Перекос по фазам , Как устранить перекос по фазам на подстанции 04 кв |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перекос по фазам , Как устранить перекос по фазам на подстанции 04 кв |
30.10.2010, 23:29
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.10.2010 Пользователь №: 20052 |
Помогите пожалуйста задали такую задачу С подстанции 10/04кв отходит 4 фидера 04кв при замере напряжения на шинах 04 кв подстанции имеем А=240В В=227В С=221В Как устранить перекос напряжения по фазам?
|
|
|
putnik1 Перекос по фазам 30.10.2010, 23:29
gomed12 1. Ничего не делать, потому что напряжения в преде... 30.10.2010, 23:55
Sam Цитата(gomed12 @ 30.10.2010, 23:55) 1. Ни... 1.11.2010, 15:42
с2н5он смотря какой потребитель, ежли население см. преды... 31.10.2010, 3:34
с2н5он вопрос об устранении перекоса по фазам, а не о сни... 1.11.2010, 20:36
Dmitry_G А токи какие по фазам? в линиях? 1.11.2010, 20:54
электродаун Проверьте контакт в нулевой шине. Исправный ноль д... 1.11.2010, 21:53
с2н5он если есть возможность проверьте напряжение по 10 (... 1.11.2010, 23:41
putnik1 [quote name='с2н5он' date='1.11.2010, ... 2.11.2010, 18:50
с2н5он ну так и напишите это на бумаге, она все стерпит 3.11.2010, 0:15
piterfc Обычна на ТП-ах трансформаторы имеют схему звезда-... 3.11.2010, 13:17
Dag 1. Ничего не делать, потому что напряжения в преде... 8.11.2010, 10:42
с2н5он Цитата(Dag @ 8.11.2010, 10:42) Уважаемый ... 8.11.2010, 18:43![]() ![]() ![]() |
|