Проводка в деревянном доме , выбор марки провода, прокладка и т.п.

читатель
сообщение 14.8.2010, 9:21
Сообщение #81


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 1.3.2010
Пользователь №: 17535



Цитата(Гость @ 13.8.2010, 20:59) *
Два провода под один винт в розетке, это уже шлейф, а если розетка с заземляющим контактом? Вспомните современные нормативные требования, покопайтесь внимательно в первоисточниках!


Ну и што? А кто мешает, если проводка скрытая, сделать ответвления в установочной коробке
первой розетки блока? Сделал скрутку-пропаял -и пустил на каждую розетку отдельный защитный проводник.
Получается та же распредкоробка, только не под потолком...
Шлейф промеж розеток в блоке делаю без разрыва провода /монолит/-кольцо из провода под винт
и на следующую розетку...Уст.коробки, правда, для таких делов приходится брать полуторные,
что не везде проходит...стены не всегда позволяют...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
StAlex
сообщение 17.8.2010, 21:42
Сообщение #82


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 16.5.2010
Пользователь №: 18325



А вот еще вопрос. Для подводки к электричества к дому нужно подсоединиться к щиту в рядом стоящем сарае. Можно ли использовать провод ВВГ сечением 4 квадрата если его пустить в гофре по воздуху. Расстояние небольшое метра 3 всего. Или как это сделать по правильному? Какой провод использовать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 18.8.2010, 19:52
Сообщение #83


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



Цитата(читатель @ 14.8.2010, 9:21) *
первой розетки блока? Сделал скрутку-пропаял -и пустил на каждую розетку отдельный защитный проводник.
Шлейф промеж розеток в блоке делаю без разрыва провода /монолит/-кольцо из провода под винт

Сам стараюсь, где возможно, соеденять группу розеток в блоке не разрывая провода, т.е. монолитом - зачищенную часть провода под винт.
Поясняю по поводу скрутки и дальнейшее закрепление проводов под винт,
это дополнительное соединение увеличивающее площадь соприкосновения проводов перед зажимом их под винт,
при прокладке соединительный линий в группе розеток, тем более если приходит провод от автомата к контакту розетки и идет дальше на другую розетку, даже если ослабнет винт, то останется скрутка и следующая нагруженная розетка не даст искрения в контактах первой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabrez
сообщение 18.8.2010, 20:49
Сообщение #84


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 19214



Цитата(Starik5 @ 18.8.2010, 20:52) *
Сам стараюсь, где возможно, соеденять группу розеток в блоке не разрывая провода, т.е. монолитом - зачищенную часть провода под винт.

Да все равно это не нужно, достаточно поставить автомат 16 ампер и забыть про все скрутки, цельные провода, пропущенные через клеммы и прочие извращения. Есть такие штуки, как тройники и удлинители, дабы обезопасить неспециалистов от возгорания розетки при ее перегрузке, автомат на розеточную линию априори должен быть 16А. Не хватает - тянем еще одну линию, и все.
Если я не прав и 3.1.14 ПУЭ не об этом, так и скажите icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
StAlex
сообщение 20.8.2010, 20:15
Сообщение #85


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 16.5.2010
Пользователь №: 18325



Цитата(StAlex @ 17.8.2010, 22:42) *
А вот еще вопрос. Для подводки к электричества к дому нужно подсоединиться к щиту в рядом стоящем сарае. Можно ли использовать провод ВВГ сечением 4 квадрата если его пустить в гофре по воздуху. Расстояние небольшое метра 3 всего. Или как это сделать по правильному? Какой провод использовать?


Кто нибудь может прокомментировать вопорос? Можете конечно отправить к теме ввода электричества в дом, но тут то не совсем то. Тяну уже от щита. Что подскажете профи?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.8.2010, 20:35
Сообщение #86





Гости






Цитата(Chabrez @ 18.8.2010, 20:49) *
Да все равно это не нужно, достаточно поставить автомат 16 ампер и забыть про все скрутки, цельные провода, пропущенные через клеммы и прочие извращения. Есть такие штуки, как тройники и удлинители, дабы обезопасить неспециалистов от возгорания розетки при ее перегрузке, автомат на розеточную линию априори должен быть 16А. Не хватает - тянем еще одну линию, и все.
Если я не прав и 3.1.14 ПУЭ не об этом, так и скажите icon_smile.gif

Не прав и не об этом.
п.3.1.14. Аппараты защиты следует располагать по возможности в доступных для обслуживания местах таким образом, чтобы была исключена возможность их механических повреждений. Установка их должна быть выполнена так, чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов.
Аппараты защиты с открытыми токоведущими частями должны быть доступны для обслуживания только квалифицированному персоналу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 20.8.2010, 20:36
Сообщение #87


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 512
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(StAlex @ 20.8.2010, 20:15) *
Кто нибудь может прокомментировать вопорос? Можете конечно отправить к теме ввода электричества в дом, но тут то не совсем то. Тяну уже от щита. Что подскажете профи?
вот именно в гофре и надо сделать ну только между строениями натяните стальку (проволку) чтобы провод не провис. ВВГ2"4 самый нормальный вариант.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabrez
сообщение 20.8.2010, 20:53
Сообщение #88


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 19214



Цитата(Гость @ 20.8.2010, 20:35) *
Не прав и не об этом.

А, ну да, опечатался - 3.1.4. Некоторым только повод самоутвердиться дай icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
читатель
сообщение 21.8.2010, 10:17
Сообщение #89


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 1.3.2010
Пользователь №: 17535



Цитата(Chabrez @ 18.8.2010, 20:49) *
Да все равно это не нужно, достаточно поставить автомат 16 ампер и забыть про все скрутки, цельные провода, пропущенные через клеммы и прочие извращения. .............................................................................
Если я не прав и 3.1.14 ПУЭ не об этом, так и скажите icon_smile.gif


ПУЭ на ночь не всегда читаю, но из практики знаю, что цельный провод /шлейф/,
в любом случае, эт лучше чем набранный из перемычек.
Доводилось лицезреть последствия возгорания недорогой розетки /под ковром на стенке/,
которой, можно сказать, не пользовались /хотя вилка от бра в ней была/, через нее
шел шлейф на розетки другой комнаты и на ней, надо полагать, были недожаты винты
или с течением времени ослабли контакты.
Если бы шлейф был без разрыва ничего такого бы не было...
Автоматы, бывает, тоже залипают...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
StAlex
сообщение 24.8.2010, 18:34
Сообщение #90


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 16.5.2010
Пользователь №: 18325



А есть ли смысл в деревянном доме делать заземление, т.е. тянуть трёхжильный кабель? Будет ли это оправдано? От чего зависит принятие решения на эту тему? Это как то завязано с качеством эл. сетей? Деревня все таки...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.8.2010, 22:44
Сообщение #91


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Может в деревянном то и надо в первую очередь... Установил УЗО и повреждение от мышки-крыски будет обнаружено заблаговременно.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий
сообщение 26.8.2010, 15:35
Сообщение #92


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Могу добавить некоторые впечатления из своего, совсем недавнего опыта наблюдения за электрификацией свежепостроенного деревянного дома.
Думал обойтись без проекта, т.к. в садовых товариществах этого не требуют, но на практике оказалось, что проект очень помогает при осмысливании, закупке, монтаже, и пр. Бюджет на электрику в таком доме (с системой заземления ТТ - с двойной защитой: главное УЗО, плюс УЗО на каждой группе, контур заземления, линии чуть ли не от каждой розетки и пр.) огромен. Поэтому, скорее всего отступления от проекта будут неизбежны, но внимание надо будет уделять только этим отступлениям, иначе можно окончательно погрязнуть в теме.
У меня вся разводка выполнена кальчугинским NYMом. По проекту все, что где-то скрыто должно быть в мет. трубах с уклонами, муфтами, уголками. Но исполнителя на такой способ в нашей местности не нашлось, максимум, на что согласился местный электрик - протянуть (но по проекту!) все кабели в металлических гофрированных рукавах под обшивкой потолка и пола, с выходом к розеткам и к выключателям по кабель-каналам. В некоторых местах кабель проложили под обычным деревянным плинтусом и при первом же включении выяснилось, что один саморез прошел через середину провода. Поэтому вопрос эстетики у меня теперь далеко не на первом месте. После полугодовой усадки дома все кабель-каналы выгнулись дугой между точками крепления. Овальные прорези не помогают, только полная переустановка и подрезка. Я делал это уже дважды, не очень интересное занятие, плюс короба подчеркивают некоторые неровности стен (из профилированного бруса). Трубчатые каналы мне с самого начала больше приглянулись, но исполнители не захотели с ними возиться. И думаю, что при усадке они бы выломали все розетки с выключателями (при не постоянном отслеживании).
Из-за количества линий щиток получился 900 на 600 и это оптимальный размер...
С уважением!

Сообщение отредактировал Димитрий - 26.8.2010, 15:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
StAlex
сообщение 28.8.2010, 23:45
Сообщение #93


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 16.5.2010
Пользователь №: 18325



И еще такой вот вопрос. Какой марки щит можно использовать в деревянном доме? Нужно 6 автоматов на розетки, 6 автоматов на освещение + УЗО. Кстати 2 или одно УЗО лучше? Какие?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.8.2010, 0:48
Сообщение #94


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Щит марки АВВ, Legrand, ИЭК с двумя динрейками.
Два лучше чем одно.

"Правильно заданный вопрос - половина ответа." (с)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
StAlex
сообщение 29.8.2010, 8:19
Сообщение #95


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 16.5.2010
Пользователь №: 18325



Да. наверно не совсем правильно задал вопрос. Имел ввиду не торговую марку, а общее наименование маркировку щита в сборе. И как понять эту маркировку. Что в ней значат буквы, а что цифры. Наверно для деревянного дома нужно что то особенное? Ну как минимум шкаф должен быть навесным... icon_smile.gif)) А как понять есть ли там УЗОи сколько их , а также сколько выходных автоматов на какой тоек они рассчитаны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.8.2010, 12:08
Сообщение #96


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Ну как минимум шкаф должен быть навесным... icon_smile.gif)) А как понять есть ли там УЗОи сколько их , а также сколько выходных автоматов на какой тоек они рассчитаны.
Букавка "Н" в конце, как правило, означает "навесной", а внутренностей в щитке нет... ни УЗО, ни АВ, их туда надо устанавливать самостоятельно в соответствии со схемой.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanykrimea
сообщение 29.8.2010, 12:15
Сообщение #97


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 16.6.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 18672



Цитата(StAlex @ 29.8.2010, 7:19) *
... общее наименование маркировку щита в сборе. И как понять эту маркировку. Что в ней значат буквы, а что цифры. Наверно для деревянного дома нужно что то особенное? Ну как минимум шкаф должен быть навесным... icon_smile.gif)) А как понять есть ли там УЗОи сколько их , а также сколько выходных автоматов на какой тоек они рассчитаны.

ГОСТ Р 51628-2000 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ Общие технические условия
Ответы на все вопросы, схемы щитков (рекомендуемые)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий
сообщение 30.8.2010, 9:35
Сообщение #98


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Цитата(StAlex @ 29.8.2010, 0:45) *
И еще такой вот вопрос. Какой марки щит можно использовать в деревянном доме? Нужно 6 автоматов на розетки, 6 автоматов на освещение + УЗО. Кстати 2 или одно УЗО лучше? Какие?

Щит нужен такой, который не распространяет горение, например металлический.
Ширина щитка исходит из ширины устройств, например ширина автомата обычно 18 мм, т.е 6*18=108мм (длинна DIN рейки).
Высота щитка - из кол-ва DIN реек (обычно между рейками 140 мм.)
Кол-во УЗО может быть разным и ещё это может быть диф. автомат или УЗО + автомат (длина DIN рейки, соответственно, разная). Ещё нулевые и "земляные" шины...
Можно зарезервировать место под систему дистанционного управления конвекторами, байпас стабилизатора, монтажные клеммы..

Сообщение отредактировал Димитрий - 30.8.2010, 9:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
StAlex
сообщение 3.9.2010, 21:51
Сообщение #99


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 16.5.2010
Пользователь №: 18325



А в Питере какая контора может щит собрать. Только если не схему нарисовать а словами объяснить? Ну могу сказать сколько выходв может быть, какая нагрузка, ну УЗО надо... Что еще нужно для грамотной постановки задачи на сборку щита? А... ну ещё особенность: на входе - 3 фазы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_StAlex_*_*
сообщение 16.8.2012, 8:09
Сообщение #100





Гости






Хотим осуществить подводку в деревянный дом 3-х фаз. Электрик говорит, что шкаф с автоматами и счётчиком по новым правилам нужно ставить на улице, на стене дома. Так ли это? Какой автомат можно ставить на вход в дом после счётчика максимальный по мощности? 25 ампер нормально? Проводка в доме из провода 2,5 кв. на розетки и 1,5 кв на свет. Все в кабель-каналах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения