анализ со схемами и рисунками, ничего серьезного и нового. А ссылка Х был видимо крик души. Понял. Это не "старо". Это постоянство взгляда. Это нормально ![]() После упоминания норм Карякина - у G никаких доводов не слышно, одна клевета да очернительство ![]() Ссылка на статью Ю.В.Харечко - искреннее желание помочь G правильно определять систему заземления - как совокупность, от ЗУ ТП до ОПЧ потребителя. Не хотит - как хотит. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 17.11.2010, 0:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#144
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
На демагогию не реагирую, а смайлики для детей.
А где здесь мы обсуждали ТТ и IT? Об этих системах в теме кто-нибудь слышал кроме О? Обсуждаем системы заземления TNС-S и TN-S не так ли, а не обобщенную для всех систем заземления определение? О доказательства своей правоты не смог представить, а именно, ключевой момент: «TN-S начинается только от ЗУ ТП» не доказан никак. Что будем делать О? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#145
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата После упоминания норм Карякина - у G никаких доводов не слышно, одна клевета да очернительство Далеко не нужно ходить, почитайте внимательно пост 114, доводы по всему спектру с НД, будьте добры! -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#146
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
На демагогию не реагирую, а смайлики для детей. А где здесь мы обсуждали ТТ и IT? Об этих системах в теме кто-нибудь слышал кроме О? Обсуждаем системы заземления TNС-S и TN-S не так ли, а не обобщенную для всех систем заземления определение? О доказательства своей правоты не смог представить, а именно, ключевой момент: «TN-S начинается только от ЗУ ТП» не доказан никак. Что будем делать О? Демагогия - это ваш конечек, G. Объясняю почему на примере этого поста. Именно определение "система заземления" дает понимание у вас отсутствующее - откуда начинается и чем заканчивается система з., причем любая, включая TN-S. И какие еще доказательства вам нужны после прочтения текста ГОСТа ? Там всё четко и понятно, не покривляетесь ![]() Чего вы там будете делать - по барабану. Это у вас проблемы с пониманием, а у меня все по ГОСТ и ПУЭ. ![]() Далеко не нужно ходить, почитайте внимательно пост 114, доводы по всему спектру с НД, будьте добры! Ага,.. 114-й п. - яркий образчик вашей демагогии: 1м (и даже 1 см) PENа глаз колит, а с другого конца за километровым PENом созидаем TN-S, чистейшую типа, ну-ну.. А на многократные распросы по этому поводу смущенно помалкиваем ![]() Опять "оба мои" ? Ежу понятно - от одного из двух надо отказываться. Выбирайте, не томите. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#147
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Моя позиция изначально предельно проста и понятна аудитории, она не менялась от первого до последнего поста.
система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее (системы) части, начиная от источника питания. Вот как написано, так и воспринято. Вся система от источника до потребителя - TN-C-S. Но, тем не менее, считаю, не одинок в этом: Часть системы, где «функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания» является TN-C по определению. А остальная часть TN-C-S, где нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены является TN-S, вынужден приводить еще раз определение система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее (системы) протяжении. На всем протяжении пока существует именно эта система. Олега предпринял многократные попытки различными способами в основном используя больше эмоциональную составляющую воздействовать на меня, доказывая, что TN-S рождается ТОЛЬКО из вывода нейтрали Тр, непонятно, что хотел доказать, ибо доказательство того, что TN-S может начаться с любого характерного места заложена в самом определении системы. Позиции Олега менялись калейдоскопически, до сих не пойму, его личное понимание системы, т.к. нигде четко это не сказано. Я защищал просто свое понимание, считаю вполне удачно. Мной были приведены доки, доказывающие свою правоту: А. Выдержку из книги д.т.н., профессора Карякина. Б. Вышеприведенные определения из ПУЭ, характеризующие системы. В. ГОСТ Р 50571.20 - 444.3.13 — для устранения TN-C-систем внутри зданий возможны два варианта, зависящие от схемы внутренних соединений оборудования и внешней сети: а). замена внутри здания всех секций TN-C в системе TN-C-S на секции TN-S (см. рисунки 1а, b и 2), б). ликвидация внутри здания избыточных витков между различными секциями TN-S в системе TN-C-S; Г. Приведены схемы, ссылки на проекты, ответы уважаемых специалистов, доказывающие способы соединения PEN, PE и N – проводников в ТП, КТП, РУНН, РУ-0.4 кВ. На основании выше приведенного, делаю однозначный вывод. 1. Система заземления TN-S начинается от РУНН (РУ-0.4 кВ) КТП (ТП). 2. Для системы заземления TN-C-S характерным является существование внутри этой системы две другие: в части, где PEN-проводник-это TNC со своими требованиями к сети и подключенным потребителям и часть, после разделения PEN на PE и N, где образована система заземления TN-S со своими требованиями. Ну и главное, персонально для Олега. Как известно, для всех известных систем заземления (TNC, TNS, TT, IT) есть определенные требования: 1. По устройству системы. 2. Представляющей опасности (безопасности) для окружающих. 3. В применяемом оборудовании. Имейте в виду, эти требования одинаковы для всей системы заземления (любых перечисленных выше) от точки ее рождения до потребителя включительно. Будучи в системе заземления TN система заземления TNC-S по Вашему, особая, нисколько не должна быть похожа ни на TNC, ни на TNS. А теперь для TNC-S хотел бы, чтобы представили из НТД одни требования, а не обобщенные куски из TNC + TNS: 1. По устройству системы – зачем производить разделение PEN, как для TNS, раз она индивидуальна? 2. Представляющей опасности (безопасности) для окружающих – одинаковость на протяжении всей системы. 3. В применяемом оборудовании – например, возможность применения УЗО от точки рождения системы до ее окончания. Сообщение отредактировал gomed12 - 17.11.2010, 23:08 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#148
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Моя позиция изначально предельно проста и понятна аудитории, она не менялась от первого до последнего поста. Так и моя не менялась, одному дяденьке сильно хотелось правда.. система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее (системы) части, начиная от источника питания. Вот как написано, так и воспринято. А кто нибудь спорил, G ? ![]() Но, тем не менее, считаю, не одинок в этом: Часть системы, где «функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания» является TN-C по определению. Правильно, правильно, от источника до потребителя, если конечно таковой имеется.А остальная часть TN-C-S, где нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены является TN-S, вынужден приводить еще раз определение система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее (системы) протяжении. На всем протяжении пока существует именно эта система. И тут же вспоминайте определение системы заземления как совокупности ЗУ ТП и т.д. Олега предпринял многократные попытки различными способами в основном используя больше эмоциональную составляющую воздействовать на меня Исключительно помочь, доказывая, что TN-S рождается ТОЛЬКО из вывода нейтрали Тр, непонятно, что хотел доказать, ибо доказательство того, что TN-S может начаться с любого характерного места заложена в самом определении системы. Чистейшая неправда - по ГОСТ система от ЗУ ТП. Позиции Олега менялись калейдоскопически опять за своё грязное дело?, до сих не пойму, его личное понимание системы, т.к. нигде четко это не сказано.Интересно, а понимали ли в ходе дискуссии с чем собственно не согласны-то? Я защищал просто свое понимание, считаю вполне удачно Это ваше личное мнение. Мной были приведены доки, доказывающие свою правоту: А. Выдержку из книги д.т.н., профессора Карякина. С противоречием рисунков (в одном труде).Б. Вышеприведенные определения из ПУЭ, характеризующие системы. Только определение самой системы з. по понятным причинам избегаем, типа и нет вовсе. В. ГОСТ Р 50571.20 - 444.3.13 — для устранения TN-C-систем внутри зданий возможны два варианта, зависящие от схемы внутренних соединений оборудования и внешней сети: а). замена внутри здания всех секций TN-C в системе TN-C-S на секции TN-S (см. рисунки 1а, b и 2), А чего ж не привели определение, что есть секция TN-S ? б). ликвидация внутри здания избыточных витков между различными секциями TN-S в системе TN-C-S; Почему не написано "система TN-S"? Видимо потому что это (секция) часть системы TN-C-S. Не система, а часть системы после точки разделения.Г. Приведены схемы.. Легитимная схема на рис 1.7.2а ПУЭ7. На основании выше приведенного, делаю однозначный вывод. 1. Система заземления TN-S начинается от РУНН (РУ-0.4 кВ) КТП (ТП). Ну вот , наконец-то, а то все PEN мешал.. Не меняем позиций говорите? 2. Для системы заземления TN-C-S характерным является существование внутри этой системы две другие.. Читайте определение системы заземления Имейте в виду, эти требования одинаковы для всей системы заземления (любых перечисленных выше) [b]от точки ее рождения до потребителя включительно. В TN-C-S?
![]() Будучи в системе заземления TN система заземления TNC-S по Вашему, особая, нисколько не должна быть похожа ни на TNC, ни на TNS. Чего мелете? Какая особая, какие похожести? применяйте техническую терминологию. А то потом опять чего замерещится, витееватый вы наш. А теперь для TNC-S хотел бы, чтобы представили из НТД одни требования, а не обобщенные куски из TNC + TNS Я никакого куска TN-S из cистемы TN-C-S никогда вам не представлял: 1. По устройству системы – зачем производить разделение PEN, как для TNS, раз она индивидуальна? Чтобы снизить вероятность обрыва PEN проводника. Раз уж участок от ТП никак, то хотя бы в части системы разделены, уже лучше. Вы этого не знали? 2. Представляющей опасности (безопасности) для окружающих – одинаковость на протяжении всей системы. Глупость очевидна, поскольку по определению система TN-C-S содержит два участка - с совмещенным (PEN) и разделенными (PE и N) проводниками. Благодаря первому участку собственно и появляется в названии "С" 3. В применяемом оборудовании – например, возможность применения УЗО от точки рождения системы до ее окончания В основном см.п.2 ![]() Сообщение отредактировал Олега - 18.11.2010, 0:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#149
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
О 6 (шесть) раз сделал ссылку на обобщенное определение "системы заземления из ГОСТ".
Одна из них. Цитата И тут же вспоминайте определение системы заземления как совокупности ЗУ ТП Вспоминаю (что не сделаешь ради...), и повторяю п.86 система заземления (заземляющая система): Совокупность заземляющих устройств подстанции, открытых проводящих частей потребителя и нейтрального проводника в электроустановке до 1 кВ" . И так имеем для системы заземления TN: 1.ЗУ на ТП 2.ОПЧ у потребителя 3.PEN (PE), связывающие между собой ЗУ и ОПЧ. Как видим при любом расположении TNS, ЗУ через РЕ связано с ОПЧ, т.е. совокупляются. Что ж давайте разберемся дальше, раз у чела остался последний аргументик. ![]() ЗУ ТП. КТП (ТП)=Тр+РУНН (РУ-0.4) И так ЗУ для Тр+РУНН (РУ-0.4), куда подключают РЕ ЗУ? Да, в любом месте ТП, в основном в РУНН (РУ-0.4), смотрим, приведенный О рис.п. 108. ![]() И что изменилось в определении о системе? И пришли к конкретному определению по ПУЭ системы заземления TNS и не более. Вопросы остались? Цитата Почему не написано "система TN-S"? Видимо потому что это (секция) часть системы TN-C-S. Не система, а часть системы после точки разделения. А что означает аббревиатура - TN-S? Узрев TN-S, обычно думают, что это ... Правильно, наверное, система заземления. С ГОСТом бодаемся, сперва разберитесь в системе заземления? ![]() Цитата О применении УЗО даже в двухпроводных сетях см. СП 31 110 Прил.А.1.7.. Не будем же говорить о СП... А теперь представьте как однофазные УЗО работают до разделения и после. Одинаково, вот то-то... А теперь ставим трехфазные УЗО до и после. Как там УЗО ведет себя до. ![]() Ответ, большими буковками для всех, озвучьте, пожалуйста. И что будем делать, О? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#150
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
О 6 (шесть) раз сделал ссылку на обобщенное определение "системы заземления из ГОСТ". Так вам-то и 60 разов - бесполезняк, забывается в обязательном порядке. Как видим при любом расположении TNS, ЗУ через РЕ связано с ОПЧ, т.е. совокупляются. G, прекратите употреблять неэлектротехническую терминологию. Ваши "совокупления" задолбали. Через РЕ-проводник с ЗУ ТП связаны ОПЧ. И что? Систему отсчитываем от ОПЧ? Гостовским языком вам сказано: начало от ЗУ ТП. И без всякого совокупления ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#151
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. давайте разберемся дальше.. Никто кроме вас (из профессуры) не упоминает усиленно о PEN проводнике от трансформатора в системе TN-S. Все хором говорят: вывод нейтрали. Это факт. Подозреваю, что (опять же по определению) систему заземления (любую) рассматривают от ЗУ, далее нейтраль в сторону нагрузки.. а то что "до того" (в полном соответствии с определением ГОСТ) нас не интересует. Ведь компонента защитного тока, обусловленная соединением с ЗУ (РЕ) через нейтраль трансформатора не протекает. То что вывод нейтрали в случае с ТТ удлинился на пару метров ничего не меняет в принципе, хотя ЗУ у транса лучше при отсутствии ТТ (ПУЭ). Есть заземленная точка источника питания, всё. Меня лично все устраивает. ![]() И пришли к конкретному определению по ПУЭ системы заземления TNS и не более. Вопросы остались? Это у вас все вопросы возникали, о "чистоте", дескать не чисто там. А меня в этой части системы все устраивает. Система заземления началась с ЗУ ТП. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#152
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
gomed12
Если Вы считаете правельным только свое мнение,то уходите в игнор.А вообще то,в споре рождаеться истина.И опять я не увидел ни единого оскорбления в Ваш адрес ![]() -------------------- На абордаж!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#153
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А что означает аббревиатура - TN-S? Узрев TN-S, обычно думают, что это ... Правильно, наверное, система заземления. С ГОСТом бодаемся, сперва разберитесь в системе заземления? Вот-вот, увидит человек - "аббревиатура - TN-S" с вашей подачи и не вдомек ему будет объяснения мОнтера, дескать "PEN где-то отвалился, а потому тебя и нае-уло родимый". Узрев "TN-S" человек должен быть уверен, что это не эрзац (по представлению г-на G), некая "секция". Читайте ещё внимательнее определение "система заземления". ![]() Не будем же говорить о СП... А теперь представьте как однофазные УЗО.. А теперь .. трехфазные УЗО .. Чего ж о СП говорить, они одобрены. Для СП это нормально, большего и не нужно. Как работают УЗО уже представил. И как работа УЗО влияет на определение систем заземления? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 18.11.2010, 14:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#154
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата человек - "аббревиатура - TN-S" В ГОСТ Р 20? Ну и? Цитата Все хором говорят: вывод нейтрали. Это факт. Понимаете ли системы заземления существуют кроме TN и другие. Как только эта нейтраль связалась с ЗУ сразу стала PEN, О видимо об этом не знал. Еще не обсужденная часть осталась? Доказательства нужны? Теперь докажите мне, что через эту нейтраль не текут рабочие токи и ОТКЗ. Цитата Ваши "совокупления" задолбали. Неужто, давно ли правильную терминологию применяем? Кстати совокупность из того самого определения, которым О задолбал меня. система заземления (заземляющая система): Совокупность заземляющих устройств подстанции, открытых проводящих частей потребителя и нейтрального проводника в электроустановке до 1 кВ" . Иногда надо читать о чем долбят. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#155
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В ГОСТ Р 20? Ну и? Чего "И" ? В ГОСТ20 определение: 3.17 система заземления (заземляющая система): Совокупность заземляющих устройств подстанции, открытых проводящих частей потребителя и нейтрального проводника в электроустановке до 1 кВ. Не укладывается ваш огрызок в это определение, значит не система, наверно "секция" какая-то.. ![]() Понимаете ли системы заземления существуют кроме TN и другие. Как только эта нейтраль связалась с ЗУ сразу стала PEN, О видимо об этом не знал. Еще не обсужденная часть осталась? Доказательства нужны? Теперь докажите мне, что через эту нейтраль не текут рабочие токи и ОТКЗ. Пусть они (ТОКЗ) текут себе по нейтрали сколько угодно. Главное по ней не текут защитные токи, которые текут в ЗУ ТП. Функция РЕ (защитное соединение с землей, если побуквенно) выполняется. Обрыв PEN (или РЕ)-проводника после ЗУ ТП (как и обрыв заземляющего проводника) лишает систему основного ЗУ. Обрыв нейтрали связь ОПЧ с ЗУ не рвет. Как там ТОКЗ при обрыве нейтрали? Неужто, давно ли правильную терминологию применяем? Переживаю, чтоб вас правильно поняли Как правило с подросткового возраста "совокупности" и "совокуплению" придают разный смысл. "Совокупляться" для большинства - выполнять половой акт, половое сношение. Может напомните техническую литературу в которой "сокупляются"? Прошу не путать с: ![]() Применяйте "соединяются", "подключаются".. и всё будет хорошо. .. определения, которым О задолбал меня... Неправильная трактовка. Искренне помогаю не забывать в ходе дискуссии необходимые основы. Надо же представлять себе предмет спора. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 18.11.2010, 18:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#156
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Чего "И" ? В ГОСТ20 определениеНе укладывается ваш огрызок в это определение, значит не система, наверно "секция" какая-то.. Докажите и более ничего. Ну, да ГОСТ себя дискредитирует. Может дело всего в челе, который обладает с кривоватым пониманием, считает себя выше ГОСТов. Цитата Главное по ней не текут защитные токи, которые текут в ЗУ ТП. Вот и хорошо, нарисуйте, покажите и сумейте доказать, что ОТКЗ текут по ЗУ. Вот на рис. и покажете, если сумеете самостоятельно что-нибудь изобразить. Цитата Обрыв нейтрали связь ОПЧ с ЗУ не рвет. Как там ТОКЗ при обрыве нейтрали? Детский лепет, с кем тут гутарю. Ну ладно на рис. наглядно за одно покажете, тем более О предпринял нападение. Пожалуй, подожду. За одно, покажет, что там лепетал на счет нейтрали трансформатора. Цитата Как правило с подросткового возраста "совокупности" и "совокуплению" придают разный смысл. А мне нравится, далее непременно буду использовать этот термин. И самое главное, необходимо мочь. Видимо у некоторых незадача с этим элементом естественной потребности, подсказка: зависит где, с кем, когда и сколько. Но как бы там не крутили, корневое слово не изменишь. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#157
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 20191 ![]() |
Добрый вечер!
Пока вы смерчем носитесь по системам, разрешите задать обоим непримиримым оппонентам вопросы: Олега: Представьте, что Вам, как проектировщику выдано задание на проектирование, в котором указывается точка подключения проектируемого объекта существующее (лет этак тридцать) трансформаторная подстанция. Ставится непременное условие создание системы заземления TN-S на проектируемом объекте. На существующей подстанции имеется только шина PEN. От РУ-0,4 кВ получают питание туча других потребителей. Вопросы: 1) Куда будете присоединять PEN проводники потребителей «долгожителей»? 2) Можно ли на шине PEN на разные зажимы присоединить РE и N питающей линии проектируемого объекта? 3) можно ли назвать проводник присоединенный к заземляющему проводнику, предназначенному для заземления нейтрали нулевым защитным проводником? Gomed12. Почему, по Вашему, система заземления TN-S начинается от РУНН (РУ-0.4 кВ) КТП (ТП), а не от вывода нейтрали трансформатора (Т-заземленная нейтраль, N-ОПЧ присоединены к глухозаземленной нейтрали, вроде первая буква «Т» и показывает (указывает) начало? Спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#158
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Может дело всего в челе, который обладает с кривоватым пониманием, считает себя выше ГОСТов. G, привести высказывания такого "с кривоватым"? Скажите. Я в момент напомню ![]() А чего доказывать-то? Читайте определение, после него свою демагогию, ищите отличия. Вобщем-то я уже подсказал и не раз. А мне нравится, далее непременно буду использовать этот термин. И самое главное, необходимо мочь. Видимо у некоторых незадача с этим элементом естественной потребности, подсказка: зависит где, с кем, когда и сколько. Но как бы там не крутили, корневое слово не изменишь. Раз уж у вас такая незадача уже случилась (как .. там не крутили) , то тогда конечно, непременно используйте, хотя бы термин. Должна же быть у чела, хоть какая-то радость по жизни. Искренне сочувствую вам и супруге. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 18.11.2010, 21:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#159
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Да сколько МОЖНО?!!!!!!!!! Может Вам отдельную ветку? (вопрос прежде всего к модераторам)