Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как правильно проверить сопротивление контура заземления? , Сделали по деревенски,но есть вопросы.

Гость_Гость_*
сообщение 15.5.2010, 20:06
Сообщение #21





Гости






Цитата(Roman D @ 15.5.2010, 19:22) *
И с какого я должен этому верить?

Начните с азов, с учебников, хотя можно и с "библиотеки электромонтера".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Погранец
сообщение 17.5.2010, 16:56
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15592



Вопрос в другом направлении.
На нашем предприятии достаточно много отдельно стоящих подстанций (у каждой свой контур заземления). Все они соединяются м/д собой кабельными линиями с броней. Т.е. контуры заземлений соединены по броне, получается такой бооольшой общий заземляющий контур. Получается, что расстояние м/д двумя наиболее удаленными заземлителями, у такого контура более 2 км. Это куда же нам при измерении вспомогательный заземлитель выносить? 2км х 5=10км!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.5.2010, 17:56
Сообщение #23





Гости






Цитата(Погранец @ 17.5.2010, 16:56) *
Вопрос в другом направлении.
На нашем предприятии достаточно много отдельно стоящих подстанций (у каждой свой контур заземления). Все они соединяются м/д собой кабельными линиями с броней. Т.е. контуры заземлений соединены по броне, получается такой бооольшой общий заземляющий контур. Получается, что расстояние м/д двумя наиболее удаленными заземлителями, у такого контура более 2 км. Это куда же нам при измерении вспомогательный заземлитель выносить? 2км х 5=10км!

Берете в руки инструмент.
ПУЭ п.1.7.116. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Погранец
сообщение 17.5.2010, 21:34
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15592



Отсоединение контура невозможно. Непрерывное производство.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.5.2010, 21:48
Сообщение #25





Гости






Цитата(Погранец @ 17.5.2010, 21:34) *
Отсоединение контура невозможно. Непрерывное производство.

Да все возможно. Не такая уж это частая процедура, измерение сопротивления заземляющего устройства. Составляется график, планируются отключения, времени на измерение одного контура при наличии правильно составленного паспорта на заземляющее устройтсво не более часа. Если непрерывное производство, то измерения приурачивайте к графику ППР основного электрооборудования, в конце концов на любом предприятии есть проф. дни.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.5.2010, 22:28
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Думаю, ничего страшного, одиночное ЗУ боязно выводить, а в разветвленной, многократно заземленной системе, вывод одного устройства, не должна отразиться на безопасности.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Погранец
сообщение 18.5.2010, 9:36
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15592



Цитата(Гость @ 17.5.2010, 22:48) *
Да все возможно.

Ну со стороны, то всегда все просто и легко... Не зная специфики шашкой легко махать...
Согласно ПТЭЭП
2.7.13. На главных понизительных подстанциях и трансформаторных подстанциях, где отсоединение заземляющих проводников от оборудования невозможно по условиям обеспечения категорийности электроснабжения, техническое состояние заземляющего устройства должно оцениваться по результатам измерений и в соответствии с п.п.2.7.9-11.
А это:
п. 2.7.9. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства
п. 2.7.10. Осмотры с выборочным вскрытием грунта
п. 2.7.11. Выборочное вскрытие грунта осуществляется на всех заземляющих устройствах электроустановок Потребителя

Сообщение отредактировал Погранец - 18.5.2010, 9:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.5.2010, 16:04
Сообщение #28





Гости






Цитата(Погранец @ 18.5.2010, 9:36) *
Ну со стороны, то всегда все просто и легко... Не зная специфики шашкой легко махать...
Согласно ПТЭЭП
2.7.13. На главных понизительных подстанциях и трансформаторных подстанциях, где отсоединение заземляющих проводников от оборудования невозможно по условиям обеспечения категорийности электроснабжения, техническое состояние заземляющего устройства должно оцениваться по результатам измерений и в соответствии с п.п.2.7.9-11.
А это:
п. 2.7.9. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства
п. 2.7.10. Осмотры с выборочным вскрытием грунта
п. 2.7.11. Выборочное вскрытие грунта осуществляется на всех заземляющих устройствах электроустановок Потребителя

Вы уж определитесь, нужно производить измерения или визуальным осмотром обойдетесь? Вы спросили как измерить?. Вам ответили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2025, 11:28
Rambler's Top100     