Здравствуйте. Ситуация складывается следующим образом. Схема имеет вид: В1-Л1-В2-Т1;
выключатель 10 кВ В1 в РП выкачен, включены ЗН. На шины НН Т1 наложено ПЗ. Производятся работы по наряду на Т1. Вопросы: 1. Можно ли другой бригаде работать (проверка РЗА) в ячейке В2 (10кВ) по распоряжению? 2. Если да, то надо ли работы по распоряжению каким-либо образом согласовывать с работающими по наряду? Как? 3. И, вообще, надо ли согласовывать работы по распоряжению с работающими по наряду, если бригады друг другу не мешают? Если даже и мешают, то как согласовывать? Наряд с нарядом согласовываются, а вот с распоряжением как? Спасибо за внимание. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Все работы в ЭУ выше 1000 В со снятием напряжения выполняются по наряду-допуску.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_cehjr_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Все работы в ЭУ выше 1000 В со снятием напряжения выполняются по наряду-допуску. Не все См МПОТЭЭ п.2.3.8. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускается выполнять по распоряжению следующие работы: на электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены; на генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели; в РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты на замок, а также работы на нетоковедущих частях, не требующие снятия напряжения и установки временных ограждений. |
![]() |
|
Гость_cehjr_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Все работы в ЭУ выше 1000 В со снятием напряжения выполняются по наряду-допуску. И паравозом МПОТЭЭ п.2.3.11. При монтаже, ремонте и эксплуатации вторичных цепей, устройств релейной защиты, электроизмерительных приборов, электроавтоматики, телемеханики, связи, включая работы в приводах и агрегатных шкафах коммутационных аппаратов, независимо от того находятся они под напряжением или нет, производителю работ разрешается выполнять по распоряжению допускается отключать и включать вышеуказанные устройства, а также опробовать устройства защиты и электроавтоматики на отключение и включение выключателей с разрешения оперативного персонала. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
П.2.3.11. применим, но если работы производятся без опертоков, что эти проверки собой представляют?.
В любом случае, по-моему, если другие работы производятся в зоне действия наряда, выдающий наряда (распоряжения) регулирует такие нюансы с записью в опержурнале для работающих по распоряжению и в особых условиях наряда для ответственного (производителя), работающего по наряду. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
На основании всех перечисленных пунктов ПОТ можно заключить:
Работы по проверке РЗА по распоряжению можно выполнять, если не требуется отключения, заземления первичного оборудования (снятие диаграмм, замена счетчиков и прочие работы без отключений оборудования). Иначе только по наряду. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 ![]() |
Ага. Я так и думал. Хорошо, допустим, в РП на выключателе работают люди по распоряжению (шторки в ячейку заперты, ессно). Надо ли согласовывать работы с работающими по наряду на трансформаторе? И еще вопрос. Приходили тут проверяющие, обнаружили следующее несоответствие... Смотрели наряды, у кого-то прочитали в отдельных указаниях: "Работы на высоте производить с применением монтажных поясов". У другого выдающего не оказалось такой надписи, и ему хотят объявить замечание и нахлобучить по премии. Правильно ли это? Думаем, что нет. Смотрели указания по заполнению п. 17; в соответствии с этим пунктом, конечно и можно нагреть, но это будет не по-человечески. Есть там такой фрагмент: "В строке "Отдельные указания" указываются: дополнительные меры, обеспечивающее безопасность работников... и пр." Как вы думаете?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
прочитали в отдельных указаниях: "Работы на высоте производить с применением монтажных поясов". "В строке "Отдельные указания" указываются: дополнительные меры, обеспечивающее безопасность работников... и пр." Как вы думаете? Монтажный пояс при работе на высоте - не дополнительная мера, а основная. Она обязательна и без записей в отдельных указаниях. На высоте без пояса работать запрещено. Для бестолковых членов бригады существует целевой инструктаж, за который они расписываются. Согласование работ по распоряжению МПОТ никак не регламентируется. Если проверяющий дободался до такого согласованмя, пусть покажет пункт МПОТ, где это требуется. Все замечания по ОТ должны быть основаны на конкретных пунктах МПОТ, ПТЭ и прочих НТД. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 10.6.2010, 8:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 ![]() |
Спасибо.
Все замечания по ОТ должны быть основаны на конкретных пунктах МПОТ, ПТЭ и прочих НТД. Ето то понятно, тэбэшники акт еще пока готовят, как сделают, пропишу, как они все это дело обставили...Хочется надеяться, что все обойдется, не круглые же идиоты там заседают...Цитата Монтажный пояс при работе на высоте - не дополнительная мера, а основная. А как этим людям объяснить, где граница между дополнительными мерами и основными? Может, есть ссылки на пунктики?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23110 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А как этим людям объяснить, где граница между дополнительными мерами и основными? Может, есть ссылки на пунктики? если про пояс, то можно думаю сделать вывод из п. 4.5.7 Инструкции по применению, где сказано. что 4.5.7. Страховочный канат является дополнительным средством безопасности. Его применение обязательно в тех случаях, когда место работы находится на расстоянии, не позволяющем закрепиться стропом пояса за конструкцию оборудования т.е. пояс основное -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Существует и другой конец вышеописанной палки.
При выполнении верхолазных работ (кстати, есть ли в корочках разрешение?) невозможно заставить работника отпустить вторую руку. Даже под угрозой повышения квалификации. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Здравствуйте. Ситуация складывается следующим образом. Схема имеет вид: В1-Л1-В2-Т1; выключатель 10 кВ В1 в РП выкачен, включены ЗН. На шины НН Т1 наложено ПЗ. Производятся работы по наряду на Т1. Вопросы: 1. Можно ли другой бригаде работать (проверка РЗА) в ячейке В2 (10кВ) по распоряжению? 2. Если да, то надо ли работы по распоряжению каким-либо образом согласовывать с работающими по наряду? Как? 3. И, вообще, надо ли согласовывать работы по распоряжению с работающими по наряду, если бригады друг другу не мешают? Если даже и мешают, то как согласовывать? Наряд с нарядом согласовываются, а вот с распоряжением как? Спасибо за внимание. Тот кто дает разрешение на допуск (диспетчер) должен вести учет числа работающих бригад и учет установленных заземлений. Мне кажется в этой ситуции он все и "разруливает". И конечно, должны быть разрешенные и согласованые заявки. А можно еще в первый наряд ввести членов из персонала РЗ и А. ...Еще, непонятно как у Вас выведен в ремонт Т1 , что у Вас с высокой стороны на Т1 заземление на пит. конце ВЛ? Сообщение отредактировал Dmitry_G - 11.6.2010, 20:55 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 ![]() |
непонятно как у Вас выведен в ремонт Т1 К картинке примечание: Т1 и РУ-10 Т1 (собственно, В2) находятся в одном помещении, таков проект. Ладно. То, что они на шины в яч. В2 полезли по распоряжению, это уже косяк, ибо подобные работы производятся по наряду (даже несмотря на то,что в РП все выкачено и заземлено). Ну, а если работает бригада по распоряжению на выкаченном В2, шторки яч.В2 заперты на замок, то как согласовывать с работающими по наряду на Т1? Другие подошли подметать в РУ тоже по распоряжению, третьим неожиданно захотелось поработать в порядке текущей эксплуатации...Гнать всех в шею? Неудобно: объективно, друг другу никто не мешает, а как быть? Обязательно ли согласовывать? И как? МПОТЭУ (ПОТ-РМ-016-2001) никак не регламентируют, следовательно, не надо этого делать? Грозные тэбэшники иного мнения, подождем, на что они сошлются в акте о результатах проверки...
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
.Гнать всех в шею? Неудобно: объективно, друг другу никто не мешает, а как быть? Обязательно ли согласовывать? И как? МПОТЭУ (ПОТ-РМ-016-2001) никак не регламентируют, следовательно, не надо этого делать? Грозные тэбэшники иного мнения, подождем, на что они сошлются в акте о результатах проверки... ТБ-шники народ "въедливый" ![]() вот пункт, который по-моему , как-то это объясняет: 2.12.2. Допускающему из числа оперативно-ремонтного персонала может быть предоставлено право после окончания работы в электроустановке включить ее без получения дополнительного разрешения или распоряжения. Предоставление права на такое включение должно быть записано в строке наряда “Отдельные указания”. Право на такое включение может быть дано только в том случае, если к работам на электроустановке или ее участке не допущены другие бригады и еще вот это: 2.3.11. (изм.) При монтаже, ремонте и эксплуатации вторичных цепей, устройств релейной защиты, электроизмерительных приборов, электроавтоматики, телемеханики, связи, включая работы в приводах и агрегатных шкафах коммутационных аппаратов, независимо от того находятся они под напряжением или нет, производителю работ разрешается по распоряжению отключать и включать вышеуказанные устройства, а также опробовать устройства защиты и электроавтоматики на отключение и включение выключателей с разрешения оперативного персонала. Вам ТБ-шники ткнули этим: 1.4.3. (изм.) Выполнение работ в зоне действия другого наряда должно согласовываться с работником, выдавшим первый наряд (ответственным руководителем или производителем работ). Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду с записью “Согласовано” на лицевой стороне второго наряда и подписями работников, согласующих документ. попробуйте поспорить, типа : Наряд вообще один (упритесь на фразу-"другого наряда").Все правильно, был бы наряд у релейщиков, то несомненно в нем должны бы были согласовать. Еслибы было написано в п.1.4.3."Выполнение работ в зоне действия наряда (просто без слова "другого")" то каким-то "Макаром" пришлось бы и согласовывать... P.S/ Извините за много букофф...Пытался думать мозгом ТБ-шника... У Вас ЗН В-2 что заземляет трансформатор?Что-то с наименованиями не понятно (навное ЗН 10кВ Т-1??) Сообщение отредактировал Dmitry_G - 12.6.2010, 15:20 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 ![]() |
Спасибо за внимание. Пока не буду ломать голову, подожду акт проверки, почитаю его, и тогда уже буду жаловаться сюда. Хотя, быть может, к тому времени люди из ООТиПБ одумаются...
Что-то с наименованиями не понятно (навное ЗН 10кВ Т-1??) Это обычные ЗН в ячейке КРУ10. В большинстве случаев они никак не именуются, это я так, для наглядности написал, так же, как и про ПЗ. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Наряды согласовываются когда когда границы рабочего места пересекаются, чтобы не дай бог не ухудшить меры безопасности.
Распоряжения не согласовываются т.к. работа по распоряжению разрешается только тогда когда для подготовки рабочего места не требуется выполнения отключения, заземления, ограждения (ну только плакаты вывесить). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
Вопрос не новый
![]() Сначала о правилах. П 2.2.7 гласит: "наряд разрешается выдавать на одно или несколько рабочих мест одного присоединения". В п. 11 указаний по заполнению наряда сказано: "в строках "поручается" ... указываются наименование электроустановки и её присоединений, в которых предстоит работать, содержание работ". Теперь внимательно читаем п. 1.4.3 "Выполнение работ в зоне действия другого наряда длжно согласовываться с работником, выдавшим первый наряд". Во-первых не вполне понятно, что есть зона работ. Логично предположить, что имеется в виду рабочее место. Во-вторых работы по распоряжению тоже должны согласовываться. Куда писать о подобном согласовании спрашивайте у организаций, утвердивших и согласовавших правила. Согласовывается выполнение работ, а не "задание на производство работ". Как выход - работать поочередно. Или Цитата можно еще в первый наряд ввести членов из персонала РЗ и А. Из всего вышесказанного вывод только один - если в строке "поручается" наряда трансформаторной бригады фигурирует выключатель, работы надо согласовывать. Если нет, присоединение другое, рабочим местом для бригады не является. Далее: gomed12, Цитата выдающий наряда (распоряжения) регулирует такие нюансы с записью в опержурнале У выдающего наряд не всегда есть оперативный журнал.asverevkin, Цитата Работы на высоте производить с применением монтажных поясов Что писать в отдельных указаниях, помимо кроме обязательных записей, суть горе выдающего наряд. Можно и "ходить в каске" написать. Приминение пояса - дурь.Dmitry_G, Цитата Тот кто дает разрешение на допуск (диспетчер) должен вести учет числа работающих бригад и учет установленных заземлений. Мне кажется в этой ситуции он все и "разруливает". И конечно, должны быть разрешенные и согласованые заявки. А можно еще в первый наряд ввести членов из персонала РЗ и А. ...Еще, непонятно как у Вас выведен в ремонт Т1 , что у Вас с высокой стороны на Т1 заземление на пит. конце ВЛ? А как же право производителя работ применть другие меры безопасности, не указанные в наряде? Не всегда производитель знает как выглядит диспетчер, чтоб ему докладывать об установленных дополнительных ПЗ. Заявка подается на вывод оборудования в ремонт, а не на производство работ. Гость, Цитата когда для подготовки рабочего места не требуется выполнения отключения, заземления, ограждения (ну только плакаты вывесить). А мужики-то не знают....
Сообщение отредактировал Игоррр - 9.7.2010, 6:01 -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Dmitry_G, А как же право производителя работ применть другие меры безопасности, не указанные в наряде? Не всегда производитель знает как выглядит диспетчер, чтоб ему докладывать об установленных дополнительных ПЗ. Заявка подается на вывод оборудования в ремонт, а не на производство работ. В смысле? Что производитель или допускающий не докладывает (диспетчеру, допускающему) типа "Работа по наряду №-такой-то закончена, люди удалены, заземления установленные на рабочем месте сняты. Электроустановку такую-то можно вводить в работу"? У нас в заявках мастера пишут, для каких целей (работ) выводится оборудование.. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 ![]() |
В смысле? Что производитель или допускающий не докладывает (диспетчеру, допускающему) типа "Работа по наряду №-такой-то закончена, люди удалены, заземления установленные на рабочем месте сняты. Электроустановку такую-то можно вводить в работу"? У нас в заявках мастера пишут, для каких целей (работ) выводится оборудование.. уточнение- "Работа по наряду №-такой-то закончена, люди удалены, заземления установленные БРИГАДОЙ на рабочем месте сняты." Ведь бывает, что при подготовке рабочего места оперативный персонал согласно наряда устанавливает ПЗ, а бригада может установить ещё ПЗ дополнительно! -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
99% всех проверяющих могут найти нарушения разных НТД , и только 1% может внятно объяснить, как сделать првильно.
Работа у них такая - искать нарушения, а не устранять. Не бывает отсутствие нарушений, бывает плохой проверяюший. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |