Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

заземление на обсадную трубу скважины

arboy
сообщение 9.3.2010, 10:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 9.1.2007
Пользователь №: 8032



Имеется частный дом и небольшая мастерская. 3-х фазная сеть.
Можно ли бросить заземляющий провод на обсадную трубу скважины?
Нужно ли соединять нулевой провод и заземление?


--------------------
ну не электрик я.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 9.3.2010, 10:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



1.Если сможешь приварить к чугунной трубе скважины (на болт нельзя)
но в общем нежелательно (будет какой-нибудь электролиз воды или шаговое напряжение вокруг скважины при схлесте фазы с 0 на линии)
2. если 4-проводная проводка в мастерской, 0 заземляется вместе с корпусом вводного щита
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arboy
сообщение 9.3.2010, 11:14
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 9.1.2007
Пользователь №: 8032



1. Обсадная труба стальная. В принципе приварить можно, хотя будет очень сложно - в колодце тесно. Я планировал заземлиться при помощи сварочного кабеля (облудить конец и на болт к трубе) А почему нельзя на болт? Ведь от станков к контуру заземления обычно так и делается - медным многожильным проводом на болт.
2. К станкам подводится 3 фазы. Земля от каждого станка к контуру. Контур соединяется со щитом. 0 на отдельной шине. Соединить 0 и землю?


--------------------
ну не электрик я.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 9.3.2010, 11:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



В колодце болт быстро заржавеет. Зачем лезть в колодец, можно сбоку откопать и приварить

Да, заземление и ноль сажаются вместе на корпус вводного щита. Еще должно быть повторное заземление на опоре, откуда ввод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arboy
сообщение 9.3.2010, 14:35
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 9.1.2007
Пользователь №: 8032



Спасибо. А что такое схлест фазы


--------------------
ну не электрик я.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 9.3.2010, 15:00
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(arboy @ 9.3.2010, 14:35) *
Спасибо. А что такое схлест фазы

Это когда на линии замыкаются наглухо (например в ветер крупная ветка застревает в проводах, закручиваясь) фазный и нулевой провод. Если на ТП нормальные вставки или автомат, ничего страшного.
А бывает ключ 17х19 вместо вставки, может ноль на ТП отгореть Тогда на одной фазе 50-100 В, на других за 300, на нуле относительно земли тоже вольт 100, ток идет через контур заземления
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 9.3.2010, 21:44
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Сунцов Денис @ 9.3.2010, 10:41) *
1.Если сможешь приварить к чугунной трубе скважины (на болт нельзя)
но в общем нежелательно (будет какой-нибудь электролиз воды или шаговое напряжение вокруг скважины при схлесте фазы с 0 на линии)
2. если 4-проводная проводка в мастерской, 0 заземляется вместе с корпусом вводного щита


Если не запамятовал, ПУЭ разрешает использовать обсадные трубы скважин в качестве заземления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 9.3.2010, 22:04
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Сунцов Денис @ 9.3.2010, 11:30) *
В колодце болт быстро заржавеет. Зачем лезть в колодец, можно сбоку откопать и приварить

Да, заземление и ноль сажаются вместе на корпус вводного щита. Еще должно быть повторное заземление на опоре, откуда ввод


А если взять оцинкованные болты/гайки. Разъемное соединение удобней сварки, да и нормативы не запрещают.

Если у Вас система заземления TN-C-S и разделение выполнено на вводе в дом или на опоре где счетчик объединять N и РЕ на обсадной трубе нельзя. Присоединяйте только РЕ проводник. Объединение нуля с РЕ после разделения запрещено ПУЭ 1.7.135
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 29.4.2010, 12:35
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Цитата(Шаровая молния @ 9.3.2010, 19:44) *
Если не запамятовал, ПУЭ разрешает использовать обсадные трубы скважин в качестве заземления.

Абсолбтно верно. нефтяники свои обсадные трубы используют в качестве заземлителя.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 29.4.2010, 12:49
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



А потом вылезли шахтеры и дали п@@@юлей нефтяникам icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 30.4.2010, 22:45
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Если не запамятовал, ПУЭ разрешает использовать обсадные трубы скважин в качестве заземления.
В сетях с изолированной нейтралью это можна делать, но для сетей с глухозаземленной нейтралью - без зануления заземлять запрещается


Сообщение отредактировал KIVOK - 30.4.2010, 22:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.5.2010, 20:06
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(KIVOK @ 30.4.2010, 22:45) *
В сетях с изолированной нейтралью это можна делать, но для сетей с глухозаземленной нейтралью - без зануления заземлять запрещается

Уважаемый KIVOK зачем нужно какое-то мистическое зануление, говорим об естественном заземлителе, обсадной трубе, хочет использует в ТТ, хочет в TN, как выше утверждалось, если сопротивление растеканию тока соответствуют нормам приведенным в ПУЭ и ПТЭЭП.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 3.6.2011, 0:10
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



вопрос по теме - есть скважина, глубина 50 м. можно ли ее использовать в качестве повторного заземления?
В коттедж приходит TN-C, далее делим PEN, и получаем TN-C-S. вот из точки раздела хотим посадить заземление на трубу. можем? и какие должны быть требования к этой трубе как к заземлителю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 3.6.2011, 8:51
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



ПУЭ 7, табл.1.7.4

Наименьшие размеры заземлителей и заземл. проводников, проложенных в земле

Сталь черная, профиль - трубный, диаметр 32 мм, толщина стенки 3,5 мм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 4.6.2011, 17:33
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



размеры понятно, вопрос в другом - можно ли на скважину землить? скважина 50 метров, вода из нее питьевая, постоянно в системе находится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 4.6.2011, 18:53
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Да, я б сказал что даже рекомендуется
------------------
Про постоянное использование - СУП есть?

Сообщение отредактировал haramamburu - 4.6.2011, 18:54


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 4.6.2011, 18:59
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



Особого толка от глубины не будет. Есть справочник Корякина Р.Н. "Заземляющие устройства электроустановок" ЗАО "Энергосервис" 1998г. Так там написано, что глубина заземлителя мало влияет на растекание электричества. Проще забить несколько уголков в землю на глубину ниже уровня промерзания грунта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 4.6.2011, 19:39
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



mae - а в деда мороза вы тоже верите? icon_wink.gif И про глубинные заземлители тоже небось не слышали?
А по сути - все по месту , т.е. измерять надо


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 4.6.2011, 19:51
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Измерять надо, заземлять надо. А так, как ВСЕ металлические части, в нормальном режиме работы не находящиеся под напряжением должны быть заземлены, то какая разница что будет заземлителем - труба скважины, или другие заземлители? Усиленная коррозия.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.6.2011, 8:42
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



СУП сделана, и заземлить ее хотят именно этой трубой. не хочут просто уголки вбивать
при пробое, если в это время человек, скажем, моется, его торкнет?
посчитать-то я посчитаю, данные трубы известны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 10:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены