![]() Контроль качества эл.энергии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Контроль качества эл.энергии |
![]()
Сообщение
#81
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Общался со специалистами из энергобаланса, рассказывали такие действия: счетчик 3-х фазный, проверяются пломбы (возможно на экспертизу) вскрывали или нет; проверяется фазировка подключения к счетчику; составляют векторную диаграмму. По полученнным данным определяют: изменял ли потребитель схему самолично или нет...А посчитать штраф смогут по имеющемуся оборудованию в доме за все время, что не допускал к счетчику...Подобные вещи производят, когда у потребителя по той или иной причине выходит счетчик из строя. а причем здесь качество ЭЭ? если выходит счетчик то п. 144 http://www.energo-snt.ru/prav530.php а не по мощности -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#82
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
а как Вы расчитаете размер штрафа? я таких методик не встречал полагаю что практически никак, только если оборудование сразу выдет из строя Вы спросили, а я попытался ответить. Но очень хорошо, что Вы бдительны. На счет сертификации, согласно "ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 декабря 2009 г. N 982". Значит электрэнергию снова нужно сертифицировать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#83
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Интересно, кто-нибудь из форумчан заморачивался поиском источника гармонических составляющих
(про 0,4 молчу, 10 кВ и выше) Из моей практики кучу гармоник выдавала кондесаторная батарея 10 кВ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#84
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы спросили, а я попытался ответить. Но очень хорошо, что Вы бдительны. На счет сертификации, согласно "ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 декабря 2009 г. N 982". Значит электрэнергию снова нужно сертифицировать? да, шоб их раки зъили -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#85
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Информация к размышлению.
Посмотрел сегодня гармоники тока на вводе трансформаторе, к которому подключен трехфазный выпрямитель (звезда-обратная звезда с уравнительным реактором). Средний коэффициент гармоник - около 20%. Распределение гармоник примерно следующее: 12% - 5-я; 6% - 7-я; 1% - 8-я; прочие - меньше. Короче, все практически прямой и обратной последовательности. На ХХ - 12%, почти всё - третья гармоника. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#86
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.4.2010 Пользователь №: 17860 ![]() |
Зайдите на ресурс http://www.ukrm.ru Там найдете все по этой теме.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#87
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Зайдите на ресурс http://www.ukrm.ru Там найдете все по этой теме. интересный ресурс -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#88
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Зайдите на ресурс Там найдете все по этой теме. Допустим, не нашел я ВСЁ по теме. Даже панацею. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#89
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.4.2010 Пользователь №: 17860 ![]() |
А в чем проблемы-то? Что гармоники появились при нелинейной нагрузке?? Так они и в Африке есть. Уровень большой? Так бывает и больше. Вам крупно повезло-у вас еще ничего...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#90
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
В течение года проводил испытания электрической энергии в сетях 10/0,4 кВ. Прибор подключал непосредственно на шинах КТП 10/0,4 кВ. Характер нагрузки бытовой и коммунально-бытовой. Измерения производил приборами Ресурс UF-2M и UF-01. Всего протоколов 99 шт и сделал статистику. Вот такая получилась у меня картина:
Только не знаю как построить гистограммы по показателям электрической энергии, особенно, по относительному отклонению напряжения...Замеры проводил на разных ЦП и фидерах...Напряжение величина случайная, да и как брать среднее значение по трем фазам- НЕ ЗНАЮ!!! Строю по фазе А минимальным и максимальным значениям, но это же не правильно...Может кто-нибудь натолкнет на хорошую идею? Если спросите зачем мне это, то отвечаю: "хочу опубликовать научную статью в ВАКовском журнале" |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#91
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Если кто занимался или сталкивался, подскажите как можно статистически обработать данные замеров по напряжению, частоте коэффициентам напряжений по обратной и нулевой последовательностям и построить графики или гистограммы? Допустим, напряжение - это случайная величина, система трехфазная, какие нужно брать данные или я не по адресу??? подскажите, за что можно ухватиться, чтобы статистически оценить энергосистему в общих чертах???
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#92
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
А как обработать? Прибор распечатывает протокол. Точнее, не прибор, а программа на компе, которая с ним идёт. Или ты другое имеешь ввиду? Я тоже вливаюсь потихоньку в эту мутную систему качества. Читаю, разбираюсь потихоньку. Мы ставим приборы (мы - это сети), потом смотрим отклонение напряжений и принимаем решение о переводе ПБВ трансформаторов ТП. Пока только так. онечно надо и другие параметры анализировать, но что с ними делать, не знаю. Например, с коэффициентами напряжений обратных последовательностей. С чем их едят?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#93
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Вообще-то Exel неплохо чертит с таблиц, если освоить графику.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#94
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Напряжение величина случайная, да и как брать среднее значение по трем фазам- НЕ ЗНАЮ!!! Строю по фазе А минимальным и максимальным значениям, но это же не правильно... А в чем, собственно, проблема? В Экселе берем три нужные ячейки (строки, столбца), применяем функцию AVG (среднее значение). Результат - в нужное место. В том же экселе есть десятки других статистических функций. Сообщение отредактировал Roman D - 25.4.2010, 8:11 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#95
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
А как обработать? Прибор распечатывает протокол. Точнее, не прибор, а программа на компе, которая с ним идёт. Или ты другое имеешь ввиду? Я тоже вливаюсь потихоньку в эту мутную систему качества. Читаю, разбираюсь потихоньку. Мы ставим приборы (мы - это сети), потом смотрим отклонение напряжений и принимаем решение о переводе ПБВ трансформаторов ТП. Пока только так. онечно надо и другие параметры анализировать, но что с ними делать, не знаю. Например, с коэффициентами напряжений обратных последовательностей. С чем их едят? Мы рекомендуем переводить ПБВ...По коэффициенту нулевой последовательность: распределение нагрузки и проверку контура заземления, увеличение нулевого проводника; появляется большой ток в нулвом проводнике... коэффициент по обратной последовательности: распределение нагрузки, как-то смотрел значения токов и была асимметрия и анализировать потребителя...Потому что он генерирует нагрузку снова в сеть...Он влияет тока на трехфазную нагрузку, вот не знаю как это сказывается на трансформаторах... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#96
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Нашёл свою старую книгу: Идельчик "Системы и сети" и почитал там про качество энергии, многое прояснилось.
Потому что он генерирует нагрузку снова в сеть...Он влияет тока на трехфазную нагрузку, вот не знаю как это сказывается на трансформаторах... Вот здесь недопонял немного. Что ты имел ввиду? Мы стараемся, чтобы нагрузка на шинах ТП была равномерной и это в большинстве случаев получается. Потому как наши сети ещё не успели загадить энергосберегающими лампами ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#97
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ссылочку на книгу дадите?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#98
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Вот здесь недопонял немного. Что ты имел ввиду? Мы стараемся, чтобы нагрузка на шинах ТП была равномерной и это в большинстве случаев получается. Потому как наши сети ещё не успели загадить энергосберегающими лампами ![]() ![]() Нужно смотреть по характеру нагрузки...Емкостная или индуктивная с преобладанием той или иной нагрузки...Это все зависит от угла между током и напряжением...А при расчете коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности берутся только линейные напряжения. Квадрант Угол между током и напряжением Характер нагрузки Первый от 0 до 90 индуктивный Второй от 90 до 180 отрицательный емкостной Третий от 180 до 270 (от -180 до -90) отрицательный индуктивный Четвертый от 270 до 360 (от -90 до 0) емкостной Положительная активная мощность соответствует режиму потребления, отрицательная-генерации. Положительная реактивная мощность соответствует индуктивной нагрузке при потреблении и емкостной при генерации, отрицательная-емкостной нагрузке при потреблении и индуктивной при генерации. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#99
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
ссылочку на книгу дадите? Где-то дома была книга, но вот есть ссылка: http://www.studfiles.ru/dir/cat34/subj1383/file15468.html |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#100
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
благодарствую
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2025, 7:05 |
|
![]() |