Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_электродаун_*
сообщение 18.10.2010, 20:20
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток. Неоднократно слышал от других электриков, что резервные высоковольтные кабели (в частности, 6кВ с бумажной изоляцией) нужно оставлять под напряжением (т.е. подключёнными с одного конца вхолостую) "чтобы он не напитывал влагу". Действительно ли это нужно делать или это распространённое заблуждение?
Если нужно, то объясните, пожалуйста, физику сего процесса: как холодный ненагруженный кабель изгоняет из себя влагу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.10.2010, 20:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Думается, кабель в так называемом "горячем резерве", т.е. под напряжением оставляют для обеспечения нормативного времени (1 час) ввода резервного питания для потребителей 2 категории надежности.
Иначе 2 категория будет не гарантирована.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 19.10.2010, 8:54
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



оставляют в "горячем резерве" для того, чтобы в случае его ввода в работу сразу его включить, а не проводить для начала его в/в испытания
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.10.2010, 11:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23140
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а также для того, чтобы его не сперли


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
piterfc
сообщение 19.10.2010, 18:21
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 23.8.2010
Пользователь №: 19250



Вот чтоб не стырили, соглашусь, самый весомый аргумент.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.10.2010, 18:43
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(piterfc @ 19.10.2010, 19:21) *
Вот чтоб не стырили, соглашусь, самый весомый аргумент.

Особо, если легко выкапывается из земли, либо сканируется, дистанционно, бег электронов icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал gomed12 - 19.10.2010, 19:00


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dervish
сообщение 19.10.2010, 18:44
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 20.5.2010
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366



Добавлю к сказанному - для контроля его исправного состояния. Чтобы не получилось, что отключенный резервный кабель повредится сам или с посторонней помощью, а вы узнаете об этом лишь когда он Вам очень нужен будет. Если со стороны питания на кабеле установлен выключатель, то желательно, чтобы к нему постоянно была подключена какая-нибудь нагрузка для своевременного получения информации об исчезновении напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_tairovoa_*_*
сообщение 22.10.2010, 15:25
Сообщение #8





Гости






необходимо ставить под напряжение однозначно. если без напряжения долго лежит-напитывается влага и пробой гарантирован. теория сложная но практика это доказывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 23.10.2010, 12:33
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



К нашему заводу подходят 2 кабельные линии с ГЭС. 6 кабелей в каждой линии и они находятся под напряжением (горячий резерв). В случае дифицита мощности эти кабеля ставятся под нагрузку нашим персоналом. Плюс к этому они обеспечивают режим АВР (эти кабеля наш резерв).
Если бы они были не под напряжением нам бы пришлось звонить на ГЭС с требованием подать на них напряжение (а это время ведь когда местные дежурные это сделают) и еще это бы не обеспечило работу схем АВР.
Кабеля старые поэтому бывают вылетают даже без нагрузки, но если случается КЗ в них, то ремонтный персонал сразу может отключить один из поврежденных кабелей и продолжить работу на 5 из них. это не считаю того что мы сразуже определили что линия не исправна
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_электродаун_*
сообщение 24.10.2010, 14:35
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость_tairovoa_* @ 22.10.2010, 15:25) *
если без напряжения долго лежит-напитывается влага и пробой гарантирован. теория сложная но практика это доказывает.
Вот примерно так мне все и объясняли. Как аксиому. Без объяснения.
Ибо воистену! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sam
сообщение 25.10.2010, 18:53
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 25.10.2010
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 19983



любой резервный кабель лучше держать в горячем резерве. это гарантирует быстрое переключение на него нагрузки. кабель с бумажной маслопропитанной изоляцией тем более ибо- 1. может насосать влаги (трансформаторное масло гигроскопично) 2 после 3 дней без напряжения перед включением обязан испытать кабель. как то так.
Вернуться в начало страницы