Могу предположить, что трансформатор трехобмоточный: 10/6 (6,3) и 10/0,4.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Вот это уже ближе к истине, я с этим согласен. Да, это проблема в сетях, на ТП начале ЛЭП высокое напряжение, а в конце линии низкое. На НС решили установить РТ, чтобы как то облегчить себе жизнь, тем более имеются насосы с ВВ двигателями. Да нифига там на станции так напряжение не просядет, все рядом. Это если я не ошибаюсь схема ТЭЦ , а КРУ НС- СН (собственные нужды) Скорее всего схема Y/D как сказал Roman_D для снижения токов однофазных замыканий на землю. Для генератора это важно .. Сообщение отредактировал Dmitry_G - 22.4.2010, 20:21 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Да нифига там на станции так напряжение не просядет, все рядом. Это если я не ошибаюсь схема ТЭЦ , а КРУ НС- СН (собственные нужды) Скорее всего схема Y/D как сказал Roman_D для снижения токов однофазных замыканий на землю. Для генератора это важно .. Да, судя по НС осветленной воды - это ТЭЦ.И что за ТЭЦ такая, что для защиты от 1ф.к.з на землю ставят такие трансы? Чушь собачья! Может какая-то маломощная ТЭЦ.Бывал я и работал на ТЭЦ не видел таких трансов. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
Благодарю за бурное обсуждение, ситуация проясняется.
Трансформатор ТМ-1000/10 установлен на территории ТЭЦ, питание получает с её же КРУ 6 кВ. Расстояние от ТЭЦ до насосной (НС) 2,5 км. На НС установлены 3 асинхронных двиг. (2*315 кВт и один 500 кВт) на 6 кВ, в постоянной работе два, один в резерве. Мне кажется что он все-таки установлен для того чтоб уменьшить емкостной ток при однофазных замыканиях на землю. На ТЭЦ (практику там проходил) говорят, что мол в ПУЭ прописано когда ставится такой трансформато, я не нашел. Вопрос то вот в чем, мне нужно обосновать с какой целью его туда установили, потому, что при защите диплома могут спросить, либо мне вообще "убрать" его и при рассчете токов КЗ учитывать только сопротивление линии. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
Вопрос то вот в чем, мне нужно обосновать с какой целью его туда установили, . может регулировки ПБВ немного не хватило и его поставили для повышения напряжения - всётаки линия длинная. если параметры сети считаешь специальной программой то не долго просчитать сеть с ним и без него (токи к.з. и напряжения) - и выбрать нужен он или нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Мне кажется что он все-таки установлен для того чтоб уменьшить емкостной ток при однофазных замыканиях на землю. У нас на ТЭЦ до осветлёнки расстояние 2 км. Линия кабельная. Никаких разделительных трансов не стоит. Транс ставится там, где есть выходы с ГРУ на ВЛ. У вас кабельная или воздушная линия? Сообщение отредактировал Шаровая молния - 23.4.2010, 12:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
Цитата Трансформатор ТМ-1000/10 установлен на территории ТЭЦ, питание получает с её же КРУ 6 кВ как это так КРУ на ТЭЦ 6кВ, а транс у вас на 10кВ - ВН? И ставить трансформатор для уменьшения токов однофазных замыканий (которые не вызывают отключение оборудования в сетях с изолированной нейтралью) слишком жирно. Можно поставить дуго гасительные катушки для компенсации емкостного тока и уменьшения тока однофазных замыканий. Он у вас должен быть просто для понижения напряжения 10кВ на 6кВ потому как двигатели на 6кВ. Че тут спорить не пойму. Скинте кусок схемы с этим трансом чтоб раз и навсегда закрыть эту тему ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
как это так КРУ на ТЭЦ 6кВ, а транс у вас на 10кВ - ВН? И ставить трансформатор для уменьшения токов однофазных замыканий (которые не вызывают отключение оборудования в сетях с изолированной нейтралью) слишком жирно. Транс у него тоже на 6 кВ. Здесь уже попытались объяснить это. А насчёт токов замыкания на землю - они опасны для генератора. А генератор для станции это всё. Да и подороже будет, чем какой-то там разделительный транс. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
Линия воздушная, кабелем выполнен только прокол под Ж/Д. Секция, с которой запитан транс питается от ГРУ 10 кВ.
как это так КРУ на ТЭЦ 6кВ, а транс у вас на 10кВ - ВН? Он у вас должен быть просто для понижения напряжения 10кВ на 6кВ потому как двигатели на 6кВ. Че тут спорить не пойму. Скинте кусок схемы с этим трансом чтоб раз и навсегда закрыть эту тему ![]() В справочнике Неклепаева все написано по поводу ВН и НН. На 6-ой секции КРУ 6 кВ некоторые присоединения отключаются от ОЗ, на остальных защита на сигнал работает. Еще думаю транс несет грозозащитную функцию. Схемы в электронке пока нет, увы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Ага. Теперь опять непонятки.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
я так и не понял трансформатор питается по 6 или по 10кВ
И чтоб спасти генератор от ОЗЗ ставят защиты которые отключают присоединение с таким замыканием или вводят компенсацию емкостного тока чтоб генератору не было страшно. Сообщение отредактировал dimbas - 24.4.2010, 2:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
чтоб спасти генератор от ОЗЗ ставят защиты которые отключают присоединение с таким замыканием А если отключать нельзя? Ну как тэс загнется при отключении насоса? А кто может рассказать о "грозозащитных" трансформаторах (не нашел гуглем) ? Это с изоляцией на 1,5 мегавольта? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Нет. Просто смягчает удар при перенапряжениях на отходящих ВЛ. Плюс разрядники на шинах.
А если у него всё же питается по 10 кВ (то есть транс 10/6 кВ), то это уже не разделительный, а понижающий. Что скажете... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
А если отключать нельзя? Ну как тэс загнется при отключении насоса? А кто может рассказать о "грозозащитных" трансформаторах (не нашел гуглем) ? Это с изоляцией на 1,5 мегавольта? М.б. имелся в виду не "грозозащитный" а "грозоупорный"? В грозоупорном ("нерезонирующем") обмотки сделаны так, чтобы любое приложенное напряжение распределялось по обмотке равномерно. Кроме некоторых особенностей намотки применяются еще и емкостные экранирующие щиты. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
М.б. имелся в виду не "грозозащитный" а "грозоупорный"? В грозоупорном ("нерезонирующем") обмотки сделаны так, чтобы любое приложенное напряжение распределялось по обмотке равномерно. Кроме некоторых особенностей намотки применяются еще и емкостные экранирующие щиты. Дааа... трансформаторостроение - вещь сложная... ![]() Грозоупоростроение - ваще вышшый пилотаж. Сообщение отредактировал Roman D - 24.4.2010, 13:20 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
На нашей ТЭЦ стоит такой разделительный транс 6/6,3 кВ. Маркировка у него - ТДНГУ. Грозоупорный.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
. Секция, с которой запитан транс питается от ГРУ 10 кВ. Ну что тогда гадать-то раз генераторное напряжение 10кВ а двигатели насосной 6кВ.Вот и поставили переходной (пусть тот же понижающий, кому как нравится) 10кВ/6кВ.Ну нет просто у них двигателе на 10кВ. Просто у всех свои тонкости и особенности. У нас например на ПС поставили дополнительно к своим в ВГБЭ-35кВ ТТ, дополнительные ТТ для учета, поскольку нет во встроенных обмотки нужного класса с нужным коэффициентом трансформации. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Маркировка у него - ТДНГУ. Грозоупорный. Придется поверить на слово, поскольку не нашел ссылок на описание. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |