Прблема с освещением ангара, при сварке гаснут фанари, в них лампы ДРЛ 250, пробывали ставить лампы накаливания но они не дают должного света. сегодня поставили стабилизатор, отдельно, только на освещение, ничего не изменилось. что-то можно еще попробывать? очень надо!



Из правил форума:
Заголовок создаваемой темы должен кратко отражать суть вопроса.
Запрещае(ю)тся:
- односложные и ничего не значащие заголовки типа "I need help!", "Помогите!" и т.п.;
- использование нескольких вопросительных и (или) восклицательных знаков подряд.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.10.2010, 19:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Для начала замерить напряжение в линиях освещения при выключенной и включенной сварке.
Иначе версий может оказаться неограниченное количество.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_galanych121_*
сообщение 25.10.2010, 19:29
Сообщение #3





Гости






да, конечно, я забыл указать, что фанари гаснут именно из-за падения напряжения, иногда до 180 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.10.2010, 20:14
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Тогда кроме стабилизатора посоветовать нечего.... Разве что другие светильники, которые будут работать при напряжении 180В... Или просто заменить дроссели на УПРУ (Рабочий диапазон входного напряжения 130…400 В).


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.10.2010, 20:28
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7594
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Предлагаю установить ИБП двойного преобразования интерактивного типа с буферным источником энергии от АКБ по мощности достаточным для компенсации провалов напряжения, Р= (220-180)* Iном=40*Iном.
ДРЛ-250 достаточно мощный источник света, можно воспользоваться вместо них компактными или светодиодными светильниками. Это уменьшит мощность ИБП.

Сообщение отредактировал gomed12 - 25.10.2010, 20:36


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 25.10.2010, 20:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



а ещё лучше пользоваться сварочником, не сажающим так сеть. например газосваркой))


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.10.2010, 23:25
Сообщение #7





Гости






[quote name='savelij' date='25.10.2010, 20:14' post='154558']
Или просто заменить дроссели на УПРУ (Рабочий диапазон входного напряжения 130…400 В).

а это точно поможет?

Предлагаю установить ИБП двойного преобразования интерактивного типа с буферным источником энергии от АКБ по мощности достаточным для компенсации провалов напряжения, Р= (220-180)* Iном=40*Iном.
ДРЛ-250 достаточно мощный источник света, можно воспользоваться вместо них компактными или светодиодными светильниками. Это уменьшит мощность ИБП.

тема хорошая, но как поведет себя ИБП при частых просадках напряжения, и, наверное, это дороговато выйдет?!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 25.10.2010, 23:59
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



У нас на кабельном посту такая же пакость была, когда гидропресс запускался, особенно ощутимо было в холодное время года, когда и так сеть подсажена обогревателями и прочим г...


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_galanych121_*
сообщение 26.10.2010, 0:03
Сообщение #9





Гости






как я понимаю, если я поменяю УПРУ на 130-400в, это поможет ускорить включение лампы при пониженом напряжении, но на работе это никак не скажется.
а вот про ИБП: как быстро он сможет переключиться на АКБ, быстрее чем стабилизатор сможет выравнить напряжение????????
в паспорте которого я купил написано 5-7 мсек., получается это уже много!????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_galanych121_*
сообщение 26.10.2010, 0:38
Сообщение #10





Гости






сейчас полазил в интернете и нашол вот такую статью, http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/lumos/epra.htm , это может помочь???????????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 26.10.2010, 16:22
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Если сварочник на 220V. Попробуйте посадить ДРЛ на другую фазу.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.10.2010, 16:55


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.10.2010, 16:57
Сообщение #12





Гости






При решении этой проблемы следует учесть тот факт, что после погасания ДРЛ, перед последующим включением они должны остыть в течении 5-7 минут, была раньше такая рекомендация от производителей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
swatezsergei1
сообщение 26.10.2010, 17:16
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 23.6.2010
Из: Сочи.Хоста.
Пользователь №: 18758



Цитата(galanych121 @ 25.10.2010, 18:54) *
Прблема с освещением ангара, при сварке гаснут фанари, в них лампы ДРЛ 250, пробывали ставить лампы накаливания но они не дают должного света. сегодня поставили стабилизатор, отдельно, только на освещение, ничего не изменилось. что-то можно еще попробывать? очень надо!



Токо менять на другие светильники или если есть возможность пересадить на другую фазу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 26.10.2010, 18:16
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Гость сочувствующий @ 26.10.2010, 21:57) *
При решении этой проблемы следует учесть тот факт, что после погасания ДРЛ, перед последующим включением они должны остыть в течении 5-7 минут, была раньше такая рекомендация от производителей.

Причем тут рекомендация?Они не включатся пока не остынут.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 26.10.2010, 19:14
Сообщение #15





Гости






ИБП ничем не поможет. Либо сопротивление трансорматора на ТС/ПС слишком большое, либо с подстанции приходит кабель с недостаточной толщиной жил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 26.10.2010, 20:37
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



1 применение ибп не спасёт, ибо при переключении с сети на акб лампы погаснут.
2 автор, нужно пересадить светильнки на самую слабозагруженую фазу (если это ещё не сделано), если не поможет, выход - только упру.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.10.2010, 20:42
Сообщение #17





Гости






Цитата(Мастер Джу @ 26.10.2010, 18:16) *
Причем тут рекомендация?Они не включатся пока не остынут.


Рекомендация для того. чтобы люди не пытались сразу включить не остывшие лампы, а выключали их, т.е. снимали с них напряжение и включали через вышеуказанный промежуток времени. Оставаясь под напряжением они они, по мере остывания, будут включаться самостоятельно, но вот в этот-то промежуток времени и идут какие-то переходные процессы, сокращающие срок службы этих ламп. Цитирую по памяти, из листовки-вкладыша, которая вкладывалась в каждую коробку с лампами. В этих листовках и расписывались все технические характеристики ламп, условия эксплуатации и т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 26.10.2010, 20:46
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1069
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Попробуйте включить через автотрансформатор на повышенное напряжение (допустимое). При проседании напряжения может не дойдёт до погасания?
Ну, а далее, в случае успеха, можно заменить на вольтдобавочный трансформатор из 220/36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 26.10.2010, 20:54
Сообщение #19





Гости






У сварки-то 3 фазы, а вот проблема скорее в том, что надо утолщать приходящий с подстанции кабель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 26.10.2010, 22:08
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Гость сочувствующий @ 27.10.2010, 1:42) *
Рекомендация для того. чтобы люди не пытались сразу включить не остывшие лампы, а выключали их, т.е. снимали с них напряжение и включали через вышеуказанный промежуток времени. Оставаясь под напряжением они они, по мере остывания, будут включаться самостоятельно, но вот в этот-то промежуток времени и идут какие-то переходные процессы, сокращающие срок службы этих ламп.

Нигде не видел что бы снимали напряжение на время охлаждения ДРЛ.
Насколько знаю их (ДРЛ) после отключения никто не отключает,все ждут когда они разгорятся.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.10.2010, 22:17


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 19:21
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены