Автоматический выключатель для насоса

Гость_zavas70_*
сообщение 23.4.2010, 11:20
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста,на какой ток нужно поставить автоматический выключатель в цепь питания однофазного водяного насоса,ток потр.-2,1А,мощность 470Вт,напр.=220в.Заранее всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 23.4.2010, 11:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



ближайший автомат - 6А. можно и любой меньше, если есть время ждать. а после автомата рекомендую установить предохранитель на 2.5-3 А, т.к. 6А в данном случае может спалить насос
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.4.2010, 12:01
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(belok5 @ 23.4.2010, 11:44) *
ближайший автомат - 6А. можно и любой меньше, если есть время ждать. а после автомата рекомендую установить предохранитель на 2.5-3 А, т.к. 6А в данном случае может спалить насос

Вопрос: через сколько icon_smile.gif времени сгорит плавкий предохранитель 3 А при токе 3А?
Ответ: никогда.

Сообщение отредактировал Roman D - 23.4.2010, 12:06


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 23.4.2010, 12:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Есть очень удобная штука, называется контактор КМИ с электротепловым реле в оболочке с кнопками управления.
Это такая коробушечка пластиковая 10х15см с кнопочками, служит для управления и защиты двигателей от аварийных режимов.
В вашем случае подойдёт КМИ-10960 9А/220В с тепловым реле РТИ-1308.
Уставку теплового реле поставьте на 2,5А и спите спокойно.

ПС.
А автоматические выключатели до 6А идут с шагом по 1А. Можно например взять ВА47-29 4А 1Р "С"


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 23.4.2010, 12:45
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



А также шли пускатели ПМЛ, тепловые реле с уставками от 0.5 до 6 А, с плавной регулировкой. В корпусе с пусковой и стоповой кнопкой, световой индикацией и без таковой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.4.2010, 13:05
Сообщение #6





Гости






Двигатель однофазный,с пусковой обмоткой через конденсатор,если потр.ток 2,1А,то какой пусковой,может предохранителя на 2,5А мало,или я заблуждаюсь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 23.4.2010, 13:29
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



ва47-29 есть на 2,5А и на 3А выбирайте любой. Пускатель нужен если нужно управлять дистанционно насосам, а если по месту включить, то можно и выключатель поставить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.4.2010, 13:35
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 23.4.2010, 13:05) *
Двигатель однофазный,с пусковой обмоткой через конденсатор,если потр.ток 2,1А,то какой пусковой,может предохранителя на 2,5А мало,или я заблуждаюсь.

Чтобы сгорел плавкий пред по перегрузке за более-менее короткое время, ему надо превысить ток раза в три. Это зависит от времятоковых характеристик того или иного предохранителя.
К примеру,предохранитель НПН-60 на 6,3А сгорит при токе 50А примерно за минуту.
Почитайте статью, думаю, покажется интересным.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 23.4.2010, 14:36
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



У меня вопрос ко всем. Почему никто не советует поставить отдельный автомат например на пылесос и на сколько ампер? И чем пылесос в этом смысле принципиально отличается от этого насоса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.4.2010, 15:04
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Apisx @ 23.4.2010, 15:36) *
У меня вопрос ко всем. Почему никто не советует поставить отдельный автомат например на пылесос и на сколько ампер? И чем пылесос в этом смысле принципиально отличается от этого насоса.

Дрели, пылесосы и другие приборы используют под непосредственным контролем пользователя, а насос молотит круглые сутки, так?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 23.4.2010, 15:16
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Цитата(gomed12 @ 23.4.2010, 23:04) *
Дрели, пылесосы и другие приборы используют под непосредственным контролем пользователя, а насос молотит круглые сутки, так?

Подобные насосы обычно "молотят" под контролем автоматики и предусматривать помимо "этого" специальный АВ для него-лишнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 23.4.2010, 17:24
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



срабатывание при практически десятикратной перегрузке минуту - это перебор. ни один двигатель не имеет столь длительный переходной процесс. да и токи обычно всего раза в 3 больше номинального, иначе возможно механическое разрушение. можно просто замерить ток при пуске, а потом подобрать необходимый предохранитель
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.4.2010, 19:31
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(belok5 @ 23.4.2010, 16:24) *
срабатывание при практически десятикратной перегрузке минуту - это перебор.

Я привел грубый пример того, что от перегрузки плавкие предохранители защищают не всегда и не везде.
Есть специальные предохранители для моторчиков, но в продаже нету - надо заказывать.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 26.4.2010, 11:02
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



собственно, и автоматы тоже с запасом идут. на то у них и характеристика. я просто предлагал допустимый длительный ток в разумных пределах от ТЗ двигателя. от тока КЗ спасут и тот и другой, а вот от длительного перебора тока мы и ставим номинал, равный заданному. В квартире же стоит автомат определенного номинала, и никто не жалуется, что он способен пропустить ток в десятки раз больше лампочки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий_К
сообщение 2.5.2010, 21:35
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 10533



Автоматические выключатели и предохранители защищают сеть от неисправностей в потребителях, а не наоборот. Конечно, если выйдут со строя подшипники или конденсатор - правильно подобранный автомат не даст сгореть мотору.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 2.5.2010, 22:33
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Анатолий_К @ 3.5.2010, 2:35) *
Автоматические выключатели и предохранители защищают сеть от неисправностей в потребителях, а не наоборот.


Если речь идет о мощности в сотни КВт и выше.... icon_rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.5.2010, 22:48


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vadik
сообщение 2.5.2010, 23:00
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14636



Цитата(Анатолий_К @ 2.5.2010, 22:35) *
Автоматические выключатели и предохранители защищают сеть от неисправностей в потребителях, а не наоборот. Конечно, если выйдут со строя подшипники или конденсатор - правильно подобранный автомат не даст сгореть мотору.

Дополнительная защита не будет лишней в этом случае.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 3.5.2010, 3:17
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



+1 Мастер Джу
Для генератора на станции такая поломка на этом потребителе - что слону дробина. наоборот, по высокой еще и АПВ пойдет, и только добьет двигатель.
а если из строя выйдут подшипники, то и восстанавливать будет нечего
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения