Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Электронасос

gai
сообщение 24.7.2010, 21:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 8168



Есть водяной насос гдето 80 годов новый, в гараже запускается хорошо но свет во время запуска немного пригасает ,на даче не запускается только гудит и греется, конечно сеть на даче слабее но мощность всего 720вт, открыл крышку там три конденсатора, ёмкость не знаю чтоб посмотреть надо отпаять, в двигатель идёт три провода
ЧТО ДЕЛАТЬ? может кондёров добавить? выручайте поливать надо жара достала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 24.7.2010, 22:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Напряжение на даче померьте.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 25.7.2010, 1:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Стабилизатор напряжения надо на дачу покупать.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gai
сообщение 25.7.2010, 8:35
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 8168



Цитата(Мастер Джу @ 24.7.2010, 19:27) *
Напряжение на даче померьте.

напрежение 218V, сварка работает хотя и слабо а стабилизатор стоит как три насоса плюс весь урожай за два года
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 25.7.2010, 9:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



замерьте напряжение при включенном насосе, т.е. какая просадка при попытке пустить насос.
еще не помешала бы марка насоса.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 25.7.2010, 10:07
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Ну если 218 должен запускаться может пока на дачу везли что попало в насос или было там но сдвинулось и подклинило. Второй вариант если ваш сварочный имеет несколько выводов первичной обмотки воспользуйтесь им как автотрансформатором для повышения напруги вольт на 10-15.Если вы электрик или немного имеете понятие об этом домотайте на сварочный мягким проводом 2,5мм2 в резине (но можно и типа жил ПВС) поверх всех обмоток 10 витков и соедените последовательно с первичкой(Если идею поняли то сделаете) Можно попробовать и кондер добавит 10 или 20 мкф. но после успешного запуска лучше бы его отсоеденить.Марка насоса ваша типа БЦМ цифры не помню у кума лет 20 такой и проблема точно такая напруга плохая не запускается но у него 180 вольт. Да там еще бывает если долго не пользоваться засыхает смазка в подшипниках вот тогда чуть напруга села все не запустишь(да не дай бог солидол).Поэтому лучше старую смазку кисточкой с бензином вымыть а смазать литолом и не надо полный подшипник не более 1/3. ДА человек вам тут советует при запуске проверте напругу идея правильная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 25.7.2010, 13:10
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Может посадка напряжения на насосе из-за длинного малого сечения соединительного провода (переноска или сечение проводки на даче)? 218В у вас где в переноске или на вводе в дом?У насоса по-видимому большой пусковой ток..Емкости конденсаторов можно подсчитать (как можно найти здесь же на сайте) http://www.electrik.org/news/article6.php

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 25.7.2010, 13:12


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 25.7.2010, 16:41
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Dmitry_G @ 25.7.2010, 14:10) *
Может посадка напряжения на насосе из-за длинного малого сечения соединительного провода (переноска или сечение проводки на даче)? 218В у вас где в переноске или на вводе в дом?У насоса по-видимому большой пусковой ток..Емкости конденсаторов можно подсчитать (как можно найти здесь же на сайте) http://www.electrik.org/news/article6.php

Это однофазный двигатель конденсаторы там встроены заводом изготовителем и расчитаны на работу поэтому запуск там не совсем четкий если я конечно правильно понял автора про какой он насос говорит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gai
сообщение 25.7.2010, 20:26
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 8168



Переноска 2.5квадрата это больше чем надо ,кондёры встроенные заводом, в момент запуска просаживает до140вольт, сегодня пробовал через сварочник у меня на первичке 4 отвода подключил 235вольт запускается как часы во время работы падает до 220. Так помогут дополнительные кондёры или нет? Да насос БЦ 10.18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 25.7.2010, 21:58
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(gai @ 26.7.2010, 0:26) *
в момент запуска просаживает до140вольт,Так помогут дополнительные кондёры или нет?

Нет не помогут.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 26.7.2010, 13:10
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(gai @ 25.7.2010, 20:26) *
Переноска 2.5квадрата это больше чем надо ,кондёры встроенные заводом, в момент запуска просаживает до140вольт, сегодня пробовал через сварочник у меня на первичке 4 отвода подключил 235вольт запускается как часы во время работы падает до 220. Так помогут дополнительные кондёры или нет? Да насос БЦ 10.18

Вот так и качайте водичку через сварочный. Правда просадка у вас что-то слишком большая там мощность и киловата нет. И смотрите при 218 падает до 140 а при 235 только на 15 вольт. Или потому что в первом случае так и не запустился а во втором всетаки крутится и ток рабочий.Кум мой через сварочный лет 20 качает лишь бы у вас небыло резких повышений напруги а то спалите насос.Поставте после сварочного реле напряжения видел в магазине если больше 240вольт отключит потребителя и стоит четыре сотни с небольшим что не так уж и дорого.Удачи.Да а смазочку глянте в подшибниках правда долезть до них не всегда получается насос бывает разобрать невозможно прикипело там все.На свежей смазке будет он запускатся просто от сети вот увидите.
Да кондер тоже на 10-20мкф. можно попробывать добавить попытка не пытка.У того же кума отдал ему антену с поворотом мачты себе новую сделал у меня она работала у него нет нехватает напруги особенно вечером двигатель там трехфазный добавили конденсаторов и крутится антена.Но антена работает редко и мало а насос обычно долго поэтому как он отнесется к лишниму конденсатору???

Сообщение отредактировал шахтер - 26.7.2010, 13:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 28.7.2010, 16:13
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



У вас где то плохой контакт в вилках, розетках, не может быть такого большого падения, пройдите по цепочке с вольтметром во время пуска, и найдете точку такого большого падения напряжения, не оставляйте эту неисправность на авось.
Starik
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 28.7.2010, 17:46
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Starik5 @ 28.7.2010, 17:13) *
У вас где то плохой контакт в вилках, розетках, не может быть такого большого падения,


Очень даже может, если расстояние от розетки до питающего трансформатора очень большое, а это практикуется в поселках, и если сечение подводящего провода мало. Получается большая просадка в проводах.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gai
сообщение 28.7.2010, 21:16
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 8168



Цитата(Viktor2004 @ 28.7.2010, 14:46) *
Очень даже может, если расстояние от розетки до питающего трансформатора очень большое, а это практикуется в поселках, и если сечение подводящего провода мало. Получается большая просадка в проводах.

Да у нас по столбам нулевой провод стальной, мне кажется даже это какой то сплав потому что 7 лет не ржавеет значит много хрома и как я понимаю сопротивление у него будь здоров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 28.7.2010, 21:21
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(gai @ 28.7.2010, 22:16) *
Да у нас по столбам нулевой провод стальной, мне кажется даже это какой то сплав потому что 7 лет не ржавеет значит много хрома и как я понимаю сопротивление у него будь здоров.

Может БСМ? Биметалический медь+сталь..


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 28.7.2010, 22:40
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



Ну это легко проверить надо во время пуска померить напряжение на входе у счетчика, кстати была у меня неисправность - плохо завинченный провод в клеммах счетчика.
Вторая неисправность у соседа на входе со столба шел медный провод и скрутка была медь - аллюминий, впоследствии сама скрутка отгорела, соеденял двумя стальными пластинами с болтами.
Starik
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.7.2010, 23:09
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Starik5 @ 28.7.2010, 21:40) *
и скрутка была медь - аллюминий



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:58
Rambler's Top100     