Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Устройства заземления деревянных опор , поясните, пожалуйста

Варяг
сообщение 25.2.2010, 12:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 24.3.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10785



При чтении перечня видов работ, необходимых для вступления в СРО, наткнулся на такое требование
"Устройства заземления деревянных опор"
То ли ПУЭ невнимательно читаю, то ли в перечне опечатка какая, не могу найти информацию о сей процедуре. icon_biggrin.gif
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, зачем нужно заземлять ДЕРЕВЯННУЮ опору??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.2.2010, 12:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Варяг @ 25.2.2010, 12:39) *
При чтении перечня видов работ, необходимых для вступления в СРО, наткнулся на такое требование
"Устройства заземления деревянных опор"
То ли ПУЭ невнимательно читаю, то ли в перечне опечатка какая, не могу найти информацию о сей процедуре. icon_biggrin.gif
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, зачем нужно заземлять ДЕРЕВЯННУЮ опору??

Видел такой пункт, он мне нужен, поэтому не вникал, видимо опечатка, либо о ВЛ выше 1 кВ с молниезащитой.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 25.2.2010, 12:54
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Присоединение заземлителей осуществляется к заземляющим спускам деревянных опор. Заземляющие спуски соединяются с металлическими частями крепления изоляторов и грозозащитным тросом (для ВЛ 35 кВ).

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 25.2.2010, 12:55


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Варяг
сообщение 25.2.2010, 13:11
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 24.3.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10785



Большое спасибо за ответы! icon_smile.gif
Удалось найти следующую информацию:
"...На воздушных линиях электропередачи на напряжение 6-10 кВ должны быть заземлены все металлические и железобетонные опоры, а также деревянные опоры, на которых установлены устройства грозозащиты, силовые или измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители или другие аппараты..." (с) http://www.elmast.com/publications/doc/doc_18.html
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 25.2.2010, 13:39
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



есть типовой проект ;серия 3.407-150 Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38;6:10;20;35 кВ; он действующий
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Варяг
сообщение 25.2.2010, 18:03
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 24.3.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10785



Ещё раз, спасибо! icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:21