=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Расчетная мощность 19КВт при 220В! При любом раскладе Вам будет "радо" все село (/поселок/дачный кооп/ и т.д - нужное подчеркнуть) за нехилой перекос. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
[quote name='_Alex_' date='9.3.2010, 17:09' post='127420']
А как тогда быть с ПУЭ, запрещающим коммутацию PEN? Вот и мне интересно, как проектируют. Хотя с другой стороны на поектах печать РТН имелась. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7620 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Вот и мне интересно, как проектируют. Хотя с другой стороны на поектах печать РТН имелась. Это только при системе заземления ТТ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Корнюшон_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
Спасибо всем за ответы, но я так и не понял , можно ли заobofnm СИП-2 2х25 АВ на 100А?...
и всё-таки есть ли разница между СИП-2 и СИП-2а? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Вводной АВ выбирается не только от разрешенной мощности, но и от тока термической стойкости проводки.
Провод 2,5 мм длительно держит 27 А. Понятно, групповой АВ можно поставить поменьше, но хоть-какое то резервирование вводным АВ должно быть. АВ на 100 А - будет выполнять функцию рубильника, при КЗ вряд ли отключится На ввод АВ больше 40 А ставить как-то не логично |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
Отличие СИП-2 и СИП-2А в конструкции нулевой несущей жилы (неизолированная или изолированая)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А про цепь фазу-ноль никто не вспоминает? Отчего ж, пост №15 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_duke_*_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
АУ вы что??? какой PEN в однофазной сети???? читайте ПУЭ до конца, а не только макушки.PEN проводник существует ТОЛЬКО в 3-х фазной цепи и разделять его можно только там!!! в вашем случае нужно тянуть с опоры 3 жилы (если конечно там идет три фазы) и тогда вы без проблем делаете заземляющее устройство и подключаете к РЕ колодке. не забудьте про установку раздяников!!
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
АУ вы что??? какой PEN в однофазной сети???? читайте ПУЭ до конца, а не только макушки.PEN проводник существует ТОЛЬКО в 3-х фазной цепи и разделять его можно только там!!! в вашем случае нужно тянуть с опоры 3 жилы (если конечно там идет три фазы) и тогда вы без проблем делаете заземляющее устройство и подключаете к РЕ колодке. не забудьте про установку раздяников!! Что-то вы зачитались ПУЭ. Обоснуйте Ваш ответ цитатами из ПУЭ. А будет время загляните в п.1.7.132 ПУЭ, могет полегчает. А потом обязательно до конца. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 9039 ![]() |
Это просто супер пункт. в котором говорится что при питании от КЛ вы обеспечиваете защиту по полной и на РЕ у вас нет потенциала, при питании от ВЛ (бабульку в деревне не жалко) делайте как хотите и пусть горит оно синим пламенем. В однофазной цепи по N проводнику течет ток и какого бы он не был сечения при его разделении на РЕ будет потенциал.
-------------------- История не повторяется, люди не меняются! Никогда никого не жди, не стой на месте! Кому надо, догонят!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата В однофазной цепи по N проводнику течет ток и какого бы он не был сечения при его разделении на РЕ будет потенциал. Потенциал земли и будет... если РЕ не в воздухе будет висеть, а будет подключено к заземлению.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 9039 ![]() |
не понял где и что будет висеть и куда подключено
-------------------- История не повторяется, люди не меняются! Никогда никого не жди, не стой на месте! Кому надо, догонят!
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
Это просто супер пункт. в котором говорится что при питании от КЛ вы обеспечиваете защиту по полной и на РЕ у вас нет потенциала, при питании от ВЛ (бабульку в деревне не жалко) делайте как хотите и пусть горит оно синим пламенем. В однофазной цепи по N проводнику течет ток и какого бы он не был сечения при его разделении на РЕ будет потенциал. Сдается мне мил человек, что по макушечкам ПУЭ прошлись. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 9039 ![]() |
это не макушки а здравый смысл.
-------------------- История не повторяется, люди не меняются! Никогда никого не жди, не стой на месте! Кому надо, догонят!
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#37
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 9039 ![]() |
про вредителей это Вы зря. но в как и в каждой работе есть недочеты.
-------------------- История не повторяется, люди не меняются! Никогда никого не жди, не стой на месте! Кому надо, догонят!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Без комментов "корнюшона" "советы" бессмыслены, ИМХО
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#40
|
Гости ![]() |
про вредителей это Вы зря. но в как и в каждой работе есть недочеты. Извините, но Вы не разобрались в вопросе. И начали ни с того, прежде что либо критиковать, подумайте хорошенько, Америку открывать не нужно, и велосипед тоже давно придумали. Изучите гл.1.7 ПУЭ и будет Вам счастье. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |