Заземление дверей

Игрь83
сообщение 1.6.2010, 12:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 1.6.2010
Пользователь №: 18496



здравствуйте!!! прошу помощи спецов, по проекту заземления дверей по подвалу от ГЗШ требуется проложить полосу 25x4 и вывести на фасад к важдой двери. пришла проверка и предлагает заменить полосу на 40x4, есть ли какое нибудь обоснование по выбору полосы? общая длина полосы составила 160м. прошу помочь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 1.6.2010, 12:25
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



если проверка указывает на недостаток то должна аргументировать пунктом правил.

Можешь по этому посчитать сколько должно быть.
ПУЭ 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 1.6.2010, 16:09
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Цитата(Игрь83 @ 1.6.2010, 10:03) *
здравствуйте!!! прошу помощи спецов, по проекту заземления дверей по подвалу от ГЗШ требуется проложить полосу 25x4 и вывести на фасад к важдой двери. пришла проверка и предлагает заменить полосу на 40x4, есть ли какое нибудь обоснование по выбору полосы? общая длина полосы составила 160м. прошу помочь

А какой смысл тянуть 160 метров. ?Неужели нельзя ближе нельзя штыри в землю загнать?


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.6.2010, 18:27
Сообщение #4





Гости






Цитата(сергей_абрамов @ 1.6.2010, 16:09) *
А какой смысл тянуть 160 метров. ?Неужели нельзя ближе нельзя штыри в землю загнать?

И чего добъетесь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 1.6.2010, 19:22
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Цитата(Гость @ 1.6.2010, 15:27) *
И чего добъетесь?

отсутсвия бессмысленной работы.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.6.2010, 20:18
Сообщение #6





Гости






Цитата(сергей_абрамов @ 1.6.2010, 19:22) *
отсутсвия бессмысленной работы.

Да нет, ошибаетесь. Все наоборот, Вы придумали бессмысленную работу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.6.2010, 22:37
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может чего то не понимаю, но зачем землить двери?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.6.2010, 7:24
Сообщение #8





Гости






Цитата(с2н5он @ 1.6.2010, 22:37) *
может чего то не понимаю, но зачем землить двери?

Наверное подвал, это секретный бункер и на каждой двери навешано электрооборудование и электромеханизмы. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Инспектор-
сообщение 2.6.2010, 7:54
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 114
Регистрация: 29.12.2009
Из: Калужская область
Пользователь №: 16727



Не иначе МЕТРО-2! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 3.6.2010, 17:27
Сообщение #10





Гости






нет, это обычный жилой дом, заземление дверей заложенно по проекту)не нашел нормы по заземлению ВРУ, вернее на каком максимально удаленном месте (в метрах) можно вбивать уголок? по проекту указано что не менее 0,6м от фундамента, но на каком максимально удаленном расстоянии нет....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_2_*
сообщение 3.6.2010, 18:45
Сообщение #11





Гости






Цитата(Гость_Игорь_* @ 3.6.2010, 17:27) *
нет, это обычный жилой дом, заземление дверей заложенно по проекту)не нашел нормы по заземлению ВРУ, вернее на каком максимально удаленном месте (в метрах) можно вбивать уголок? по проекту указано что не менее 0,6м от фундамента, но на каком максимально удаленном расстоянии нет....

уточните, двери от чего и что есть, т.е установлено в (на) дверях?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rassol
сообщение 10.6.2010, 10:34
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 18599



Если это подвал то подразумевается сырое помещение, если это подвал то должны стоять насосы, при протечки воды и замыкании насосов в то время когда вы касаетесь дверей вас может в лучшем случае ударить током, для этого и придумали заземлять металлические двери, два контура делать не всегда получится, допустим у меня сейчас дом в монтаже и в подвале я не могу сделать второе заземление потомучто дом на бетонной подушке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.6.2010, 17:34
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Rassol @ 10.6.2010, 10:34) *
Если это подвал то подразумевается сырое помещение, если это подвал то должны стоять насосы, при протечки воды и замыкании насосов в то время когда вы касаетесь дверей вас может в лучшем случае ударить током, для этого и придумали заземлять металлические двери, два контура делать не всегда получится, допустим у меня сейчас дом в монтаже и в подвале я не могу сделать второе заземление потомучто дом на бетонной подушке.

в этом случае и дверей не понадобится. если не сработает защита, шарахнет и без дверей


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 11.6.2010, 3:51
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Цитата(с2н5он @ 1.6.2010, 19:37) *
может чего то не понимаю, но зачем землить двери?

В позапрошлом году был несчастный случай со смертельным исходом,. На металлическую дверь установили домофон, при установке повредели изоляцию провода питания, домофон работал , без проблем пока к нему не подошла во время дождя девочка, ну и соответсвенно оказалась поражена электричеким током со смертельным исходом. реальный случай произошедший в г.Казань.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.6.2010, 11:35
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(сергей_абрамов @ 11.6.2010, 4:51) *
В позапрошлом году был несчастный случай

вот и пытаемся спросить - что нить установлено на двери, если нет - то не надо

Сообщение отредактировал с2н5он - 11.6.2010, 11:36


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Тольятти
сообщение 11.6.2010, 19:58
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 15.5.2010
Пользователь №: 18312



Интересный домофон. Обычно они питаются 12 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rassol
сообщение 15.6.2010, 8:48
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 18599



с2н5он хорошую дал бумажку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.6.2010, 12:22
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Речь идет о СУП.
413.1.6 Уравнивание потенциалов
413.1.6.1 Если в установке или в ее части требования по применению мер защиты от поражения электрическим током при повреждении изоляции не могут быть выполнены посредством отключения, то необходимо предусмотреть уравнивание потенциалов.
Примечание - Система уравнивания потенциалов может охватывать всю установку или какую-либо ее часть.
Уравнивание потенциалов должно охватывать все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок и сторонние проводящие части, в т.ч. металлические части строительных конструкций зданий.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rassol
сообщение 16.6.2010, 10:30
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 18599



А что дверь- это строительная конструкция здания?

Сообщение отредактировал Rassol - 16.6.2010, 10:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.6.2010, 11:28
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Rassol @ 16.6.2010, 10:30) *
А что дверь- это строительная конструкция здания?

Сказано СПЧ с акцентом на конструкции здания.
Если проектанты решили чему противиться, наверное, проект на чьем-то основывается.
Дверь однозначно СПЧ, а приведение потенциала двери к 0 вольт, одна из мер защиты, подпадающее под уравнивание потенциалов.
Чтобы под ногами человека и дверью не было разности потенциалов.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения