Сообщение
#61
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
И еще вопрос. Где то наткнулся на информацию, что заполнение площади сечения кабель-канала проводами может быть не более чем на 40% от суммарной площади сечения этих проводов по внешнему диаметру. Это так? Регламентируемо это?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 ![]() |
И еще вопрос. Где то наткнулся на информацию, что заполнение площади сечения кабель-канала проводами может быть не более чем на 40% от суммарной площади сечения этих проводов по внешнему диаметру. Это так? Регламентируемо это? ПУЭ Цитата 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
А еще вопрос. Есть какая либо приспособа для резки кабель-канала? В т.ч. под нужным углом, стыковка и т.п.?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И где же в этом разделе говорится о прокладке кабелей в трубах ? Прочтите его внимательней ! Прочтите повнимательнее в какой связи приведён указанный пункт. Читайте диалоги, а не выборочные посты. И всё у Вас наладится... ![]() ЗЫ п.п. 44,46 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 ![]() |
Прочтите повнимательнее в какой связи приведён указанный пункт. Читайте диалоги, а не выборочные посты. И всё у Вас наладится... ![]() ЗЫ п.п. 44,46 Как раз и прочитал. Ознакомившись с постом Apisx. Может это была просто реплика... Сообщение отредактировал Сергей Владимирович - 3.8.2010, 21:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Выкладываю в форме диалога.
=1_ Нет также требований на механическую защиту спусков линий к выключателям и розеткам в бытовых и жилых помещениях. =2_ А вот у Apisx иное мнение. Считает, что все нужно в железо прятать. И кому верить? Хоть какой раздел смотреть то? =1_ поверьте, что....это правило относится к нежилым помещениям, короче Вас это не касается. ПУЭ 7 изд., п. 2.1.52. ЗЫ. А именно это Цитата В бытовых помещениях промышленных предприятий, в жилых и общественных зданиях указанные спуски допускается не защищать от механических воздействий. Теперь вопрос исчерпан? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
И ни сколько не смущает, что на бытовой розетке (даже на "евро" ![]() А "страдать" первая розетка может по причине чрезмерного тока через контактную группу. Кстати, не у всех розеток винт, есть ещё и с пружинными зажимами и ток в 25А в номинале (а то и длительно неотключаемый от 1,13*25А до 1,45*25А ) будет им не в радость... Ну так нужно выбирать нужную розетку при покупке, а не тупо брать на что глаз ляжет, при соеденении приходящего провода к блоку стоящих рядом розеток, грамотные электрики сначала скручивают оголенные провода между собой, а вилочку из концов проводов подсовывают под винт и так далее по всей группе розеток, но это не для шабашников. Starik А еще вопрос. Есть какая либо приспособа для резки кабель-канала? В т.ч. под нужным углом, стыковка и т.п.? Как и дереве называется стусло (если ошибся то меня подправят) резать нужно пилкой ножовочной, чем мельче тем лучше, можно болгаркой, но канал плавится и надо подчищать ножём. Когда режешь лучше внутрь вложить деревянный брусочек, рез будет ровнее. Starik |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Ну так нужно выбирать нужную розетку при покупке Так подскажите бытовую розетку (можно и "евро" ![]() Цитата грамотные электрики сначала скручивают оголенные провода между собой, а вилочку из концов проводов подсовывают под винт и так далее по всей группе розеток, но это не для шабашников. Описанные манипуляции как раз для шабашников.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#70
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
Так подскажите бытовую розетку (можно и "евро" ![]() Описанные манипуляции как раз для шабашников. В магазине спросите у продавцов на какие амперы расчиты розетки. А 25 ампер надо брать из специализированной розетки, а не нагружать по вашему желанию все в одну розету ЕВРО, если хотите включить чайник и электроплитку, то каждого потребителя включайте в свою розетку в соответствии с ее мощностью. Надеюсь вопрос закрыт. По поводу скруток так на них большая часть страны соеденена и ничего работает, не все розетки надежно закрепляют по два провода в одной цепи и под один винт, поэтому когда соеденяшь несколько розеток то прежде чем подсунуть провода под винт производят их предварительное скручивание с образованием вилочки на конце, но это требует при монтаже большего времени, поэтому я и говорю что это не для шабашников, жалко что это вы не поняли. Starik |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вообще то, слабо себе представляю, каким образом Вы умудряетесь "высококвалифицированную скруточку вилочкой" из двух проводов сечением 2,5 мм кв. (итого в 5 мм кв) закрепить под один винт розеточного механизма, обеспечив при этом надёжный контакт...
![]() Цитата поэтому я и говорю что это не для шабашников, жалко что это вы не поняли. А вот нешабашники применяют либо разветвительные коробки, либо клемники, либо нормальные розетки, в которые два скрученных провода не всунуть физически.Жаль, что Вы этого не поняли. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#72
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
Вообще то, слабо себе представляю, каким образом Вы умудряетесь "высококвалифицированную скруточку вилочкой" из двух проводов сечением 2,5 мм кв. (итого в 5 мм кв) закрепить под один винт розеточного механизма, обеспечив при этом надёжный контакт... ![]() А вот нешабашники применяют либо разветвительные коробки, либо клемники, либо нормальные розетки, в которые два скрученных провода не всунуть физически. Жаль, что Вы этого не поняли. Очень просто зачищаешь провод берешь плоскогубцы и скручиваешь примерно 3 витка далее два конца в плоскости выпрямляешь, лишнее откусываешь, делаешь вилочку (пальцы растопырте и увидите вилочку) и подсовываешь под шайбу, каждый провод по обоим сторонам винта, не скрученные вместе, а каждый провод в раздельности справа и слева от винта. Любая розетка расчитана на диаметр провода 2,5 кв, и 4кв входит, проверено. А вот нешабашники применяют либо разветвительные коробки, либо клемники, либо нормальные розетки, в которые два скрученных провода не всунуть физически. Жаль, что Вы этого не поняли. Жаль, что Вы этого не поняли, что не скрученные провода идут под винт, а скрученные до шайбы и винта, далее они идут по одному. И разговор идет только о розетках, а не обо всем понемногу. Попробуйте сами практически и убедитесь. Starik |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#73
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Попробуйте сами практически и убедитесь. Спасибо за предложение, но попробую продолжать обычным штатным способом... Но про вилочку понял, прикольно... только особой надёжности три витка не прибавят. Так что, это просто потеря времени, ибо клемма розетки, например, 16А на этот ток и расчитана и вся линия под защитой АВ 16А будет себя чуствовать хорошо и без вилочек.А так... удачи. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#74
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
Эхех, 21 век на дворе, а всё скруточкой да ещё и вилочкой
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#75
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#76
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 28.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13624 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#77
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#78
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#79
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 512 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
Очень просто зачищаешь провод берешь плоскогубцы и скручиваешь примерно 3 витка далее два конца в плоскости выпрямляешь, лишнее откусываешь, делаешь вилочку (пальцы растопырте и увидите вилочку) и подсовываешь под шайбу, каждый провод по обоим сторонам винта, не скрученные вместе, а каждый провод в раздельности справа и слева от винта. Любая розетка расчитана на диаметр провода 2,5 кв, и 4кв входит, проверено. А вот нешабашники применяют либо разветвительные коробки, либо клемники, либо нормальные розетки, в которые два скрученных провода не всунуть физически. Жаль, что Вы этого не поняли. Жаль, что Вы этого не поняли, что не скрученные провода идут под винт, а скрученные до шайбы и винта, далее они идут по одному. И разговор идет только о розетках, а не обо всем понемногу. Попробуйте сами практически и убедитесь. Starik тоже не пойму зачем скручивать провода, Starik5 растолкуй, нигде такого не видел. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#80
|
Гости ![]() |
Два провода под один винт в розетке, это уже шлейф, а если розетка с заземляющим контактом? Вспомните современные нормативные требования, покопайтесь внимательно в первоисточниках!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |