Нужно пробросить провод под землей на дачном участке. Провода под светильники и общий провод на дом, общий 5х10 или 5х6. Подскажите какую марку провода выбрать, есть ли провода которые можно прокладывать в земле без труб металорукавов и пр. и как правильно проложить эти провода.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11389 ![]() |
я прокладывал ВВГ 4х6. Оболочка пластикат.....она вроди как вечная
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 ![]() |
Здравствуйте.
Кабель ВВГ допускается прокладывать только в трубах, специально для прокладки в земле(без труб) предназначен кабель ВБбШнг или аналогичный алюминиевый. Но и этот кабель необходимо дополнительно защитить(трубой) в местах пересечения различных коммуникаций (водопровод, канализация, связь и т.д и т.п.), а также при прокладке под дорогой.. Глубина прокладки для кабеля нормируется не менее: 0,7 м, а под дорогами пахотными землями 1 м. Более подробную информацию по этому поводу можно посмотреть в ПУЭ гл.2.3. Касаемо сечения кабеля, то тут не зная, что на нем будет "седеть"(какая будет нагрузка), подсказать сложно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23073 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Кабель ВВГ допускается прокладывать только в трубах отнюдь, можно и прямо в земле, в трубах только при пересечении дорог, коммуникаций и т.п. согласовывали проект, питающие кабеля от КТП на котельную ВВГ просто в земле, от Ростехнадзора было замечание что нужно все в трубах, просили обосновать - замечание сняли -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 ![]() |
Нужно пробросить провод под землей на дачном участке. Провода под светильники и общий провод на дом, общий 5х10 или 5х6. Подскажите какую марку провода выбрать, есть ли провода которые можно прокладывать в земле без труб металорукавов и пр. и как правильно проложить эти провода. ВБбШв - прокладывай, подушку песчаную и все... -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
отнюдь, можно и прямо в земле, в трубах только при пересечении дорог, коммуникаций и т.п. согласовывали проект, питающие кабеля от КТП на котельную ВВГ просто в земле, от Ростехнадзора было замечание что нужно все в трубах, просили обосновать - замечание сняли Это по Вашему региональному отделению, а в другом месте потребовали расчет механического тяжения и сезонного воздействия температуры и влажности грунта на целостность изоляции. И что легче? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23073 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
легче и дешевле расчитать, думаете в Ростехнадзоре кто-нить будет (и сможет) проверять расчеты? каюсь один раз из любопытства нарисовали стрелу провеса ВЛ над дорогой без всяких расчетов, все прошло как по маслу, потом правда для себя пересчитали
кстати а где в ПУЭ говорится о таких расчетах? нашел только п. 2.3.15, 2.3.31 там про расчеты ничего или про вечную мерзлоту, мех. защита, кроме упомянутой мною ранее, осуществляется или кирпичем или плитами п. 2.3.83. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ну как же, Вам необходимо прямо указать?
[i]2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиям при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах. Вот отсутствие подчеркнутых проблем докажите, сумеете словами убедить-хорошо, если не поверят, расчетом. Сообщение отредактировал gomed12 - 28.4.2010, 23:28 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 ![]() |
К тому же производитель не рекомендует применение ВВГ для прокладки в земле (траншеи). А кабели марок ВБбШв(ВБбШнг) и АВБбШв предназначены для прокладки в земле(траншеях).
Рекомендации: ОАО"Электрокабель" Кольчугинский завод" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
К тому же производитель не рекомендует применение ВВГ для прокладки в земле (траншеи). ... Вопрос спорный. У некоторых производителей иное мнение. Севкабель Холдинг Цитата Область применения Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 и 6 кВ частоты 50 Гц. Виды климатического исполнения кабелей УХЛ, Т категорий размещения 1, 5 по ГОСТ 15150, а также для прокладки в почве. Хотя... лучше перебдеть, чем недобдеть. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вопрос спорный. У некоторых производителей иное мнение. Севкабель Холдинг ..Область применения .. а также для прокладки в почве. Это будем считать коммерческим ходом Холдинга ![]() Условия прокладки не указаны. Не помню, действуют ли, но существовал документик 77-го года "Единые технические указания по выбору и применению силовых кабелей" Очень толковая бумага. Предписывает учитывать, кроме названых Гомедом параметров, коррозийную активность грунтов и и наличие блуждающих токов. Об этом же пишется в толстом зелёном справочнике (точнее назвать не могу, лежит дома, особо ценен ![]() Я пластиковый кабель без дополнительной оболочки в землю не укладываю. Не для сдачи. Для себя. Что б спать, а не вертеться. Это раньше с а/цементом канительно было, а сейчас гладких труб ПНД немеряно, да и других. Сообщение отредактировал Олега - 29.4.2010, 12:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Парни, тема про личный дачный участок, а Вы целую теорию развели. Ему надо попроще и подешевле.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
Я пластиковый кабель без дополнительной оболочки в землю не укладываю. полностью согласен, я тоже так закладываю в проекты или в ПНД трубы или в гофру. Хотя на объектах ни раз видел, как ВВГ (АВВГ) кладут в землю без доп. оболочки, на эту тему ни раз говорил с эксплуатацией, ответ был таков: лежит нормально в земле и 5 лет и 10 и все ему нипочем |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
за последние пять лет поставили уже три муфты на кабель АВВГ питающий девятиэтажку. И сгорает как правило по весне. Кабельщик режет кабель а из него вода течёт. Кпали кабель двадцать лет назад непосредственно в траншею.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Парни, тема про личный дачный участок, а Вы целую теорию развели. Ему надо попроще и подешевле. А мы это тоже учитываем, кабельное сооружение строить не рекомендуем ![]() Дачный участок не с гектар, поэтому вопрос о добавлении трубы - копеечный (что называется "говно-вопрос"). При этом получаем возможность замены (или добавления) без раскопок-засыпок (поставив УЗО, возможно спасемся, но не от замены ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23073 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ну как же, Вам необходимо прямо указать? [i]2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. т.е. все-таки можно и не бронированные, а про обязательность каких то расчетов здесь речи не идет, тем боле что действительно речь идет о дачном участке, сомневаюсь что кабель будет даже закопан на глубину 0,7 или ниже А мы это тоже учитываем, кабельное сооружение строить не рекомендуем ![]() Дачный участок не с гектар, поэтому вопрос о добавлении трубы - копеечный (что называется "говно-вопрос"). При этом получаем возможность замены (или добавления) без раскопок-засыпок (поставив УЗО, возможно спасемся, но не от замены ![]() в приниципе логично, но мы выкапывали кабеля на ликвидированной заправке, которым как минимум 25 лет, тоже небронированные и ничего нормальное остояние А вообще то действительно пусть сам решает Сообщение отредактировал с2н5он - 29.4.2010, 17:25 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Труба ПНД гофрир. тяжелая, без галогена, диам. 16 (к светильникам) мм (25,32) - 8,65р/м (13,27; 19,79)
Это апрельский ценник Промсвета в Питере. Не те деньги, чтоб на безопасности экономить. А может и на доп работах - по сообщению элкъ-а не всем везет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Нужно пробросить провод под землей на дачном участке. Провода под светильники и общий провод на дом, общий 5х10 или 5х6. Подскажите какую марку провода выбрать, есть ли провода которые можно прокладывать в земле без труб металорукавов и пр. и как правильно проложить эти провода. Учтите есть ли на предполагаемом участке трассы кабеля возможность проезда машины. Если да то берите кабель с механической защитой типа (А)ВБбШв или др. с наличием механической защиты или кабель без механической защиты типа (А)ВВГ и прокладывайте в тяжелой ПВХ трубе или двустенной ПВХ трубе специально предназначенной для прокладки в земле (усиленная механическая защита). Вторая труба будет подороже, зато надежнее. При прокладке в трубе постарайтесь выполнять прямолинейные учаски. В случае замены будет легче перезатянуть кабель. Если при прокладке повороты неизбежны возьмите трубу большего диаметра чем необходимо, опять же для облегченной перезатяжки в будущем. Сообщение отредактировал ~Слава~ - 29.4.2010, 21:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23073 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а девочка с бантиком поливает из леечки клубничку да редиску.. Гость Алексей, девочка Ваша? Вам и решать. а узо или дифы для мальчиков? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Нужно пробросить провод под землей на дачном участке. Провода под светильники и общий провод на дом, общий 5х10 или 5х6. Подскажите какую марку провода выбрать, есть ли провода которые можно прокладывать в земле без труб металорукавов и пр. и как правильно проложить эти провода. думаю, что бронированный. можешь поискать точную марку на сайтах заводом-изготовителей- искать надо в предназначении. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |