![]() Электронасос |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Электронасос |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.2.2007 Пользователь №: 8168 ![]() |
Есть водяной насос гдето 80 годов новый, в гараже запускается хорошо но свет во время запуска немного пригасает ,на даче не запускается только гудит и греется, конечно сеть на даче слабее но мощность всего 720вт, открыл крышку там три конденсатора, ёмкость не знаю чтоб посмотреть надо отпаять, в двигатель идёт три провода
ЧТО ДЕЛАТЬ? может кондёров добавить? выручайте поливать надо жара достала. |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Напряжение на даче померьте.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Стабилизатор напряжения надо на дачу покупать.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.2.2007 Пользователь №: 8168 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
замерьте напряжение при включенном насосе, т.е. какая просадка при попытке пустить насос.
еще не помешала бы марка насоса. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Ну если 218 должен запускаться может пока на дачу везли что попало в насос или было там но сдвинулось и подклинило. Второй вариант если ваш сварочный имеет несколько выводов первичной обмотки воспользуйтесь им как автотрансформатором для повышения напруги вольт на 10-15.Если вы электрик или немного имеете понятие об этом домотайте на сварочный мягким проводом 2,5мм2 в резине (но можно и типа жил ПВС) поверх всех обмоток 10 витков и соедените последовательно с первичкой(Если идею поняли то сделаете) Можно попробовать и кондер добавит 10 или 20 мкф. но после успешного запуска лучше бы его отсоеденить.Марка насоса ваша типа БЦМ цифры не помню у кума лет 20 такой и проблема точно такая напруга плохая не запускается но у него 180 вольт. Да там еще бывает если долго не пользоваться засыхает смазка в подшипниках вот тогда чуть напруга села все не запустишь(да не дай бог солидол).Поэтому лучше старую смазку кисточкой с бензином вымыть а смазать литолом и не надо полный подшипник не более 1/3. ДА человек вам тут советует при запуске проверте напругу идея правильная.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Может посадка напряжения на насосе из-за длинного малого сечения соединительного провода (переноска или сечение проводки на даче)? 218В у вас где в переноске или на вводе в дом?У насоса по-видимому большой пусковой ток..Емкости конденсаторов можно подсчитать (как можно найти здесь же на сайте) http://www.electrik.org/news/article6.php
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 25.7.2010, 13:12 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Может посадка напряжения на насосе из-за длинного малого сечения соединительного провода (переноска или сечение проводки на даче)? 218В у вас где в переноске или на вводе в дом?У насоса по-видимому большой пусковой ток..Емкости конденсаторов можно подсчитать (как можно найти здесь же на сайте) http://www.electrik.org/news/article6.php Это однофазный двигатель конденсаторы там встроены заводом изготовителем и расчитаны на работу поэтому запуск там не совсем четкий если я конечно правильно понял автора про какой он насос говорит. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.2.2007 Пользователь №: 8168 ![]() |
Переноска 2.5квадрата это больше чем надо ,кондёры встроенные заводом, в момент запуска просаживает до140вольт, сегодня пробовал через сварочник у меня на первичке 4 отвода подключил 235вольт запускается как часы во время работы падает до 220. Так помогут дополнительные кондёры или нет? Да насос БЦ 10.18
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
в момент запуска просаживает до140вольт,Так помогут дополнительные кондёры или нет? Нет не помогут. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Переноска 2.5квадрата это больше чем надо ,кондёры встроенные заводом, в момент запуска просаживает до140вольт, сегодня пробовал через сварочник у меня на первичке 4 отвода подключил 235вольт запускается как часы во время работы падает до 220. Так помогут дополнительные кондёры или нет? Да насос БЦ 10.18 Вот так и качайте водичку через сварочный. Правда просадка у вас что-то слишком большая там мощность и киловата нет. И смотрите при 218 падает до 140 а при 235 только на 15 вольт. Или потому что в первом случае так и не запустился а во втором всетаки крутится и ток рабочий.Кум мой через сварочный лет 20 качает лишь бы у вас небыло резких повышений напруги а то спалите насос.Поставте после сварочного реле напряжения видел в магазине если больше 240вольт отключит потребителя и стоит четыре сотни с небольшим что не так уж и дорого.Удачи.Да а смазочку глянте в подшибниках правда долезть до них не всегда получается насос бывает разобрать невозможно прикипело там все.На свежей смазке будет он запускатся просто от сети вот увидите. Да кондер тоже на 10-20мкф. можно попробывать добавить попытка не пытка.У того же кума отдал ему антену с поворотом мачты себе новую сделал у меня она работала у него нет нехватает напруги особенно вечером двигатель там трехфазный добавили конденсаторов и крутится антена.Но антена работает редко и мало а насос обычно долго поэтому как он отнесется к лишниму конденсатору??? Сообщение отредактировал шахтер - 26.7.2010, 13:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
У вас где то плохой контакт в вилках, розетках, не может быть такого большого падения, пройдите по цепочке с вольтметром во время пуска, и найдете точку такого большого падения напряжения, не оставляйте эту неисправность на авось.
Starik |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
У вас где то плохой контакт в вилках, розетках, не может быть такого большого падения, Очень даже может, если расстояние от розетки до питающего трансформатора очень большое, а это практикуется в поселках, и если сечение подводящего провода мало. Получается большая просадка в проводах. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.2.2007 Пользователь №: 8168 ![]() |
Очень даже может, если расстояние от розетки до питающего трансформатора очень большое, а это практикуется в поселках, и если сечение подводящего провода мало. Получается большая просадка в проводах. Да у нас по столбам нулевой провод стальной, мне кажется даже это какой то сплав потому что 7 лет не ржавеет значит много хрома и как я понимаю сопротивление у него будь здоров. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Да у нас по столбам нулевой провод стальной, мне кажется даже это какой то сплав потому что 7 лет не ржавеет значит много хрома и как я понимаю сопротивление у него будь здоров. Может БСМ? Биметалический медь+сталь.. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
Ну это легко проверить надо во время пуска померить напряжение на входе у счетчика, кстати была у меня неисправность - плохо завинченный провод в клеммах счетчика.
Вторая неисправность у соседа на входе со столба шел медный провод и скрутка была медь - аллюминий, впоследствии сама скрутка отгорела, соеденял двумя стальными пластинами с болтами. Starik |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 23:58 |
|
![]() |