Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
gomed12
сообщение 6.4.2010, 21:58
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость @ 6.4.2010, 21:50) *
Это снова ПУЭ-6. Нравится видно оно Вам.

Вы правы. icon_biggrin.gif
Главное правильно донести.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.9.2010, 4:53
Сообщение #42





Гости






Добрый день.
ВЛИ на стойках СВ105, в черте города, делаем кабельную вставку, нужна ли установка ограничителей перенапряжений?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 23.9.2010, 6:55
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Гость @ 23.9.2010, 6:53) *
Добрый день.
ВЛИ на стойках СВ105, в черте города, делаем кабельную вставку, нужна ли установка ограничителей перенапряжений?

А как-же?
Конечно нужна.
Кабель надо защищать.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.9.2010, 8:13
Сообщение #44





Гости






А более детально? Можете тыкнуть носом где это про 0,4кВ написано?
Дело в том, что в тех. условиях про это ни чего не сказано. Да и ассортимент ОПН для ВЛИ-0,4кВ как то не богат, такое ощущение, что они мало кому нужны...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.9.2010, 11:35
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ВЛИ - это СИП у Вас? а вставка зачем? в земле что ли?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 23.9.2010, 12:36
Сообщение #46


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



Цитата(Гость @ 23.9.2010, 8:13) *
А более детально? Можете тыкнуть носом где это про 0,4кВ написано?

пока это есть только в рекомендациях по установке ОПН, также рекомендуется установка ОПН в местах переходов с СИП на неизолированный провод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.9.2010, 4:38
Сообщение #47





Гости






Цитата(с2н5он @ 23.9.2010, 11:35) *
ВЛИ - это СИП у Вас? а вставка зачем? в земле что ли?

да двухцепналя линия выполненная СИПом. А вставка делается из-за выноса линии из зоны строительства здания, просто получается проще кабельную вставку сделать нежели устраивать огород из угловых опор в стесненных условиях...
Просто задался этим вопросом потому что не вижу смысла в них, как правило ОПНы (разрядники) ставятся для защиты изоляции кабеля, при переходе с воздушной линии (выше 1кВ). При пробое с ВЛ все понятно там изоляция (воздушный промежуток) востановится и можно дальше эксплуатировать, а вот кабель раскапывать придётся что геморно, поэтому кабель и защищают.
А вот различия состава изоляции СИПа и кабеля (0,4кВ) не вижу, да и протяженности не такие большие что бы там что то навилось...
Поправьте меня если я не прав.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tit-s
сообщение 24.9.2010, 20:23
Сообщение #48


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 14.9.2010
Из: РФ
Пользователь №: 19499



Цитата(gomed12 @ 4.6.2009, 12:17) *
По-моему, сами опоры такие используются в качестве заземлителей, пластинка возможно для измерений или для доп. электрода для доведения сопротивления до 30 Ом.

А если укого реальные замеры сопротивления опоры в летнее, в зимнее, когда водопроводы мёрзли

(2010 г)


Штырь 5 м Д=16 мм даёт 30 Ом, не смотря на глубину промерзания.
С ув.

Сообщение отредактировал tit-s - 24.9.2010, 21:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.9.2010, 18:10
Сообщение #49





Гости






Цитата(tit-s @ 24.9.2010, 20:23) *
Штырь 5 м Д=16 мм даёт 30 Ом, не смотря на глубину промерзания.
С ув.

Да ладно вам, а грунт тут совсем не причем, что ли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий235
сообщение 2.8.2012, 10:11
Сообщение #50


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 23341



итак имеем:
ВЛИ СИП5 4х35 600м
Приехал технический надзор и говорит что повторное заземление нужно выполнять на:
1. первой опоре
2. последней опоре
3. на всех анкерных опорах
4. каждые 100м.

Мы не выполнили заземление только на первой опоре, на выходе из ТП. Обосновано ли его требование? (желательно со сылочкой на документ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 2.8.2012, 11:11
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



В ПУЭ не нашел. Пусть кто требует и укажет пункт ссылки требования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий235
сообщение 2.8.2012, 11:18
Сообщение #52


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 23341



Цитата(Работник @ 2.8.2012, 10:11) *
В ПУЭ не нашел. Пусть кто требует и укажет пункт ссылки требования.

так уж сложилось что они не пишут пункты, просто замечание.
Поэтому нужно либо нам написать что не нужно, либо делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 2.8.2012, 12:05
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Может кто еще что напишет по вашему вопросу, но я не нашел такого требования. И тогда пишите что "Согласно НТД отсутствует данное требование"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий235
сообщение 2.8.2012, 13:03
Сообщение #54


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 23341



спрашивал у других проектировщиков, сказали что первая опора должна еще дополнительно иметь видимый спуск заземления по опоре. Такого тоже не нашел в ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 2.8.2012, 20:41
Сообщение #55


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 454
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



5.10. В начале и конце каждой магистрали ВЛИ должны быть установлены на проводах зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного защитного заземления.
"Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами (ПУ ВЛИ до 1 кВ)"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.8.2012, 22:40
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так то не для повторного


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий235
сообщение 3.8.2012, 10:09
Сообщение #57


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 23341



еще раз перелистал все сылки на ПУЭ, нигде не нашел что нужно повторно заземлять нулевой провод на первой опоре.
Да и какой смысл? Ноль глухо прикручен менее чем в 10 м к шине земли ТП.
Потребитель один - в конце линии, никаких отпаек не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим
сообщение 3.8.2012, 15:16
Сообщение #58


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 20.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13522



Может речь идёт об этом:
1.7.101. ......... Сопротивление заземлителя, расположенного в [b]непосредственной близости от [/b]нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом ..........
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.8.2012, 15:28
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так там вроде про нейтраль транса или гены, а не про первую опору


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим
сообщение 3.8.2012, 15:33
Сообщение #60


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 20.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13522



Я сейчас не вспомню, но где то была тема про то, что же это такое: заземлитель, расположенный в непосредственной близости.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 9:34
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 