ROMA4404
сообщение 20.4.2010, 8:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 19.4.2010
Пользователь №: 18015



Помогите пожалуйста с схемой согласно которой при пропадании одной из фазы,фаза будет переключаться на работоспособную.Условия: коттедж,3-х фазный ввод,по 5 кВт на каждую фазу,трёхфазных потребителей нет.Очень часто пропадает одна из фаз.Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 20.4.2010, 9:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Ну раз у вас очень часто пропадает одна из фаз, то пригласите электрика, чтобы он нашёл причину и устранил её.
Если же вы перекинете нагрузку на другую фазу, то и она начнёт так-же пропадать.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ROMA4404
сообщение 20.4.2010, 10:43
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 19.4.2010
Пользователь №: 18015



Дело не в сети коттеджа,а в сети питающей линии,на подстанции.Просто потребителей в поселке много, а мощности не позволяют,вот там и вырубается постоянно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.4.2010, 16:00
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Задавался тем же вопросом. Можно взглянуть на ход размышлений http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=13801&st=0

Итоговая без распред. части выглядит так:
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
Прикрепленное изображение
1185 x 776 (141.88 килобайт)



Был изготовлен
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
Прикрепленное изображение
671 x 922 (116.24 килобайт)
(вместе с распред.частью)

Сообщение отредактировал Олега - 20.4.2010, 16:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.4.2010, 20:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7577
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Выше об этом http://www.kipspb.ru/catalog/electric/821/element12302.php


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ROMA4404
сообщение 20.4.2010, 21:35
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 19.4.2010
Пользователь №: 18015



Кто нибудь пробывал ПЭФ-301 в деле,а то я купил КФ-3м а они переключаються как им вздумаеться хотя напряжение на фазе не пропадает.И переключаеться с задержкой 1-2 с,то есть электроприборы успевают отключиться, что не есть хорошо.Хочется чтобы переключения проходили незаметно.Возможно ли такое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 21.4.2010, 0:00
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



КФ-3М по инструкции переключается при полных провалах, логичнее было МВФ http://www.poligonspb.ru/ru-production-modul.html
Возможно стоит позвонить авторам туда и сюда http://www.novatek-electro.com/documentation_pef301.htm


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.4.2010, 8:38
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ROMA4404 @ 20.4.2010, 21:35) *
Кто нибудь пробывал ПЭФ-301 в деле,а то я купил КФ-3м а они переключаються как им вздумаеться хотя напряжение на фазе не пропадает.И переключаеться с задержкой 1-2 с,то есть электроприборы успевают отключиться, что не есть хорошо.Хочется чтобы переключения проходили незаметно.Возможно ли такое?

301-й с задержкой 0,1с, читайте внимательнее описание по ссылке от gomeda12. Переключиться без отключения приборов поможет только ИБП.

Добавлю, 16А-ного контакта с Вашей нагрузкой недостаточно, необходимо использовать контакторы. В отличии от полигоновских поделок ПФ301 имеет контроль от залипания контактов в контакторах, это очевидное преимущество.

Сообщение отредактировал Олега - 21.4.2010, 8:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения