ввод в дом осуществлен от ВЛ-0,4КВ, приходит фаза и PEN. Хочу установить на вводе автомат двухполюсный, НО по ПУЭ 1.7.145 "Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата". Это получается, что я должен PEN пустить сначала на шину PE, оттуда перемычку на N, а уже от N провод вместе с фазным на автомат? Я прав? А то встречал, что разделение происходит после вводного автомата... И можно ли тогда (чтобы без лишних сложностей) поставить только автомат однополюсный на вводе?
И второй вопрос... Можно ли делать контур защитного заземления в виде треугольника? то есть элеткроды по углам на глубину 3,5м, от треугольника полоса стальная на шину РЕ в щит. Достаточно будет? или надо всё-таки по периметру домика делать контур? Спасибо за внимание |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Сделай по системе ТТ
фаза и ноль через 2-х полюсный АВ в проводку (ноль не заземляется) Контур - на заземляющий проводник по розеткам Т.е контур и ноль нигде не соединяются (повторка на опоре не в счет) |
![]() |
|
Гость_Корнюшон_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Спасибо за вариант. Но в жизни ведь большинство делают так, как я описал выше. Получается, что так нельзя делать по ПУЭ?..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Заземлять ноль 1-ф ввода можно со спокойной совестью, если ввод выполнен сечением 16 мм (по ПУЭ)
если сечение меньше (например 6 мм) , что произойдет со вводом, если на питающей ВЛ ноль оборвется и ляжет на фазу? или бригада местных электриков просто перепутает фазу и ноль (редко, но бывает) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
[quote name='Сунцов Денис' date='9.3.2010, 15:25' post='127401']
Заземлять ноль 1-ф ввода можно со спокойной совестью, если ввод выполнен сечением 16 мм (по ПУЭ) если сечение меньше (например 6 мм) , что произойдет со вводом, если на питающей ВЛ ноль оборвется и ляжет на фазу? или бригада местных электриков просто перепутает фазу и ноль. Ну для этого и существует двухполюсный автомат. Сколько встречал проектов на однофазное питание, и везде на вводе стоит двухполюсный автомат в боксе под пломбу энергосбыта, далее в клеммный ряд счетчика, а далее N (PEN) на шину РЕ. туда же и все остальное. В ТУ на объект требуют выполнение повторного заземления нулевого провода на вводе. Вот если бы его выполнять на отпаечной опоре, тогда другое дело. Хотя ПУЭ 1.7.102 и требуют это. Тогда непонятно как проектируют?? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7620 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
И второй вопрос... Можно ли делать контур защитного заземления в виде треугольника? то есть элеткроды по углам на глубину 3,5м, от треугольника полоса стальная на шину РЕ в щит. Достаточно будет? или надо всё-таки по периметру домика делать контур? Достаточно. Вокруг дома контур заземления выполняется обычно при строительстве, а очаг из нескольких электродов, когда уже дом стоит. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
[quote name='gomed12' date='9.3.2010, 15:19' post='127411']
Лабораторные измерения покажут.От грунта много зависит. Прошлым летом измерение делали 4 вертикальных по 4 м. Но песок все угробил. ИС-10 показывал 58 Ом. |
![]() |
|
|
Гость_Корнюшон_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
спасибо всем за советы и ответы.
кстати, а какой ток выдерживает СИП-2а 2х16 и 2х25?.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Сколько встречал проектов на однофазное питание, и везде на вводе стоит двухполюсный автомат в боксе под пломбу энергосбыта, далее в клеммный ряд счетчика, а далее N (PEN) на шину РЕ. туда же и все остальное. А как тогда быть с ПУЭ, запрещающим коммутацию PEN? кстати, а какой ток выдерживает СИП-2а 2х16 и 2х25?.. 2х16 - 75А, 2х25 - 105А. |
![]() |
|
Гость_Корнюшон_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
что-то я запутался... а есть ли разница между СИП-2 и -2а??
получается на сечение 2х25 можно ставить АВ 100А, я прав? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
получается на сечение 2х25 можно ставить АВ 100А, я прав? Нет. АВ (вводное) ставится относительно выделенной мощности (н-р при выделенных 3кВт = АВ 16А - это ближайшее по номиналу ) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7620 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Лабораторные измерения покажут.От грунта много зависит. Прошлым летом измерение делали 4 вертикальных по 4 м. Но песок все угробил. ИС-10 показывал 58 Ом. При уд. сопротивлении грунта 200 Ом*м Вы никогда не добьетесь нормы в 30 Ом, поэтому ПТЭЭП и предлагает для грунтов отличных от 100 Ом*м другие допустимые расчетные значения сопротивлений растеканию заземлителей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Не проще ли сразу с опоры ВЛ бросить 3 провода, и деление будет прямо на опоре и повторное заземление уже есть и местные электрики десять раз подумают и проверят не спутали ли фазу с нулём. Кстати при подключении всевозможных торговых точек типа КИОСК энергоинспекция предпочитает именно такой вариант.
|
![]() |
|
Гость_Корнюшон_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
haramamburu, я не учитывал выделенную мощность. Я хотел знать, могу ли я ставить АВ 100А на защиту такого кабеля?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Я хотел знать, могу ли я ставить АВ 100А на защиту такого кабеля? И опять таки нет - т.к. неизвестно сопротивление Фаза -Нуль и мощность питающего ТП. То что "надо не менее 16кв" - это для мех. прочности -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Корнюшон_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
А можно здесь поподробнее?
Я рассуждал так: если максимально допустимый ток равен 105А, то соответственно есть возможность ставить АВ 100А. Я сейчас не учитываю ТП (пусть она сможет выдать необходимую мощность). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А можно здесь поподробнее? Я рассуждал так: если максимально допустимый ток равен 105А, то соответственно есть возможность ставить АВ 100А. Я сейчас не учитываю ТП (пусть она сможет выдать необходимую мощность). При токе 1,13 от номинала АВ, последний не отключится в течении часа. При 1,45 - в течении часа ЗЫ так пойдет -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Сделай по системе ТТ фаза и ноль через 2-х полюсный АВ в проводку (ноль не заземляется) Контур - на заземляющий проводник по розеткам Т.е контур и ноль нигде не соединяются (повторка на опоре не в счет) Без установки УЗО ни в коем случае так не делай (если хочешь жить, конечно). При токе 1,13 от номинала АВ, последний не отключится в течении часа. При 1,45 - в течении часа ЗЫ так пойдет Что пойдёт? У него какая разрешённая мощность по договору? КТП ведь не только на него работает. Да и фаза-нуль в таких сетях большое. Сам мерял. 25 А не всегда вышибает сразу. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Что пойдёт? Цитата(Корнюшон) Я сейчас не учитываю ТП (пусть она сможет выдать необходимую мощность). И т.д. читайте выше -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Корнюшон_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Расчетная мощность 19КВт при 220В! Не 380В, а 220В! и не спрашивайте почему
![]() Отсюда ток где-то 88А. Вот и приходится ставить АВ 100А... Поэтому и спрашиваю, сойдет ли такой автомат для такого сечения |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |