Трактовка правил , Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустаново

энергет
сообщение 8.11.2010, 15:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.11.2010
Пользователь №: 20154



Доброго времени суток!
Прошу дать пояснения по поводу трактовки п.3.1.2. «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ - 016 – 2001» в части необходимости при выводе в ремонт участка ВЛ 10 кВ отключения разъединителями всех ТП присоединенных к этому участку. Заранее спасибо...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.11.2010, 18:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



полагаю чтобы не было ошибочно подано напряжение


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.11.2010, 23:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Продолжение п.3.1.2., вторая часть.
Представьте себе после отключения, какой-нибудь м...к подключит свою гену к сети забыв отключить вводной АВ.
Итог, на РМ 10 кВ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.11.2010, 17:03
Сообщение #4





Гости






3.1.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой коммутационным аппаратом на рабочее место может быть подано напряжение, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв может быть создан отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов.

У нас в сетях, дабы избежать поездок по ТП, составляется перечень ДЭС, обновляемый ежегодно, если за ТП на 0,4 кВ ДЭС нет, то мы считаем, что оттуда напряжение подано быть не может и не отключаем, но ПЗ ОБЯЗАТЕЛЬНО мало ли )),
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mosei
сообщение 13.11.2010, 17:50
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 14.6.2009
Из: Белгород
Пользователь №: 14782



Цитата(Гость @ 13.11.2010, 17:03) *
3.1.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой коммутационным аппаратом на рабочее место может быть подано напряжение, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв может быть создан отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов.

У нас в сетях, дабы избежать поездок по ТП, составляется перечень ДЭС, обновляемый ежегодно, если за ТП на 0,4 кВ ДЭС нет, то мы считаем, что оттуда напряжение подано быть не может и не отключаем, но ПЗ ОБЯЗАТЕЛЬНО мало ли )),

Ерунда полная, такие перечни должны быть у всех РЭСов и постоянно обновляться,, но на правила это не влияет,если до или после рабочего места нет линейного разъединителя то придется отключать все РТП-10, либо снимать шлейфа, что тоже практикуется( видимый разрыв)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 13.11.2010, 18:01
Сообщение #6





Гости






Уважаемый gomed пусть они включают свои генераторы Вы ведь не забыли при выводе в ремонт установить переносное заземление ,и включить заземляющие ножи . А если все РЛНД по линии отключать то светлого времени дня ремонтной бригаде явно не хватит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mosei
сообщение 13.11.2010, 18:05
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 14.6.2009
Из: Белгород
Пользователь №: 14782



Цитата(Гость_ez81_* @ 13.11.2010, 18:01) *
Уважаемый gomed пусть они включают свои генераторы Вы ведь не забыли при выводе в ремонт установить переносное заземление ,и включить заземляющие ножи . А если все РЛНД по линии отключать то светлого времени дня ремонтной бригаде явно не хватит.

А вы уверены на сто процентов что это правильно и что ПЗ и ЗН спасут в данном случае??? хочу напомнить что все правила написаны кровью!!!! И времени на ремонт всегда хватает. Если так размышлять тогда и на 110 кВ можно ЛР не отключать,какая разница............
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 13.11.2010, 18:14
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(mosei @ 13.11.2010, 19:05) *
И времени на ремонт всегда хватает. .

Хвататать -то может, но нужно учесть что перерыв в эл. снабжении увеличивается. А если ОВБ меняет изолятор? Да пока они объедут весь фидер и будут отключать КТП, нас, пардон, вы...т 1000 раз..

3.6.1. ВЛ напряжением выше 1000 В должны быть заземлены во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия. Допускается:
ВЛ напряжением 35 кВ и выше с ответвлениями не заземлять на подстанциях, подключенных к этим ответвлениям, при условии, что ВЛ заземлена с двух сторон, а на этих подстанциях заземления установлены за отключенными линейными разъединителями;
ВЛ напряжением 6-20 кВ заземлять только в одном РУ или у одного секционирующего аппарата либо на ближайшей к РУ или секционирующему аппарату опоре. В остальных РУ этого напряжения и у секционирующих аппаратов, где ВЛ отключена, допускается ее не заземлять при условии, что на ВЛ будут установлены заземления между рабочим местом и этим РУ или секционирующими аппаратами. На ВЛ указанные заземления следует устанавливать на опорах, имеющих заземляющие устройства.

На ВЛ напряжением до 1000 В достаточно установить заземление только на рабочем месте.

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 13.11.2010, 18:26


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mosei
сообщение 13.11.2010, 18:16
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 14.6.2009
Из: Белгород
Пользователь №: 14782



Цитата(Dmitry_G @ 13.11.2010, 18:14) *
Хвататать -то может, но нужно учесть что перерыв в эл. снабжении увеличивается. А если ОВБ меняет изолятор? Да пока они объедут весь фидер и будут отключать КТП, нас, пардон, вы...т 1000 раз..

Согласен что без секса тут не обойдется, но что делать??? правила нарушать нельзя
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.11.2010, 19:49
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость_ez81_* @ 13.11.2010, 18:01) *
Вы ведь не забыли при выводе в ремонт установить переносное заземление ,и включить заземляющие ножи . А если все РЛНД по линии отключать то светлого времени дня ремонтной бригаде явно не хватит.

Вы хотите организовать КЗ от источника НН?
Или будем правила выполнять?
У каждого владельца ЭУ должны быть достаточное количество ОВБ, правильно организована оперативная работа.
Есть перечень обязательных технических мероприятий, сперва отключение, принятие мер ... вывешивание запр. плакатов, потом уж только операции по заземлениям.
Ну и как будем работать, до очередного ЧП?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 13.11.2010, 20:03
Сообщение #11





Гости






gomed нет это не организация КЗ и правила для того и существуют чтобы их выполнять (или нарушать) но перед отключением ОДС уведомляет всех о дате и времени отключения и иногда о подачи напряжения без предупреждения, а кто не спрятался я не виноват нато и существует обслуживающий персоналу собственников тп.. Mosei чем написаны правила я знаком. правильно подготовленное рабочее место с установкой ПЗ и ЗН для этого и служат чтобы защиттить от 2 дурака"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 13.11.2010, 20:11
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



Цитата(Dmitry_G @ 13.11.2010, 19:14) *
Хвататать -то может, но нужно учесть что перерыв в эл. снабжении увеличивается. А если ОВБ меняет изолятор? Да пока они объедут весь фидер и будут отключать КТП, нас, пардон, вы...т 1000 раз..

Согласен с вами

P.S.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ пьяных диспетчеров!!! ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 13.11.2010, 20:29
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Эльдар05 @ 13.11.2010, 21:11) *
P.S.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ пьяных диспетчеров!!! ))

Увольняем с первого раза...С этим жестко


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mosei
сообщение 13.11.2010, 20:32
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 14.6.2009
Из: Белгород
Пользователь №: 14782



Цитата(Dmitry_G @ 13.11.2010, 20:29) *
Увольняем с первого раза...С этим жестко

интересно а остались где нибудь еще такие клоуны диспетчера которые употребляют на смене, у нас даже спать перестали ночью
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.11.2010, 20:37
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(mosei @ 13.11.2010, 19:32) *
диспетчера которые употребляют на смене

Попадались... Щас просто по старости не пьют... Но косяки серьёзное невзаимопонимание было, и недавно.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mosei
сообщение 13.11.2010, 20:41
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 14.6.2009
Из: Белгород
Пользователь №: 14782



Цитата(Roman D @ 13.11.2010, 20:37) *
Но косяки серьёзное невзаимопонимание было, и недавно.

и в чем они провинились???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 13.11.2010, 21:46
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



Цитата(mosei @ 13.11.2010, 21:32) *
интересно а остались где нибудь еще такие клоуны диспетчера которые употребляют на смене, у нас даже спать перестали ночью



Остались остались,поверьте мне

Цитата(Dmitry_G @ 13.11.2010, 21:29) *
Увольняем с первого раза...С этим жестко



Жаль что только у вас такие суровые правила
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dervish
сообщение 13.11.2010, 23:15
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 20.5.2010
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366



Я, как и другие здесь присутствующие, считаю, что буква МПОТ требует отключать РТП, хоть это и очень хлопотно. Предлагаю развить тему и подумать, что нужно сделать для подготовки рабочего места на ВЛ 0,4 кВ. Следуя всё той же букве правил, необходимо создать видимый разрыв со стороны каждого ввода на дом. Но это уже похоже на бред.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 13.11.2010, 23:51
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Dervish @ 14.11.2010, 0:15) *
Я, как и другие здесь присутствующие, считаю, что буква МПОТ требует отключать РТП, хоть это и очень хлопотно. Предлагаю развить тему и подумать, что нужно сделать для подготовки рабочего места на ВЛ 0,4 кВ. Следуя всё той же букве правил, необходимо создать видимый разрыв со стороны каждого ввода на дом. Но это уже похоже на бред.


пункт 3.6.1


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mosei
сообщение 14.11.2010, 9:55
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 14.6.2009
Из: Белгород
Пользователь №: 14782



[quote name='Dervish' date='13.11.2010, 23:15' post='157006']
Я, как и другие здесь присутствующие, считаю, что буква МПОТ требует отключать РТП, хоть это и очень хлопотно. Предлагаю развить тему и подумать, что нужно сделать для подготовки рабочего места на ВЛ 0,4 кВ. Следуя всё той же букве правил, необходимо создать видимый разрыв со стороны каждого ввода на дом. Но это уже похоже на бред.
[/quote
На ВЛ-0,4 кВ достаточно установить ПЗ только на рабочем месте.
В мое организации требуется еще установка ПЗ на выводах 0,4 либо же на первой опоре.

Сообщение отредактировал mosei - 14.11.2010, 10:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения