![]() Электрозащитные средства , Непонятки по комплектации РУ-0,4кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Электрозащитные средства , Непонятки по комплектации РУ-0,4кВ |
Гость_УЭБом по проблемам_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте уважаемые коллеги! Вопрос заключается в следующем. Согласно инструкции по применению и испытанию средств защиты (Приложение
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Там вроде ещё написано, что всё вышеперечисленное обслуживающий персонал может иметь в привозимом (приносимом) комплекте.
|
![]() |
|
Гость_УЭБом по проблемам_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23110 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
читайте внимательнее там написано
(при наличии соответствующих предохранителей) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
в инструкции еще в п. 2.3.1. Клещи изолирующие предназначены для замены предохранителей в электроустановках до и выше 1000 В, а также для снятия накладок, ограждений и других аналогичных работ в электроустановках до 35 кВ включительно.
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15592 ![]() |
При комплектации электроустановок нашего предприятия руководствуюсь следующим:
п.1.2.1 ИПИСЗ Персонал, проводящий работы в эл.уст., должен быть обеспечен всеми необходимыми СЗ... СЗ должны находиться в качестве инвентарных в эл.уст. или входить в инв. имущество выездных бригад. СЗ могут выдаваться для индивидуального использования. п.1.2.3 ИПИСЗ Инвент. СЗ распределяются ... в соответствии с системой организации эксплуатации, местными условиями и нормами комплектования. Исходя из всего этого, для сокращения количества ненужных, но предписанных Правилами комплектов СЗ, (которые потом необходимо еще и испытывать) комплектую ими только помещение дежурного персонала. В перечне СЗ, который висит в РУ напротив этого типа СЗ пишу - находится у дежурного персонала. При такой организации подразумевается, что дежурный направляясь в РУ берет это СЗ с собой. При этом, производя работы в РУ, он обеспечен всеми предписанными нормами СЗ. Не идеально, но есть о чем подисскутировать с Ростехнадзором. Сообщение отредактировал Погранец - 20.5.2010, 22:31 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
РУ напряжением до 1000В должны комплектоваться согласно перечня, примечание п.1, гласит о том что нормы комплектования являются минимальными и обязательными, а теперь вопрос- если в РУ не используются предохранители зачем в перечень средств защиты вносить изолирующие клещи. Руководство говорит что раз не используем то приобретать не будем, а инспекторам Ростехнадзора это не доказать. Как быть? 1.1.9. Выбор необходимых электрозащитных средств, ...соответствующими нормативно-техническими документами с учетом местных условий. Под приложением 8. Примечания. 1. Нормы комплектования являются минимальными и обязательными. Техническим руководителям и работникам, ответственным за электрохозяйство, предоставляется право в зависимости от местных условий увеличивать количество и дополнять номенклатуру средств защиты. ДОПОЛНЕНИЕ - дополнения, [ средний род ] ( [ слово книжное ] ). . . . 1. Действие по [ глагол ] дополнять - дополнить. Он занимался дополнением и исправлением старых статей для сборника. || Часть, присоединенная для разъяснения или исправления прежде написанного. В новом циркуляре содержится ряд существенных дополнений к инструкции. Дополнение, по-моему, это как в сторону увеличения, так и уменьшения, а может в придачу? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23110 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сами читайте внимательнее, это для изолирующих клещей на напряжение выше 1000В. действительно пролупоглазил ![]() так замените их на штангу, она понужнее будет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15592 ![]() |
Нормы комплектования являются минимальными и обязательными. [i]ДОПОЛНЕНИЕ - дополнения, [ средний род ] ( [ слово книжное ] ). . . . 1. Действие по [ глагол ] дополнять - дополнить. Он занимался дополнением и исправлением старых статей для сборника. || Часть, присоединенная для разъяснения или исправления прежде написанного. В новом циркуляре содержится ряд существенных дополнений к инструкции. Дополнение, по-моему, это как в сторону увеличения, так и уменьшения, а может в придачу? Когда за столом в кругу коллег вас просят дополнить стакан, вам же не приходит в голову отхлебнуть от него. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Дополнение, по-моему, это как в сторону увеличения, так и уменьшения, а может в придачу? Как дополнительные требования являются не ужесточением, а смягчением требований ("Двойная изоляция вместо одинарной-это смягчение")? Дмитрий Николаевич сильно огорчился бы, услышав такое толкование. Синонимы слова "дополнить": увеличить, поднять, повысить, расширить, распространить, обогатить, прибавить, добавить, включить, приложить, восполнить, надбавить, причислить, присовокупить, приобщить, присоединить, сложить, суммировать, ввести, влить (и в стакан тоже ![]() Сообщение отредактировал Олега - 22.5.2010, 16:38 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 23:27 |
|
![]() |