![]() Защитные барьеры в камерах трансформаторов!? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Защитные барьеры в камерах трансформаторов!? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.8.2010 Из: Россия г.Липецк Пользователь №: 19202 ![]() |
Привет всем. Подскажите на основании чего инспектор энергонадзора требует установки защитных барьеров в камерах трансформаторов (10/3 кВ), в моем случае трансы 7500,1000,10000кВа в камерах расстояние до открытых токоведущих частей около 3 м (как видите вполне достаточное п 1.3.3 ПОТ) он ссылается на ПУЭ п. не указывает. Если этот выполнить оперативники не будут осматривать по п. 1.3.6 тех же ПОТ. А они трансы имеют свойство истекать маслом, зарастать тополиным пухом, издавать характерные звуки внутренних повреждений и т.д... Короче вы поняли. Подскажите как решить эту проблему, заранее спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
требование ПУЭ п. 4.2.29
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.8.2010 Из: Россия г.Липецк Пользователь №: 19202 ![]() |
требование ПУЭ п. 4.2.29 Это понятно, есть еще 4.2.240. Двери (ворота) камер трансформаторов должны быть выполнены в соответствии с 4.2.93. Непосредственно за дверью камеры допускается устанавливать на высоте 1,2 м барьер (для осмотра трансформатора с порога, без захода в камеру). Так что я с порога могу увидеть если маслоуказатель с противоположной стороны, а в лучшем случае смотрит в торец камеры на высоте 3м. Кстати, расстояние от радиатора маслоохладителя до ворот не больше 0,7-1м в некоторых камерах. Так как не нарушит п. 5.3.26 ПТЭЭСС в этом случае, в чем будет заключаться осмотр если ничего не видно, а зайти по 1.3.6. ПОТ НЕЗЯ... Да и вот что не менее интересно, вспомним 4.2.226. К газовым реле трансформаторов должен быть обеспечен безопасный доступ для наблюдения и отбора проб газа без снятия напряжения. Для этого трансформаторы, имеющие высоту от уровня головки рельса до крышки бака 3 м и более, должны снабжаться стационарной лестницей. А что нам говорит ПОТ 4.8.2. Отбор газа из газового реле работающего трансформатора (реактора) должен выполняться после разгрузки и отключения трансформатора (реактора). Было лет 10-20 назад письмо циркуляр номер не помню, но есть которое еще тогда нам не разумным запрещало отбирать пробы газа из газового реле, а на практике что... И еще на закуску п. 5.3.22ПТЭЭСС "... отобран газ из реле для анализа и проверки на горючесть. В случае, если газ горючий или в нем обнаружены продукты разложения изоляции, трансформатор должен быть немедленно отключен". НУ ПРОСТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО КАК ЭТО ВСЁ ПИСАЛОСЬ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Требования установки барьера предъявляются для соблюдения мер безопасности для лиц единолично осуществляющих обход некомплектных РУ, ТП оперативниками с постоянным дежурством ежесуточно, без постоянного дежурства раз в месяц.
Такие ЭУ монтируются таким образом, чтобы можно было визуально наблюдать за внешним видом оборудования, уровнем и температурой масла, отсутствием течи масла, коронирования, за состоянием освещения, могут быть и другие мероприятия в зависимости от местных условий. "Обходчики" не имеют права производства работ, они лишь фиксируют состояние. А барьер устанавливают обычно на пороге трансформаторной ячейки и определяет границу, которую с учетом местных условий и безопасных расстояний, переходить "обходчику" нельзя. Ответственный за ЭХ может передвинуть его в удобное для наблюдения место. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.8.2010 Из: Россия г.Липецк Пользователь №: 19202 ![]() |
Такие ЭУ монтируются таким образом, чтобы можно было визуально наблюдать за внешним видом оборудования, уровнем и температурой масла, отсутствием течи масла, коронирования, за состоянием освещения, могут быть и другие мероприятия в зависимости от местных условий. " К сожалению, в моем случае в камере трансформатора не достаточно места чтобы из за барьера увидеть что либо. Необходимо открыть ворота камеры целиком, (высота ворот около 5м) если открыть можно и одному если очень захотеть, а вот закрыть только вдвоем (обходы делать 2-3 человека?). Да ЭУ монтируются по уму(должны), но живем мы с тем что имеем... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Обходы обычно выполняют в темное время суток для наблюдения за возможным коронированием, обходчика необходимо снабдить мощным переносным источником света.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
К сожалению, в моем случае в камере трансформатора не достаточно места чтобы из за барьера увидеть что либо. Необходимо открыть ворота камеры целиком, (высота ворот около 5м) если открыть можно и одному если очень захотеть, а вот закрыть только вдвоем (обходы делать 2-3 человека?). Да ЭУ монтируются по уму(должны), но живем мы с тем что имеем... В труднодоступных местах в камерах трансформаторов на стене под опеделенным углом устанавливаем зеркальце. Осмотр производится без захода за барьер. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |