Помогите пожалуйста с схемой согласно которой при пропадании одной из фазы,фаза будет переключаться на работоспособную.Условия: коттедж,3-х фазный ввод,по 5 кВт на каждую фазу,трёхфазных потребителей нет.Очень часто пропадает одна из фаз.Заранее благодарен!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Ну раз у вас очень часто пропадает одна из фаз, то пригласите электрика, чтобы он нашёл причину и устранил её.
Если же вы перекинете нагрузку на другую фазу, то и она начнёт так-же пропадать. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.4.2010 Пользователь №: 18015 ![]() |
Дело не в сети коттеджа,а в сети питающей линии,на подстанции.Просто потребителей в поселке много, а мощности не позволяют,вот там и вырубается постоянно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Задавался тем же вопросом. Можно взглянуть на ход размышлений http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=13801&st=0
Итоговая без распред. части выглядит так: Был изготовлен Сообщение отредактировал Олега - 20.4.2010, 16:35 |
||
![]() |
|||
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.4.2010 Пользователь №: 18015 ![]() |
Кто нибудь пробывал ПЭФ-301 в деле,а то я купил КФ-3м а они переключаються как им вздумаеться хотя напряжение на фазе не пропадает.И переключаеться с задержкой 1-2 с,то есть электроприборы успевают отключиться, что не есть хорошо.Хочется чтобы переключения проходили незаметно.Возможно ли такое?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
КФ-3М по инструкции переключается при полных провалах, логичнее было МВФ http://www.poligonspb.ru/ru-production-modul.html
Возможно стоит позвонить авторам туда и сюда http://www.novatek-electro.com/documentation_pef301.htm -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Кто нибудь пробывал ПЭФ-301 в деле,а то я купил КФ-3м а они переключаються как им вздумаеться хотя напряжение на фазе не пропадает.И переключаеться с задержкой 1-2 с,то есть электроприборы успевают отключиться, что не есть хорошо.Хочется чтобы переключения проходили незаметно.Возможно ли такое? 301-й с задержкой 0,1с, читайте внимательнее описание по ссылке от gomeda12. Переключиться без отключения приборов поможет только ИБП. Добавлю, 16А-ного контакта с Вашей нагрузкой недостаточно, необходимо использовать контакторы. В отличии от полигоновских поделок ПФ301 имеет контроль от залипания контактов в контакторах, это очевидное преимущество. Сообщение отредактировал Олега - 21.4.2010, 8:55 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |