![]() Как правильно проверить сопротивление контура заземления? , Сделали по деревенски,но есть вопросы. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как правильно проверить сопротивление контура заземления? , Сделали по деревенски,но есть вопросы. |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#21
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15592 ![]() |
Вопрос в другом направлении.
На нашем предприятии достаточно много отдельно стоящих подстанций (у каждой свой контур заземления). Все они соединяются м/д собой кабельными линиями с броней. Т.е. контуры заземлений соединены по броне, получается такой бооольшой общий заземляющий контур. Получается, что расстояние м/д двумя наиболее удаленными заземлителями, у такого контура более 2 км. Это куда же нам при измерении вспомогательный заземлитель выносить? 2км х 5=10км! |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Вопрос в другом направлении. На нашем предприятии достаточно много отдельно стоящих подстанций (у каждой свой контур заземления). Все они соединяются м/д собой кабельными линиями с броней. Т.е. контуры заземлений соединены по броне, получается такой бооольшой общий заземляющий контур. Получается, что расстояние м/д двумя наиболее удаленными заземлителями, у такого контура более 2 км. Это куда же нам при измерении вспомогательный заземлитель выносить? 2км х 5=10км! Берете в руки инструмент. ПУЭ п.1.7.116. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15592 ![]() |
Отсоединение контура невозможно. Непрерывное производство.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
Отсоединение контура невозможно. Непрерывное производство. Да все возможно. Не такая уж это частая процедура, измерение сопротивления заземляющего устройства. Составляется график, планируются отключения, времени на измерение одного контура при наличии правильно составленного паспорта на заземляющее устройтсво не более часа. Если непрерывное производство, то измерения приурачивайте к графику ППР основного электрооборудования, в конце концов на любом предприятии есть проф. дни. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Думаю, ничего страшного, одиночное ЗУ боязно выводить, а в разветвленной, многократно заземленной системе, вывод одного устройства, не должна отразиться на безопасности.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15592 ![]() |
Да все возможно. Ну со стороны, то всегда все просто и легко... Не зная специфики шашкой легко махать... Согласно ПТЭЭП 2.7.13. На главных понизительных подстанциях и трансформаторных подстанциях, где отсоединение заземляющих проводников от оборудования невозможно по условиям обеспечения категорийности электроснабжения, техническое состояние заземляющего устройства должно оцениваться по результатам измерений и в соответствии с п.п.2.7.9-11. А это: п. 2.7.9. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства п. 2.7.10. Осмотры с выборочным вскрытием грунта п. 2.7.11. Выборочное вскрытие грунта осуществляется на всех заземляющих устройствах электроустановок Потребителя Сообщение отредактировал Погранец - 18.5.2010, 9:39 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
Ну со стороны, то всегда все просто и легко... Не зная специфики шашкой легко махать... Согласно ПТЭЭП 2.7.13. На главных понизительных подстанциях и трансформаторных подстанциях, где отсоединение заземляющих проводников от оборудования невозможно по условиям обеспечения категорийности электроснабжения, техническое состояние заземляющего устройства должно оцениваться по результатам измерений и в соответствии с п.п.2.7.9-11. А это: п. 2.7.9. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства п. 2.7.10. Осмотры с выборочным вскрытием грунта п. 2.7.11. Выборочное вскрытие грунта осуществляется на всех заземляющих устройствах электроустановок Потребителя Вы уж определитесь, нужно производить измерения или визуальным осмотром обойдетесь? Вы спросили как измерить?. Вам ответили. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |