Цитата(Хлоп @ 3.2.2010, 20:00) *
.. из всех требований правил эту ЭУ только отключать нужно а остальные мероприятия выполнять ненужно.

Вот ведь обида какая, всего одно правило Хлопу оставили, а хочется-то все. Придется ему все ж табличку поручить вешать на вилочку. Не аппарат, но все же коммутационное изделие. Можно случайно и впеньдюрить не туда icon_lol.gif А что, положено так сполняй! и уже не так обидно будет.
При этом 1-й группе еще обиднее. Вобще ничего низя, а группа нужна.
Беда прям с недовольствами. Дуралеи стрелочек понаставят где ни попадя и после этого объявляют эти безопасные абсолютно места электроустановками. Тараканы там воще живут. И бытовые и производственные. Тока толще щечки.
Про выключатель тоже непонятки, если нет стрелочки, так ведь и не опасно. Ясный фиг никакая это не электроустановка.

Сообщение отредактировал Олега - 3.2.2010, 22:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 3.2.2010, 21:54
Сообщение #842


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Абориген @ 3.2.2010, 2:35) *
Dmitry_G Остаюсь "при своих" и отстраняюсь от дальнейшей дискуссии.
Дмитрий, то есть Вы серьёзно считаете, что электроустановки предприятий существуют только для технического обслуживания, а как же реализация качества, для чего они нужны, для чего их приобретают?

Я ни чего не считаю.. Я пологаю (опираясь на МП поОТ в ЭУ) что для технического обслуживания эл.установок предприятий, должен существовать ЭТП, на которого распространяются МП по ОТ, которые того и требуют. Т.е. должен быть в штате (можно и по договору физ лицо) электрик (и) (или группа, или спец. орг. обсл. эл. установки), который должны согласно правил организовать тех.обслуживание, тек.эксплуатацию и ремонт, а работодатель обязан нанять ЭТП или включить оного в штатное расписание. Этими правилами в первую очередь должны руководствоваться ВЛАДЕЛЬЦЫ ЭУ (есть ЭУ-набирай штат ЭТП или заключай договор). Пример ЖКХ или ТСЖ.
а как же реализация качества "Реализация качества" оговорена в других МП по ОТ (есть еще и отраслевые правила), например-МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА по охране труда при электро- и газосварочных работах ПОТ Р М-020-2001 (которая в свою очередь по некоторым пунктам ссылаются на те-же МП поОТ в ЭУ). Подчеркну -это для примера
На основании всех этих правил (включая санитарные нормы и ППБ) для каждого рабочего места должна быть разработана конкретная инструкция по ОТ (для повара тоже writer.gif )

Уважаемый ХЛОП.
Даже если компьютерщик сдает на группу, то ему обязаны в должностной или какой-либо другой инструкции прописать что он обязан знать (пункты и разделы правил ТБ, ПБ, ПУЭ и т.д)-тоесть объем.И кроме этого в приложении МП по ОТ (прил.1)для каждой группы ЭБ прописаны требования к объму знаний. Вообще же у нас на предприятии ПЭС для каждой категории рабочих и специалистов различных служб составляется программа, по которой он сдает на группу. Вот мы и готовимся к очередным экзаменам по программам, разработанным службой ОТ.

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 3.2.2010, 23:47


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 3.2.2010, 23:50
Сообщение #843


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
знаете какие вопросы задают компьютерщикам при проверке знаний на группу? вот такие: порядок наложения переносного заземления, что такое охранная зона ВЛ, инструктаж производителя членам бригады, порядок оформления работ по наряду, безопасные расстояния до токоведущих частей для людей и для машин, шаговое напряжение и т.д
Сначало надо определится чем занимаются "компьюторщики". Если их датчики и линии находятся в РУ-35Кв и они участвуют в составлении программ для установок свыше 1000вольт- то это и требования по проверке знаний будут включены знания схем в таких электроустановках. А если Ваши компьюторщики заняты тока прграммами бухгалтерского учета... то что из этх компьюторщиков можна потребовать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Абориген
сообщение 4.2.2010, 4:14
Сообщение #844


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 174
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 17189



Dmitry_GЯ ни чего не считаю.. Я пологаю (опираясь на МП поОТ в ЭУ) что для технического обслуживания эл.установок предприятий, должен существовать ЭТП, на которого распространяются МП по ОТ, которые того и требуют.

Хорошо, продолжим. Правила МПОТ ЭЭ называются при [i]эксплуатации[/i] электроустановок,не называются они правила технической эксплуатации , это правильно Вы сказали про русский язык. Если бу не употребили иностранного слово эксплуатация
все бы читали эти Правила охраны труда при ИСПОЛЬЗОВАНИИ электроустановок. Вы вдумайтесь в смысл слов и внутрь правил загляните, зачем в правилах, которых предусмотрено только техническое обслуживание, рассматривать вопросы использования по назначению. Подумайте также о том, для чего вся эта электроэнергия преобразуется в другие виды, неужели только для технического обслуживания. И где Вы видели правила использования. И Ваше понимание приводит также к позиции Хлопа, что использовать по назначению электроустановки невозможно на предприятии применяя правила невозможно, потому что в области распространения нет слова использование по назначению. Главное предназначение электроустановок это использование, Не будет необходимости использовать по назначению не нужны будут электроустановки

КК обратитесь по этому вопросу к учителю русского языка.

Цитата(ГостьАбориген @ 3.2.2010, 12:33) *
а) управление технологическим процессом, в котором основной составляющей является электроэнергия

Dmitry_G А я думал тепловая icon_rolleyes.gif

Дмитрий Вы подумайте, что получается в результате, зажигания электрической дуги, чем и как можно расплавить металл, в какую энергию преобразуется в этом процессе электроэнергия. почитайте технологический процесс электросварки. Контактная сварка - это процесс образования соединения в результате нагрева металла проходящим через него электрическим током и пластической деформации зоны соединения под действием сжимающего усилия.
Насчет V группы, она у меня уже 30 лет. А эксплуатацией и сооружением электроустановок занимаюсь около 45, и правил перечитал и изучил.... и проводов, перекрутил. Но чтобы был допускающий, который бы не считал все аппараты, где есть электрический ток электроустановками, до работ не допускаю. Ничего страшного бы не было если бы не электрик говорил что правила не распространяются на использование по назначению на работников предприятий, он действительно может использовать их не применяя правил дома, миллиарды людей так делают. Но когда об этом говорит электрик получивший V группу, я представляю будущее электроэнергетики. icon_sad.gif icon_sad.gif

Хорошо я буду рассуждать с позиции Хлопа, эти правила МПОТ ЭЭ И ПТЭЭП, не распространяются на работников предприятий в части использования по назначению, я открываю область распространения правил и читаю так как Вы, нет слова использование, а у меня нет технического обслуживания, у и если будет я обращусь к физическим лицам, имеющим на это право, у меня на предприятии только использование, использовать по назначению электроустановки я могу без всяких правил, закрываю правила, и говорю эти правила на моих работников не распространяются, у мня нет электроустановок, одни электроприборы и электрооборудование, это не электроустановки, и я их только использую. Вот теперь меня попробуйте убедить icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Абориген - 4.2.2010, 4:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хлоп
сообщение 4.2.2010, 8:14
Сообщение #845


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 443
Регистрация: 19.10.2009
Из: Саранск
Пользователь №: 15903



Цитата(Олега @ 3.2.2010, 21:51) *
Вот ведь обида какая, всего одно правило Хлопу оставили, а хочется-то все. Придется ему все ж табличку поручить вешать на вилочку. Не аппарат, но все же коммутационное изделие. Можно случайно и впеньдюрить не туда icon_lol.gif А что, положено так сполняй! и уже не так обидно будет.
При этом 1-й группе еще обиднее. Вобще ничего низя, а группа нужна.
Беда прям с недовольствами. Дуралеи стрелочек понаставят где ни попадя и после этого объявляют эти безопасные абсолютно места электроустановками. Тараканы там воще живут. И бытовые и производственные. Тока толще щечки.
Про выключатель тоже непонятки, если нет стрелочки, так ведь и не опасно. Ясный фиг никакая это не электроустановка.


Спокойней Олега спокойней не надо эмоций. Я жду от вас как выполнять орг и тех мероприятия при ремонте компьютера. Если незнаете то имейте мужество в этом признаться. Я веть тоже этого незнаю и открыто говорю, более того я уверен что правила вообще невозможно выполнить для компьютера.
Если хоть один из пунктиков из правил оставить то придется выполнять все остальные пунктики на то они и правила чтобы их выполнять полностью а не по частям.Стрелочка не является еще признаком что правила для ЭУ применять нужно.Выключатель это элемент ЭУ здания, т.е. сам является ЭУ, вы сами мне это упорно доказывали а теперь вдруг незнаете почему на выключатель правила не распостраняются, а если их за уши к выключателю подтянуть то как их выполнить тоже неизвесно.
Это нормально когда собственник например ЭУ здания использует ЭУ не применяя правил (включает, выключает свет). А в случае необходимости ремонта (замена розеток , выключателей) заключает договор с электриками которые производят работы в соответствии с правилами для ЭУ. Так в жизни все и делают. Вот для электриков, которые пришли ремонтировать выключатель это электроустановка и нужно соблюдать правила для ЭУ, а для девочек бухгалтеров это просто выключатель и они его беззастенчиво используют даже не подозревая что есть какие то орг и тех мероприятия.
Ну что господа электрики в связи с тем, что на вопрос об использовании выключателя так и небыло получено ответа считаю первое утверждение, что "не для всех операций с Электроустановками необходимо применять правила для ЭУ" - считаем доказанным? Матрешка монстр под именем Электроустановка получила первый удар! Переходим к обсуждению второго утверждения -"не все помещения, в которых установлены ЭУ нужно относить к Электроустановкам"?

Сообщение отредактировал Хлоп - 4.2.2010, 9:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KK_*
сообщение 4.2.2010, 8:31
Сообщение #846





Гости






Цитата(Абориген @ 4.2.2010, 4:14) *
КК обратитесь по этому вопросу к учителю русского языка.

Я обратился к учителю лишь для того, что бы дали некоторые разъяснения в знаках препинания. Сказочку про "казнить нельзя помиловать" помните? Прочитайте мой пост 830, о чем он?
Для себя разрешил некоторые вопросы, все вроде устаканилось, чего и Вам желаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Абориген
сообщение 4.2.2010, 9:48
Сообщение #847


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 174
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 17189



КК, Я обратился к учителю лишь для того, что бы дали некоторые разъяснения в знаках препинания. Сказочку про "казнить нельзя помиловать" помните? Прочитайте мой пост 830, о чем он?
Для себя разрешил некоторые вопросы, все вроде устаканилось, чего и Вам желаю.


Вот именно, Казнить нельзя помиловать. Вы спросите учителя русского языка , что означает союз И в этом определении и в определении области распространения ПТЭЭП, а уж потом про запятые.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хлоп
сообщение 4.2.2010, 10:05
Сообщение #848


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 443
Регистрация: 19.10.2009
Из: Саранск
Пользователь №: 15903



Итак соглашаясь с тем, что девушке бухгалтеру для нажатия на выключатель в кабинете совсем не обязательно выполнять правила для ЭУ, обсудим как же этой девушке вообще можно попасть в кабинет, чтобы выполнить процедуру нажатия на выключатель. Согласно правил помещение в котором установлены электроустановки само по себе становится электроустановкой. В кабинете имеются следующие Электроустановки: розетки, выключатели, проводка, светильники и опять же несчастные компьютер, калькулятор и сотовый телефон, которые вы господа электрики тоже упрямо относите к электроустановкам. По правилам для ЭУ кабинет, в который нужно войти девушке бухгалтеру это сто процентная Электроустановка. Как же можно попасть в помещение электроустановки? Откроем правила: 1.ключи от электроустановок (от кабинета) должны храниться у оперативного персонала и выдаваться под роспись. Как выполнять? Сделать ответственного за электрохозяйством оперативным персоналом и вручить ему ключи от бухгалтерии и журнал – пусть хранит и выдает под роспись. Как то так наверное… 2. попасть в помещение электроустановки можно только по распоряжению, наряду, перечню. Как выполнять? Заставить ответственного за электрохозяйство выписывать распоряжение девочке бухгалтеру чтобы та могла свет в своем кабинете включить? Каждый день по распоряжению или лучше выписать один наряд сразу на 15 дней? А может быть просто перевести девушку в оперативно ремонтный персонал и пусть по перечню работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации сама себя допускает и входит в кабинет когда ей захочется? Но мы с вами уже определились, что на девочку для того, чтобы включить свет выключателем правила для ЭУ не распространяются, да и если посетитель в бухгалтерию придет, вносить его в члены бригады? А группы у него явно не будет, значит придется ответственному за электрохозяйство самому в качестве наблюдающего всех посетителей в бухгалтерию водить?Что то с нарядами, распоряжениями не клеится. Да еще можно присвоить девочке право единоличного осмотра Электроустановки (своего кабинета), но правила запрещают работать в электроустановке при осмотре а девочка в кабинет ходит чтобы работать а не просто посмотреть, не за красивые глазки бухгалтеру деньги платят а за работу. Вывод один – по правилам для ЭУ девочке бухгалтеру в свой кабинет вообще попасть запрещено. Но кроме кабинета есть еще коридоры, которые тоже будут Электроустановками да и все здание оно же тоже ЭУ и, что по правилам никому в здание пройти нельзя? Я понимаю когда помещение ЗРУ (закрытое распред устройство) или ВРУ, щитовая – там действительно нужно применять правила и это оправдано повышенной опасностью ЭУ установленных в этих помещениях , а кабинеты и коридоры относить к Электроустановкам, не думая к чему это приведет, на тупом применении определенияЭУ – ни в коем случае нельзя!

Сообщение отредактировал Хлоп - 4.2.2010, 10:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KK_*
сообщение 4.2.2010, 10:07
Сообщение #849





Гости






Цитата(Абориген @ 4.2.2010, 9:48) *
Вот именно, Казнить нельзя помиловать. Вы спросите учителя русского языка , что означает союз И в этом определении и в определении области распространения ПТЭЭП, а уж потом про запятые.

А я вижу, что вы филолог, тогда разъясните неучу, что бы далеко не ходить. А то уже придется другого учителя искать, тот уже ответил.

Разберите пожалуйста по частям определение ЭТП из ПОТРМ, особенно касаемо последних скобочек.
Для примерчика, можете и п.1.1.2 ПТЭЭП посмотреть (там и союз "и" и скобочка имеются)
только видение бывшего главного испектора Госэнергонадзора не повторяйте, он похоже и с запятыми то не очень.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Абориген
сообщение 4.2.2010, 10:42
Сообщение #850


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 174
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 17189



Зачем же так далеко, сначала так сначала.
1. В доме, где живет моя бабушка, находится также парикмахерская для собак, откуда
часто доносится веселый лай.
2. В доме, где живет моя бабушка, находится И парикмахерская для собак, откуда
часто доносится веселый лай.
К какой части предложения относиться «откуда
часто доносится веселый лай».
1.1.1. Настоящие Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок * распространяются на работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.
Это мне кафедре русского языка так объяснили icon_biggrin.gif
По Вашему желанию
1.1.2. Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - Потребители). Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно. Правила не распространяются на электроустановки электрических станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.

Правила распространяются на предприятия ми организации в полном объеме, а на граждан владельцев только на тех, у кого имеются электроустановки свыше 1000 В
У меня есть пылесос , и электростанция на даче, так вот на меня эти правила не распространяются а дальше по тексту не распространяются на электростаций и т.д.

Сообщение отредактировал Абориген - 4.2.2010, 10:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хлоп
сообщение 4.2.2010, 10:52
Сообщение #851


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 443
Регистрация: 19.10.2009
Из: Саранск
Пользователь №: 15903



Цитата(Абориген @ 4.2.2010, 10:42) *
Зачем же так далеко, сначала так сначала.
1.1.1. Настоящие Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок * распространяются на работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.
Это мне кафедре русского языка так объяснили icon_biggrin.gif


в п. 1.1.1 сказано, что правила действуют и для работников организации и для физ лиц. Но только в тех случаях когда они выполняют работы по тех обслуживанию, оперативные переключение и т.д. Об этом же говорит и текст на первой страничке правил -"Правила распостраняются на работников занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящим в них оперативные переключения, строительные, монтажные, наладочные ремонтные работы, испытания и измерения". Это совсем незначит что все перечисленное относится только к физ лицам а для работников организаций даже пользоваться электроустановкой без этих правил запрещено.
Опять вы про пылесос на даче - мы же про электроустановки на предприятии говорим а не про вашу дачу.

Сообщение отредактировал Хлоп - 4.2.2010, 11:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KK_*
сообщение 4.2.2010, 10:52
Сообщение #852





Гости






Цитата(Абориген @ 4.2.2010, 10:42) *
Зачем же так далеко, сначала так сначала.
1. В доме, где живет моя бабушка, находится также парикмахерская для собак, откуда
часто доносится веселый лай.
2. В доме, где живет моя бабушка, находится И парикмахерская для собак, откуда
часто доносится веселый лай.
К какой части предложения относиться «откуда
часто доносится веселый лай».
1.1.1. Настоящие Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок * распространяются на работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.
Это мне кафедре русского языка так объяснили icon_biggrin.gif

Вы для чего мне п.1.1.1. ПОТРМ разбираете? Просил Вас разобрать совсем другое, а именно определение электротехнологического персонала, а именно, к какой части предложения относятся скобочки в конце. По моему мы с Вами про разные вещи говорим. Вижу, Вы с чем то не согласны, а с чем, немогу определить. С п.1, 2 поста 830 или с п.3 или со всеми вместе? Уже начинаю жалеть, что много понаписал. Наверное нужно придерживаться тактике "маленькие кусманчики" для быстрого переваривания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Абориген
сообщение 4.2.2010, 11:05
Сообщение #853


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 174
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 17189





Хлоп :в п. 1.1.1 сказано, что правила действуют и для работников организации и для физ лиц. Но только в тех случаях когда они выполняют работы по тех обслуживанию, оперативные переключение и т.д. Об этом же говорит и текст на первой страничке правил. Это совсем незначит что все перечисленное относится только к физ лицам а для работников организаций даже пользоваться электроустановкой без этих правил запрещено.
Молодец, правильно понял, только не понял, что это правила по использованию электроустановок.
правильно посылай их всех, нет тут слова использование, и нечего пользователям их открывать дальше первой страницы, у меня техобслуживания на предприятии нет, всё у меня исправно и если что сломается, себе дороже, дешевле выкинуть и купить новое

Сообщение отредактировал Абориген - 4.2.2010, 11:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хлоп
сообщение 4.2.2010, 11:07
Сообщение #854


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 443
Регистрация: 19.10.2009
Из: Саранск
Пользователь №: 15903



Цитата(Абориген @ 4.2.2010, 11:01) *
Хлоп :в п. 1.1.1 сказано, что правила действуют и для работников организации и для физ лиц. Но только в тех случаях когда они выполняют работы по тех обслуживанию, оперативные переключение и т.д. Об этом же говорит и текст на первой страничке правил. Это совсем незначит что все перечисленное относится только к физ лицам а для работников организаций даже пользоваться электроустановкой без этих правил запрещено.
Молодец, правильно понял, только не понял, что это правила по использованию электроустановок.
правильно посылай их всех, нет тут слова использование, и нечего пользователям их открывать дальше первой страницы, у меня техобслуживания на предприятии нет, всё у меня исправно и если что сломается, себе дороже, дешевле выкинуть и купить новое


Предлагаете снова вернуться к выключателю? Тогда объясните как девочке бухгалтеру воздействовать на коммутационный аппарат ЭУ здания (выключатель), производя оперативные переключения в строгом соответствии с правилами для ЭУ? Мы же кажется уже решили, что это бред и правила для выключателя не работают.

Сообщение отредактировал Хлоп - 4.2.2010, 11:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Абориген
сообщение 4.2.2010, 11:10
Сообщение #855


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 174
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 17189



КК Вы для чего мне п.1.1.1. ПОТРМ разбираете? Просил Вас разобрать совсем другое, а именно определение электротехнологического персонала, а именно, к какой части предложения относятся скобочки в конце. По моему мы с Вами про разные вещи говорим. Вижу, Вы с чем то не согласны, а с чем, немогу определить. С п.1, 2 поста 830 или с п.3 или со всеми вместе? Уже начинаю жалеть, что много понаписал. Наверное нужно придерживаться тактике "маленькие кусманчики" для быстрого переваривания.
Я сказал, что на меня как пользователя эти правила не распространяются, они распространяются только на тех кто проводит техническое обслуживание и ремонт, Вы также сказали,
а придет время и разберу и ссылки дам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хлоп
сообщение 4.2.2010, 11:15
Сообщение #856


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 443
Регистрация: 19.10.2009
Из: Саранск
Пользователь №: 15903



Цитата(Абориген @ 4.2.2010, 11:10) *
Я сказал, что на меня как пользователя эти правила не распространяются, они распространяются только на тех кто проводит техническое обслуживание и ремонт.,
/quote]

Абсолютно правильно и не противоречит правилам для ЭУ. Жду обсуждения поста 848

Сообщение отредактировал Хлоп - 4.2.2010, 11:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Абориген
сообщение 4.2.2010, 11:20
Сообщение #857


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 174
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 17189



Хлоп : Предлагаете снова вернуться к выключателю? Тогда объясните как девочке бухгалтеру воздействовать на коммутационный аппарат ЭУ здания (выключатель), производя оперативные переключения в строгом соответствии с правилами для ЭУ? Мы же кажется уже решили, что это бред и правила для выключателя не работают.
Вы же сами сказали, что правила на использование не распространяются, ну чего ещё, ищите межотраслевые правила по освещению. Мы с Вами теперь дальше первой страницы ни, ни. закройте эти правила и положите на полку, освещение включать нельзя , нет правил, можно только обслуживать. icon_confused.gif

Хлоп : icon_biggrin.gifАбсолютно правильно и не противоречит правилам для ЭУ.

Ну как, электрики шумоголовые icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хлоп
сообщение 4.2.2010, 11:28
Сообщение #858


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 443
Регистрация: 19.10.2009
Из: Саранск
Пользователь №: 15903



Цитата(Абориген @ 4.2.2010, 11:20) *
Ну как, электрики шумоголовые icon_biggrin.gif


да ладно чего уж там, я сам по пояс электрик!

Сообщение отредактировал Хлоп - 4.2.2010, 11:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KK_*
сообщение 4.2.2010, 13:52
Сообщение #859





Гости






Цитата(Абориген)

Поздравляю Вас, с заключением временного пакта о ненападении с Хлопом.
До кучки к предыдущим постам дабавлю.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ

3.2*. РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПОНИЖАЮЩИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

3.2.1*. Ручной электрифицированный инструмент (далее для краткости “электроинструмент”) должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.013—87 “ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования по безопасности и методы испытаний”.
К работе с электроинструментов класса I в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током и вне помещений допускается персонал, имеющий Группу по электробезопасности не ниже II, а к работе с электроинструментом II и III класса — I группу по электробезопасности. Лица, допущенные к работе с электроинструментом, должны предварительно пройти обучение и проверку знаний инструкции по охране труда и иметь запись II квалификационном удостоверении о допуске к выполнению работ с применением электроинструмента.
Электротехнический персонал со II группой по электробезопасности и выше допускается к работе с электроинструментом без записи в квалификационном удостоверении на право производства специальных работ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Абориген
сообщение 4.2.2010, 15:06
Сообщение #860


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 174
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 17189



КК, 3.2*. РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПОНИЖАЮЩИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Я не пойму чего то, что Вы хотите, сказать. Не хотите относить технологический процесс и сопоставлять его с электросваркой, или хотите сказать что только по признаку класса ручного инструмента и возможности эксплуатации в помещении с определяемой степени опасности, определяется группа безопасности?
Я также могу сказать, что это процесс электросварки не относится к технологическим процессам, где основной составляющей является электроэнергия, сварка происходит в результате нагрева и размягчения материала и из указанных в определении примеров в полной мере может отвечать Вашим критериям это процесс электролиза, если хотите сами поройтесь.
Вот Вам для раздумья два МПОТ, ни в одном нет требований к персоналу.
http://www.docload.spb.ru/Basesdoc/42/42357/index.htm
МПОТ для предприятий общественного питания
http://www.docload.ru/tehnpadoc/318.htm
Для электросварщика.
Какую группу будете присваивать, и на основании каких критериев? только не надо мне говорить, это же сварщик. Я это знаю и обсуждаю эти вопросы только ради спортивного интереса.
Где попадаются такие как Хлоп, Вы не думайте, что они в одиночестве,\. Я могу вам показать форум где таких большинство и группу по электробезопасности присваивают голосованием. Вот и здесь некоторые профессионалы не могут теперь дальше первой страницы уйти.

КК.1. И так, не соглашусь с тем, что правила ПОТРМ-016-2001 не относятся к неэлектротехническому персоналу. В определении, указанном в п. 1.1.1 ПОТРМ-016-2001 не указано про категории персонала ничего (работники организаций и другие физические лица). Как читаю, так и понимаю, без словарей и энциклопедий. Про бытовые электроустановки в ПОТРМ-016-2001 (ПОТРМ) ничего не нашел. В ПТЭЭП в
Вот с этим я не согласен. вы прочли работники организаций и другие физические лица, проводящие техническое обслуживание. это определенно категория ЭТП.
А неэлектротехнический относится к пользователям, про которых как Вы прочли ничего нет в определении области распространения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

70 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > » 
Тема закрытаОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 16:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены