Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Разъединитель

SerzhO
сообщение 13.10.2009, 9:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 8.9.2008
Пользователь №: 12012



Всем привет. Нужен ответ на глупый вопрос. Что подразумевается под ступенчато-килевой установкой разъединителя? Правильно ли я понимаю, что при этой установке продольные оси всех трёх полюсов параллельны друг другу и разнесены друг от друга на одинаковые расстояния, а сами полюса при этом сдвинуты друг относительно друга так, что их поперечные оси также находятся на одинаковом расстоянии друг от друга? Во сказал, но на словах проще не получается...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.10.2009, 12:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В вертикальной плоскости может и параллельны и на одинаковом расстоянии друг от друга, а горизонтальные плоскости каждого полюса д/б ступенчато на разных расстояниях. Где-то встречал рисунок.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 19.10.2009, 17:49
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (SerzhO @ 13.10.2009, 10:37) *
Всем привет. Нужен ответ на глупый вопрос. Что подразумевается под ступенчато-килевой установкой разъединителя? Правильно ли я понимаю, что при этой установке продольные оси всех трёх полюсов параллельны друг другу и разнесены друг от друга на одинаковые расстояния, а сами полюса при этом сдвинуты друг относительно друга так, что их поперечные оси также находятся на одинаковом расстоянии друг от друга? Во сказал, но на словах проще не получается...

Вопрос совсем не глупый, такое расположение разъединителей часто применяется на ОРУ -110-220кВ с 2СШ.
Посмотрите картинку.

Сообщение отредактировал Uran - 19.10.2009, 20:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Doc1.doc ( 59.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1685
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Petruha
сообщение 21.1.2010, 17:07
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 16982



при отключении однополюсного разъединителя, первым отключают разъединитель фазы В. почему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 24.1.2010, 15:29
Сообщение #5


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Процитирую справочное издание "Обслуживание ПС":

"Операции ... должны выполняться в той очерёдности, к-ая представляет собой наименьшую опасность в случае ошибочного отключения разъединителей под нагрузкой. При смешанной нагрузке наиболее безопасно отключение по очереди первого из трёх разъединителей, т.к. при этом не возникает сильной дуги, даже если по цепи проходил рабочий ток. В момент выхода ножа из губки между ними может проявиться лишь сравнительно небольшая разность напряжений, т.к. с одной стороны ножа разъединитель будет находиться под напряжением источника питания, в то время как с другой его стороны будет поддерживаться некоторое время примерно одинаковая ЭДС, наводимая вращающимися при питании по двум фазам синхронными и асинхронными двигателями нагрузки, а также за счёт конденсаторных батарей, установленных в распределительных сетях. При отключении второго разъединителя появится опасная дуга. Третий разъединитель вообще не будет отключать никакой мощности. Т.к. отключение второго по очерёдности разъединителя представляет собой наибольшую опасность, он должен находиться по возможности дальше от разъединителей других фаз. Поэтому отключение однополюсных разъединителей начинают с разъединителя, занимающего среднее положение. Вторым отключают один из двух крайних ножей [с ножами, расходящимися наружу - АР], затем - другой крайний [с ножами вовнутрь - АР].
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Petruha
сообщение 25.1.2010, 17:42
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 16982



Цитата(AlexPetrov @ 24.1.2010, 17:29) *
Процитирую справочное издание "Обслуживание ПС":

"Операции ... должны выполняться в той очерёдности, к-ая представляет собой наименьшую опасность в случае ошибочного отключения разъединителей под нагрузкой. При смешанной нагрузке наиболее безопасно отключение по очереди первого из трёх разъединителей, т.к. при этом не возникает сильной дуги, даже если по цепи проходил рабочий ток. В момент выхода ножа из губки между ними может проявиться лишь сравнительно небольшая разность напряжений, т.к. с одной стороны ножа разъединитель будет находиться под напряжением источника питания, в то время как с другой его стороны будет поддерживаться некоторое время примерно одинаковая ЭДС, наводимая вращающимися при питании по двум фазам синхронными и асинхронными двигателями нагрузки, а также за счёт конденсаторных батарей, установленных в распределительных сетях. При отключении второго разъединителя появится опасная дуга. Третий разъединитель вообще не будет отключать никакой мощности. Т.к. отключение второго по очерёдности разъединителя представляет собой наибольшую опасность, он должен находиться по возможности дальше от разъединителей других фаз. Поэтому отключение однополюсных разъединителей начинают с разъединителя, занимающего среднее положение. Вторым отключают один из двух крайних ножей [с ножами, расходящимися наружу - АР], затем - другой крайний [с ножами вовнутрь - АР].

а что это за справочное издание "Обслуживание ПС"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 25.1.2010, 18:43
Сообщение #7


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



А.А. Филатов Обслуживание электрических подстанций оперативным персоналом. - М.:Энергоатомиздат, 1990. - 304 с.: ил.