gomed12
сообщение 22.4.2010, 19:21
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Могу предположить, что трансформатор трехобмоточный: 10/6 (6,3) и 10/0,4.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 22.4.2010, 20:16
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Uran @ 22.4.2010, 18:25) *
Вот это уже ближе к истине, я с этим согласен. Да, это проблема в сетях, на ТП начале ЛЭП высокое напряжение, а в конце линии низкое. На НС решили установить РТ, чтобы как то облегчить себе жизнь, тем более имеются насосы с ВВ двигателями.

Да нифига там на станции так напряжение не просядет, все рядом. Это если я не ошибаюсь схема ТЭЦ , а КРУ НС- СН (собственные нужды)

Скорее всего схема Y/D как сказал Roman_D для снижения токов однофазных замыканий на землю. Для генератора это важно ..

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 22.4.2010, 20:21


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 22.4.2010, 22:54
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Dmitry_G @ 22.4.2010, 20:16) *
Да нифига там на станции так напряжение не просядет, все рядом. Это если я не ошибаюсь схема ТЭЦ , а КРУ НС- СН (собственные нужды)

Скорее всего схема Y/D как сказал Roman_D для снижения токов однофазных замыканий на землю. Для генератора это важно ..

Да, судя по НС осветленной воды - это ТЭЦ.И что за ТЭЦ такая, что для защиты от 1ф.к.з на землю ставят такие трансы? Чушь собачья! Может какая-то маломощная ТЭЦ.Бывал я и работал на ТЭЦ не видел таких трансов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 23.4.2010, 8:08
Сообщение #24





Гости






Благодарю за бурное обсуждение, ситуация проясняется.
Трансформатор ТМ-1000/10 установлен на территории ТЭЦ, питание получает с её же КРУ 6 кВ. Расстояние от ТЭЦ до насосной (НС) 2,5 км. На НС установлены 3 асинхронных двиг. (2*315 кВт и один 500 кВт) на 6 кВ, в постоянной работе два, один в резерве. Мне кажется что он все-таки установлен для того чтоб уменьшить емкостной ток при однофазных замыканиях на землю. На ТЭЦ (практику там проходил) говорят, что мол в ПУЭ прописано когда ставится такой трансформато, я не нашел. Вопрос то вот в чем, мне нужно обосновать с какой целью его туда установили, потому, что при защите диплома могут спросить, либо мне вообще "убрать" его и при рассчете токов КЗ учитывать только сопротивление линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 23.4.2010, 11:01
Сообщение #25


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 23.4.2010, 9:08) *
Вопрос то вот в чем, мне нужно обосновать с какой целью его туда установили, .

может регулировки ПБВ немного не хватило и его поставили для повышения напряжения - всётаки линия длинная.
если параметры сети считаешь специальной программой то не долго просчитать сеть с ним и без него (токи к.з. и напряжения) - и выбрать нужен он или нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 23.4.2010, 12:18
Сообщение #26


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 23.4.2010, 8:08) *
Мне кажется что он все-таки установлен для того чтоб уменьшить емкостной ток при однофазных замыканиях на землю.


У нас на ТЭЦ до осветлёнки расстояние 2 км. Линия кабельная. Никаких разделительных трансов не стоит. Транс ставится там, где есть выходы с ГРУ на ВЛ. У вас кабельная или воздушная линия?

Сообщение отредактировал Шаровая молния - 23.4.2010, 12:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 23.4.2010, 13:24
Сообщение #27


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Цитата
Трансформатор ТМ-1000/10 установлен на территории ТЭЦ, питание получает с её же КРУ 6 кВ

как это так КРУ на ТЭЦ 6кВ, а транс у вас на 10кВ - ВН?
И ставить трансформатор для уменьшения токов однофазных замыканий (которые не вызывают отключение оборудования в сетях с изолированной нейтралью) слишком жирно. Можно поставить дуго гасительные катушки для компенсации емкостного тока и уменьшения тока однофазных замыканий.
Он у вас должен быть просто для понижения напряжения 10кВ на 6кВ потому как двигатели на 6кВ. Че тут спорить не пойму. Скинте кусок схемы с этим трансом чтоб раз и навсегда закрыть эту тему icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 23.4.2010, 19:46
Сообщение #28


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(dimbas @ 23.4.2010, 13:24) *
как это так КРУ на ТЭЦ 6кВ, а транс у вас на 10кВ - ВН?
И ставить трансформатор для уменьшения токов однофазных замыканий (которые не вызывают отключение оборудования в сетях с изолированной нейтралью) слишком жирно.


Транс у него тоже на 6 кВ. Здесь уже попытались объяснить это. А насчёт токов замыкания на землю - они опасны для генератора. А генератор для станции это всё. Да и подороже будет, чем какой-то там разделительный транс.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 23.4.2010, 20:53
Сообщение #29





Гости






Линия воздушная, кабелем выполнен только прокол под Ж/Д. Секция, с которой запитан транс питается от ГРУ 10 кВ.
Цитата(dimbas @ 23.4.2010, 13:24) *
как это так КРУ на ТЭЦ 6кВ, а транс у вас на 10кВ - ВН?
Он у вас должен быть просто для понижения напряжения 10кВ на 6кВ потому как двигатели на 6кВ. Че тут спорить не пойму. Скинте кусок схемы с этим трансом чтоб раз и навсегда закрыть эту тему icon_smile.gif

В справочнике Неклепаева все написано по поводу ВН и НН.
На 6-ой секции КРУ 6 кВ некоторые присоединения отключаются от ОЗ, на остальных защита на сигнал работает. Еще думаю транс несет грозозащитную функцию.
Схемы в электронке пока нет, увы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 23.4.2010, 21:20
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Гость_Дмитрий_* @ 23.4.2010, 20:53) *
Линия воздушная, кабелем выполнен только прокол под Ж/Д. Секция, с которой запитан транс питается от ГРУ 10 кВ....

Что-то наконец начало проясняться, толчим воду в ступе. Схему в студию! В прозе пока ничего не понятно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 23.4.2010, 23:14
Сообщение #31


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Ага. Теперь опять непонятки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 24.4.2010, 2:45
Сообщение #32


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



я так и не понял трансформатор питается по 6 или по 10кВ
И чтоб спасти генератор от ОЗЗ ставят защиты которые отключают присоединение с таким замыканием или вводят компенсацию емкостного тока чтоб генератору не было страшно.

Сообщение отредактировал dimbas - 24.4.2010, 2:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.4.2010, 8:18
Сообщение #33


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(dimbas @ 24.4.2010, 1:45) *
чтоб спасти генератор от ОЗЗ ставят защиты которые отключают присоединение с таким замыканием

А если отключать нельзя? Ну как тэс загнется при отключении насоса?

А кто может рассказать о "грозозащитных" трансформаторах (не нашел гуглем) ? Это с изоляцией на 1,5 мегавольта?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 24.4.2010, 12:56
Сообщение #34


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Нет. Просто смягчает удар при перенапряжениях на отходящих ВЛ. Плюс разрядники на шинах.

А если у него всё же питается по 10 кВ (то есть транс 10/6 кВ), то это уже не разделительный, а понижающий. Что скажете...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 24.4.2010, 13:14
Сообщение #35


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(Roman D @ 24.4.2010, 8:18) *
А если отключать нельзя? Ну как тэс загнется при отключении насоса?

А кто может рассказать о "грозозащитных" трансформаторах (не нашел гуглем) ? Это с изоляцией на 1,5 мегавольта?

М.б. имелся в виду не "грозозащитный" а "грозоупорный"? В грозоупорном ("нерезонирующем") обмотки сделаны так, чтобы любое приложенное напряжение распределялось по обмотке равномерно. Кроме некоторых особенностей намотки применяются еще и емкостные экранирующие щиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.4.2010, 13:18
Сообщение #36


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(_Alex_ @ 24.4.2010, 12:14) *
М.б. имелся в виду не "грозозащитный" а "грозоупорный"? В грозоупорном ("нерезонирующем") обмотки сделаны так, чтобы любое приложенное напряжение распределялось по обмотке равномерно. Кроме некоторых особенностей намотки применяются еще и емкостные экранирующие щиты.

Дааа... трансформаторостроение - вещь сложная...
Грозоупоростроение - ваще вышшый пилотаж.

Сообщение отредактировал Roman D - 24.4.2010, 13:20


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 24.4.2010, 14:08
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Roman D @ 24.4.2010, 13:18) *
Дааа... трансформаторостроение - вещь сложная...
Грозоупоростроение - ваще вышшый пилотаж.

Роман, наши предки извращались раньше этим делом. Но обозначение для них соответствующее и изоляция тоже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 24.4.2010, 14:16
Сообщение #38


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



На нашей ТЭЦ стоит такой разделительный транс 6/6,3 кВ. Маркировка у него - ТДНГУ. Грозоупорный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 24.4.2010, 16:46
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 23.4.2010, 21:53) *
. Секция, с которой запитан транс питается от ГРУ 10 кВ.

Ну что тогда гадать-то раз генераторное напряжение 10кВ а двигатели насосной 6кВ.Вот и поставили переходной (пусть тот же понижающий, кому как нравится) 10кВ/6кВ.Ну нет просто у них двигателе на 10кВ.
Просто у всех свои тонкости и особенности. У нас например на ПС поставили дополнительно к своим в ВГБЭ-35кВ ТТ, дополнительные ТТ для учета, поскольку нет во встроенных обмотки нужного класса с нужным коэффициентом трансформации.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.4.2010, 17:05
Сообщение #40


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Шаровая молния @ 24.4.2010, 14:16) *
Маркировка у него - ТДНГУ. Грозоупорный.

Придется поверить на слово, поскольку не нашел ссылок на описание.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 0:01
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены