![]() Уравнивание потенциалов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Уравнивание потенциалов |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 24.12.2009 Из: Москва Пользователь №: 16688 ![]() |
День добрый. У меня на чердаке (деревянная крыша) находятся вентиляционные установки. Необходимо делать уравнивание. Дайте ссылку на методику по монтажу. Благодарю.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
День добрый. У меня на чердаке (деревянная крыша) находятся вентиляционные установки. Необходимо делать уравнивание. Дайте ссылку на методику по монтажу. Методика монтажа-проект. Вариантов несколько. Ст. полоса по периметру чердака, связанная с РЕ распредшкафа (при наличии) или к РЕ шине по питанию на чердаке. Организовать ДСУП соединением между собой участков воздуховодов, гибкие вставки в/в перемыкать гибким проводником. При наличии на чердаке ЭД вентустановок выполнение СУП упрощается, т.к. на месте имеется ОПЧ. Если воздуховод выходит на крышу, эту часть необходимо защитить от ударов молнии. МП предусмотрен? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 24.12.2009 Из: Москва Пользователь №: 16688 ![]() |
У меня в качестве МП-крыша дома!
Каким образом крепить сталь к деревянной конструкции балок? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |