![]() Резервный высоковольтный кабель , Ставить под напряжение? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Резервный высоковольтный кабель , Ставить под напряжение? |
Гость_электродаун_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброго времени суток. Неоднократно слышал от других электриков, что резервные высоковольтные кабели (в частности, 6кВ с бумажной изоляцией) нужно оставлять под напряжением (т.е. подключёнными с одного конца вхолостую) "чтобы он не напитывал влагу". Действительно ли это нужно делать или это распространённое заблуждение?
Если нужно, то объясните, пожалуйста, физику сего процесса: как холодный ненагруженный кабель изгоняет из себя влагу? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Думается, кабель в так называемом "горячем резерве", т.е. под напряжением оставляют для обеспечения нормативного времени (1 час) ввода резервного питания для потребителей 2 категории надежности.
Иначе 2 категория будет не гарантирована. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
оставляют в "горячем резерве" для того, чтобы в случае его ввода в работу сразу его включить, а не проводить для начала его в/в испытания
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23140 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а также для того, чтобы его не сперли
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 19250 ![]() |
Вот чтоб не стырили, соглашусь, самый весомый аргумент.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Вот чтоб не стырили, соглашусь, самый весомый аргумент. Особо, если легко выкапывается из земли, либо сканируется, дистанционно, бег электронов ![]() Сообщение отредактировал gomed12 - 19.10.2010, 19:00 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 ![]() |
Добавлю к сказанному - для контроля его исправного состояния. Чтобы не получилось, что отключенный резервный кабель повредится сам или с посторонней помощью, а вы узнаете об этом лишь когда он Вам очень нужен будет. Если со стороны питания на кабеле установлен выключатель, то желательно, чтобы к нему постоянно была подключена какая-нибудь нагрузка для своевременного получения информации об исчезновении напряжения.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_tairovoa_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
необходимо ставить под напряжение однозначно. если без напряжения долго лежит-напитывается влага и пробой гарантирован. теория сложная но практика это доказывает.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
К нашему заводу подходят 2 кабельные линии с ГЭС. 6 кабелей в каждой линии и они находятся под напряжением (горячий резерв). В случае дифицита мощности эти кабеля ставятся под нагрузку нашим персоналом. Плюс к этому они обеспечивают режим АВР (эти кабеля наш резерв).
Если бы они были не под напряжением нам бы пришлось звонить на ГЭС с требованием подать на них напряжение (а это время ведь когда местные дежурные это сделают) и еще это бы не обеспечило работу схем АВР. Кабеля старые поэтому бывают вылетают даже без нагрузки, но если случается КЗ в них, то ремонтный персонал сразу может отключить один из поврежденных кабелей и продолжить работу на 5 из них. это не считаю того что мы сразуже определили что линия не исправна |
![]() |
|
Гость_электродаун_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.10.2010 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 19983 ![]() |
любой резервный кабель лучше держать в горячем резерве. это гарантирует быстрое переключение на него нагрузки. кабель с бумажной маслопропитанной изоляцией тем более ибо- 1. может насосать влаги (трансформаторное масло гигроскопично) 2 после 3 дней без напряжения перед включением обязан испытать кабель. как то так.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 11:51 |
|
![]() |