Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 15.6.2010 Из: Нижний новгород Пользователь №: 18659 ![]() |
А именно не корректно работают приборы Трм1 с тармопарой ТХК....Слишком болдьшая погрешность теператур
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
в настройки?, параметр b1-0 значение?
Сообщение отредактировал prude - 16.6.2010, 21:15 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 15.6.2010 Из: Нижний новгород Пользователь №: 18659 ![]() |
prude, установили нижний и верхний пределы...нижний 147....верхний 150...нагревается до 150...датчик нагрева отключается,но значение температуры растет до153,потом снижмается до147 начинается опять нагрев,а температура падает до 140...в настройках должно быть все правильно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Я бы на датчик не грешил, что Вы ему задали те сигналы он и выдает (проверьте по срабатыванию выходного реле - там светодиод должен быть). Это тепловая инерция нагревателей особенно хорошо она в ТЭНах проявляется. Что бы четко выходить на заданные температуры необходимо чтобы регулятор работал с ПИД-регулированием и то с коэффициентами помучится практически придется, а при двухпозиционном регулировании это нормальная работа. Если хотите почитать легкое на эту тему то сходите на сайт owen.ru и почитайте их глоссарий.
Сообщение отредактировал Andrey59 - 16.6.2010, 21:46 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
prude, установили нижний и верхний пределы...нижний 147....верхний 150...нагревается до 150...датчик нагрева отключается,но значение температуры растет до153,потом снижмается до147 начинается опять нагрев,а температура падает до 140...в настройках должно быть все правильно Не понял, вы же писали, про некорректную работу ТРМ и большую погрешность. Погрешность может быть только в случае неисправности датчика или неправильной установке в настойках ТРМ типа датчика. У вас такого вроде я не заметил. Судя по всему, присутствует тепловая инерция. При достижении нужной температуры отключаются нагреватели, но они какое-то время же будут остывать, тем самым нагревая измеряемую среду. То-же самое происходит при включении нагрева - нужно время для разогрева нагревателей. Пока они разогреются - температура продолжает снижаться. Думаю, настройки немного надо подкорректировать, учитывая тепловую инерцию. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Andrey Izh, думаю, в прессе нет ТЭНов.
Масло нагревается от усилия сжатия, развиваемого гидростанцией. Сообщение отредактировал gomed12 - 17.6.2010, 13:16 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 15.6.2010 Из: Нижний новгород Пользователь №: 18659 ![]() |
Andrey Izh, знать бы как их регулировать
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Andrey Izh погрешность при остывании большая...10 градусов...деталь не доваривается....Хотя щас вроде наладили...тока плиты не равномерно греют....Там стоят регуляторы тока,которые регулируют нагрев тэнов...можноли их заменить трансформаторами тока? Вот это уже интересно! Желательно описать вкратце что, где и как нагревается, чем нагревается. Как определили, что есть погрешность измерения? Я понимаю, если ТРМ показывает одну температуру, а контрольный, заведомо исправный термометр показывает другую температуру. 1. Нагревом плит (регуляторами тока) управляет ТРМ? 2. Один ТРМ на все плиты или на каждую плиту свой ТРМ? 3. Что из себя представляют регуляторы тока? Тип? 4. Трансформаторы тока служат для измерения значения тока (если вкратце), но не для регулировки тока. Что вы имели в виду? Сообщение отредактировал Andrey Izh - 17.6.2010, 17:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 15.6.2010 Из: Нижний новгород Пользователь №: 18659 ![]() |
Andrey Izh, ой...как все сложно...гг.......я на хрена не понимаю... .Вобщем имеется две плиты верхняя и нижняя....под каждой из них 3 тена....и где то в цетре плит термопара ТХК...Нагрев тенов можно увеличивать с помощью регулирования тока.На каждую плиту свой трм....Че за регуляторы незнаю...стоит амперметр и под ним ручка...можно прибавить и убавить....типа реастата чтоли...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |