Сделал архитект.подсветку здания. В гофре под негорючими навесными плитами. Заказчик возжелал заменить плиты на штукатурь и соответственно все заштрабить в тех же трубах. Противопоказаний самостоятельно не нашел. А душа "не лежит". Те же фасадчики крепежом перебьют. Чем отбояриться?
|
![]() |
|
|
Гость_Viktor2008_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Так ведь хорошо, особенно в кризис. Главное бумажка.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Сделал архитект.подсветку здания. В гофре под негорючими навесными плитами. Заказчик возжелал заменить плиты на штукатурь и соответственно все заштрабить в тех же трубах. Противопоказаний самостоятельно не нашел. А душа "не лежит". Те же фасадчики крепежом перебьют. Чем отбояриться? Здравствуйте все. Могу предположить, что в гофре по наружным стенам даже под штукатуркой, климатические условия по температуре будут не для пластмассы. Хоть также как и Вы пока не нашел прямых противопоказаний в нормах, из-за возможных больших минусовых температур гофру бы заменил на металл. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
думаю лучше посмотреть допустимую, минусовую Т эксплуатации гофры, мож там написано до -10 гр.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 ![]() |
лучше заменить гофру на металл, спокойнее будете спать!
хотя нет никаких запретов! -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
лучше заменить гофру на металл, спокойнее будете спать! хотя нет никаких запретов! металл землить надо - лишняя работа -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
А почему Вы считаете что температурный режим для гофры изменится? Она что за фасадными плитками с подогревом была? А как кабели в земле лежат выше точки промерзания грунта?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
А почему Вы считаете что температурный режим для гофры изменится? Она что за фасадными плитками с подогревом была? А как кабели в земле лежат выше точки промерзания грунта? Здравствуйте все. Думаю, что за фасадными плитами с утеплителем от стены будет излучаться тепло из комнат, и задерживаться этим самым утеплителем. Но это все на уровне предположений. Нужен теплотехнический расчет, в чем я не силен. С уважением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
думаю лучше посмотреть допустимую, минусовую Т эксплуатации гофры, мож там написано до -10 гр. Да, посмотрел, серия 9 от -25С, не совсем.. ![]() .. за фасадными плитами с утеплителем от стены будет излучаться тепло из комнат, и задерживаться этим самым утеплителем. Но это все на уровне предположений. Нужен теплотехнический расчет, в чем я не силен. К сожалению аналогично ![]() ![]() Часто использовал снаружи серию 6 гладкую жесткую. Никто и внимания не обращал, что она от -25С ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7629 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
она от -25С стоит как миленькая. Может повлиять только на сменяемость при температурах ниже. Только вот не помню, насколько приветствуется скрытая прокладка по внешним стенам? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Может повлиять только на сменяемость при температурах ниже. 2. Только вот не помню, насколько приветствуется скрытая прокладка по внешним стенам? 1. Вряд ли кто будет менять при -15 и ниже. 2. Скрытые электропроводки.Помещения всех видов и наружные установки.В неметаллических трубах из сгораемых материалов (несамозатухающий полиэтилен и т.п.). В замкнутых каналах строительных конструкций. Под штукатуркой. Таблица 2.1.2. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7629 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1. Вряд ли кто будет менять при -15 и ниже. 2. Скрытые электропроводки.Помещения всех видов и наружные установки.В неметаллических трубах из сгораемых материалов (несамозатухающий полиэтилен и т.п.). В замкнутых каналах строительных конструкций. Под штукатуркой. Таблица 2.1.2. Понятно, при минусах легче новый монтаж или на времянке дождаться тепла. Кабель колом, постоянно возникают сомнения в вводной о сменяемости, особенно когда кабель в номинальных режимах после 5 лет эксплуатации. Смущает приписка для скрытых: Не допускается: 1. Применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках; 2. Применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках. Какая разница между просто изоляционной трубой и этой же трубкой, но в металлической оболочке (никогда не встречал!)? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
Сделал архитект.подсветку здания. В гофре под негорючими навесными плитами. Заказчик возжелал заменить плиты на штукатурь и соответственно все заштрабить в тех же трубах. Противопоказаний самостоятельно не нашел. А душа "не лежит". Те же фасадчики крепежом перебьют. Чем отбояриться? Да не изголяйтесь батенька. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |