#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
(так как стиль ведения беседы крайне схож, правда на других форумах) Да на этом, на этом.. ![]() http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=19689&st=0 и "система выравнивания потенциалов" (стр. любая). Стиль беседы может меняться, а стиль изложения - как отпечатки пальцев. Мужчине из-за кустиков кидаться удобнее ![]() |
![]() |
|
|
Гость_Инна_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Если стойка UPS, лотки, телеком. шкаф стоят рядом в одном помещении (оборудование, подключенное к другому РЕ и СПЧ отсутствуют), то лично я протянул бы PEF от ГЗШ (гальв. связь только в одной точке) до ГШФЗЗ (и защитного) и от неё обеспечил соединение со всеми ОПЧ. Здравствуйте, я к этому товарисчу отношения никакого не имею. И очень жаль, что вмешался, дельных советов никаких у данного товарища. Только в данном помещении уже стоит существующее оборудование, которое подключается к существующей шине заземления. Преоктируемый УПС будет стоять как раз рядом с существующим упсом (который подключен к сущ. шине заземления). |
![]() |
|
Гость_Инна_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
В помещении Вы обеспечили недоступность одновременному прикосновению. А нет ли среди отходящих от телеком.шкафа кабелей с экранирующей оплеткой? Не получите ли опасную разницу потенциалов в лотках, у конечного оборудования? Или соединения FE и РЕ ? При замыкании на ОПЧ уравнивание через удаленную ГЗШ не столь эффективно. Собственно почему необходимо соединять корпус шкафа с функциональным ЗУ, это необходимо для его правильной работы? Почему корпус шкафа необходимо соединять. Да нет необходимости. Просто оборудование (которое от FE) стоит в шкафу (получается от электрически связан с каркасом). Вот и получается, что каркас связан с оборудованием в шкафу электрически. |
![]() |
|
Гость_Инна_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
тут на одном форуме предлагают как вариант, дополнительно УЗО поставить?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
тут на одном форуме предлагают как вариант, дополнительно УЗО поставить? Все зависит от требуемой бесперебойности питания. УЗО (обычное) ставится до UPSа. После UPSа ставят дифф.реле с тороид.трансформатором. Оно не отключает ответственное оборудование (например сервер) при утечке, а лишь включает сигнал (световой, звуковой), предупреждающий о наличии опасности. У АВВ реле дифф.тока - RD2, трансы -TR. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7624 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Согласно ТУ Заказчика, требуется отдельный контур функционального заземления для подключения проектируемого телекоммуникационного оборудования. Корпус UPS слледует заземлить от шины PE (система TN), а корпус телекоммуникационных шкафов от FE? При этом предусмотрев проводник для уравнивания потенциалов, соединяющий ГЗФШ и ГЗШ. Неправ Заказчик. Все корпуса необходимо объединить, уравнять и соединить с ГЗШ, а ГЗФШ, связанный с функциональным ЗУ, выполнить изолированно от всего. Цитата Меня беспокоит момент ,связанный с тем, что телекоммуникационное оборудование запитывается через UPS. Получается, что от UPS по хорошему нужно тянуть фазу и нуль, а землю подтягивать уже с шины FE. Насчет этого большие сомнения получаются. Ну и правильно, что сомневаетесь. Необходимо изолированный от ПЧ и РЕ функциональный FE-проводник от ГЗФШ подключить к рабочему нулю после UPS. Цитата Лотки также следует заземлять, но лотки также соединены со шкафами телекоммуникационным. в таком случае не следует заземлять лотки? Лотки как ОПЧ соединяются к РЕ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Неправ Заказчик. Все корпуса необходимо объединить, уравнять и соединить с ГЗШ, а ГЗФШ, связанный с функциональным ЗУ, выполнить изолированно от всего. Приветствую Gomed12! А может Заказчик и прав..по-своему. ГОСТ Р .22 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ п.3.14 функциональное заземление: Заземление для обеспечения нормального функционирования аппарата, на корпусе которого по требованию разработчика не должен присутствовать даже малейший электрический потенциал (иногда для этого требуется наличие отдельного электрически независимого заземлителя). Написано пером.. вот Заказчик и начитался. Необходимо изолированный от ПЧ и РЕ функциональный FE-проводник от ГЗФШ подключить к рабочему нулю после UPS. Не сказал бы так категорично ввиду "Функциональное заземление может выполняться путем использования защитного проводника (РЕ-проводника) цепи питания оборудования информационных технологий в системе заземления TN-S." Если для нормального функционирования оборудования производитель считает такую меру достаточной, то не стоит проявлять инициативу и идти дальше предписанного самостоятельно. Лучше получить указующую бумагу с обозначением конкретной точки подключения. Подключение к рабочему нулю мне лично больше нравится (из былого: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry84572). Но в общем случае при функциональном заземлении может заземляться любой функциональный проводник установки. Какой - решает разработчик. Если нет клеммы для FE, значит кроме соединения с корпусом ничего не предусматривается. В информационном оборудовании может встретиться и IT. Сообщение отредактировал Олега - 19.10.2010, 15:21 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7624 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Приветствую тоже, Олега!
Хорошо, что не влом заглядывать в ретро. Ведь там много интересного, полезного и познавательного. Виден с первого поста процесс становления личности как специалиста или пользователя как менеджера и т.д. Удачи в дальнейшем изучении полезной истории. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вобще-то я по теме высказался..
На ретро попал по случаю, и вижу - с тех пор в вопросе не подрос ни на грамм - куда конкретно подключат проложенный мной FE-проводник до сих пор не в курсе (к какой точке внутри оболочки конкретного оборудования после клеммы FE). Думаю, это еще и ввиду многообразия вариантов задач и решений. Потому придерживаюсь: "если нет клеммы для FE, значит кроме соединения с корпусом ничего не предусматривается". Не стоит решать не свои задачи, для этого существуют специалисты, которые, без предположений в меру понимания, подключат всё по фэн-шую И еще, есть хорошая поговорка: Век живи - век учись. Есть, правда, и продолжение.. Но, не будем о грустном. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Я АСУшник, и имею практический интерес.
Касательно FE с другого сайта (города мастеров) "Есть требования молниезащиты. Поскольку эти требования лежат в юрисдикции пожарников/МЧС - то это "козырь", а 3.2.3.1. СО 153-34.21.122-2003 - "козырный туз". И это не просто "борьба" нормативов, это действительно правильное требование." Но если обосновано, то например ПУЭ 7.2.60. Металлические корпуса и конструкции кинотехнологических устройств, а также распределительных систем и сетей электроакустики, телевидения, связи и сигнализации должны быть присоединены к защитному заземлению. Электротехнические и звуковоспроизводящие кинотехнологические устройства, а также оборудование связи и телевидения, требующие пониженного уровня шумов, должны подключаться, как правило, к самостоятельному заземляющему устройству, заземлители которого должны находиться на расстоянии не менее 20 м от других заземлителей, а заземляющие проводники должны быть изолированы от проводников защитного заземления остальных электроустановок. Сопротивление самостоятельного заземляющего устройства должно соответствовать требованиям предприятия-изготовителя аппаратуры или ведомственным нормам, но не должно превышать 4 Ом. Вопрос: как в этом случае правильно делать изолированный контур для FE в плане электробезопасности? Всем откликнувшимся спасибо. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |