Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.6.2010 Пользователь №: 18496 ![]() |
здравствуйте!!! прошу помощи спецов, по проекту заземления дверей по подвалу от ГЗШ требуется проложить полосу 25x4 и вывести на фасад к важдой двери. пришла проверка и предлагает заменить полосу на 40x4, есть ли какое нибудь обоснование по выбору полосы? общая длина полосы составила 160м. прошу помочь
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
если проверка указывает на недостаток то должна аргументировать пунктом правил.
Можешь по этому посчитать сколько должно быть. ПУЭ 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
здравствуйте!!! прошу помощи спецов, по проекту заземления дверей по подвалу от ГЗШ требуется проложить полосу 25x4 и вывести на фасад к важдой двери. пришла проверка и предлагает заменить полосу на 40x4, есть ли какое нибудь обоснование по выбору полосы? общая длина полосы составила 160м. прошу помочь А какой смысл тянуть 160 метров. ?Неужели нельзя ближе нельзя штыри в землю загнать? -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
может чего то не понимаю, но зачем землить двери?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 29.12.2009 Из: Калужская область Пользователь №: 16727 ![]() |
Не иначе МЕТРО-2!
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
нет, это обычный жилой дом, заземление дверей заложенно по проекту)не нашел нормы по заземлению ВРУ, вернее на каком максимально удаленном месте (в метрах) можно вбивать уголок? по проекту указано что не менее 0,6м от фундамента, но на каком максимально удаленном расстоянии нет....
|
![]() |
|
|
Гость_2_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
нет, это обычный жилой дом, заземление дверей заложенно по проекту)не нашел нормы по заземлению ВРУ, вернее на каком максимально удаленном месте (в метрах) можно вбивать уголок? по проекту указано что не менее 0,6м от фундамента, но на каком максимально удаленном расстоянии нет.... уточните, двери от чего и что есть, т.е установлено в (на) дверях? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.6.2010 Пользователь №: 18599 ![]() |
Если это подвал то подразумевается сырое помещение, если это подвал то должны стоять насосы, при протечки воды и замыкании насосов в то время когда вы касаетесь дверей вас может в лучшем случае ударить током, для этого и придумали заземлять металлические двери, два контура делать не всегда получится, допустим у меня сейчас дом в монтаже и в подвале я не могу сделать второе заземление потомучто дом на бетонной подушке.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Если это подвал то подразумевается сырое помещение, если это подвал то должны стоять насосы, при протечки воды и замыкании насосов в то время когда вы касаетесь дверей вас может в лучшем случае ударить током, для этого и придумали заземлять металлические двери, два контура делать не всегда получится, допустим у меня сейчас дом в монтаже и в подвале я не могу сделать второе заземление потомучто дом на бетонной подушке. в этом случае и дверей не понадобится. если не сработает защита, шарахнет и без дверей -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
может чего то не понимаю, но зачем землить двери? В позапрошлом году был несчастный случай со смертельным исходом,. На металлическую дверь установили домофон, при установке повредели изоляцию провода питания, домофон работал , без проблем пока к нему не подошла во время дождя девочка, ну и соответсвенно оказалась поражена электричеким током со смертельным исходом. реальный случай произошедший в г.Казань. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
В позапрошлом году был несчастный случай вот и пытаемся спросить - что нить установлено на двери, если нет - то не надо Сообщение отредактировал с2н5он - 11.6.2010, 11:36 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 ![]() |
Интересный домофон. Обычно они питаются 12 В.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.6.2010 Пользователь №: 18599 ![]() |
с2н5он хорошую дал бумажку.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Речь идет о СУП.
413.1.6 Уравнивание потенциалов 413.1.6.1 Если в установке или в ее части требования по применению мер защиты от поражения электрическим током при повреждении изоляции не могут быть выполнены посредством отключения, то необходимо предусмотреть уравнивание потенциалов. Примечание - Система уравнивания потенциалов может охватывать всю установку или какую-либо ее часть. Уравнивание потенциалов должно охватывать все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок и сторонние проводящие части, в т.ч. металлические части строительных конструкций зданий. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.6.2010 Пользователь №: 18599 ![]() |
А что дверь- это строительная конструкция здания?
Сообщение отредактировал Rassol - 16.6.2010, 10:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А что дверь- это строительная конструкция здания? Сказано СПЧ с акцентом на конструкции здания. Если проектанты решили чему противиться, наверное, проект на чьем-то основывается. Дверь однозначно СПЧ, а приведение потенциала двери к 0 вольт, одна из мер защиты, подпадающее под уравнивание потенциалов. Чтобы под ногами человека и дверью не было разности потенциалов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |