ввод в дом и повторное заземление

Гость_Корнюшон_*
сообщение 9.3.2010, 12:48
Сообщение #1





Гости






ввод в дом осуществлен от ВЛ-0,4КВ, приходит фаза и PEN. Хочу установить на вводе автомат двухполюсный, НО по ПУЭ 1.7.145 "Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата". Это получается, что я должен PEN пустить сначала на шину PE, оттуда перемычку на N, а уже от N провод вместе с фазным на автомат? Я прав? А то встречал, что разделение происходит после вводного автомата... И можно ли тогда (чтобы без лишних сложностей) поставить только автомат однополюсный на вводе?
И второй вопрос... Можно ли делать контур защитного заземления в виде треугольника? то есть элеткроды по углам на глубину 3,5м, от треугольника полоса стальная на шину РЕ в щит. Достаточно будет? или надо всё-таки по периметру домика делать контур?
Спасибо за внимание
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 9.3.2010, 13:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2064
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Сделай по системе ТТ
фаза и ноль через 2-х полюсный АВ в проводку (ноль не заземляется)
Контур - на заземляющий проводник по розеткам

Т.е контур и ноль нигде не соединяются (повторка на опоре не в счет)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Корнюшон_*
сообщение 9.3.2010, 13:54
Сообщение #3





Гости






Спасибо за вариант. Но в жизни ведь большинство делают так, как я описал выше. Получается, что так нельзя делать по ПУЭ?..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 9.3.2010, 14:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2064
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Заземлять ноль 1-ф ввода можно со спокойной совестью, если ввод выполнен сечением 16 мм (по ПУЭ)

если сечение меньше (например 6 мм) , что произойдет со вводом, если на питающей ВЛ ноль оборвется и ляжет на фазу? или бригада местных электриков просто перепутает фазу и ноль (редко, но бывает)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 9.3.2010, 14:42
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



[quote name='Сунцов Денис' date='9.3.2010, 15:25' post='127401']
Заземлять ноль 1-ф ввода можно со спокойной совестью, если ввод выполнен сечением 16 мм (по ПУЭ)

если сечение меньше (например 6 мм) , что произойдет со вводом, если на питающей ВЛ ноль оборвется и ляжет на фазу? или бригада местных электриков просто перепутает фазу и ноль.
Ну для этого и существует двухполюсный автомат.
Сколько встречал проектов на однофазное питание, и везде на вводе стоит двухполюсный автомат в боксе под пломбу энергосбыта, далее в клеммный ряд счетчика, а далее N (PEN) на шину РЕ. туда же и все остальное. В ТУ на объект требуют выполнение повторного заземления нулевого провода на вводе. Вот если бы его выполнять на отпаечной опоре, тогда другое дело. Хотя ПУЭ 1.7.102 и требуют это. Тогда непонятно как проектируют??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.3.2010, 15:19
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7620
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Корнюшон @ 9.3.2010, 12:48) *
И второй вопрос... Можно ли делать контур защитного заземления в виде треугольника? то есть элеткроды по углам на глубину 3,5м, от треугольника полоса стальная на шину РЕ в щит. Достаточно будет? или надо всё-таки по периметру домика делать контур?

Достаточно.
Вокруг дома контур заземления выполняется обычно при строительстве, а очаг из нескольких электродов, когда уже дом стоит.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 9.3.2010, 15:42
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



[quote name='gomed12' date='9.3.2010, 15:19' post='127411']

Лабораторные измерения покажут.От грунта много зависит. Прошлым летом измерение делали 4 вертикальных по 4 м. Но песок все угробил. ИС-10 показывал 58 Ом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Корнюшон_*
сообщение 9.3.2010, 16:03
Сообщение #8





Гости






спасибо всем за советы и ответы.

кстати, а какой ток выдерживает СИП-2а 2х16 и 2х25?..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 9.3.2010, 16:09
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(ЛЕША @ 9.3.2010, 14:42) *
Сколько встречал проектов на однофазное питание, и везде на вводе стоит двухполюсный автомат в боксе под пломбу энергосбыта, далее в клеммный ряд счетчика, а далее N (PEN) на шину РЕ. туда же и все остальное.

А как тогда быть с ПУЭ, запрещающим коммутацию PEN?

Цитата(Корнюшон @ 9.3.2010, 16:03) *
кстати, а какой ток выдерживает СИП-2а 2х16 и 2х25?..

2х16 - 75А, 2х25 - 105А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Корнюшон_*
сообщение 9.3.2010, 17:33
Сообщение #10





Гости






что-то я запутался... а есть ли разница между СИП-2 и -2а??

получается на сечение 2х25 можно ставить АВ 100А, я прав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 9.3.2010, 19:05
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Корнюшон @ 9.3.2010, 17:33) *
получается на сечение 2х25 можно ставить АВ 100А, я прав?

Нет. АВ (вводное) ставится относительно выделенной мощности (н-р при выделенных 3кВт = АВ 16А - это ближайшее по номиналу )


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.3.2010, 19:05
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7620
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(ЛЕША @ 9.3.2010, 15:42) *
Лабораторные измерения покажут.От грунта много зависит. Прошлым летом измерение делали 4 вертикальных по 4 м. Но песок все угробил. ИС-10 показывал 58 Ом.

При уд. сопротивлении грунта 200 Ом*м Вы никогда не добьетесь нормы в 30 Ом, поэтому ПТЭЭП и предлагает для грунтов отличных от 100 Ом*м другие допустимые расчетные значения сопротивлений растеканию заземлителей.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 9.3.2010, 19:13
Сообщение #13





Гости






Не проще ли сразу с опоры ВЛ бросить 3 провода, и деление будет прямо на опоре и повторное заземление уже есть и местные электрики десять раз подумают и проверят не спутали ли фазу с нулём. Кстати при подключении всевозможных торговых точек типа КИОСК энергоинспекция предпочитает именно такой вариант.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Корнюшон_*
сообщение 9.3.2010, 19:37
Сообщение #14





Гости






haramamburu, я не учитывал выделенную мощность. Я хотел знать, могу ли я ставить АВ 100А на защиту такого кабеля?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 9.3.2010, 19:46
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Корнюшон @ 9.3.2010, 19:37) *
Я хотел знать, могу ли я ставить АВ 100А на защиту такого кабеля?

И опять таки нет - т.к. неизвестно сопротивление Фаза -Нуль и мощность питающего ТП.
То что "надо не менее 16кв" - это для мех. прочности


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Корнюшон_*
сообщение 9.3.2010, 20:39
Сообщение #16





Гости






А можно здесь поподробнее?
Я рассуждал так: если максимально допустимый ток равен 105А, то соответственно есть возможность ставить АВ 100А. Я сейчас не учитываю ТП (пусть она сможет выдать необходимую мощность).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 9.3.2010, 21:27
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Корнюшон @ 9.3.2010, 20:39) *
А можно здесь поподробнее?
Я рассуждал так: если максимально допустимый ток равен 105А, то соответственно есть возможность ставить АВ 100А. Я сейчас не учитываю ТП (пусть она сможет выдать необходимую мощность).

При токе 1,13 от номинала АВ, последний не отключится в течении часа.
При 1,45 - в течении часа
ЗЫ так пойдет


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 9.3.2010, 21:31
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Сунцов Денис @ 9.3.2010, 13:21) *
Сделай по системе ТТ
фаза и ноль через 2-х полюсный АВ в проводку (ноль не заземляется)
Контур - на заземляющий проводник по розеткам

Т.е контур и ноль нигде не соединяются (повторка на опоре не в счет)


Без установки УЗО ни в коем случае так не делай (если хочешь жить, конечно).

Цитата(haramamburu @ 9.3.2010, 21:27) *
При токе 1,13 от номинала АВ, последний не отключится в течении часа.
При 1,45 - в течении часа
ЗЫ так пойдет


Что пойдёт? У него какая разрешённая мощность по договору? КТП ведь не только на него работает.

Да и фаза-нуль в таких сетях большое. Сам мерял. 25 А не всегда вышибает сразу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 9.3.2010, 22:37
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Шаровая молния @ 9.3.2010, 21:31) *
Что пойдёт?

Цитата(Корнюшон)
Я сейчас не учитываю ТП (пусть она сможет выдать необходимую мощность).

И т.д. читайте выше


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Корнюшон_*
сообщение 9.3.2010, 22:40
Сообщение #20





Гости






Расчетная мощность 19КВт при 220В! Не 380В, а 220В! и не спрашивайте почему icon_biggrin.gif

Отсюда ток где-то 88А. Вот и приходится ставить АВ 100А... Поэтому и спрашиваю, сойдет ли такой автомат для такого сечения
Вернуться в начало страницы