![]() заземление на обсадную трубу скважины |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() заземление на обсадную трубу скважины |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 9.1.2007 Пользователь №: 8032 ![]() |
Имеется частный дом и небольшая мастерская. 3-х фазная сеть.
Можно ли бросить заземляющий провод на обсадную трубу скважины? Нужно ли соединять нулевой провод и заземление? -------------------- ну не электрик я.....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
1.Если сможешь приварить к чугунной трубе скважины (на болт нельзя)
но в общем нежелательно (будет какой-нибудь электролиз воды или шаговое напряжение вокруг скважины при схлесте фазы с 0 на линии) 2. если 4-проводная проводка в мастерской, 0 заземляется вместе с корпусом вводного щита |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 9.1.2007 Пользователь №: 8032 ![]() |
1. Обсадная труба стальная. В принципе приварить можно, хотя будет очень сложно - в колодце тесно. Я планировал заземлиться при помощи сварочного кабеля (облудить конец и на болт к трубе) А почему нельзя на болт? Ведь от станков к контуру заземления обычно так и делается - медным многожильным проводом на болт.
2. К станкам подводится 3 фазы. Земля от каждого станка к контуру. Контур соединяется со щитом. 0 на отдельной шине. Соединить 0 и землю? -------------------- ну не электрик я.....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
В колодце болт быстро заржавеет. Зачем лезть в колодец, можно сбоку откопать и приварить
Да, заземление и ноль сажаются вместе на корпус вводного щита. Еще должно быть повторное заземление на опоре, откуда ввод |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 9.1.2007 Пользователь №: 8032 ![]() |
Спасибо. А что такое схлест фазы
-------------------- ну не электрик я.....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Спасибо. А что такое схлест фазы Это когда на линии замыкаются наглухо (например в ветер крупная ветка застревает в проводах, закручиваясь) фазный и нулевой провод. Если на ТП нормальные вставки или автомат, ничего страшного. А бывает ключ 17х19 вместо вставки, может ноль на ТП отгореть Тогда на одной фазе 50-100 В, на других за 300, на нуле относительно земли тоже вольт 100, ток идет через контур заземления |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
1.Если сможешь приварить к чугунной трубе скважины (на болт нельзя) но в общем нежелательно (будет какой-нибудь электролиз воды или шаговое напряжение вокруг скважины при схлесте фазы с 0 на линии) 2. если 4-проводная проводка в мастерской, 0 заземляется вместе с корпусом вводного щита Если не запамятовал, ПУЭ разрешает использовать обсадные трубы скважин в качестве заземления. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
В колодце болт быстро заржавеет. Зачем лезть в колодец, можно сбоку откопать и приварить Да, заземление и ноль сажаются вместе на корпус вводного щита. Еще должно быть повторное заземление на опоре, откуда ввод А если взять оцинкованные болты/гайки. Разъемное соединение удобней сварки, да и нормативы не запрещают. Если у Вас система заземления TN-C-S и разделение выполнено на вводе в дом или на опоре где счетчик объединять N и РЕ на обсадной трубе нельзя. Присоединяйте только РЕ проводник. Объединение нуля с РЕ после разделения запрещено ПУЭ 1.7.135 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Если не запамятовал, ПУЭ разрешает использовать обсадные трубы скважин в качестве заземления. Абсолбтно верно. нефтяники свои обсадные трубы используют в качестве заземлителя. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
А потом вылезли шахтеры и дали п@@@юлей нефтяникам
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Если не запамятовал, ПУЭ разрешает использовать обсадные трубы скважин в качестве заземления. В сетях с изолированной нейтралью это можна делать, но для сетей с глухозаземленной нейтралью - без зануления заземлять запрещаетсяСообщение отредактировал KIVOK - 30.4.2010, 22:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В сетях с изолированной нейтралью это можна делать, но для сетей с глухозаземленной нейтралью - без зануления заземлять запрещается Уважаемый KIVOK зачем нужно какое-то мистическое зануление, говорим об естественном заземлителе, обсадной трубе, хочет использует в ТТ, хочет в TN, как выше утверждалось, если сопротивление растеканию тока соответствуют нормам приведенным в ПУЭ и ПТЭЭП. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вопрос по теме - есть скважина, глубина 50 м. можно ли ее использовать в качестве повторного заземления?
В коттедж приходит TN-C, далее делим PEN, и получаем TN-C-S. вот из точки раздела хотим посадить заземление на трубу. можем? и какие должны быть требования к этой трубе как к заземлителю? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
ПУЭ 7, табл.1.7.4
Наименьшие размеры заземлителей и заземл. проводников, проложенных в земле Сталь черная, профиль - трубный, диаметр 32 мм, толщина стенки 3,5 мм |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
размеры понятно, вопрос в другом - можно ли на скважину землить? скважина 50 метров, вода из нее питьевая, постоянно в системе находится
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Да, я б сказал что даже рекомендуется
------------------ Про постоянное использование - СУП есть? Сообщение отредактировал haramamburu - 4.6.2011, 18:54 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
Особого толка от глубины не будет. Есть справочник Корякина Р.Н. "Заземляющие устройства электроустановок" ЗАО "Энергосервис" 1998г. Так там написано, что глубина заземлителя мало влияет на растекание электричества. Проще забить несколько уголков в землю на глубину ниже уровня промерзания грунта
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
mae - а в деда мороза вы тоже верите?
![]() А по сути - все по месту , т.е. измерять надо -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Измерять надо, заземлять надо. А так, как ВСЕ металлические части, в нормальном режиме работы не находящиеся под напряжением должны быть заземлены, то какая разница что будет заземлителем - труба скважины, или другие заземлители? Усиленная коррозия.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
СУП сделана, и заземлить ее хотят именно этой трубой. не хочут просто уголки вбивать
при пробое, если в это время человек, скажем, моется, его торкнет? посчитать-то я посчитаю, данные трубы известны |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 10:08 |
|
![]() |