![]() Устройства заземления деревянных опор , поясните, пожалуйста |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Устройства заземления деревянных опор , поясните, пожалуйста |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 24.3.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10785 ![]() |
При чтении перечня видов работ, необходимых для вступления в СРО, наткнулся на такое требование
"Устройства заземления деревянных опор" То ли ПУЭ невнимательно читаю, то ли в перечне опечатка какая, не могу найти информацию о сей процедуре. ![]() Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, зачем нужно заземлять ДЕРЕВЯННУЮ опору?? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
При чтении перечня видов работ, необходимых для вступления в СРО, наткнулся на такое требование "Устройства заземления деревянных опор" То ли ПУЭ невнимательно читаю, то ли в перечне опечатка какая, не могу найти информацию о сей процедуре. ![]() Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, зачем нужно заземлять ДЕРЕВЯННУЮ опору?? Видел такой пункт, он мне нужен, поэтому не вникал, видимо опечатка, либо о ВЛ выше 1 кВ с молниезащитой. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Присоединение заземлителей осуществляется к заземляющим спускам деревянных опор. Заземляющие спуски соединяются с металлическими частями крепления изоляторов и грозозащитным тросом (для ВЛ 35 кВ).
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 25.2.2010, 12:55 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 24.3.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10785 ![]() |
Большое спасибо за ответы!
![]() Удалось найти следующую информацию: "...На воздушных линиях электропередачи на напряжение 6-10 кВ должны быть заземлены все металлические и железобетонные опоры, а также деревянные опоры, на которых установлены устройства грозозащиты, силовые или измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители или другие аппараты..." (с) http://www.elmast.com/publications/doc/doc_18.html |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
есть типовой проект ;серия 3.407-150 Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38;6:10;20;35 кВ; он действующий
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 24.3.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10785 ![]() |
Ещё раз, спасибо!
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 3:21 |
|
![]() |