Доброго времени суток!
Прошу дать пояснения по поводу трактовки п.3.1.2. «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ - 016 – 2001» в части необходимости при выводе в ремонт участка ВЛ 10 кВ отключения разъединителями всех ТП присоединенных к этому участку. Заранее спасибо... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
полагаю чтобы не было ошибочно подано напряжение
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Продолжение п.3.1.2., вторая часть.
Представьте себе после отключения, какой-нибудь м...к подключит свою гену к сети забыв отключить вводной АВ. Итог, на РМ 10 кВ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
3.1.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой коммутационным аппаратом на рабочее место может быть подано напряжение, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв может быть создан отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов.
У нас в сетях, дабы избежать поездок по ТП, составляется перечень ДЭС, обновляемый ежегодно, если за ТП на 0,4 кВ ДЭС нет, то мы считаем, что оттуда напряжение подано быть не может и не отключаем, но ПЗ ОБЯЗАТЕЛЬНО мало ли )), |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 14782 ![]() |
3.1.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой коммутационным аппаратом на рабочее место может быть подано напряжение, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв может быть создан отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов. У нас в сетях, дабы избежать поездок по ТП, составляется перечень ДЭС, обновляемый ежегодно, если за ТП на 0,4 кВ ДЭС нет, то мы считаем, что оттуда напряжение подано быть не может и не отключаем, но ПЗ ОБЯЗАТЕЛЬНО мало ли )), Ерунда полная, такие перечни должны быть у всех РЭСов и постоянно обновляться,, но на правила это не влияет,если до или после рабочего места нет линейного разъединителя то придется отключать все РТП-10, либо снимать шлейфа, что тоже практикуется( видимый разрыв) |
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Уважаемый gomed пусть они включают свои генераторы Вы ведь не забыли при выводе в ремонт установить переносное заземление ,и включить заземляющие ножи . А если все РЛНД по линии отключать то светлого времени дня ремонтной бригаде явно не хватит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 14782 ![]() |
Уважаемый gomed пусть они включают свои генераторы Вы ведь не забыли при выводе в ремонт установить переносное заземление ,и включить заземляющие ножи . А если все РЛНД по линии отключать то светлого времени дня ремонтной бригаде явно не хватит. А вы уверены на сто процентов что это правильно и что ПЗ и ЗН спасут в данном случае??? хочу напомнить что все правила написаны кровью!!!! И времени на ремонт всегда хватает. Если так размышлять тогда и на 110 кВ можно ЛР не отключать,какая разница............ |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
И времени на ремонт всегда хватает. . Хвататать -то может, но нужно учесть что перерыв в эл. снабжении увеличивается. А если ОВБ меняет изолятор? Да пока они объедут весь фидер и будут отключать КТП, нас, пардон, вы...т 1000 раз.. 3.6.1. ВЛ напряжением выше 1000 В должны быть заземлены во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия. Допускается: ВЛ напряжением 35 кВ и выше с ответвлениями не заземлять на подстанциях, подключенных к этим ответвлениям, при условии, что ВЛ заземлена с двух сторон, а на этих подстанциях заземления установлены за отключенными линейными разъединителями; ВЛ напряжением 6-20 кВ заземлять только в одном РУ или у одного секционирующего аппарата либо на ближайшей к РУ или секционирующему аппарату опоре. В остальных РУ этого напряжения и у секционирующих аппаратов, где ВЛ отключена, допускается ее не заземлять при условии, что на ВЛ будут установлены заземления между рабочим местом и этим РУ или секционирующими аппаратами. На ВЛ указанные заземления следует устанавливать на опорах, имеющих заземляющие устройства. На ВЛ напряжением до 1000 В достаточно установить заземление только на рабочем месте. Сообщение отредактировал Dmitry_G - 13.11.2010, 18:26 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 14782 ![]() |
Хвататать -то может, но нужно учесть что перерыв в эл. снабжении увеличивается. А если ОВБ меняет изолятор? Да пока они объедут весь фидер и будут отключать КТП, нас, пардон, вы...т 1000 раз.. Согласен что без секса тут не обойдется, но что делать??? правила нарушать нельзя |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Вы ведь не забыли при выводе в ремонт установить переносное заземление ,и включить заземляющие ножи . А если все РЛНД по линии отключать то светлого времени дня ремонтной бригаде явно не хватит. Вы хотите организовать КЗ от источника НН? Или будем правила выполнять? У каждого владельца ЭУ должны быть достаточное количество ОВБ, правильно организована оперативная работа. Есть перечень обязательных технических мероприятий, сперва отключение, принятие мер ... вывешивание запр. плакатов, потом уж только операции по заземлениям. Ну и как будем работать, до очередного ЧП? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
gomed нет это не организация КЗ и правила для того и существуют чтобы их выполнять (или нарушать) но перед отключением ОДС уведомляет всех о дате и времени отключения и иногда о подачи напряжения без предупреждения, а кто не спрятался я не виноват нато и существует обслуживающий персоналу собственников тп.. Mosei чем написаны правила я знаком. правильно подготовленное рабочее место с установкой ПЗ и ЗН для этого и служат чтобы защиттить от 2 дурака"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
P.S. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ пьяных диспетчеров!!! )) Увольняем с первого раза...С этим жестко -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 14782 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
диспетчера которые употребляют на смене Попадались... Щас просто по старости не пьют... Но -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 14782 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
интересно а остались где нибудь еще такие клоуны диспетчера которые употребляют на смене, у нас даже спать перестали ночью Остались остались,поверьте мне Увольняем с первого раза...С этим жестко Жаль что только у вас такие суровые правила |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 ![]() |
Я, как и другие здесь присутствующие, считаю, что буква МПОТ требует отключать РТП, хоть это и очень хлопотно. Предлагаю развить тему и подумать, что нужно сделать для подготовки рабочего места на ВЛ 0,4 кВ. Следуя всё той же букве правил, необходимо создать видимый разрыв со стороны каждого ввода на дом. Но это уже похоже на бред.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Я, как и другие здесь присутствующие, считаю, что буква МПОТ требует отключать РТП, хоть это и очень хлопотно. Предлагаю развить тему и подумать, что нужно сделать для подготовки рабочего места на ВЛ 0,4 кВ. Следуя всё той же букве правил, необходимо создать видимый разрыв со стороны каждого ввода на дом. Но это уже похоже на бред. пункт 3.6.1 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 14782 ![]() |
[quote name='Dervish' date='13.11.2010, 23:15' post='157006']
Я, как и другие здесь присутствующие, считаю, что буква МПОТ требует отключать РТП, хоть это и очень хлопотно. Предлагаю развить тему и подумать, что нужно сделать для подготовки рабочего места на ВЛ 0,4 кВ. Следуя всё той же букве правил, необходимо создать видимый разрыв со стороны каждого ввода на дом. Но это уже похоже на бред. [/quote На ВЛ-0,4 кВ достаточно установить ПЗ только на рабочем месте. В мое организации требуется еще установка ПЗ на выводах 0,4 либо же на первой опоре. Сообщение отредактировал mosei - 14.11.2010, 10:07 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |