![]() Электрификация садового массива |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Электрификация садового массива |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 11126 ![]() |
Здравствуйте.
Подскажите как расчитать сечение самонесущего кабеля. Дачный массив, 11 линий и одна центральная улица(на рисунке). на 40ой улице находится ТП(6В/0,6кВ) и еще одна ТП, но она пока не подключена. Всего 600 домов, будут подключены к этим двум подстанциям. Планируем по центральной улице пустить кабель большого сечения и от него делать ответвления на каждую улицу. По каким формулам считать? Ведь все 600 домов одновременно никогда не включат даже по лампочке. И хотелось бы киловата по 3 дать на участок. подскажите, кто что думает. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
дума такая что проект надо делать
а вторая ТП где будет? а считают нагрузку по СП -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 11126 ![]() |
второй трансформатор будет стоять рядом с первым.
проект сделать не получится. Дачники не будут оплачивать проект. Меня интересует вопрос какого сечения кабель выбрать на центральную улицу и потом по линиям тянуть. столбы уже стоят, осталось купить кабель и натянуть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Думается, что расположение ТП не совсем правильное, в конце 34 улицы потребители будут поставлены не в равные условия с остальными.
Для 2-х ТП работающих в параллель, расположение второго ТП перенес бы в район 36 улицы. Хотя и в этом случае линии длинные, просится кольцевая схема ЭС. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 11126 ![]() |
второй трансформатор не получится перенести. на углу 40 линии огороженная территория со сторожем, поэтому обе ТП будут стоять там.
есть тут проектировщики? Я вот не уверен что смогу правильно расчитать сечение кабеля. подскажите хоть по какому алгоритму и формулам вести расчет |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
есть тут проектировщики? Я вот не уверен что смогу правильно расчитать сечение кабеля. подскажите хоть по какому алгоритму и формулам вести расчет проектировщики тут есть. проект надо делать. считать линии по потерям напряжения. по токам кз. а тп целесообразно размещать в центре нагрузок. а если надо более точное местонахождение тп то иметь нужно под рукой топосъемку и высчитывать по координатам так что без проекта никак а сделав "на глаз" ошибетесь |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тогда логичнее перенести ТП в начало 41, другую в районе 37-38
расчитать на глазок не получится, тем более как я понимаю длины у Вас примерно, где какая нагрузка не видно и т.д., без проекта не обойтись -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 11126 ![]() |
Проект однозначно не будет никто делать. Дорого
я вот думаю сип 4х70 на центральную улицу натянуть. а на ответвления СИП 4х25 использовать. Вот если так сделать то какие нагрузки и потери будут например на 35 линии. Как просчитать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
Проект однозначно не будет никто делать. Дорого я вот думаю сип 4х70 на центральную улицу натянуть. а на ответвления СИП 4х25 использовать. Вот если так сделать то какие нагрузки и потери будут например на 35 линии. Как просчитать? тогда берете какую-нибудь книжицу, например "Справочная книга для проектирования электрического освещения" Кнорринга и считаете, там приведены примеры расчета по потерям напряжения. И если выполнение проекта не хотят оплачивать, то неужели согласятся оплачивать работу и материалы без проекта? все-таки это не один домик подключить, а целый дачный поселок, пусть даже это и садоводство. и с вас потом не потребуют возврат денег, если вы ошибетесь в выборе материалов? Сообщение отредактировал бармалей - 28.5.2010, 12:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 11126 ![]() |
Согласятся. Им вообще все равно на эти проекты. у них огороды, садовое товарищество.
Типа мы должны все посчитать и сказать что им нужно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Проект однозначно не будет никто делать. Дорого Млин, как у вас всё так просто. У нас если без проекта, то энергоинспекция даже разговаривать не будет, нах... Да и проект должны грамотные люди делать, а не какое-нибудь там ООО. В прошлом году Мегафоновцы подключали свою базовую станцию через разделительные трансы к нашей подстанции. Заказали где-то у себя там проект, а заодно и разделительные трансы для металлургической промышленности (так было дешевле) без выведенной нулевой точки. Смонтировали, подключили три фазы, а ноль взяли напрямую с подстанции. Приехали запускать станцию, а однофазные нагрузки не пашут. Пришлось мне ехать туда разбираться, а потом мы на их трансах нули выводили. Содрали мы с них за это копеечку потом. Вот вам и ООО на скорую руку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 11126 ![]() |
Вобщем, как вы считаете, на центральную улицу СИП-4 4х75 хватит(или поменьше взять)? на ответвления СИП-4 4х25?
И какие примерно потери будет на линии 34 например? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вобщем, как вы считаете, на центральную улицу СИП-4 4х75 хватит(или поменьше взять)? на ответвления СИП-4 4х25? И какие примерно потери будет на линии 34 например? если на глазок, то 95 а ветки 50 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 11126 ![]() |
а как напряжение посчитать на отдаленных участках от ТП?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Есть прога для этого, давай мыло, скину.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 11126 ![]() |
litovd@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 11126 ![]() |
спасибо всем
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 12:56 |
|
![]() |