Сообщение
#81
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 ![]() |
Два провода под один винт в розетке, это уже шлейф, а если розетка с заземляющим контактом? Вспомните современные нормативные требования, покопайтесь внимательно в первоисточниках! Ну и што? А кто мешает, если проводка скрытая, сделать ответвления в установочной коробке первой розетки блока? Сделал скрутку-пропаял -и пустил на каждую розетку отдельный защитный проводник. Получается та же распредкоробка, только не под потолком... Шлейф промеж розеток в блоке делаю без разрыва провода /монолит/-кольцо из провода под винт и на следующую розетку...Уст.коробки, правда, для таких делов приходится брать полуторные, что не везде проходит...стены не всегда позволяют... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#82
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
А вот еще вопрос. Для подводки к электричества к дому нужно подсоединиться к щиту в рядом стоящем сарае. Можно ли использовать провод ВВГ сечением 4 квадрата если его пустить в гофре по воздуху. Расстояние небольшое метра 3 всего. Или как это сделать по правильному? Какой провод использовать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#83
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
первой розетки блока? Сделал скрутку-пропаял -и пустил на каждую розетку отдельный защитный проводник. Шлейф промеж розеток в блоке делаю без разрыва провода /монолит/-кольцо из провода под винт Сам стараюсь, где возможно, соеденять группу розеток в блоке не разрывая провода, т.е. монолитом - зачищенную часть провода под винт. Поясняю по поводу скрутки и дальнейшее закрепление проводов под винт, это дополнительное соединение увеличивающее площадь соприкосновения проводов перед зажимом их под винт, при прокладке соединительный линий в группе розеток, тем более если приходит провод от автомата к контакту розетки и идет дальше на другую розетку, даже если ослабнет винт, то останется скрутка и следующая нагруженная розетка не даст искрения в контактах первой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#84
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.8.2010 Пользователь №: 19214 ![]() |
Сам стараюсь, где возможно, соеденять группу розеток в блоке не разрывая провода, т.е. монолитом - зачищенную часть провода под винт. Да все равно это не нужно, достаточно поставить автомат 16 ампер и забыть про все скрутки, цельные провода, пропущенные через клеммы и прочие извращения. Есть такие штуки, как тройники и удлинители, дабы обезопасить неспециалистов от возгорания розетки при ее перегрузке, автомат на розеточную линию априори должен быть 16А. Не хватает - тянем еще одну линию, и все. Если я не прав и 3.1.14 ПУЭ не об этом, так и скажите ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#85
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
А вот еще вопрос. Для подводки к электричества к дому нужно подсоединиться к щиту в рядом стоящем сарае. Можно ли использовать провод ВВГ сечением 4 квадрата если его пустить в гофре по воздуху. Расстояние небольшое метра 3 всего. Или как это сделать по правильному? Какой провод использовать? Кто нибудь может прокомментировать вопорос? Можете конечно отправить к теме ввода электричества в дом, но тут то не совсем то. Тяну уже от щита. Что подскажете профи? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#86
|
Гости ![]() |
Да все равно это не нужно, достаточно поставить автомат 16 ампер и забыть про все скрутки, цельные провода, пропущенные через клеммы и прочие извращения. Есть такие штуки, как тройники и удлинители, дабы обезопасить неспециалистов от возгорания розетки при ее перегрузке, автомат на розеточную линию априори должен быть 16А. Не хватает - тянем еще одну линию, и все. Если я не прав и 3.1.14 ПУЭ не об этом, так и скажите ![]() Не прав и не об этом. п.3.1.14. Аппараты защиты следует располагать по возможности в доступных для обслуживания местах таким образом, чтобы была исключена возможность их механических повреждений. Установка их должна быть выполнена так, чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов. Аппараты защиты с открытыми токоведущими частями должны быть доступны для обслуживания только квалифицированному персоналу. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#87
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 512 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
Кто нибудь может прокомментировать вопорос? Можете конечно отправить к теме ввода электричества в дом, но тут то не совсем то. Тяну уже от щита. Что подскажете профи? вот именно в гофре и надо сделать ну только между строениями натяните стальку (проволку) чтобы провод не провис. ВВГ2"4 самый нормальный вариант. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#88
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.8.2010 Пользователь №: 19214 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#89
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 ![]() |
Да все равно это не нужно, достаточно поставить автомат 16 ампер и забыть про все скрутки, цельные провода, пропущенные через клеммы и прочие извращения. ............................................................................. Если я не прав и 3.1.14 ПУЭ не об этом, так и скажите ![]() ПУЭ на ночь не всегда читаю, но из практики знаю, что цельный провод /шлейф/, в любом случае, эт лучше чем набранный из перемычек. Доводилось лицезреть последствия возгорания недорогой розетки /под ковром на стенке/, которой, можно сказать, не пользовались /хотя вилка от бра в ней была/, через нее шел шлейф на розетки другой комнаты и на ней, надо полагать, были недожаты винты или с течением времени ослабли контакты. Если бы шлейф был без разрыва ничего такого бы не было... Автоматы, бывает, тоже залипают... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#90
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
А есть ли смысл в деревянном доме делать заземление, т.е. тянуть трёхжильный кабель? Будет ли это оправдано? От чего зависит принятие решения на эту тему? Это как то завязано с качеством эл. сетей? Деревня все таки...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#91
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Может в деревянном то и надо в первую очередь... Установил УЗО и повреждение от мышки-крыски будет обнаружено заблаговременно.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#92
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 ![]() |
Могу добавить некоторые впечатления из своего, совсем недавнего опыта наблюдения за электрификацией свежепостроенного деревянного дома.
Думал обойтись без проекта, т.к. в садовых товариществах этого не требуют, но на практике оказалось, что проект очень помогает при осмысливании, закупке, монтаже, и пр. Бюджет на электрику в таком доме (с системой заземления ТТ - с двойной защитой: главное УЗО, плюс УЗО на каждой группе, контур заземления, линии чуть ли не от каждой розетки и пр.) огромен. Поэтому, скорее всего отступления от проекта будут неизбежны, но внимание надо будет уделять только этим отступлениям, иначе можно окончательно погрязнуть в теме. У меня вся разводка выполнена кальчугинским NYMом. По проекту все, что где-то скрыто должно быть в мет. трубах с уклонами, муфтами, уголками. Но исполнителя на такой способ в нашей местности не нашлось, максимум, на что согласился местный электрик - протянуть (но по проекту!) все кабели в металлических гофрированных рукавах под обшивкой потолка и пола, с выходом к розеткам и к выключателям по кабель-каналам. В некоторых местах кабель проложили под обычным деревянным плинтусом и при первом же включении выяснилось, что один саморез прошел через середину провода. Поэтому вопрос эстетики у меня теперь далеко не на первом месте. После полугодовой усадки дома все кабель-каналы выгнулись дугой между точками крепления. Овальные прорези не помогают, только полная переустановка и подрезка. Я делал это уже дважды, не очень интересное занятие, плюс короба подчеркивают некоторые неровности стен (из профилированного бруса). Трубчатые каналы мне с самого начала больше приглянулись, но исполнители не захотели с ними возиться. И думаю, что при усадке они бы выломали все розетки с выключателями (при не постоянном отслеживании). Из-за количества линий щиток получился 900 на 600 и это оптимальный размер... С уважением! Сообщение отредактировал Димитрий - 26.8.2010, 15:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#93
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
И еще такой вот вопрос. Какой марки щит можно использовать в деревянном доме? Нужно 6 автоматов на розетки, 6 автоматов на освещение + УЗО. Кстати 2 или одно УЗО лучше? Какие?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#94
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Щит марки АВВ, Legrand, ИЭК с двумя динрейками.
Два лучше чем одно. "Правильно заданный вопрос - половина ответа." (с) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#95
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
Да. наверно не совсем правильно задал вопрос. Имел ввиду не торговую марку, а общее наименование маркировку щита в сборе. И как понять эту маркировку. Что в ней значат буквы, а что цифры. Наверно для деревянного дома нужно что то особенное? Ну как минимум шкаф должен быть навесным...
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#96
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Ну как минимум шкаф должен быть навесным... icon_smile.gif)) А как понять есть ли там УЗОи сколько их , а также сколько выходных автоматов на какой тоек они рассчитаны. Букавка "Н" в конце, как правило, означает "навесной", а внутренностей в щитке нет... ни УЗО, ни АВ, их туда надо устанавливать самостоятельно в соответствии со схемой.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#97
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 ![]() |
... общее наименование маркировку щита в сборе. И как понять эту маркировку. Что в ней значат буквы, а что цифры. Наверно для деревянного дома нужно что то особенное? Ну как минимум шкаф должен быть навесным... ![]() ГОСТ Р 51628-2000 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ Общие технические условия Ответы на все вопросы, схемы щитков (рекомендуемые) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#98
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 ![]() |
И еще такой вот вопрос. Какой марки щит можно использовать в деревянном доме? Нужно 6 автоматов на розетки, 6 автоматов на освещение + УЗО. Кстати 2 или одно УЗО лучше? Какие? Щит нужен такой, который не распространяет горение, например металлический. Ширина щитка исходит из ширины устройств, например ширина автомата обычно 18 мм, т.е 6*18=108мм (длинна DIN рейки). Высота щитка - из кол-ва DIN реек (обычно между рейками 140 мм.) Кол-во УЗО может быть разным и ещё это может быть диф. автомат или УЗО + автомат (длина DIN рейки, соответственно, разная). Ещё нулевые и "земляные" шины... Можно зарезервировать место под систему дистанционного управления конвекторами, байпас стабилизатора, монтажные клеммы.. Сообщение отредактировал Димитрий - 30.8.2010, 9:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#99
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
А в Питере какая контора может щит собрать. Только если не схему нарисовать а словами объяснить? Ну могу сказать сколько выходв может быть, какая нагрузка, ну УЗО надо... Что еще нужно для грамотной постановки задачи на сборку щита? А... ну ещё особенность: на входе - 3 фазы.
|
![]() |
|
Гость_Гость_StAlex_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#100
|
Гости ![]() |
Хотим осуществить подводку в деревянный дом 3-х фаз. Электрик говорит, что шкаф с автоматами и счётчиком по новым правилам нужно ставить на улице, на стене дома. Так ли это? Какой автомат можно ставить на вход в дом после счётчика максимальный по мощности? 25 ампер нормально? Проводка в доме из провода 2,5 кв. на розетки и 1,5 кв на свет. Все в кабель-каналах.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |