УЗО , ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
УЗО , ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
| Гость_Гость_* |
27.4.2010, 11:45
Сообщение
#41
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
27.4.2010, 11:54
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
однозначно неверное расключение. либо в розетке, либо в щите. на розетке есть заземление(металлические усики)? кабель в щит из скольких проводов и какого цвета?
|
|
|
| Гость_Гость_* |
27.4.2010, 12:19
Сообщение
#43
|
|
Гости |
Пробовали отбросить заземление откл. Кабель ВВГ 3*2,5.
|
|
|
27.4.2010, 12:44
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
к чему в щите подключен? по цветам должно быть следующее: ж/з подключен ДО УЗО. Синий и коричневый(возможен другой цвет) должны подключаться после УЗО напрямую и не иметь никаких дополнительных перемычек ни с чем. если есть возможность, загрузите фото щита. быстрее поймем
|
|
|
|
|
27.4.2010, 12:48
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7732 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В принципе хотел вот эту http://www.tostudent.ru/montelr/typelseti/80-tnc
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость_* |
27.4.2010, 12:55
Сообщение
#46
|
|
Гости |
Остальные Дифы работаю,подключены все одинаково.
|
|
|
27.4.2010, 13:05
Сообщение
#47
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
если и этот кабель подключен строго аналогично другим УЗО, однако срабатывает, то надо лезть в розетку. иногда зажимы ослабевают, и провода просто вываливаются.
|
|
|
|
|
27.4.2010, 13:07
Сообщение
#48
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18212 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Насколько я понял пункт 1.7.80, УЗО в четырехпроводной цепи недопустимо потому, что рубит PEN. А если защитный провод пустить дополнительно, то это будет уже пятипроводная система Не обязательно пятипроводная. На рисунке |
|
|
27.4.2010, 13:17
Сообщение
#49
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
gomed12
благодарю. очень познавательно =)) |
|
|
27.4.2010, 13:48
Сообщение
#50
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18212 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В принципе хотел вот эту http://www.tostudent.ru/montelr/typelseti/80-tnc Красиво как ток пробегает.. Вобще-то УЗО имеет и второй разрываемый полюс. Он не нарисован, но есть. А PEN рвать совсем нельзя. А корпуса после УЗО подключены Нет, не красивый рисунок. Сообщение отредактировал Олега - 27.4.2010, 13:54 |
|
|
|
|
27.4.2010, 14:01
Сообщение
#51
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
мне интересно, что же заземлено/занулено в квартирах?
|
|
|
27.4.2010, 14:01
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7732 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А PEN рвать совсем нельзя. Тогда в ТNC и УЗО не подключишь при сечениях менее 16 квадратов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
27.4.2010, 14:23
Сообщение
#53
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18212 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
27.4.2010, 14:37
Сообщение
#54
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
Олега
а на мой вопрос ответите? |
|
|
27.4.2010, 14:43
Сообщение
#55
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18212 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
мне интересно, что же заземлено/занулено в квартирах? Бывает, что ничего. Кроме естественно заземленных СПЧ. А бывает всё. Зависит от уровня развития эл.технической науки на момент строительства |
|
|
27.4.2010, 14:55
Сообщение
#56
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
и не рвутся нигде?
|
|
|
27.4.2010, 15:15
Сообщение
#57
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18212 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
27.4.2010, 15:42
Сообщение
#58
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
странно, разве не для этого у них мехзащита?
я про то, что же отключает сию группу аппаратов? |
|
|
27.4.2010, 17:25
Сообщение
#59
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7732 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вобще-то УЗО имеет и второй разрываемый полюс. Он не нарисован, но есть. Жаль, что промышленность еще не освоила выпуск однополюсных УЗО. Для защиты однофазных потребителей в старом жилом фонде, в системе ТNC, можно было использовать такое УЗО без разрыва PEN, но проводник при этом должен проходить через транс транзитом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
27.4.2010, 17:43
Сообщение
#60
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18212 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Жаль, что промышленность еще не освоила выпуск однополюсных УЗО. Для защиты однофазных потребителей в старом жилом фонде, в системе ТNC, можно было использовать такое УЗО без разрыва PEN, но проводник при этом должен проходить через транс транзитом. Использование реле диф.тока, катушки и возможно контактора громоздковато.. Зато можно организовать предприятие по "модернизации" УЗО (путем разборки-установки перемычки-сборки-нанесении своей маркировки) |
|
|
![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 11:01 |
|
|
|
|