Наружная проводка по фасаду , под штукатурку

Олега
сообщение 1.3.2010, 21:31
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Сделал архитект.подсветку здания. В гофре под негорючими навесными плитами. Заказчик возжелал заменить плиты на штукатурь и соответственно все заштрабить в тех же трубах. Противопоказаний самостоятельно не нашел. А душа "не лежит". Те же фасадчики крепежом перебьют. Чем отбояриться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2008_*
сообщение 1.3.2010, 21:46
Сообщение #2





Гости






Так ведь хорошо, особенно в кризис. Главное бумажка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 2.3.2010, 18:29
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Олега @ 2.3.2010, 0:31) *
Сделал архитект.подсветку здания. В гофре под негорючими навесными плитами. Заказчик возжелал заменить плиты на штукатурь и соответственно все заштрабить в тех же трубах. Противопоказаний самостоятельно не нашел. А душа "не лежит". Те же фасадчики крепежом перебьют. Чем отбояриться?

Здравствуйте все.
Могу предположить, что в гофре по наружным стенам даже под штукатуркой, климатические условия по температуре будут не для пластмассы. Хоть также как и Вы пока не нашел прямых противопоказаний в нормах, из-за возможных больших минусовых температур гофру бы заменил на металл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.3.2010, 23:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



думаю лучше посмотреть допустимую, минусовую Т эксплуатации гофры, мож там написано до -10 гр.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Глэн
сообщение 3.3.2010, 9:39
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 241
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 16285



лучше заменить гофру на металл, спокойнее будете спать!

хотя нет никаких запретов!


--------------------
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.3.2010, 17:19
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Глэн @ 3.3.2010, 9:39) *
лучше заменить гофру на металл, спокойнее будете спать!

хотя нет никаких запретов!

металл землить надо - лишняя работа


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.3.2010, 20:39
Сообщение #7





Гости






А почему Вы считаете что температурный режим для гофры изменится? Она что за фасадными плитками с подогревом была? А как кабели в земле лежат выше точки промерзания грунта?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 5.3.2010, 18:16
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Гость @ 4.3.2010, 23:39) *
А почему Вы считаете что температурный режим для гофры изменится? Она что за фасадными плитками с подогревом была? А как кабели в земле лежат выше точки промерзания грунта?

Здравствуйте все.
Думаю, что за фасадными плитами с утеплителем от стены будет излучаться тепло из комнат, и задерживаться этим самым утеплителем. Но это все на уровне предположений. Нужен теплотехнический расчет, в чем я не силен.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.3.2010, 19:41
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 2.3.2010, 23:46) *
думаю лучше посмотреть допустимую, минусовую Т эксплуатации гофры, мож там написано до -10 гр.

Да, посмотрел, серия 9 от -25С, не совсем.. icon_sad.gif до -30 было б лучше. Хотя, в слое утеплителя 40-50мм, а сверху штукатурка по сетке..

Цитата(OBON @ 5.3.2010, 18:16) *
.. за фасадными плитами с утеплителем от стены будет излучаться тепло из комнат, и задерживаться этим самым утеплителем. Но это все на уровне предположений. Нужен теплотехнический расчет, в чем я не силен.

К сожалению аналогично icon_sad.gif . Но довод не переделывать под простую штукатурь есть icon_smile.gif . Есть, правда, и синяя серия 10, от -40С.
Часто использовал снаружи серию 6 гладкую жесткую. Никто и внимания не обращал, что она от -25С icon_wink.gif стоит как миленькая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.3.2010, 19:52
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7629
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 5.3.2010, 19:41) *
она от -25С стоит как миленькая.

Может повлиять только на сменяемость при температурах ниже.
Только вот не помню, насколько приветствуется скрытая прокладка по внешним стенам?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.3.2010, 21:30
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 5.3.2010, 19:52) *
1. Может повлиять только на сменяемость при температурах ниже.
2. Только вот не помню, насколько приветствуется скрытая прокладка по внешним стенам?

1. Вряд ли кто будет менять при -15 и ниже.
2. Скрытые электропроводки.Помещения всех видов и наружные установки.В неметаллических трубах из сгораемых материалов (несамозатухающий полиэтилен и т.п.). В замкнутых каналах строительных конструкций. Под штукатуркой. Таблица 2.1.2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.3.2010, 22:35
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7629
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 5.3.2010, 21:30) *
1. Вряд ли кто будет менять при -15 и ниже.
2. Скрытые электропроводки.Помещения всех видов и наружные установки.В неметаллических трубах из сгораемых материалов (несамозатухающий полиэтилен и т.п.). В замкнутых каналах строительных конструкций. Под штукатуркой. Таблица 2.1.2.

Понятно, при минусах легче новый монтаж или на времянке дождаться тепла.
Кабель колом, постоянно возникают сомнения в вводной о сменяемости, особенно когда кабель в номинальных режимах после 5 лет эксплуатации.
Смущает приписка для скрытых:
Не допускается:
1. Применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках;
2. Применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.

Какая разница между просто изоляционной трубой и этой же трубкой, но в металлической оболочке (никогда не встречал!)?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 5.3.2010, 22:45
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 513
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(Олега @ 1.3.2010, 21:31) *
Сделал архитект.подсветку здания. В гофре под негорючими навесными плитами. Заказчик возжелал заменить плиты на штукатурь и соответственно все заштрабить в тех же трубах. Противопоказаний самостоятельно не нашел. А душа "не лежит". Те же фасадчики крепежом перебьют. Чем отбояриться?

Да не изголяйтесь батенька.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 6.3.2010, 9:57
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(элкъ @ 6.3.2010, 1:45) *
Да не изголяйтесь батенька.

Ваш совет в студию... Будем вместе "изголяться" А так флуд.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения